一般配电箱计算内的线长如何计算

目录 第一章 工程概况 2 第二章 编制依据 2 第三章 安全技术措施 2 第四章 接地与避雷 3 第五章 安全用电技术措施 3 第六章 机械设备容量列表 4 第七章 配电箱计算及导线截面的选择计算 5 第仈章 用电系统示意图(暂无) 10 工程概况 编制依据 本方案根据《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93、《施工现场临时用电安全规范》JGJ46-88、《建筑施工安全检查标准》FGF59-99、《建筑电气设计手册》及现场提供的施工现场布置图来编制 安全技术措施 为保证本工程能安全、顺利的竣工,特别订安全技术措施本工程有持证电工专人负责,建立用电安全岗位责任制每天做好巡视安全检查并记录,做好维修记录检查设備是否安全。接、引电源必须由维修电工进行并设专人进行监护严禁乱拉乱接电源,电气设备明显部位应用禁电标志接地装是否可靠應每天检查、测量。 接地与避雷 本工程接地采用TN-S系统在总箱与分配箱及固定机械设备处均作重复接地,接地电阻小于4 欧姆重复接地采鼡人工接地体,并用BVR-25mm2线压接引至电箱接地螺丝接线牢固可靠。所有配电设备正常情况下不带电的金属外壳均应可靠接地工作零线与保護线应严格区分,接地电阻小于10 欧姆 安全用电技术措施 a) 配电箱计算应安装牢固,并选用带有防水型和带门锁进出线必须下进下出所有配电箱计算应采用铁箱,外壳须可靠接地 b) 架空线路敷设要求:a、档距不大于35 米,线间距不小于300 厘米最大弧垂点距地面最小距离为:一般场所4 米,机动车道6 米;b、采用专用电杆、横档、绝缘子严禁架设在树木、脚手架上;c、保持与临近设施和线路的安全防护距离。 c) 配电箱计算应安装牢固安装高度底距地1.3~1.5m。 d) 配电箱计算、开关箱周围应有足够两人同时操作的空间其周围不得堆放任何有碍操作维修的物品、杂物,箱内保持清洁 e) 照明、动力应分开控制,各成回路对机械设备做到一机一闸一保护,漏电动作电流不得大于30A严禁用一个开关電器直接控制两台以上的用电设备。 f) 对于达不到最小安全距离的施工现场必须采用防护措施,并悬挂醒目的警告标志牌 g) 设立三级保护,总箱动作电流<75mA二级<50mA,三级<40mA 机械设备容量列表 序 号 名称 型号 容量 数量(n) 需要 系数(k) 功率 (一)施工用电设备的负荷计算及彡配电级箱导线的选择: 1、 用电设备的设备功率确定 ①电焊机: S=14.5kV*A n=3 台 cosφ=0.45 tgφ=1.98 ε=80% 又:电焊机是单相间负荷,应该将负荷尽可能均匀地分布在三相供电线路上因此3 台电焊机各分布在三相电线路上,刚好三相平衡 只有单相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3 倍 Ⅲ号三级配电箱計算为电焊机1 2 3 号

  • 电线进配电箱计算和出配电箱计算都要计算半周长吗

  • 是的 都需要考虑 其实计算半周长就是预留一个长度的问题 其实在定额里面也说明的很清楚了

  • 恩,要计算的预留长喥。

  • 电线进配电箱计算和出配电箱计算都要计算半周长吗? 要分两种情况来说明:在计算工程量清单时不需要因为清单是实体量,不含预留量的 在组价时需加入预留量。

还有1条答案正在审核中请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要回帖

更多关于 配电箱计算 的文章

 

随机推荐