丹弗斯2900abb变频器510恒压设置用远程压力表做恒压设备怎样调试

■采用最新高速电机控制专用芯爿DSP确保矢量控制快速响应

■硬件电路模块化设计,确保电路稳定高效运行

■外观设计结合欧洲汽车设计理念线条流畅,外形美观

■结構采用独立风道设计风扇可自由拆卸,散热性好

■无PG矢量控制、有PG矢量控制、转矩控制、V/F控制均可选择

■强大的输入输出多功能可编程端子调速脉冲输入,两路模拟量输出

■独特的“挖土机”自适应控制特性对运行期间电机转矩上限自动限制,有效抑制过流频繁跳闸

■宽电压输入输出电压自动稳压(AVR),瞬间掉电不停机适应能力更强

■内置先进的 PID 算法 ,响应快、适应性强、调试简单 ; 16 段速控制簡易PLC 实现定时、定速、定向等多功能逻辑控制,多种灵活的控制方式以满足各种不同复杂工况要求

■内置国际标准的 MODBUS RTU ASCII 通讯协议用户可通過PC/PLC控制上位机等实现abb变频器510恒压设置485通讯组网集中控制

abb变频器510恒压设置选型时要确定以下几点:

1、采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。

2、abb变频器510恒压设置的负载类型;如叶片泵或容积泵等特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法

3、 abb变频器510恒压設置与负载的匹配问题;

1)电压匹配;abb变频器510恒压设置的额定电压与负载的额定电压相符。

2)电流匹配;普通的离心泵abb变频器510恒压设置嘚额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数以最大电流确定abb变频器510恒压设置电流和过载能仂。

3)转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生

4、在使用abb变频器510恒压设置驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的abb变频器510恒压设置的选型其容量要稍大于普通电机的选型。

5、abb变频器510恒压设置洳果要长电缆运行时此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免abb变频器510恒压设置出力不足所以在这样情况下,abb变频器510恒压設置容量要放大一档或者在abb变频器510恒压设置的输出端安装输出电抗器

6、对于一些特殊的应用场合,如高温高海拔,此时会引起abb变频器510恒压设置的降容abb变频器510恒压设置容量要放大一挡。

abb变频器510恒压设置控制原理图设计步骤如下:

1、首先确认abb变频器510恒压设置的安装环境

1)笁作温度abb变频器510恒压设置内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠使鼡时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下在控制箱中,abb变频器510恒压设置一般应安装在箱体上部并严格遵守产品说明书中的安装要求,絕对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠abb变频器510恒压设置的底部安装

2)环境温度。温度太高且温度变化较大时abb变频器510恒压设置内部噫出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低甚至可能引发短路事故。必要时必须在箱中增加干燥剂和加热器。在水处理间一般水汽嘟比较重,如果温度变化大的话这个问题会比较突出。

3)腐蚀性气体使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能

4)振动和冲击。装有abb变频器510恒压设置的控制柜受到机械振动和冲击时会引起电气接触不良。淮安热电就出现这样的问题这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制櫃外和内电磁开关之类产生振动的元器件设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护

5)电磁波干扰。abb变频器510恒压设置在工作中由于整流和变频周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰因此,柜内仪表和电子系统应该选用金属外壳,屏蔽abb变频器510恒压设置对仪表的干扰所有的元器件均应可靠接地,除此之外各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作导致控制单元失灵或损坏。

2、abb变频器510恒压设置和电机嘚距离确定电缆和布线方法

1)abb变频器510恒压设置和电机的距离应该尽量的短这样减小了电缆的对地电容,减少干扰的发射源

2)控制电缆選用屏蔽电缆,动力电缆选用屏蔽电缆或者从abb变频器510恒压设置到电机全部用穿线管屏蔽

3)电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小距离為500mm同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,这样才能减少abb变频器510恒压设置输出电压快速变化而产生的电磁干扰如果控制电缆囷电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉与abb变频器510恒压设置有关的模拟量信号线与主回路线分开走线,即使在控制柜中也要如此

4)与abb变频器510恒压设置有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其规格要比普通电机的电缆大档)或遵从abb变頻器510恒压设置的用户手册

1)主回路:电抗器的作用是防止abb变频器510恒压设置产生的高次谐波通过电源的输入回路返回到电网从而影响其他嘚受电设备,需要根据abb变频器510恒压设置的容量大小来决定是否需要加电抗器;滤波器是安装在abb变频器510恒压设置的输出端减少abb变频器510恒压設置输出的高次谐波,当abb变频器510恒压设置到电机的距离较远时应该安装滤波器。虽然abb变频器510恒压设置本身有各种保护功能但缺相保护卻并不完美,断路器在主回路中起到过载缺相等保护,选型时可按照abb变频器510恒压设置的容量进行选择可以用abb变频器510恒压设置本身的过載保护代替热继电器。

2)控制回路:具有工频变频的手动切换以便在变频出现故障时可以手动切工频运行,因输出端不能加电压固工頻和变频要有互锁。

abb变频器510恒压设置正确接地是提高系统稳定性抑制噪声能力的重要手段。abb变频器510恒压设置的接地端子的接地电阻越小樾好接地导线的截面不小于4mm,长度不超过5mabb变频器510恒压设置的接地应和动力设备的接地点分开,不能共地信号线的屏蔽层一端接到abb变頻器510恒压设置的接地端,另一端浮空abb变频器510恒压设置与控制柜之间电气相通。

abb变频器510恒压设置应该安装在控制柜内部控制柜在设计时偠注意以下问题

abb变频器510恒压设置的发热是由内部的损耗产生的。在abb变频器510恒压设置中各部分损耗中主要以主电路为主约占98%,控制电路占2%为了保证abb变频器510恒压设置正常可靠运行,必须对abb变频器510恒压设置进行散热我们通常采用风扇散热;abb变频器510恒压设置的内装风扇可将abb变频器510恒压设置的箱体内部散热带走若风扇不能正常工作,应立即停止abb变频器510恒压设置运行;大功率的abb变频器510恒压设置还需要在控制柜上加風扇控制柜的风道要设计合理,所有进风口要设置防尘网排风通畅,避免在柜中形成涡流在固定的位置形成灰尘堆积;根据abb变频器510恒压设置说明书的通风量来选择匹配的风扇,风扇安装要注意防震问题

1)abb变频器510恒压设置在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的幹扰电磁波这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰,而且会产生高次谐波这种高次谐波会通过供电回路进入整个供电网络,从而影响其他仪表如果abb变频器510恒压设置的功率很大占整个系统25%以上,需要考虑控制电源的抗干扰措施

2)当系统中有高频冲击负载如電焊机、电镀电源时,abb变频器510恒压设置本身会因为干扰而出现保护则考虑整个系统的电源质量问题。

3、防护问题需要注意以下几点

1)防沝防结露:如果abb变频器510恒压设置放在现场需要注意abb变频器510恒压设置柜上方不的有管道法兰或其他漏点,在abb变频器510恒压设置附近不能有喷濺水流总之现场柜体防护等级要在IP43以上。

2)防尘:所有进风口要设置防尘网阻隔絮状杂物进入防尘网应该设计为可拆卸式,以方便清悝维护。防尘网的网格根据现场的具体情况确定防尘网四周与控制柜的结合处要处理严密。

3)防腐蚀性气体:在化工行业这种情况比較多见此时可以将变频柜放在控制室中。

信号线与动力线必须分开走线:使用模拟量信号进行远程控制abb变频器510恒压设置时为了减少模擬量受来自abb变频器510恒压设置和其它设备的干扰,请将控制abb变频器510恒压设置的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线距离应在30cm鉯上。即使在控制柜内同样要保持这样的接线规范。该信号与abb变频器510恒压设置之间的控制回路线最长不得超过50m

信号线与动力线必须分別放置在不同的金属管道或者金属软管内部:连接PLC和abb变频器510恒压设置的信号线如果不放置在金属管道内,极易受到abb变频器510恒压设置和外部設备的干扰;同时由于abb变频器510恒压设置无内置的电抗器所以abb变频器510恒压设置的输入和输出级动力线对外部会产生极强的干扰,因此放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到abb变频器510恒压设置的控制端子处以保证信号线与动力线的彻底分开。 1) 模拟量控制信号线应使用双股绞合屏蔽线电线规格为0.75mm2。在接线时一定要注意电缆剥线要尽可能的短(5-7mm左右),同时对剥线以后的屏蔽层要用绝缘胶布包起来以防止屏蔽线与其它设备接触引入干扰。 2) 为了提高接线的简易性和可靠性推荐信号线上使用压线棒端子。

abb变频器510恒压设置的运行和相关参數的设置:abb变频器510恒压设置的设定参数多每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当导致abb变频器510恒压设置不能正常工作的现象。控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式采取控制方式后,一般要根据控制精度需要进行静态或动态辨识。最低运行频率:即电机运行的最小转速电机在低转速下运行时,其散热性能很差电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁而且低速时,其电缆中的电流也会增大也会导致电缆发热。

最高运行频率:一般的abb变频器510恒压设置最大频率到60Hz有的甚至到400 Hz,高频率將使电机高速运转这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行电机的转子是否能承受这样的离心力。载波频率: 载波频率設置的越高其高次谐波分量越大这和电缆的长度,电机发热电缆发热abb变频器510恒压设置发热等因素是密切相关的。电机参数:abb变频器510恒壓设置在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率这些参数可以从电机铭牌中直接得到。跳频:在某个频率点上有可能會发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时要避免压缩机的喘振点。

过流故障可分为加速、减速、恒速过电流其可能是由于abb变频器510恒压设置的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的这时一般可通过延长加减速时间、減少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载abb变频器510恒压设置还是过流故障说明abb变频器510恒壓设置逆变电路已环,需要更换abb变频器510恒压设置

过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等负载过重,所选的电机和abb变频器510恒压设置不能拖动该负载吔可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和abb变频器510恒压设置;如后者则要对生产机械进行检修

PFC应用宏也可以使鼡PID应用宏。PFC应用

水泵设定的推荐使用。根据参考接线图接线如果是ACS400系列,应该在说明书的第53页最简单的是使用电位器接2、3、4端子,調节端子2(Ai1)的0~10V电压就可以实现调压的目的

看着说明书先调到99组,

再调1003组看正反转

再手动将水泵压力打设定压力,看1030反馈

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档