套管中心标高H-0.47是上层建筑标高以下0.47还是本层距离板面下0.47

〈水电安装工程重点质量控制办法〉

(水电管理工作中的经验总结心得)

电气安装工程是一个系统工程牵涉到的内容繁多,工期跨度较长每个工序紧密相扣。主要包括:电气管路预埋敷设、管内穿线及柜箱接头、箱柜安装、灯具、开关插座安装、防雷接地、工作接地、屋面避雷带、产品保护等其中帶*号的为质量重点控制对象。

1、按图纸及有关规范要求对电气管路的出口进行定位坐标误差不

超过20mm,同层标高误差不超过5mm;开关离门边200mm、同层误差不超过5mm;相近出口最小间距200mm

2、从楼板、梁进墙内的预埋线管要根据建筑砌墙定位确定,确保线

3、钢管联接2寸以上用套筒焊實,2寸及以下用丝扣连接露出二牙

并油漆用6mm及以上钢筋跨接,焊缝长为跨筋的6倍直径并将所有的金属体跨成接地网络。

4、PVC塑料管连接接头处除污除油,胶水质量施工前实测不准有

粘性不足和过期结块胶水应涂满接口,对接时管道约有转动但转动不能超过45度。

5、埋管在砼中必须在底筋中间弯头100-150mm处和水平间距1.5m

处扎钢丝固定,登高处用6mm钢筋支撑;管进箱盒应顺直φ50及以下管径钢管用纳子固定,丝ロ露出箱盒二牙、φ65及以上管径钢管用电焊点焊固定露出箱盒30-50mm,管口加护圈保护;

PVC塑料管用专用纳子固定

6、在结构板中的线管预埋,楿邻管间间距不小于25mm(*)

5、埋管在砖墙中,先弹一开槽线机器刨槽(不准手工强凿)管子埋

我要回帖

 

随机推荐