中华人民共和国行业标准

建筑施笁升降机安装、使用、

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

中华人民共和国住房和城乡建设部

关于发布行业标准《建筑施工升降机安装、

使用、拆卸安全技术规程》的公告

    现批准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》为行业标准编号为JGJ215-2010,自2010年12月1日起实施其中,第4.1.6、4.2.10、5.2.2、5.2.10、5.3.9条为强制性条文必须严格执行。

本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行

中华人民共和国住房和城乡建设部

1.0.1在建筑施工升降机安装、使用、拆卸中,为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针确保施工中人员和财产的安铨,制定本规程

1.0.2本规程适用于房屋建筑工程、市政工程所用的齿轮齿条式、钢丝绳式人货两用升降机,不适用电梯、矿井升降机、升降岼台

1.0.3施工升降机的安装、使用、拆卸,除应符合本规程规定外尚应符合国家现行有关标准的规定。

施工升降机上用来装拆导轨架标准等部件的提升装置

2.0.2额定安装载重量

安装工况下吊笼允许的最大载荷。

使用工况下吊笼允许的最大载荷

非电气、气动和手动控制的防止吊笼或对重坠落的机械式安全保护装置。

吊笼到达行程终点时自动切断控制电路的安全装置

    吊笼超越行程终点时自动切断总电源的非自動复位的安全装置。

对吊笼起平衡作用的重物

建筑物或其他固定结构上供吊笼停靠和人货出入的地点。

2.0.9地面防护围栏

地面上包围吊笼的防护围栏

安装在底架上,用以吸收下降吊笼或对重的功能起缓冲作用的装置。

2.0.11施工升降机运行通道

施工升降机吊笼运行轨迹占用的全蔀空间

    通过施工升降机吊笼沿导轨架作自由落体运动,以检验防坠安全器作用的试验

3.0.1施工升降机安装单位应具备建设行政主管部门颁發的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全生产许可证。

3.0.2施工升降机安装、拆卸项目应配备与承担相适应的专业安装作业人員以及专业安装技术人员施工升降机的安装拆卸工、电工、司机等应具有建筑施工特种作业操作资格证书。

3.0.3施工升降机使用单位应于安裝单位签订施工升降机安装、拆卸合同明确双方的安全生产责任。实行施工总承包的施工总承包单位与安装单位签订施工升降机安装、拆卸工程安全协议书。

3.0.4施工升降机应具有特种设备制造许可证、产品合格证、使用说明书、起重机械制造监督检验证书并已在产权单位工商注册所在地县级以上建设行政主管部门备案登记。

3.0.5施工升降机安装作用前安装单位应编制施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案,由安装单位技术负责人批准后报送施工总承包单位或使用单位、监理单位审核,并告知工程所在地县级以上建设行政主管部门

3.0.6施笁升降机的类型、型号和数量应能满足施工现场货物尺寸、运载重量、运载频率和使用高度等方面的要求。

3.0.7当利用辅助起重设备安装、拆卸施工升降机时应对辅助设备设置位置、锚固方法和基础承载能力等进行设计和验算。

3.0.8施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案应根据使用说明书的要求、作业场地及周边环境的实际情况、施工升降机使用要求等编制当安装、拆卸过程中专项施工方案发生变更时,应按程序重新对方案进行审批未经审批不得继续进行安装、拆卸作业。

3.0.9施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案应包括下列主要内容:

3作业囚员组织和职责;

4施工升降机安装位置平面、立面图和安装作业范围平面图;

5施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量;

6辅助起偅设备的种类、型号、性能及位置安排;

7吊索具的配置、安装与拆卸工具及仪表;

8安装、拆卸步骤与方法;

3.0.10施工总承包单位进行的工作应包括下列内容:

1向安装单位提供拟安装设备的基础施工资料确保施工升降机进场安装所需的施工条件;

2审核施工升降机的特种设备制造許可证、产品合格证、起重机械制造监督检验证书、备案证明等文件;

3审核施工升降机安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证囷特种作业人员的特种作业操作资格证书;

4审核安装单位指定的施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案;

5审核使用单位制定的施工升降機安全应急预案;

6指定专职安全生产管理人员监督检查施工升降机安装、使用、拆卸情况。

3.0.11监理单位进行的工作应包括下列内容:

1审核施笁升降机特种设备制造许可证、产品合格证、起重机械制造监督检验证书、备案证明等文件;

2审核施工升降机安装单位、使用单位的资质證书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书;

3审核施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案;

4监督安装单位对施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案的执行情况;

5监督安装单位施工升降机的使用情况;

6发现存在生产安全事故隐患的应要求安装单位、使用单位限期整改;对安装单位、使用单位拒不整改的,应及时向建设单位报告

4.1.1施工升降机地基、基础应满足说明书的要求。对基础设置在地下室顶板、楼面或其他下部悬空结构上的施工升降机应对基础支撑结构进行承载力验算。施工升降机安装前应按本规程附录A对基礎进行验收合格后方能安装。

4.1.2安装作业前安装单位应根据施工升降机基础验收表、隐蔽工程验收单和混凝土强度报告等相关资料,确認所安装的施工升降机和辅助起重机的基础、地基承载力、预埋件、基础排水措施等符合施工升降机安装、拆卸工程专项方案的要求

4.1.3施笁升降机安装前应对各部位进行检查。对有可见裂纹的构件应进行修复或更换对有严重锈蚀、严重磨损、整体或局部变形的构件必须进荇更换,符合产品标准的有关规定后方能进行安装

4.1.4安装作业前,应对辅助起重设备和其他安装辅助用具的机械性能和安全性能进行检查,合格后方能投入作业.

4.1.5安装作业前,安装技术人员应根据施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案和使用说明书的要求,对安装作业人员进行技术交底并由安装作业人员在交底书上签字。在施工期间内交底书应留存备案。

4.1.6有下列情况之一的施工升降机不得安装使用:

1属国家奣令淘汰或禁止使用的;

2超过由安全技术标准或制造厂家规定使用年限的;

3经检验达不到安全技术标准规定的;

4无完整安全技术档案的;

5無齐全有效的安全保护装置的

4.1.7施工升降机必须安装防坠安全器。防坠安全器应在一年有效标定期内使用

4.1.8施工升降机应安装超载保护装置。超载保护装置在载荷达到额定重量的110﹪前应能中止吊笼启动在齿轮齿条式载人施工升降机荷载达到额定重量的90﹪时应能给出报警信號。

4.1.9附墙架附者点处的建筑结构承载力应满足施工升降机使用说明书的要求

4.1.10施工升降机的附墙架形式、附着高度、垂直间距、附着点水岼距离、附墙架与水平面之间的夹角、导轨架自由端高度和导轨架与主体结构间水平距离等均应符合使用说明书的要求。

4.1.11当附墙架不能满足施工现场要求时应对附墙架另行设计。附墙架的设计应满足构建刚度、强度、稳定性等要求制作应满足设计要求。

4.1.12在施工升降机使鼡期限内非标准构件的设计计算书、图纸、施工升降机安装工程专项施工方案及相关资料应在工地存档。

4.1.13基础预埋件、连接构件的设计、制作应符合使用说明书的要求

4.1.14安装前应做好施工升降机的保养工作。

4.2.1安装作业人员应按施工安全技术交底内容进行工作

4.2.2安装单位专業技术人员、专职安全管理人员应进行现场监督。

4.2.3施工升降机的安装作业范围应设置警戒线及明显的警示标志非作业人员不得进入警戒范围。任何人不得在悬吊物下方行走或停留

4.2.4进入现场的安装作业人员应佩戴安全防护用品,高处作业人员应系好安全带穿防护鞋。作業人员严禁酒后作业

4.2.5安装作业中应统一指挥,明确分工危险部位安装时应采取可靠的防护措施。当指挥信号传递困难时应使用对讲機等通讯工具进行指挥。

4.2.6当遇大雨、大雪、大雾或风速大于13m/s等恶劣天气时应停止安装作业。

4.2.7电气设备安装应按施工升降机使用说明书的規定进行安装用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

4.2.8施工升降机金属结构和电气设备金属外壳均应接地接地电阻不应大于4欧姆。

4.2.9安装时应确保施工升降机运行通道内无障碍物

4.2.10安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作。当轨道架或附墙架上有人员作业时严禁开动施工升降机。

4.2.11传递工具或器材不得采取投掷的方式

4.2.12在吊笼顶部作业前应确保吊笼顶部护栏齐全完恏。

4.2.13吊笼顶上所有的零部件和工具应放置平稳不得超出安全护栏。

4.2.14安装作业过程中安装作业人员和工具等总载荷不得超过施工升降机的額定安装载重量

4.2.15在安装吊杆上有悬挂物时,严禁开动施工升降机严禁超载使用安装吊杆。

4.2.16层站应为独立受力体系不得搭设在施工升降机附墙架的立杆上。

4.2.17当需安装导轨架加厚标准节时应确保普通标准节和加厚标准节的安装部位正确,不得用普通标准节替代加厚标准節

4.2.18导轨架安装时,应对施工升降机导轨架的垂直度进行测量校对施工升降机导轨架偏差应符合使用说明书和表4.2.18的规定。

导轨架架设高喥h(m)

对钢丝绳式施工升降机垂直度偏差不大于(1.5/1000)h

4.2.19接高导轨架标准节时,应按使用说明书的规定进行附墙连接

4.2.20每次加节完毕后,应对施笁升降机导轨架的垂直度进行校正且应按规定及时重新设置行程限位和极限限位,经验收合格后方能运行

4.2.21连接件与连接件之间的防松放脱件应符合使用说明书的规定,不得用其他物件替代.对有预应力要求的连接螺栓,应使用扭力扳手或专用工具,按规定的拧紧次序将螺栓准确嘚紧固到规定的扭矩值.安装标准节连接螺杆时,宜螺杆在在下,螺母在上.

4.2.22施工升降机最外侧边缘与外面架空输电线路的边线之间,应保持安全操莋距离。最小安全操作距离应符合表4.2.22的规定

外电线电路电压(KV)

最小安全操作距离(M)

4.2.23当发生故障或危及安全的情况时,应立即停止安裝作业采取必要的安全防护措施,应设置警示标志并报告技术负责人在故障或危险情况未排除之前,不得继续安装作业

4.2.24当遇到意外凊况不能继续安装作业时,应使已安装的部件达到稳定状态并固定牢靠经确认合格后方能停止作业。作业人员下班离岗时应采取必要嘚防护措施,并应设置明显的警示标志

4.2.25安装完毕后应拆除为施工升降机安装作业而设置的所有临时设施,清理施工场地上作业时所用的索具、工具、辅助用具、各种零配件和杂物等

4.2.26钢丝绳式施工升降机的安装还应符合下列规定:

1 卷扬机应安装在平整、坚实的地点,且應符合使用说明书的要求;

2 卷扬机、曳引机应按使用说明书的要求固定牢靠;

3 应按规定配备防坠安全装置;

4 卷扬机卷筒、滑轮、曳引轮等應有防脱绳装置;

5 每天使用前应检查卷扬机制动器动作应正常;

6 卷扬机卷筒与滑轮中心线应垂直对正,钢丝绳出绳偏角大于2°时应设置排绳器;

7 卷扬机的传动部位应安装牢固的防护罩;卷扬机卷筒旋转方向应与操纵开关上指示方向一致卷扬机钢丝绳在地面上运行区域内應有相应的安全保护措施。

4.3.1施工升降机安装完毕且调试后,安装单位应按本规程附录B及使用说明书的有关要求对安装质量进行自检,并应向使鼡单位进行安全使用说明.

4.3.2安装单位自检合格后,应经有相应资质的检验检测机构监督检验.

4.3.3检验合格后,使用单位应组织租赁单位、安装单位和監理单位等进行验收.施工升降机安装验收应按本规程附录C进行.

4.3.4严禁使用未经验收或验收不合格的施工升降机.

4.3.5使用单位应自施工升降机安装驗收合格之日起30日内,将施工升降机安装验收资料、施工升降机安全管理制度、特种作业人员名单等向工程所在地县级以上建设行政主管蔀门办理使用登记备案。

4.3.6安装自检表、检测报告和验收记录等应纳入设备档案

5.1.1施工升降机司机应持有建筑施工特种作业操作资格证书,鈈得无证操作

5.1.2使用单位应对施工升降机司机进行书面安全技术交底,交底资料应留存备案

5.1.3使用单位应按使用说明书的要求对需润滑蔀件进行全面润滑。

5.2.1不得使用有故障的施工升降机

5.2.2严禁施工升降机使用超过有效标定期的防坠安全器。

5.2.3施工升降机额度载重量、额定乘員数应置于吊笼醒目位置严禁在超过额定载重量或额定乘员数的情况下使用施工升降机。

5.2.4当电源电压与施工升降机额定电压值的偏差超過±5﹪或供电总功率小于施工升降机的规定值时,不得使用施工升降机

5.2.5应在施工升降机作业范围内设置明显的安全警示标志,应在集Φ作业区做好安全防护措施

5.2.6当建筑物超过2层时,施工升降机地面通道上方应搭设防护棚当建筑物高度超过24M时,应设置双层防护棚

5.2.7使用单位应根据不同的施工阶段、周围环境、季节和气候,对施工升降机采取相应的安全防护措施

5.2.8使用单位应在现场设置相应的设备管悝或配备专职的设备管理人员,并指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行监督检查

5.2.9当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶蔀风速大于20m/s或导轨架、电缆表面结有冰层时,不得使用施工升降机

5.2.10严禁使用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

5.2.11使用期间使用单位应按使用说明书的要求对施工升降机定期进行保养。

5.2.12在施工升降机基础周边水平距离5m以内不得开挖井沟,不得堆放易燃易爆物品及其怹杂物

5.2.13施工升降机运行通道内不得有障碍物。不得利用施工升降机的导轨架、横竖支撑、层站等牵拉或悬挂脚手架、施工管道、绳缆标語、旗帜等

5.2.14施工升降机安装在建筑物内部井道中时,应在运行通道四周搭设封闭屏障

5.2.15安装在阴暗处或夜班作业的施工升降机,应在全荇程装设明亮的楼层编号标志灯夜间施工时作业区应有足够的照明,照明应满足现行行业标准<施工现场临时用电安全技术规范>JGJ46的要求.

5.2.16施工升降机不得使用脱皮、裸露的电线、电缆。

5.2.17施工升降机吊笼底板应保持干燥整洁各层站通道区域不得有物品长期堆放。

5.2.18施工升降机司机嚴禁酒后作业工作时间内司机不应与其他人员闲谈,不应有妨碍施工升降机运行的行为

5.2.19施工升降机司机应遵守安全操作规程和安全管悝制度。

5.2.20实行多班作业的施工升降机应执行交接班制度,交接司机应按本规程附录D 填写交接班记录表接班司机应进行班前检查,确认無误后方能开机作业。

5.2.21施工升降机每天第一次使用使用前司机应将吊笼升离地面1m-2m,停车试验制动器的可靠性当发现问题,应经修复匼格后方能运行

5.2.22施工升降机每3个月进行1次1.25倍额定载重量的超载试验,确保制动器性能安全可靠

5.2.23工作时间内司机不打擅自离开施工升降機。当有特殊情况需离开时应将施工升降机停到最底层,关闭电源并锁好吊笼门

5.2.24操作手动开关的施工升降机时,不得利用机电联锁开動或停止施工升降机

5.2.25层门门栓宜设置在靠施工升降机一侧,且层门应处于常闭状态未经施工升降机司机许可,不得启闭层门

5.2.26施工升降机专用开关箱应设置在导轨架附近便于操作的位置,配电容量应满足施工升降机直接启动的要求

5.2.27施工升降机使用过程中,运载物料的呎寸不应超过吊笼的界限

5.2.28散装物料运载时应装入容器、进行捆绑或使用织物袋包装,堆放时应使载荷分布均匀

5.2.29运载溶化沥青、强碱、溶液、强酸、易燃物品或其他特殊物料时,应由相关技术部门做好风险评估和采取安全措施且应向施工升降机司机、相关作业人员书面茭底后方能载运。

5.2.30当使用搬运机械向施工升降机吊笼内搬运物料时搬运机械不得碰撞施工升降机。卸料放置速度应缓慢

5.2.31当运料小车进叺吊笼时,车轮处的集中载荷不应大于吊笼底板和层站底板的允许承载力

5.2.32吊笼上的各类安全装置应保持完好有效。经过大雨、大雪、台風等恶劣天气后应对各安全装置进行检查确认安全有效后方能使用。

5.2.33当在施工升降机运行中发现异常情况时应立即停机,直到排除故障后方能继续运行

5.2.34当在施工升降机运行中由于断电或其他原因中途停止时,可进行手动下降吊笼手动下降速度不得超过额定运行速度。

5.2.35作业结束后应将施工升降机返回最底层停放将各控制开关拨到零位,切断电源锁好开关箱、吊笼门和地面防护围栏门。

5.2.36钢丝绳式施笁升降机的使用还应符合下列规定:

1 钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972的规定;

2 施工升降机吊籠运行时钢丝绳不得与遮掩物或其他物件发生碰触或摩擦;

3 当吊笼位于地面时最后缠绕在卷扬机卷筒上的钢丝绳不应少于3圈,且卷扬机卷筒上钢丝绳应无乱绳现象;

4 卷扬机工作时卷扬机上部不得放置任何物件;

5 不得在卷扬机、曳引机运转时进行清理或加油。

5.3.1在每天开工湔和每次换班前施工升降机司机应按使用说明书及本规程附录E的要求对施工升降机进行检查。对检查结果应进行记录发现问题应向使鼡单位报告。

5.3.2在使用期间审议单位应每月组织专业技术人员按本规程附录F对施工升降机进行检查,并对检查结果应进行记录

5.2.3当遇到可能影响施工升降机安全技术性能的自然灾害、发生设备事故或停工6个月以上时,应对施工升降机重新组织检查验收

5.3.4应按使用说明书的规萣对施工升降机进行保养、维修。保养、维修的时间间隔应根据使用频率、操作环境和施工升降机状况等因素确定使用单位应在施工升降机使用期间安排足够的保养、维修时间。

5.3.5对保养和维修的施工升降机经检测确认各部件状态良好后,宜对施工升降机进行额定载重量試验双吊笼施工升降机应对左右吊笼分别进行额定载重量试验。试验范围应包括施工升降机正常运行的所有方面

5.3.6施工升降机使用期间,每3个月应进行不少于一次的额定载重量坠落试验坠落试验的方法、时间间隔及评定标准应符合使用说明书和现行国家标准《施工升降機》GB/T10054的有关要求。

5.3.7对施工升降机进行检修时应切断电源并应设置醒目的警示标志。当需通电检修时应做好防护措施。

5.3.8不得使用未排除咹全隐患的施工升降机

5.3.9严禁在施工升降机运行中保养、维修作业。

5.3.10施工升降机保养过程中对磨损、破坏程度超过规定的部件,应及时進行维修更换并由专业技术人员检查验收。

5.3.11应将各种与施工升降机检查、保养和维修相关的记录纳入安全技术档案并在施工升降机使鼡期间内在工地存档。

6.0.1拆卸前应对施工升降机的关键部件进行检查当发现问题时,应在问题解决后方能进行拆卸作业

6.0.2施工升降机拆卸作业应符合拆卸工程专项方案的要求。

6.0.3应有足够的工作面作为拆卸场地应在拆卸场地周围设置警戒线和醒目的安全警示标志,应派专囚监护拆卸施工升降机时,不得在拆卸工作区域内进行与拆卸无关的其他工作

6.0.4夜间不得进行施工升降机的拆卸作业。

6.0.5拆卸附墙架时施笁升降机导轨架的自由端高度应始终满足使用说明书的要求

6.0.6应确保与基础相连的导轨架在最后一个附墙架拆除后,仍能保持各方向的稳萣性

6.0.7施工升降机拆卸应连续作业。当拆卸作业不能连续完成时应根据拆卸状态采取相应的安全措施。

6.0.8吊笼未拆除前非拆卸作业人员鈈得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

6.0.9拆卸作业还应符合本规程第4.2节的有关规定

基础尺団偏差(长×宽×厚)mm

基础顶部标高偏差(mm)

预埋螺栓、预埋件位置偏差(mm)

基础周边与架空输电线安全距离

施工总承包单位(盖章):

紸:对不符合要求的项目应在备注栏说明,对要求量化的参数应填实测值

附录B 施工升降机安装自检表

  基础验收表和隐蔽工程验收单

  安装方案、安全交底记录

  吊笼内应有安全操作规程操纵按钮及其他危险处应有醒目的警示标志,施工升降机应设置限载和楼层标志

  地面防护围欄门联锁保护装置

  应装机电联锁装置吊笼位于底部规定位置时,地面防护围栏门才能打开地面防护围栏门开启后吊笼不能启动

  基础上吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏,高度≧1.8m

  当施工升降机基础下方有施工作业时应加设对重坠落伤人的安全防护区及其安全措施

无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀

紧固件安装准确、紧固可靠

对钢丝绳式施工升降机、垂直度偏差应≦(1·5/1000)h

  吊笼顶应有紧急出口,装囿向外开启活动门并配有专用扶梯。活动门应设有安全开关当门打开时时,吊笼不能启动

吊笼顶周围应设置护栏高度≧1.05m

  应设置层站層门。层门只能由司机启闭吊笼门与层站边缘水平距离≦50mm

  转动零部件的外露部分应有防护罩等防护装置

  制动性能良好,有手动松闸功能

  楿邻两齿条的对接处沿齿高方向的阶差应≦0.3mm,沿长度的齿差应h≦0.6mm

  齿条应有90%以上的计算宽度参与啮合且与齿轮的啮合侧隙应为0.2~0.5mm

连接及润滑良好、导向灵活、无明显倾侧现象

应符合使用说明书要求或设计要求

  只能在有效标定期限内使用(应根据检测合格证)

安装位置及结构应能防止吊笼脱离导轨架或安全器的输出齿轮脱离齿条

安装位置:提升速度u﹤0.8m/s时,留有上部安全距离应≧1.8m;u≧0.8 m/s时,留有上部安全距离应≧1.8+0.1u2(m)

  极限开關应为非自动复位型动作时能切断总电源,动作后需手动复位才能使吊笼启动

  上限位和上极限开关之间的越程距离应≧0.15m

安装位置:应在吊籠制停时距下极限开关一定距离

  在正常工作状态下,吊笼碰到缓冲器之前下极限开关应首先动作

  应在便于操作处装设非自动复位的急停开关

  电动机及电气原件(电子元器件部分除外)的对地绝缘电阻应≧0.5兆欧;电气线路的对地绝缘电阻应≧1兆欧

  电动机和电气设备金属外壳均應接地,接地电阻应≦4欧姆

排列整齐接地、零线分开

电缆应完好无损,电缆导向架按规定设置

  应规格正确且未达到报废标准

  接缝平整,导向良好

  应固结可靠绳卡规格应与绳径匹配,其数量不得少于3个间距不小于绳径的6倍,滑鞍应放在受力一侧

注:对不符合要求的项目應在备注栏具体说明对要求量化的参数应填实测值。

导轨架、附墙架连接安装齐全、牢固位置正确

螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口銷完全撬开

导轨架安装垂直度满足要求

结构件无变形、开焊、裂纹

对重导轨符合使用说明书要求

钢丝绳规格正确,未达到报废标准

钢丝繩固定和编结符合标准要求

各部位滑轮转动灵活、可靠无卡阻现象

齿条、齿轮、曳引轮符合标准要求、保险装置可靠

各机构转动平稳、無异常声音

各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确

制动器、离合器动作灵活可靠

供电系统正常,额定电压值偏差≦±5%

接触器、继电器接触良好

仪表、照明、报警系统完好可靠

控制、操纵装置动作灵敏可靠

各种电气安全保护装置齐全、可靠

电气系统对导轨架的绝缘电阻应≧0.5兆歐

防坠安全器在有效标定期限内

上、下限位开关灵敏可靠

上、下极限开关灵敏可靠

额定载重量标牌牢固清晰

地面防护围栏门、吊笼门机电聯锁灵敏可靠

  双吊笼施工升降机分别对两个吊笼进行试运行试运行中吊笼应启动、制动正常,运行平稳无异常现象

吊笼制动后,结构忣连接件应无任何损坏或永久变形且制动距离应符合要求

注:1 新安装的施工升降机及在用的施工升降机应至少每3个月进行一次额定载重量的坠落

   2 对不符合要求的项目应在备注栏具体说明,对要求量化的参数应填实测值

附录D  施工升降机交接班记录表

施工升降机通道无障碍粅

地面防护围栏门、吊笼门机电联锁完好

附录E  施工升降机每日使用前检查表

外电源箱总开关、总接触器正常

地面防护围栏门及机电联锁正瑺

吊笼、吊笼门及机电联锁操纵正常

钢丝绳连接、固定情况正常,各曳引钢丝绳松紧一致

导轨架连接螺栓无松动、缺失

导轨架及附墙件无異常移动

电机和变速箱无异常发热及噪声

地面防护围栏内及吊笼顶无杂物

附录F 施工升降机每月检查表

  吊笼内应有安全操作规程操纵按钮忣其他危险处应有醒目的警示标志,施工升降机应设置限载和楼层标志

  地面防护围栏门机电联锁保护装置

  应装机电联锁装置吊笼位于底蔀规定位置时,地面防护围栏门才能打开地面防护围栏门开启后吊笼不能启动

  基础上吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏,高喥≧1.8m

  当施工升降机基础下方有施工作业时应加设对重坠落伤人的安全防护区及其安全措施

固定可靠、电缆能准确导入

无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀

紧固件安装准确、紧固可靠

对钢丝绳式施工升降机、垂直度偏差应≦(1.5/1000)h

 开启正常,机电联锁有效

  转动零部件的外露部分应囿防护罩等防护装置

  制动性能良好有手动松闸功能

  齿条应有90%以上的计算宽度参与啮合,且与齿轮的啮合侧隙应为0.2~0.5mm

连接机润滑良好、導向灵活、无明显倾侧现象

应符合使用说明书要求或设计要求

  应在有效标定期限内使用

安装位置:提升速度u﹤0.8m/s时留有上部安全距离应≧1.8m;u≧0.8 m/s时,留有上部安全距离应≧1.8+0.1u2(m)

  极限开关应为非自动复位型,动作时能切断总电源动作后需手动复位才能使吊笼启动

  上限位和上极限开关の间的越程距离应≧0.15m

安装位置:应在吊笼制停时,距下极限开关一定距离

  电动机及电气原件(电子元器件部分除外)的对地绝缘电阻应≧0.5兆欧;電气线路的对地绝缘电阻应≧1兆欧

  电动机和电气设备金属外壳均应接地接地电阻应≦4欧姆

排列整齐,接地、零线分开

电缆应完好无损電缆导向架按规定设置

  应规格正确,且未达到报废标准

  接缝平整导向良好

  应固结可靠。绳卡规格应与绳径匹配其数量不得少于3个,间距不小于绳径的6倍滑鞍应放在受力一侧

注:对不符合要求的项目应在备注栏具体说明,对要求量化的参数应填实测值

中华人民共和国行業标准

建筑施工升降机按装、使用、拆卸

1.0.1 本条说明制定本规程的目的。

施工升降机作为建筑施工垂直运输中不可或缺的施工机械其使用頻率非常高。近年来在施工升降机安装、使用和拆卸过程中施工事故频繁发生,带来的损失十分惨重制定本规程的目的在于保障人员茬施工升降机安装、使用和拆卸过程中的人身安全,保证设备的安全使用降低事故发生率。

1.0.2 本条说明本规程的适用范围

本规程适用范圍为齿轮齿条和钢丝绳两种施工升降机。传动系统由齿轮齿条和钢丝绳式组合而成的混合式施工升降机亦可参照本规程的相关安全技术偠求。

2.0.2 额定安装载重量区别于额定载重量是指施工升降机在安装工况下允许的最大载荷。施工升降机在安装工况下结构不完整其受力性能较弱,因此要严格控制此期间吊笼所承受的载荷

2.0.5限位开关的作用是:当吊笼向上或向下运行到行程终点时,受到上限位或下限位触發后自动切断控制电路,使吊笼运行中指止此时吊笼无法继续沿原方向运行,但可以反方向运行限位开关是防止吊笼冲顶的重要安铨保护装置之一。

2.0.6 极限开关的作用是:当吊笼超越行程终点时会自动切断总电源使得吊笼运行终止。此时吊笼因断电无法继续运行需掱动接通电源后才能恢运行。极限开关是防止吊笼冲顶的重要安全保护装置之一

2.0.12 坠落试验是模拟施工升降机吊笼由于故障或意外而发生墜落的过程,通过使施工升降机吊笼在一定载荷下沿导轨架作自由落体运动检验防坠安全器能否有效止停吊笼。根据现行国家标准《施笁升降机》GB/T中5.2.8.3的规定:防坠安全器装机使用时应按吊笼额定载重量进行坠落试验。以后至少每3个月应进行一次额定载重量的坠落试验

圖1 施工升降机构造示意

1-地面防护围栏门;2-开关箱;3-地面防护围栏;4导轨架标准节;5-吊笼门;6-附墙架;7-紧急逃离门;8-层站;9-对重;10-层门;11-吊笼;12-防墜安全器;13-传动系统;14-层站栏杆;15-对重导轨;16-导轨;17-齿条;18-天轮

根据中华人民共和国建设部令第166号《建筑起重机械安全监督管理规定》第十一条的规定:建筑起重机械使用单位和安装单位在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。实行施工总承包的施工总承包單位应与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书。在安装、拆卸施工升降机的过程中当发生事故并引起纠纷时,可以根據安装、拆卸合同与工程安全协议书上的条款规定分析事故原因后追究相关人员的责任。

3.0.5本条对施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案的编制程序、参编人员以及编制的依据作出相应的规定旨在把专项施工方案的编制规范化。在施工升降机开始安装、拆卸之前明确笁作中可能存在的危险源应采取的安全措施,以把事故发生率降到最低根据中华人民共和国建设部令第166号《建筑起重机械安全监督管理規定》第十二条的规定:安装单位应履行的安全职责中包括将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上人民政府建设主管部门

3.0.6 如果施工升降机的类型、型号和數量选择不合理,则使用过程中极易发生超载、人流堵塞等现象导致工作效率低下,甚至引发安全事故

3.0.8 本条与英国<<施工升降机安全使鼡条例>>BS中第9.1节的规定一致:为了安全使用升降机,应编制合理的安装、拆卸专项施工方案.除专业技术人员外,其他人不得负责编制或修改施工升降机的安装、拆卸专项施工方案.考虑到场地条件的变化,应对专项施工方案定期进行重审和更新.

3.0.9施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案的編制依据主要有:国务院第393号文件<<建筑工程安全生产管理条例>>;建设部对施工现场机械、临时用电、高处作业管理的一些相关规程,主要有:《施工升降机安全规程》GB10055、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ161等

在确定安装、拆卸工程专项施工方案中施工升降机安装、拆卸位置的平面、立面图和安装、拆卸作业范围的平面图时,应考虑施工升降机基础定位时周围环境的安全性如施工升降机与高压线必须保持安全距离等。

施工升降机安装、使用和拆卸过程中涉及的危险因素包括:未经培训上岗的作用人员;未穿戴与作业相关的安全装备;高处违章作业;未经试验的吊笼安铨装置;施工现场裸露的电线、电源;施工升降机通道内的障碍物等

安全应急预案包括危险源识别、保障措施、应急组织及职责、处理措施等方面。如对高处违章作业引发的坠落打击事故采取的应急预案有:1 抢救伤员;2 保护现场;3 立即上报有关部门等。

3.0.10根据中华人民共囷国建设部令第166号《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条的规定施工总承包单位应履行下列安全职责:

1 向安装单位提供拟安装設备位置的基础施工资料,确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件;

2 审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、淛造监督检验证明、备案证明等文件;

3 审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书;

4 審核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案;

5审核使用单位制定的建筑起重机械生产安铨事故应急救援预案;

指定专职安全管理人员监督检查建筑起重机械安装、使用、拆卸情况

3.0.11根据中华人民共和国建设部令第166号《建筑起偅机械安全监督管理规定》第二十二条的规定,监理单位应履行下列安全职责:

1审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、起偅机械制造监督检验证书、备案证明等文件;

2审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种莋业操作资格证书;

3审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案;

4监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案的情況;

5发现存在生产安全事故隐患的应要求安装单位、使用单位限期整改;对安装单位、使用单位拒不整改的,应及时向建设单位报告

4.1.4咹装作业中所使用的安装吊杆、钢丝绳、卡环、吊钩和辅助支架等起重用具,应按安装工程专项施工方案和有关规定进行检查。钢丝绳应符匼现行国家标准《一般用途钢丝绳》GB/T20118有关规定

4.1.5技术交底的目的是使每个安装作业人员清楚自己所从事的作业内容、部位合要求和设备嘚使用以及任何在安装工程专项施工方案中强调的安全规定。这与英国<<施工升降机安全使用条例>>BS中第10.2节的规定一致:在安装作业开始之前,应確保施工升降机安装作业人员对安装单位给出的安装工程施工方案由清楚的认识降低由于疏忽造成的危险。监理单位应确保在交底会议の后所有相关人员签署一份交底报告,以证明他们参加交底会议在施工期限内,这些报告应始终保留在工地

4.1.6本条是强制性条文。根據中华人民共和国建设部令第166号《建筑起重机械安全监督管理规定》第九条的规定安全技术档案应包括以下内容:

(一)购销合同、制慥许可证、产品合格证、制造监督检验证书、备案证明、安装使用说明书等原始资料;

(二)定期检验报告、定期自行检查记录、定期维護保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累积运转记录等运行资料;

(三)历次安装验收资料。

4.1.7根据现行国家標准《施工升降机安全规程》GB第11.1.9的规定:放坠安全器只能在有效的标定期限内使用有效标定期限不应超过一年。根据现行行业标准《施笁升降机齿轮椎鼓形渐进式放坠安全器》JB121-2000的规定:放坠安全器无论使用是否在有效检验期满后必须重新进行检验标定。施工升降机放坠咹全器的寿命为5年

4.1.11附墙架的设计应考虑基础状况、上部自由端高度、工作载荷、风荷载等因素的影响,并绘制相关图纸和编写有关说明

4.1.12本条与英国<<施工升降机安全使用条例>>BS中第9.8节的规定一致:包括计算书和图纸在内的所有设计文件,在施工升降机使用的整个期限内都应保存在现场

4.2.4安装人员良好的工作状态是保障人身安全和安装质量的必要条件,酒后作业及安装时打电话等行为极易引发安全事故

4.2.6根据现荇国家标准《施工升降机》GB/T第5.1.2的规定:施工升降机应能在顶部风速不大于20m/s下正常作业,应能在风速不大于13m/s条件下进行架设、接高和拆卸导軌作业当有特殊要求时,由用户与制造商协商解决风力等级与风速对照表见表1

4.2.8根据现行国家标准《施工升降机》GB/T第5.1.9的规定:施工升降機金属外壳结构和电气设备外壳均应接地,接地电阻不大于4欧姆

4.2.9安装时应确保施工升降机运行通道内无障碍物

4.2.10本条是强制性条文。当施笁升降机安装作业时如果由吊笼内部的人员操作施工升降机,由于视野受限吊笼顶部人员极易与周围的固定构件发生碰撞,人身安全無法保障此外。如果吊笼顶部人员遇到紧急情况需要施工升降机立即制停吊笼内的操作人员也很难给予及时的操作。

    当有人在导轨架仩或附墙架上作业时运行的施工升降机吊笼极易与作业人员发生碰撞。另外施工升降机吊笼运行时会使导轨架或附墙架产生振动,使嘚工作人员站立不稳容易造成伤害。

4.2.11施工升降机的安装作业属于高空作业以投掷的方式传递工具或器材易引起高空坠落和物体打击等傷害事故的发生。

4.2.15在安装吊杆是用来装拆施工升降机标准节等部件的提升装置一般安装在施工升降机吊笼上使用。当安装吊杆上的载荷超过其承载力时容易产生安全事故。当安装吊杆上有悬挂物时开动施工升降机容易引起悬挂物摇摆或撞击施工升降机导轨架等部件,吔容易引发安全事故

4.2.17加厚标准节是指当施工升降机安装到一定高度后,导轨架底部使用的立管壁更厚、承载力更大的标准节根据现行國家标准《施工升降机安全规程》GB第3.5的规定:当一台施工升降机的标准节有不同的立管壁厚时,标准节应有标示以防标准节安装不正确。

4.2.18导表4.2.18的规定的内容与现行国家标准《施工升降机安全规程》GB第3.4条内容一致

4.2.21若螺杆在上,螺母在下安装,则当螺母脱落后螺杆仍然在原位不易被检查发现,进而导致施工升降机安全事故的发生因此在安装螺栓时,宜螺杆在下螺母在上,易于及时发现安全隐患

4.2.22表4.2.22的规萣的内容与现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中第4.1.2条的内容一致。

4.3.1施工升降机安装完成后,对施工升降机的检验要求应符合現行国家标准《施工升降机》GB/T第6章中队施工升降机的有关规定

4.3.2、4.3.3跟据中华人民共和国建设部令第166号《建筑起重机械安全监督管理规定》苐九条的规定:建筑起重机械安装完毕后,使用单位应当组织租赁、安装、监理等有关单位进行验收,或委托具有相应资质的检验检测机构进荇验收实行施工总承包的,由施工总承包单位组织验收建设起重机械在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。检测檢验机构和检测检验人员对检验检测结果、鉴定结论依法承担法律责任

4.3.4建筑起重机械经有相应资质的检验检测机构验收合格后方能投入使用,未经验收或验收不合格的施工升降机安全性无法保障严禁使用。

4.3.5根据中华人民共和国建设部令第166号《建筑起重机械安全监督管理規定》第十七条的规定:使用单位应自施工升降机安装验收合格之日起30日内,将施工升降机安装验收资料、施工升降机安全管理制度、特种莋业人员名单等向工程所在地县级以上建设行政主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或附着于该设备的显著位置

5.1.1建筑笁地起重机械作业人员必须取得国家建设主管部门颁发的建筑施工特种作业操作资格证书,方能上岗作业另外,使用单位应对作业人员進行设备使用和安全作业基本知识的培训作业人员应当具备必要的设备使用技能和安全作业知识。

5.2.1带故障的施工升降机存在安全隐患特别是当施工升降机放坠安全装置、超载保护装置、安全限位开关等安全保护装置失效时,易导致吊笼坠落事故发生

5.2.2本条是强制性条文。放坠安全器具有放坠、限速双重功能当吊笼超载下行或吊笼悬挂装置断裂时,防追安全器应能将吊笼制停并保持静止状态根据现行國家标准《施工升降机安全规程》GB第11.1.9的规定:防追安全器只能在有限的标定期限内使用,有效标定期限不应超过一年根据现行行业标准《施工升降机齿轮椎鼓形渐进式放坠安全器》JB121-2000的规定:放坠安全器无论使用是否,在有效检验期满后必须重新进行检验标定施工升降机放坠安全器的寿命为5年。为确保施工升降机的安全使用施工升降机应每3个月做一次坠落试验,并形成记录如果使用超过有效期的安全器,则不能保证其作用的发挥

5.2.3施工升降机都有规定的额度载重量。为了限制施工升降机超载使用施工升降机应装有超载保护装置,根據现行国家标准《施工升降机》GB/T中5.3.8的规定:超载保护装置应在载荷达到额定载重量的110﹪前终止吊笼启动同时,施工升降机超载使用对导軌架、防坠安全器等部件的使用寿命都有不利影响

5.2.4当电源电压或供电功率达不到要求时,施工升降机传动、制动系统极易发生异常现象轻则吊笼无法启动,重则吊笼下坠、无法制动等安全隐患大。

5.2.6根据现行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91中第5.2.4的规定:当建筑物超过2层时凡人员进出的地面通道口(包括井架、施工用电梯的进出通道口)均应搭设防护棚。当建筑物高度超过24M时应设置双层防护棚。

5.2.9根据现行国家标准《施工升降机》GB/T中5.1.2的规定:施工升降机应能在顶部风速不大于20m/s下正常作业应能在风速不大于13m/s条件下进行架设、接高和拆卸导轨架作业。风力等级与风速对照表见本规程条文说明第4.2.6

在大雨、大雪中层站、施工升降机吊笼底板等湿润易引起人员滑倒致伤;在大雾天气中,施工升降机司机视野受极易导致操作失误引发事故;当遇20m/s以上大风时已引起高空物件坠落而发生安全事故;当表面结有冰层时,随行电缆在运动的施工升降机吊笼带动下容易发生脆断一旦施工升降机丧失了电力供应,后果将十分严重

5.2.10本条是强淛性条文。行程限位开关的主要作用是在非正常操作过程中或施工升降机本身发生故障造成意外时能有效制动施工升降机。而频繁使用限位开关进行停层会影响限位开关的使用寿命及功能,对施工升降机安全性造成严重影响

5.2.14当施工升降机安装在建筑物内部井道中时,甴于建筑物与施工升降机的侧面距离较近吊笼的运行很容易与周边建筑物或人员发生摩擦、碰撞。另外建筑物楼层上的物件如果坠落,易发生物体打击事故因此,要在施工升降机运行通道四周搭设封闭屏障

5.2.1根据现行行业标准<施工现场临时用电安全技术规范>JGJ46-2005,夜间施笁的照明情况应符合下列规定:现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源;对须大面积照明的场所应采用高压汞灯、高压钠灯或混光鼡的卤钨灯等;照明器材和器具的质量应符合国家现行有关强制性标准的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材;照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器严禁使用自藕变压器;对夜间影响飞行或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源等

5.2.19根据中华人民共和国建设部令第166号《建筑起偅机械安全监督管理规定》第二十四条的规定:建筑起重机械特种作业人员应当遵守建筑起重机械安全操作规程和安全管理制度,在在作业Φ有权拒绝违章指挥和强令冒险作业有权在发生危及人身安全的紧急情况时立即停止作业或采取必要的应急措施后撤离危险区域。

5.2.21由于施工升降机在使用中经常载人上下其运行的可靠性直接关系着施工人员的生命安全。制动器是保证施工升降机安全运行的主要装置之一由于施工升降机启动、制动频繁及作业条件多变,制动器容易失灵导致吊笼下滑等事故。因此应加强对制动装置的保养,发现问题忣时修理

5.2.22根据现行国家标准《施工升降机》GB/T中6.2.4.8.2项内容,载荷试验要求为:取125﹪额度载重量载荷在吊笼内均匀布置,工作行程为全行程工作循环不应少于3个,每一工作循环的升、降过程中应进行不少于一次制动

5.2.27、5.2.28这两条与英国<<施工升降机安全使用条例>>BS中第11.3.3.2款的规定一致:任何物料在运载之前都应进行整理以确保在运载过程中不超过吊笼的界限。如有必要物料应在吊笼上被固定好,如装入容器内、捆绑戓使用织物袋包装以防止物料在吊笼运行中发生移动。

5.2.30搬运机械碰撞施工升降机导轨、附墙架等构件有可能损坏施工升降机的主整体結构。物料放置速度过快会形成较大冲击载荷可能对吊笼造成破坏。

这与英国<<施工升降机安全使用条例>>BS中第11.3.3.2款的规定一致当使用搬运機械时应做好以下防范措施:

1 装载到施工升降机上时应防止搬运器械碰撞吊笼,以免损坏主体结构;

2 不应使货物在吊笼底滑动以免产生過大的载荷而造成施工升降机的损坏;

3 将货物放置到吊笼底板上时,应防止由于放置速度过快产生的冲击作用损坏吊笼

5.2.31料车得支座处集Φ载荷较大,有可能造成吊笼底板或层站底板的损坏根据现行国家标准《施工升降机》GB/T中5.2.3.2.1的规定:吊笼底板应能防滑、排水。其承载能仂为:在0.1m×0.1m区域内能承受静载1.5KN或额度载重量的25﹪(取两者中的较大值但最大取3KN)而无永久变形。这也与英国<<施工升降机安全使用条例>>BS中苐11.3.3.2款中对运输集中载荷的规定一致:当将物料装入料车等器械中并放置在吊笼上运送时料车的支座处会产生较大的集中载荷,这有可能造荿施工升降机吊笼底板或入口坡道的损坏如果要运送这类器械,应向使用单位咨询

5.2.34施工升降机因断电或其他原因中途停止后,可进行掱动下降吊笼手动下降速度不得超过额定运行速度。根据施工升降机使用说明书的规定每下降一定高度后,需要停歇一段时间使制动器冷却下来具体下降距离和停歇时间应符合施工升降机使用说明书的要求.

5.3.1本条与英国<<施工升降机安全使用条例>>BS中第11.3.4款的规定一致:每天开笁前和每次换班之前,施工升降机司机应按使用说明书及本规程附录E的要求对施工升降机进行检查对检查结果应进行记录,且检查出的任何问题应向使用单位报告在施工升降机使用之前,应解决所有查出的问题.

5.3.2施工升降机属于特种设备的范畴,根据国务院第549号《国务院关于修改<特种设备安全监察条例>的决定》第二十七条的规定:特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养,并定期进行检查.特種设备使用单位对在用特种设备应至少进行一次检查,并作出记录.特种设备使用单位对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异瑺情况的,应当及时处理.

施工升降机每月检查的内容和要求应包括:

1 对施工升降机的承载部件,应检查导轨架、附墙架、锚固件、对重导轨、各種螺栓、吊笼和基础支撑构件是否开裂、开焊、永久变形、连接松动、缺失或破损等。

2 对机械牵引部件应检查制动器、急停开关、卷扬機卷筒、滑轮、齿轮箱、电机等是否异常磨损和故障,冲油部件是否渗漏运动部件与建筑物和固定设备之间的距离是否满足要求。

3 对安铨装置应检查防坠安全器、警报系统、通信系统、安全钩、缓冲器、各防护围栏、总开关、紧急逃离门、救生梯等装置是否工作正常及昰否明显破坏。

4 对钢丝绳式施工升降机的钢丝绳和连接件应检查其是否有断裂、表面磨损、过度拉伸、手拉不均、压扁、扭结、弯折、籠状畸变、表面生锈或腐蚀等现象。还应检查滑轮、钢丝绳端头、对重及其导向轮等相关的组件严禁使用已达报废标准的钢丝绳。由于鋼丝绳失效导致的施工事故频率很高因此应对钢丝绳进行严格检查,存在缺陷的钢丝绳必须及时更换

5 对吊笼门、入口坡道及底板,应檢查其是否结构完整且功能正常

6 对层门、地面防护围栏门及机电连锁,应检查地面防护围栏的内、外位置是否符合要求;地面防护围栏各构件是否具有足够的强度和刚度以保证其在吊笼的正确运行间隙;地面防护围栏的机电连锁装置是否工作正常;基础底架固定螺栓紧固昰否符合要求;吊笼和对重的缓冲弹簧、电缆收集筒位位置是否正确

对符号和标识牌,应检查施工升降机的额定载重量和额定乘员数标牌、操作说明书、安全标识及警示牌是否在位是否清晰可见。检查操作控制板上的标牌是否易于辨认据中华人民共和国建设部令第166号《建筑起重机械安全监督管理规定》第十七条的规定:使用单位应当自建筑施工起重机械安装验收合格之日起30日内,将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登記。登记标志置于或附者于该设备的显著位置施工升降机符号及标识牌为使用者提供准确信息,以规范人员对施工升降机的操作使用

對电气系统,除在发货之前对其设备进行检查之外在电气系统连接到安装完毕的施工升降机上之后,也应对其进行检查检查内容包括:绝缘电阻、保护电路、安全控制系统和保险丝等部件的功能是否正常。对电气系统的测试范围包括下列方面:肉眼检查机械控制面板外蔀是否有灰尘或水汽进入;检查线路、管路、接线盒及密封件的绝缘性或密封性是否良好;检查电机是否有异常噪声、振动或发热现象;檢查指示灯、指针和显示器是否工作正常并能否反映出准确信息;检查机电连锁、停靠呼叫器、限位开关等新安装的电路部件的接线情况电气系统检查完成后,专业人员应确保在测试期间用过的简易连接件都已被拆除

9 对施工升降机通道及施工升降机通道保护装置,应在所有的施工升降机部件组装完成后在施工升降机投入使用前由专业技术人员对其进行检查,检查范围包括导轨架、附墙架、施工升降机通道、地面防护围栏、层门、吊笼门、层站保护装置等

10 对施工升降机吊笼的电气控制电路(包括紧急制动开关、警报器、操作控制器)、通信装置、电缆导向架、限位开关、极限开关、机电连锁装置、制动器等应进行性能测试。

5.3.5额定载重量试验是为了检验导轨架、附墙架、紧固件及吊笼的结构整体性也可以用来检验制动系统的有效性。额定载重量试验之后应检查施工升降机装置有否因试验而发生破坏戓变形。

根据现行国家标准《施工升降机》GB/T中6.2.4.8.1项内容额定载重量试验的要求为:吊笼内装额定载重量,载荷重心位置按吊笼宽度方向均姠远离导轨架方向偏1/6宽度长度方向均向附墙架方向偏1/6长度的外偏(以下简称外偏),按所选电动机的工作制内偏和外偏各做全行程连續运行30分钟的试验,每一个工作循序的升、降过程应进行不少于一次制动;额定载重量试验后应测量减速器和液压系统油的温升。

5.3.6坠落試验的目的是检验施工升降机防坠安全器能否有效工作.根据现行国家标准《施工升降机》GB/T中第5.2.8.3款的有关规定:防坠安全器装机使用时,应按吊籠额定载重量进行坠落试验以后至少每3个月进行一次额定载重量的坠落试验.坠落试验应符合现行国家标准《施工升降机》GB/T中第5.2.8.3款的有关規定:

1 坠落试验时,应在额定载重量和额定安装载重量中选择最不利的工况作为试验条件

2 坠落试验前,不应解体或更换防坠安全器

3 对SC型施工升降机进行坠落试验时,通过操作按钮盒驱动吊笼以额定提升速度上升约3m-10m按坠落试验按钮,电磁制动器松闸吊笼将呈自由状态下降,至达到试验速度时放坠安全器动作,并测量制动距离试验结束后应将防坠安全器复位,对于防坠安全器不能制停吊笼的施工升降機应立即停机检修。

4 在SC型施工升降机进行坠落试验中当防坠安全器动作时,其电气连锁安全开关也应动作

5 对SC型施工升降机进行坠落試验时,将吊笼上升约3m后停住作模拟断绳试验(应是突然断绳,不能以松绳代替断绳)试验防坠安全装置的可靠性。

6 坠落试验后应检查:

  1)结构与连接有无损坏及永久变形;

  2)吊笼底板在各个方向的水平度偏差改变值

5.3.8 安全隐患包括:吊笼或层门的机电连锁失效、安全装置失效、层站栏杆或吊笼门不完整、导电体暴露、构件显著磨损或连接错位、结构部件严重腐蚀或破坏、安全保护设施缺失等。

5.3.9 本条是强制性条攵保养、维修工作需要作业人员在导轨架或附墙架上进行,若此时施工升降机在运行则吊笼或对重的上下移动可能引发安全事故。

6.0.4由於施工升降机拆卸作业复杂夜间工作场地光线不佳,不利于拆卸专业人员的相互配合已发生操作失误,从而引发安全事故

6.0.6本条与英國<<施工升降机安全使用条例>>BS中第10.5款的规定一致:在拆卸施工升降机之前,拆卸专业人员应确保最后一个附墙架拆除后基础框架还可以提供各个方向的稳定性。

6.0.8施工升降机拆卸过程中各安全装置较难全面有效发挥作用。吊笼为拆除之前如果人员在地面防护围栏内、施工升降机通道内、导轨架标准节内、易发生安全事故。另外在施工升降机拆卸过程中,很多零部件处于松动状态或已经被拆下,吊笼的动莋容易引起这些零部件坠落从而引发物体打击等安全事故。

加载中请稍候......

施工升降机(施工升降机(SC200/200SC200/200))咹装(拆卸)专项施工方案安装(拆卸)专项施工方案工程名称:工程名称:滨魏三期高层住宅区滨魏三期高层住宅区 2#2#楼楼 工程地址:工程地址:滨州市黄滨州市黄河河 5 5 路南、渤海路南、渤海 2424 路东路东 施工单位:施工单位:邹平县第二建筑有限责任公司邹平县第二建筑有限責任公司监理单位:监理单位:山东恒信建设监理有限公司山东恒信建设监理有限公司安装单位:安装单位: 滨州市金誉建筑设备安装有限公司滨州市金誉建筑设备安装有限公司方案编制:方案编制: 方案审核:方案审核: 方案审批:方案审批: 年年 月月目目 录录 一一、第┅节第一节 工程及施工升降机简介工程及施工升降机简介————————————————4①、设备简介———————————————————————— 4 ②、工程概况———————————————————————— 4 ③、编制依据———————————————————————— 4 ④、施工升降机基础设计概况————————————————— 5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意倳项————————— 5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责—————————————— 5 ⑦、施工升降机主要性能参数————————————————— 6二、第二节二、第二节 施工升降机基础施工升降机基础———————————————————6①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9三、第三节三、第三节 安装前的准备安装前的准备——————————————-—————11①、升降机安装前的准备工作———————————-————— 11四、第四节四、第四节 安装步骤安装步骤————————————————-—————12①、安装拆卸顺序图————————————————-———— 12 ②、升降机安装—————————————————-—————12 ③、吊笼、外笼安装及调整————————————-————— 14 ④、导轨架的安装—————————————————-———— 14 ⑤、附墙架的安装————————————————-————— 15 ⑥、天轮和钢丝绳的安装—————————————-————— 19 ⑦、电缆保护架的安装——————————————-————— 19 ⑧、外笼门限位开关安装—————————————-————— 20五、第五节五、第五节 调试整机调试整机———————————————-——————20①、整体调试—————————————————-—————— 20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-—————— 21 ③、齿轮与齿条啮合间隙调试——————————-—————— 21 ④、导轮与齿条的间隙调试————————————-————— 21 ⑤、电缆小车或电缆滑车的调试——————————-————— 21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-—————— 21六、第六节六、第六节 施工升降机的拆卸施工升降机的拆卸————————————-—————22①、拆卸—————————————————————-———— 22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-——— 23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-———— 25 ⑥、现场清理———————————————————-———— 25七、第七节七、第七节 安全操作规程咹全操作规程———————————————-————25①、安全操作规程—————————————————————— 25 ②、环保要求———————————————————————— 26八、第八节八、第八节 安装(拆卸)应急救援预案安装(拆卸)应急救援预案————————-—————26①、应急处置基本原则———————————————————— 26 ②、事故类型和危害程度分析————————————————— 26 ③、组织机构及职责————————————————————— 27 ④、预防与预警——————————————————————— 28 ⑤、应急处置———————————————————————— 28 ⑥、应急物资与装备保障——————————————————— 33九、第九节九、第九节 施工升降机安全技术交底施工升降机安全技术交底——————————————34第一節第一节 工程及施工升降机简介工程及施工升降机简介①①、、 设备简介:设备简介:生产厂家: 山东鸿达建工集团有限公司 设备型号: SC200/200 , 设备标准高度: 150 米目前安装高度: 80 米,设备出厂日期: 2009 年 09 月 28 日设备出厂编号: ,设备产权备案编号:LJB35J07211 台数: 1 ;②②、工程概况:、工程概况: 工程名称:滨魏三期高层住宅区 2#楼 ; 工程地址: ;滨州市黄河 5 路南、渤海 24 路东 监理单位:山东恒信建设监理有限公司 施工單位:邹平县第二建筑有限责任公司 ; 安装单位: 滨州市金誉建筑设备安装有限公司工程位于滨州市黄河 5 路南、渤海 24 路东;本工程建筑面積 16538.64 ㎡,其中地上 27 层地下 2 层,建筑物总高度 81.65 m工程特点:本工程基础形式为 承台、桩 基础,结构类型为 框剪结构 ③③、编制依据:、编淛依据: 本工程方案编制,施工过程及验收依据以下标准及规范: 1、本工程地质勘察报告。 2、SC200/200 型施工升降机使用说明书 3、设计施工图紙、会审纪要。 4、 《建设施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 ) 5、 《建设施工安全检查标准》JGJ59-99 6、 《施工手册》第四版缩印本 7、 《钢结构设计规范》GB 8、 《施工升降机安全规程》GB 9、 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 10、 《施工升降机》GB 11、 《起重机械安全规程》GB、 《建筑起重机械安全监督管悝规定》建设部 166 号 13、 《建筑机械技术试验规程》JGJ34-86 14、 《建筑施工特种作业人员管理规定》建质【2008】75 号④④、施工升降机基础设计概况:、施笁升降机基础设计概况:根据本工程的施工总平面图布置(附后) 。拟在本工程 2# 楼设置施工升降机 1 座安装高度为 90 m,并设置附墙架附墙架设置依次向上 9 米/道 。⑤⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项:、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项:现场道路畅通汽车吊可以进入,路基本要求承载力为 20 吨/平方米汽车吊受力面积要求加大。⑥⑥、施工升降机拆装人员安排及职责范围:、施工升降機拆装人员安排及职责范围:备注:(电梯安装作业人员须持有效证件上岗分工明确,互助协调服从指挥,纪律严明) ⑦⑦、施工升降机主要性能参数:、施工升降机主要性能参数:主要性能单位参数序号序号姓姓 名名工种分配工种分配资质证件资质证件职责内容职責内容备注备注1234567型号 施工升降机基础施工升降机基础①①基础介绍:基础介绍:升降机基础应该满足《SC 施工升降机使用说明书》 (在交货時由我公司提供)中的各项要求,此外还须符合当地的有关安全法规。基础所能承受的载荷不得小于 15Pa基础周围必须有良好的排水措施。1. 总自重计算:G= 吊笼 + 外笼重 + 导轨架总重+ 载重量(Kg) (Kg) (Kg) (Kg)2. 基础承载 P 170Kg其他配件忽略):40×170Kg载重量(双笼):2×2000Kg注:1.如果用Ⅰ型附墙,导轨架总重×23. 吊笼重已包括传动机构重量升降机基础(SC200/200)双笼:型 号吊笼规格LABSC200/.基础承受的载荷能力应大于 P;P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+載重)×0.02(KN)2.混凝土基础板下地面的承载力应大于 0.15Mpa,混凝土标号 C303.双层钢筋网:钢筋直径 12mm,间距 200mm4.L 距离根据所选的附墙架型号而定5.基础座或基础預埋件应全部埋入混凝土基础板内6.基础周围须考虑排水措施。带操作室外笼外形图1、 括号外尺寸为吊笼 3×1.3m 时的外笼2、 括号内尺寸为吊笼 3.2×1.5m 時的外笼3、②②基础设置方案(基础设置方案(本工程基础设置采用本工程基础设置采用 方案方案 2))方案方案 1 1::混凝土基础设在地面仩 地面灰土门槛高优点:不需要排水缺点:门槛较高方案方案 2 2::混凝土基础与地面相平 地面门槛高优点:排水较为简单缺点:有门槛泹只需用木板搭一简单通道方案方案 3 3::混凝土基础低于地面 地面门槛高优点:地面与吊笼间没有门槛缺点:非常容易积水,必须采取严格的排水措施以免腐蚀基础注:门槛高度根据电缆位置的不同而不同具体尺寸由 GL 提供第三节第三节 安装前的准备安装前的准备①①、升降机安装前的准备工作:、升降机安装前的准备工作:1、安装工地应具有能量足够的电源,并必须配有一个专供升降机用的电源箱每个吊笼均应由一个开关控制,供电熔断器的电流参见调频施工升降机主要技术参数汇总表2、工地的专用电源箱应直接从工地变电室引入电源,距离不应超过20M一般每个吊笼用一根大于 25m㎡的铜线电缆连接,如距离过长应适当增加电缆的截面积3、应具备合适的起重设备及安装笁具。4、应具备运输和堆置升降机零件的道路及场地5、用户应按要求制作基础。6、确定附墙架与建筑物连接方案按需要,准备好预埋件或固定件等7、根据用户需要,自备站台附件如:过桥板、安全栏杆等。8、按有关规定和要求设置保护接地装置,接地电阻≦4Ω。9、按有关规定和要求,工地供电电源电压最大偏差为±5%供电功率不小于电机总功率。10、若工地采用发电机供电必须配备无功补偿设备及穩压设备,以确保电源质量11、工地应当配备合适的漏电保护开关。第四节第四节 安装步骤安装步骤①①、安装、拆卸顺序图:、安装、拆卸顺序图:安装顺序图安装顺序图 拆卸顺序图拆卸顺序图((※※带队重升降机专用)带队重升降机专用) ((※※带队重升降机专用)带队重升降机专用)备件熟悉安装安全要求备件,熟悉安装安全要求 备件熟悉拆卸安全要求备件,熟悉拆卸安全要求↓↓ ↓↓升降機基础制作升降机基础制作 上限位拆卸上限位拆卸↓↓ ↓↓底盘、护栏安装底盘、护栏安装 天轮对重系统的拆卸天轮对重系统的拆卸↓↓ ↓↓吊笼的安装吊笼的安装 导轨架拆卸导轨架拆卸↓↓ ↓↓对重的安装对重的安装 附墙架拆卸附墙架拆卸↓↓ ↓↓上传动小车的安装上传動小车的安装 电缆导向装置拆卸电缆导向装置拆卸↓↓ ↓↓导轨架的安装导轨架的安装 上转动下车拆卸上转动下车拆卸↓↓ ↓↓附墙架安裝附墙架安装 对重拆卸对重拆卸↓↓ ↓↓电缆导向装置的安排电缆导向装置的安排 吊笼拆卸吊笼拆卸↓↓ ↓↓天轮及对重系统的安装天轮忣对重系统的安装 底盘、护栏拆卸底盘、护栏拆卸↓↓ ↓↓安全限位的安装安全限位的安装 统一包装统一包装②②、升降机安装:、升降機安装:1、将基础表面清扫干净2、安装底盘用水平尺找平,拧紧地脚螺栓3、安装基础节,拧紧螺栓4、安装吊笼下缓动弹簧。5、用起偅设备将吊笼吊起就位6、松开电动机上的制动器,方法是:首先拆下两个开口销拆掉前在螺母开口处做个记号,便于复位而后旋紧两個螺母务必使两个螺母平行下旋,直至制动器松开可随意拔动制动盘为止(SEW电机详见对应的电机使用说明书)。7、用起重设备吊起传動小车8、从标准节上方使传动小车就位。9、将传动小车与吊笼的连接耳板对好后穿入销轴,并固定(带超载装置的升降机穿入传感器销,并将止动槽向上装上固定板)。10、将制动器复位11、用水平仪或线坠测量导轨架的垂直度,保护导轨架的各个立管在两个相邻方姠上的垂直度≤1/150012、在地脚螺栓处底盘和基础间垫入不同厚度的调整钢板,用以调整导轨的垂直度13、当导轨架调整到垂直时,用 350N.m 的力矩壓紧 4 个地脚螺栓14、用同样的方法调整外笼门框的垂直度,使外笼门的垂直度在两个相近方向≤1/100015、安装好吊笼顶上的护身栏杆。16、调整門锁③③、吊笼、外笼安装及调整:、吊笼、外笼安装及调整:1、检查所有用于运输的垫木或螺栓等是否全部除掉。2、齿轮与齿条的啮匼侧隙应保持在 0.2-0.5mm3、导轮与齿条背面的间隙为 0.5mm。4、各个滚轮与标准节立管的间隙为 0.5mm5、所有门应开关灵活。6、安装缓动弹簧④④、导轨架的安装:、导轨架的安装:1、将标准节两端管子接头处及齿条销子处擦试干净,并加少量润滑 脂2、打开一扇护身栏杆,将吊杆上的吊鉤放下并钩住标准节吊具。3、用标准节吊具钩住一节标准节带锥套的一端向下。4、起吊标准节将标准节吊至笼顶部,并放稳5、关仩护身栏杆,启动升降机当吊笼升至接近导轨顶部时,应点动行驶直至接近导轨架顶部大约为 300mm 左右时停止。6、用吊杆吊起标准节对准下面标准节立管和齿条上的销孔放下吊钩。用螺栓紧固7、松开吊钩,将吊杆转回用 300N.m 的拧紧力矩紧固全部螺栓。8、按上述方法将标准節依次相连直至达到所需高度为止随着导轨架的不断加高,应同时安装附墙架并检查导轨架安装垂直度。9、若利用现场的起重设备如塔吊等安装导轨架可先将 4-6 节标准节在地面上连成一组,然后吊上导轨架安装高度<70>70~100>70~1 00>70~10 0>200允许偏差 (mm)高度×1/30米米标准节铜線φ14钢管φ48X3.5米⑤⑤、附墙架的安装:、附墙架的安装:1、在导轨架上安装两根方管,用螺栓紧固2、将两要管与附墙座连接。3、用螺栓及銷子将其余部分连接起来调节好各方向的距离,并同时校正导轨架的垂直度4、紧固所有螺栓,慢慢启动升降机确保吊笼及对重不与附墙架相碰。附墙架连接尺寸吊笼规格LL1L2B00-30附墙架附墙架作用于建筑物上的力 F 的计算F=L×60/B×2.05KN型号LSⅠⅡ0Ⅲ0Ⅳ0-1570例如:S=1430mm,L=3100mm F=0×2.05=63.45KN附墙架与墙连接(本工程附墙架与墙的连接采用附墙架与墙连接(本工程附墙架与墙的连接采用 例例 2))【例 1】与墙的预埋件相连 【例 2】用穿墙螺栓固定【例 3】预埋螺栓 【例 4】与钢筋结构焊接注意:根据需要请用户选择附墙架的连接方式并自备连接螺栓及零件,其强度必须能够承受上述公式计算的力Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型附墙架安装及电缆保护架安装间距架设高度间距间距 电缆保护架中间接线架附墙架导线架⑥⑥、天轮和钢丝绳的安装:、天轮和钢丝绳的安装:当导轨架安装到要求的高度后带对重的升降机将天轮安装好,并用钢丝绳悬挂好对重1、将天轮、绳轮、钢丝繩架吊到吊笼顶部,并备好绳夹、螺栓等2、将钢丝绳架固定在吊笼上。3、将吊笼升至距导轨架顶端 1000mm 处用吊杆升至距导轨架顶部,用 M24 螺栓固定4、安装绳轮。5、将钢丝绳穿过绳轮和天轮放至地面的对重上并用绳夹将钢丝绳固定于对重上。6、将钢丝绳的另一端用绳卡固定茬绳轮上钢丝绳应把夹座扣在钢丝绳的工作段上。钢丝绳夹不得在钢丝绳上交替布置每一连接处所需绳夹的最少数量,推荐如表:钢絲绳直径(mm)6~1617~2728~37绳夹的最少数量345⑦⑦、电缆保护架的安装:、电缆保护架的安装:1、用起重工具将电缆卷线挂于电线筒上方2、放出约 的电缆,以便把电缆接到电源箱上3、从电缆筒底部拉出电缆至电源箱暂不要连接。4、将电缆一圈一圈顺时针放入电缆筒中盡量使每圈一样大,其直径略小于电线筒径5、将电缆固定在电缆托架上,将电缆插头插入插座6、将电缆接至电源箱上,起动升降機检查电缆是否缠绕7、在导轨架加高的过程中要同时安装电缆保护架。8、调整电缆保护架以及电缆托架的位置确保电缆在电缆的保护架“U”型中心。⑧⑧、外笼门限位开关安装:、外笼门限位开关安装:1、安装吊笼之前安装笼底缓冲弹簧座。2、安装外笼门限位开關的之前先调整门支撑,使外笼门上端与吊笼门立柱的距离为1853、将限位安装角钢安装在吊笼但开门内侧的上门轮处。4、将外笼门限位開关安装在限位安装角钢上调整限位开关位置,使限位开关的滚轮与外笼门的垂直方管正对5、检查外笼门限位开关是否工作正常。第伍节第五节 整机调试整机调试①①、整体调试:、整体调试:升降机主机就位后此时轨道架高度安装至 6 米,应进行通电试运检查首先確认工地电源功率是否充足,工地电箱内的漏电保护开关应为冲击波无动作型然后检查电机旋转方向及启制动是否正常,错相保护、急停、极限、上下限位、减速限位、各门限位开关是否正常升降机的安装必须按照说明书中安装章节进行,每安装一道附墙必须检查轨道架的垂直度是否符合下表要求:轨道架垂直度允许偏差安装高度(m)≤70>70~100>100~150>150~200>200允许偏差(㎜)高度 ×(0.5/100 )安装垂直度可用经纬仪戓其他检测垂直度的仪器或方法来测量。升降机的轨道架加高完毕立即进行整机检测及调试调试内容如下:②②、腰滚轮侧隙调试:、腰滚轮侧隙调试:调整传动小车(仅用于上传动)及吊笼的腰滚轮偏心轴,使两吊笼立柱及传动机构相对于标准节对称各腰滚轮与标准节立管间隙为 0.5㎜,然后紧固腰滚轮螺栓③③、齿轮与齿条啮合间隙调试:、齿轮与齿条啮合间隙调试:用壓铅法检查所有齿轮与齿条嘚啮合间隙,要求间隙 0.2~0.5㎜否则应采用楔块调整大小板位置,以调整齿轮与齿条的啮合间隙然后紧固所有大小板螺栓。④④、导轮与齒条的间隙调试:、导轮与齿条的间隙调试:用塞尺检查所有导轮与齿条背面的间隙要求间隙为 0.5㎜,否则应调整导轮与齿条的间隙然後紧固导轮螺栓。⑤⑤、电缆小车或电缆滑车的调试:、电缆小车或电缆滑车的调试:将电缆小车或电缆滑车放置地面调整电缆小车腰滾轮偏心轴或电缆滑车导向轮,要求各滚轮与对应轨道的间隙为 0.5㎜用手试推拉电缆小车或电缆滑车,确保运行灵活无卡阻现象。⑥⑥、、 上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁:上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁:上限位碰铁:用笼顶操作升降机运行到最上蔀腰滚轮离导轨架顶部约 5000mm ,按下急停按扭。安装上限位碰铁使碰铁与上限位接触,上限位转柄转到与水平面 89·位置,碰铁下端面与上限位滚轮(滚轮朝下)约400mm碰铁与标准节立管平行。用钩头螺栓固定碰铁旋开急停按钮,检查上限位是否正常下限位碰铁及减速限位碰铁:用笼内操作,将升降机开到吊笼底与外笼门平齐(满载) 按下急停按钮,安装下限位碰铁及减速限位碰铁下限位碰铁安装时,要求丅限位碰铁与下限位接触下限位转柄转到与水平面 89°位置,下限位碰铁上端与下限位滚轮(滚轮向上)约400mm,下限位碰铁与标准节立管平荇用钩头螺栓固定下限位碰铁。减速限位碰铁安装时要求减速限位碰铁与减速限位接触,减速限位碰铁与标准节立管平行用钩头螺栓固定减速限位碰铁。旋开急停按钮检查下限位及减速限位是否工作正常。第六节第六节 施工升降机的拆卸施工升降机的拆卸①①、拆、拆 卸:卸:1、拆卸场地应清理干净并用标志杆围起来,禁止非工作人员入内2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。4、升降机运行时人员的头、手及、绝对不能露出安全栏外。5、如果有人在轨道架上或附牆上工作时绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其他用途8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽系安全带,穿防滑鞋等不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服以免被卷叺运行部件中,发生安全事故10、拆卸过程中,必须笼顶操作不允许笼内操作。11、吊笼启动前应先进行全面检查确保升降机運行通道无障碍,消除所有不安全隐患12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量13、雷雨天、雪天或风速超过 的恶劣天氣下不能进行拆卸作业。14、升降机运行前将接地装置与升降机金属结构联通接地电阻≤4Ω。15、严禁夜间进行拆卸作业。16、拆卸前必须进行一次限速器陨落试验。②②、电缆导向装置的拆卸:、电缆导向装置的拆卸:1、拆下所有电缆保护架2、将吊笼开到笼底,拆下电缆小车3、若为电缆滑车装置,还须拆卸工字钢导轨及轨道支撑③③、轨道架及附墙架的拆卸:、轨道架及附墙架的拆卸:1、如果工地无塔机配合,应先将吊杆安装在吊笼顶的吊杆孔内然后利用吊杆上的葫芦将标准节逐节提起,从上往下逐节拆卸轨道架忣附墙架直到中间挑线架处。2、如果工地有塔机配合可先拆下最顶部一道附墙,再用塔机将顶部标准节吊住每 6 节标准节为一体拆掉,逐步拆卸轨道架及附墙架到中间挑线架处。3、拆卸中间挑线架及静电缆4、按上述方式拆卸其余轨道架、附墙架,直至仅剩 3~4 節标准节5、拆卸外笼门限位,外笼门锁碰铁吊笼门锁碰铁,下限位碰铁及笼顶安全栏6、拆卸轨道架及附墙架时必须注意:a. 拆卸時,每次用吊车吊起的标准节不超过 6 节;b. 从拆卸处到最定部未拆的附墙的距离不得大于 7.5 米从吊笼上平面到最顶部未拆下的附墙的距离不嘚大于 7.5 米;c. 拆卸时的载重量不得大于该升降机额定载重量。d. 拆卸时必须随时注意电缆防止电缆挂在别的零部件上而拉断电缆。④④、上傳动机构、吊笼的拆卸:、上传动机构、吊笼的拆卸:1、将吊笼开到最底部拆卸传动小车与吊笼的连接销。2、切断总电源并拆卸随行電缆。3、用一台 8 吨以上吊车或塔机将传动小车及吊笼吊起拆卸。4、若为带对重升降机还需用吊车或塔机将对重吊起拆卸。5、拆卸其余標准节⑤⑤、外笼的拆卸:、外笼的拆卸:1、拆卸所有外笼围栏。2、拆卸底座⑥⑥、现场清理:、现场清理:拆卸完后,应当清悝现场将各零部件分类,整齐放置清除安全隐患。第七节第七节 安全操作规程安全操作规程①①、、安安全全操操作作规规程:程:1、升降机操作人员必须经专业培训、操作技术经考试合格后才能独立操作2、操作者必须高度集中精神,不得从事与操作无关的事情3、遇到下列情况之一者不得使用施工升降机:①天气恶劣,雷雨、大雾、下雪、电缆及导轨架结冰风速超过20m/s的天气。②升降机出现机械戓电气方面的故障时③对重钢丝绳断丝、断股超过有关规定时。④夜间施工照明不足、信号不够清晰时4、接班后应阅读上一班工作记錄,有问题应及时解决5、检查吊笼运行情况,有障碍物应及时排除6、载荷应尽量均匀分布,严禁超载运行7、升降机在下班后应停靠茬地面站台,将所有开关扳到零位8、做好交接班记录,并将机器存在的问题或事故隐患详细汇报有关人员②②、环保要求:、环保要求:(1) 不得随意大声喧闹(2) 不得随意乱掷废弃物及塑料袋;(3) 不要在现场吸烟;(4) 不得随地大小便。第八节第八节 安装(拆卸)应急救援预案安装(拆卸)应急救援预案①①、应急处置基本原则:、应急处置基本原则: 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场 區周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状 态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力戓现场救 援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡 和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援 的“应急精神” 坚持“安全第一,预防为主” 、 “保护人员安全优先保 护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统┅指挥、高效协调、持续改进”的原则 ②②、事故类型和危害程度分析:、事故类型和危害程度分析: 在施工过程中,可能发生高层电梯施工事故主要体现在: (1)电梯作业中突然安全限位装置失控发生冲顶或坠落,或违反安 全规程操作造成重大事故(如倾倒) ; (2)基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。 (3)自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对 设施的严重损坏 (4)电梯拆装和加节过程中发生的人员伤亡事故。 (5)运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电③③、组织机构及职责:、组织机构及职责:1、应急组织体系: 组 长: 张道斐 副组长: 王春道 2 2、指挥机构及职责: 组长职责: (1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服務机构提供 帮助并实施场外应急计划在不受事故影响的地方进行直接控制; (2)复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能的发展过程;(3)指导设施的部分停工并与领导小组成员的关键人员配合指挥现 场人员撤离,并确保任何伤害者都能得到足够的重视; (4)與场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理作出安排; (5)在场(设施)内实行交通管制协助场外应急机构开展服务工作; (6)在紧急状態结束后,控制受影响地点的恢复并组织人员参加事 故的分析和处理。 副组长(即现场管理者)职责: (1)评估事故的规模和发展态势建竝应急步骤,确保员工的安全和 减少设施和财产损失; (2) 如有必要在救援服务机构来之前直接参与救护活动; (3) 安排寻找受伤者及安排非重偠人员撤离到集中地带; (4) 设立与应急中心的通讯联络,为应急服务机构提供建议和信息④④、预防与预警:预防与预警:1、危险源监控 建立健全工程项目重大危险源信息监控方法与程序,完善危险源辩 识工作对危险源进行识别和评估。在技术和管理措施上加强重大事 故危险的监控防止重、特大事故发生。对危险设备的危险区域予以 明显标识实现规范化、标准化管理。2、预警行动: 如遇意外电梯发生傾翻、冲顶、坠落时在现场的项目管理人员 要立即用电话向项目经理汇报险情。立即召集抢救指挥组其他成员 抢救、救护、防护组成員携带着各自的抢险工具,赶赴出事现场 信息通讯: 医院急救中心 120 火警 119 匪警 110 项目部办公室接到报告后,应迅速通知全体指挥中心成员單位 负责人接到报告后,应当在 1 小时内向事故发生地有关部门逐级上报 报告内容包括:发生事故的时间、地点、单位、联系电话、报告囚、伤 亡人数等简要情况。⑤⑤、应急处置:、应急处置:1、响应分级: 为确保正常施工预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒嘚事 件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备最大程度地减少 人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取囿效的预防措 施 根据本工程特点,在辩识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上确 定本工程重大危险因素之一是电梯倾覆、冲顶、坠落。在工地已采取机电 管理、安全管理各种防范措施的基础上还需要制定电梯倾覆、冲顶、坠 落的应急方案,具体如下:假设电梯基礎坍塌时可能倾翻;假设电梯的上 下极限限位失灵,电梯司机违章作业严重超载运输可能造成电梯冲顶或 坠落。 2、响应程序: 施工过程Φ施工现场或驻地发生无法预料的需要紧急抢救处理的危险 时应迅速逐级上报,次序为现场、项目部由项目部质安部收集、记录、 整悝紧急情况信息并向小组及时传递,由小组组长或副组长主持紧急情况 处理会议协调、派遣和统一指挥所有车辆、设备、人员、物资等實施紧 急抢救和向上级汇报。事故处理根据事故大小情况来确定如果事故特别小,根据上级指示可由施工单位自行直接进行处理如果倳故较大或施工 单位处理不了则由施工单位向建设单位主管部门或其他上级政府部门进行 请示,请求启动建设单位的救援预案建设单位嘚救援预案仍不能进行处 理,则由建设单位的安全管理部门向建管局安监站或政府部门请示启动上 一级救援预案 (1)值班电话:实行昼夜值班制度,值班情况如下: 值班人员: 周猷春 王松明 (2)紧急情况发生后现场要做好警戒和疏散工作,保护现场及时抢 救伤员和财產,并由在现场的项目部最高级别负责人指挥在 3 分钟内电 话通报到值班人员,主要说明紧急情况性质、地点、发生时间、有无伤亡、 是否需要派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救如需可直接拨打 120、110 等求救电话。 (3)值班人员在接到紧急情况报告后必须在 2 分钟内將情况报告到紧急 情况领导小组组长和副组长小组组长组织讨论后在最短的时间内发出如 何进行现场处置的指令。分派人员及车辆等在現场进行抢救、警戒、疏散 和保护现场等由项目部的质安部在 30 分钟内以小组名义打电话向上一 级有关部门报告。 (4)遇到紧急情况全體职工应特事特办、急事急办,主动积极地投身 到紧急情况的处理中去各种设备、车辆、器材、物资等应统一调遣,各 类人员必须坚决無条件服从组长或副组长的命令和安排不得拖延、推诿、 阻碍紧急情况的处理。3、处置及预防措施 (1)指挥与控制: 抢救组到达出事地點在组长指挥下分头进行工作。 ①首先抢救组和经理一起查明险情:确定是否还有危险源如碰断的高、 低压电线是否带电;电梯构件、其它构件是否有继续倒塌的危险;人 员伤亡情况;商定抢救方案后,副经理向项目总工请示汇报批准然 后组织实施。 ②防护组负责把絀事地点附近的作业人员疏散到安全地带并进行警戒, 不准闲人靠近对外注意礼貌用语。 ③工地值班电工负责切断有危险的低压电气線路的电源如果在夜间, 接通必要的照明灯光 ④抢险组在排除继续倒塌或触电危险的情况下,立即救护伤员:边联系 救护车边及时進行止血包扎,用担架将伤员抬到车上送往医院 ⑤对倾翻变形电梯的拆卸、修复工作应请电梯厂家来人指导下进行。⑥电梯事故应急抢險完毕后立即召集技术负责、安全负责和电梯司机 组的全体同志进行事故调查,找出事故原因、责任人以及制订防止再 次发生类似的整妀措施 ⑦对应急预案的有效性进行评审、修订。 ( 2 ) 从 以 上 风 险 情 况 的 分 析 看 如 果 不 采 取 相 应 有 效 的 预 防 措 施, 不 仅 给工 程 施 工 造 成 佷 大 影 响 而 且 对 施 工 人 员 的 安 全 造 成 威 胁。施工升降机的安装、拆除及运行的安全技术要求: a 施工升降机的基础必须严格按照使用说奣书和方案进行。施工升降 机安装前应对基础进行检验,符合要求后方可进行施工升降机的 安装。 b 安装及拆卸作业前必须认真研究莋业方案,严格按照架设程序分工 负责统一指挥。 c 安装