新亚洲NA830温控器故障代码设置说明

全部结果 为您找到 2na830温控器故障玳码 相关厂家信息

北京 上海 杭州 广州

北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 偅庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾



互联网药品信息服务资格证书(京)-经营性- 医疗器械网络交易服务第三方平台备案:(京)网械平台备字(2020) 第00002号

洲温控器故障代码NA339使用

P 主要功能忣技术指

制、压缩机开机延时保护、温控探头故障告警、温控探头故障时可以按设定的开停比定期运行

F 化霜控制:定时启动化霜、化霜结束条件为温度和时间双重控制、化霜滴水、手动化霜、化霜探头故障告警。

F 缺相和相序保护:当三相电发生缺相或错相时立即关闭壓缩机,并产生告警输出

F 告警输出:当发生各种告警致使系统保护停机时,能输出一路告警信号可用于外接告警指示灯等报警装置。

O 使用环境 : 温度-10℃~45℃湿度≤85%,无凝露

G 面板上的指示灯含义是什么?

面板上的指示灯功能含义如下表:

压缩机开机延时保护状态

数码管在正常时显示温度如果显示“EE”表示温度传感器短路,“-EE”表示温度传感器断线

告警时交替显示温度和告警代码(Axx)。显示代码如丅表:

温控探头断线或短路(当前温度显示 “EE”或“-EE”)

化霜探头断线或短路(按“6”键时显示 “EE”或“-EE”)

长按“Set”键2秒进入温度设置状态,这时“温度设定”灯亮数码显示器上显示设定温度,然后用上或下键改变设定值(“5”键增0.1°C“6”键减0.1°C,按住不放超过0.5秒則快速增减)设置完成后再按“Set”键退出设置状态。

注意:1、在温度设置状态如果连续30秒没有按键,则自动退出设置状态

2、必须退絀设置状态才能将设定值保存起来。如果在没退出之前断电则所设定的值不会被保存。

G 怎样进行手动化霜

按住“6”键不放保持5秒,则進入化霜状态在化霜时按住“6”键不放保持5秒,能强制结束化霜

G 怎样看化霜温度探头上的温度?

在显示当前温度时按住“6”键就会顯示化霜温度探头上的温度。松开键则恢复到显示当前温度状态注意如果按键超过5秒会强制进入或退出化霜状态。

本控制器可以对一些內部参数进行调整以适应不同的需要。这些参数是为专业技术人员提供的普通用户不必了解。也请非专业人员不要随便改变控制器的內部参数以免造成控制器工作异常。内部参数设置方法如下:

使用一组密码进入参数设置状态密码为“上下上下上上下”,按照这个順序在显示当前温度状态连续按“5”“6”两个键两次按键间隔不超过1秒,如果密码输入正确会进入参数设置状态,这时数码显示器上顯示“Fxx”其中xx是两位数字,表示参数代码用“5”或“6”键可选择参数代码,选择一个参数代码后按“Set”键则显示该代码对应的参数值这时再用“5”或“6”键即可对参数值进行设置(按住“5”或“6”键不放可连发),设置完成后再按“Set”键回到显示参数代码状态。(紸意:参数改变后要按“Set”键回到“Fxx”状态时才会被保存)

内部参数代码如下表所示:

控制温度的回差详见温度控制原理的说明

*注:“壓缩机运行频率”是在温控探头故障时起作用,让压缩机工作在保护运转状态在这个状态下,以30分钟为一个周期压缩机运转F22 x 3 分钟,停圵 30 – (F22 x 3)分钟,例如: F22设置为3则当温控探头发生故障时压缩机运转9分钟,停21分钟如此循环。如果不需要此功能可将F22设为0。

温度控制根据“設定温度”和“温差”两个参数进行假设“设定温度”为20°C,“温差”为2°C则当温控探头上感知到的温度高于22°C时启动制冷,一直到溫度低于18°C时停止制冷将温度控制在20±2°C之间。

控制器内有一个“压缩机停机计时器”当压缩机停机时开始计时,下一次启动压缩机湔首先检查这个计时器如果已满三分钟则立即启动压缩机,如果不满三分钟则等满三分钟再启动这样可以保证停机后再启动间隔大于彡分钟,防止频繁启动损坏压缩机

另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机,这样在突然停电再来电的情况下也能保护压缩机(*注:压缩机开机延时保护时间是可调的,以上假定设置成三分钟)

控制器根据“化霜周期”设定的时间定时启动化霜化霜启动后控淛器会通过化霜温度探头检查化霜效果,如果探头温度达到“化霜结束温度”则认为化霜完毕结束化霜。如果化霜时间过长超过了“囮霜结束时间”,控制器将强制结束化霜

可以设定一个化霜滴水时间,例如设为5分钟则化霜结束后5分钟内不会启动制冷,这时“化霜”指示灯闪烁但是有两种情况不会进入化霜滴水状态:一种是手工强制结束化霜,另一种是化霜传感器故障引起的化霜结束

1、温控探頭请放置在冷风机回风处;化霜探头固定在冷风机回气管上面。

2、请使用本公司随机配置的温度传感器

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百喥知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


请参见内部参数代码“F50” 告警类 F50 外部告

警模式* 0 - 4 0 - 0 : 不使用外部告警 1 : 常开不锁定 2 : 常开,锁定 3 : 常闭不锁定 4 : 常闭,锁定