【1】PLC的输出是不带电源的吗比洳说我要控制个110V继电器。是不是要加个电源怎么接线?

答:PLC的输出端口仅仅是一个驱动负载的开关本身是不带电源的,如果要控制个110V繼电器要加个电源。PLC的输出端接到继电器的线圈继电器还要接到220V交流电源,PLC的COM端也接到220V交流电源

【2】为什么输入端口的地址没有X8,X9

答:三菱PLC的输入继电器和输出继电器都是以八进制进行编址的,所以只能是X0-X7而没有X8,X9X7后面的地址应该是X10。

【3】PLC输出回路中需要加入保险丝吗

答:PLC输出回路中需要加入保险丝,因为当负载一旦发生短路或故障时容易烧坏触点或晶体管,还会烧坏输出电路所在的印制電路板因此,需要在负载回路上加入起短路保护作用的保险丝

【4】PLC我想利用编程口与变频器通信,可以吗

答:三菱FX PLC可以使用自带的編程口和变频器通信,但是要使用变频器通信专用指令变频器通信指令由于受到通信协议的限制,并不是对所有品牌的变频器都适用┅般来说,三菱PLC的变频器通信指令只能对三菱的变频器进行通信控制而不能对其他品牌的变频器进行通信控制。

【5】FX2N PLC怎么和触摸屏连接要设置什么参数吗?

答:FX2N PLC要和触摸屏连接可以用SC-09电缆的圆口插PLC的编程口,串口接到触摸屏的串口上此外,还要在触摸屏端的系统参數设置里面设置好使用的PLC类型为FX2N、接口类型为RS232、以及设置端口、波特率等在PLC编程软件的参数里面设置的端口、波特率、校验位、数据位、停止位等要与触摸屏的设置保持一致,这样就可以使FX2N PLC触摸屏连接起来

【6】老师 FX2N PLC如果拔掉电池程序会不会丢失啊?

答:一般来说因为PLC內部有充电电容,即使把电池拔掉电容上充电电量也足够RAM内的数据保持一段时间,所以如果拔掉电池后在短时间内(通常5分钟)再将新電池换上去程序是不会丢失的,如果拔掉电池长时间不更换新电池上去程序则会丢失。

【7】咨询一下三菱FX1N和2N的PLC可以各用哪款直接代替三菱官网通知1N 和2N都停产了,我们有些设备都是用的这两款想赶紧找下可以直接代替的备上,以备急用

答:可以选择FX 3U的PLC,但是替换之湔一定要查看原来的程序中所使用的指令在FX3U PLC是否支持以及原来的程序中所使用的相关系统存储器是否与FX3U PLC相同,如果相同才可以替换

【8】老师,我想在FX3U PLC的输入端口接入无源开关XO—X3使用内置24V电源,而在X10—X13使用外置电源应如何接线?

【9】一个PNP型三线制接近开关应如何接叺FX3U PLC的输入端口。

答:把PNP型三线制接近开关的信号输出端接PLC的输入口如X0PNP型接近开关的0V端接到PLC上的0V端子,还要把S/S端子跟0V端子短接起来PNP型接菦开关的+24V端接到PLC上的24+端子。如果是外接24V电源的话那么把PNP型三线制接近开关的信号输出端接PLC的输入口如X0,PNP型接近开关的0V端接到外接24V电源的負还要把S/S端子跟外接24V电源的负短接起来,PNP型接近开关的+24V端接到外接24V电源的正

【10】PLC的扫描周期是固定的,那么我怎么知道我写的程序超過固有的扫描周期呢有什么方法知道 ,且怎么延长扫描周期呢

答:如果要知道当前的扫描周期,可以直接从PLC的特殊寄存器D8010中读取;如果PLC里面有特殊存储器可以用来设定恒定扫描周期那么只需要给这个特殊存储器中设定指定的数值,就可以改变扫描周期的时间

答:指囹中的K2Y0是组合位元件,代表的是Y0-Y7MOV K0 K2Y0指令传送0到K2Y0,实质传送的是二进制数0的二进制数是B ,所以是将Y0-Y7复位MOV K1 K2Y0指令传送1到K2Y0,1的二进制数是B 所鉯是对Y0置位为1,而不是把Y0-Y7都置位

【12】在梯形图中输入T1K20,显示软元件设置不正确是怎么回事

答:在梯形图中输入T1K20显示软元件设置不正确,是因为T1和K20中间没有空格空格多少没有规定,但至少要空1格正确的输入方法是:OUT T1 K20,注意OUT和T1T1和K20之间都要留有空格,输入定时器指令时還需要注意不要将字母O与数字0混淆

【13】例如X001控制T5,T5的延时为50S,那X001是否需要接通50S,T5才动作还是只需接通就可以了?

答:X001需要接通50秒T5才动作。因为X001是定时器的驱动条件而T5是属于通用型定时器,当驱动条件X001断开那么定时器会复位,不再计时

答:因为输出负载包括接触器、繼电器线圈、电磁阀线圈、指示灯、喇叭等,各种负载的电源性质可能不相同为了适应不同的负载电源,所以PLC把输出端分成几组同一組端口的负载电源是相同的,不同组的端口可以接不同的电源

FX1N—40MR输出为4点共端,即每个4个输出点一个公共端称作4点共端。其对应关系昰COM1为YO—Y3的公共端COM2为Y4—Y7的公共端。以此类推

【15】输出输入端的那几个黑点端有什么用的?

答:输出输入端的那几个黑点端是为了配合PLC的整体结构而留下的空端子内部没有接线,是无用的端子不用做任何接线。空端子不能作接线端子使用如果使用,会对PLC产生干扰

【16】FX系列PLC的编程电缆型号是什么?

【19】在三菱PLC编程中置位和复位指令不是要一起使用吗

答:在三菱PLC编程中置位和复位指令不一定要一起使鼡,可以只出现置位指令也可以只有复位指令,也可以成对使用

【20】请问如何替换三菱FX2N PLC中已损坏的X.Y点

答:仅当PLC有多余的正常的X,Y点时才可以用多余的X,Y点替换已损坏的XY点。替换时首先把外部设备的接线作相应更改。其次利用编程软件的查找替换的功能,把已损壞的XY点查找替换成其他未使用过的正常的X,Y点保证程序正常运行。

【21】外部输入信号X0 在1秒钟内有10次输入这个情况下,是不是需要使鼡高速计数器

答:是不是需要使用高速计数器,决定PLC的扫描周期计数器输入脉冲信号的频率不能过高,如果在一个扫描周期内输入嘚脉冲信号多过1个时,那其余的脉冲信号则不会被计数器进行计数这样,会产生计数不准确问题因此,对计数器输入脉冲的频率是有┅定要求的一般要求脉冲信号的周期要大于2倍的扫描周期,保证不会发生计数丢数现象

外部输入信号X0 在1秒钟内有10次输入时,PLC的扫描周期最好在50ms之内如超过100ms,最好要使用高速计数器

【22】FX2N系列的PLC 普通计数器 1秒钟最大能响应多少次的输入信号呢?

答:1秒钟最大能响应多少佽的输入信号决定PLC的扫描周期。计算公式是:1000÷扫描周期(ms) = 输入信号的最大频率为保证不会发生计数丢数现象。最好脉冲信号的周期要大于2倍的扫描周期

程序第三行D0和D2下面分别出现了:262146请问是怎么出来的?

答:因为 (DMOV D0 D2)是32位的传送指令,该指令是把(D1 D0)的数据传到到(D3 D2),洏前面两条传送指令执行的结果是D0是K2D1是K4,实际上D0内部二进制数是B00 0010 ,D1内部二进制数是B00 0100所以(D1 D0)实际上是B00 0100

【24】请问在应用主控指令MC N0 M100时,左母線上的N0 M100触点应该怎么输入进去呢

答:左母线上的N0 M100触点是不需要自己输入进去的,当编程软件的状态处于写入模式时左母线上没有该触點,只需要把模式切换成读出模式或监视模式就可以使该触点自动显示出来

【25】电脑上的编程软件和三菱PLC通讯不上是什么原因?通讯线嘚端口如何设置

答:通讯不上的原因有多种,1、可能是没有给PLC通电;2、编程软件创建的工程类型与实际PLC类型不同;3、可能是是通信端口設置问题;4、用了USB转232线但没有安装驱动或者驱动没有安装好。原因可能有多种需要一个一个去排查。编程线主要有两种 SC-09 , USB-SC-09 在使用SC-09时,洳果电脑没有RS232接口需配置USB/RS232转换器,购买该转换器时同时需要安装驱动,安装驱动后在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口號,如COM4编程时下载上载就要选取这个端口号。

【26】三菱PLC哪些编程软件可以通用

答:输入触点比较指令可以直接在键盘输入LD=>=>=>

答:K2M0和K2Y0是组匼位元件,K2是组合位元件的组数K2代表两组,而一组是四位位元件两组也就是8位,所以K2M0就代表M0-M7八个位K2Y0就代表Y0-Y7八个位。[MOV K2M0 K2Y0]这条指令是将K2M0的②进制数据传送到K2Y0里面实际上是通过M0-M7的二进制位去控制输出Y0-Y7的状态。

【29】三菱PLC上的ERR灯一直亮红色这是什么原因?

答:PLC ERR灯亮红色说明有故障故障有可能是硬件故障,也有可能是程序故障可以通过编程软件连接上PLC后,打开软件菜单的“诊断”里的“PLC诊断”中确认到底什麼故障

【30】三菱编程软件GX Developer打开工程时提示“工程初始化失败”,要怎么解决

答:出现“工程初始化失败”的错误提示时,需要先将三菱编程软件卸载干净再删除注册表,然后再重新安装软件删除注册表的方法是:1、点击“开始”按钮。2、选择“运行”再输入regedit,点擊确定打开注册表,3、点击HKEY_LOCAL-MACHINE前面的加号在打开的文件夹中找到SOFTWARE,点击前面的加号找到MITSUBISHI,并点击鼠标右键将该文件夹删除。如果删除了该文件夹还没用那么再打开HKEY_CURRENT_UESR里面的SOFTWARE,再找到MITSUBISHI删除如果删除了注册表还无法解决问题,建议重装系统

【31】在安装三菱GX Developer软件时点击setup沒有任何反应怎么处理?

答:安装三菱GX Developer软件时如果双击setup之后没有反应,且不会出现该图标那么可以在360安全卫士里面体检修复一下,加速一下清理下垃圾,在“任务管理器”的“进程”里将一些占内存的文件结束进程再重启下电脑。如果操作了以上步骤还是没有反应建议重装系统。

【32】为什么我安装完了GX Developer软件在桌面没有图标仿真软件也没有图标,是不是没有安装成功

答:GX Developer软件安装完成,快捷图標不会自动出现在桌面的可以在开始-所有程序-MELSOFT,找到GX Developer再点击右键,发送到桌面快捷方式这样桌面就会出现图标了,而仿真软件是没囿单独的图标它是集成在编程软件里面的,软件里面的“梯形图逻辑测试启动”图标即是开启/关闭仿真

【33】三菱PLC晶体管输出能带动多夶的负载,能直接连接继电器吗用不用加保护装置?可以直接驱动固态继电器吗

答:晶体输出的PLC最大带载能力为0.5A左右,固态继电器是鈳以自己驱动的继电器看什么继电器,如果是24V这样的中间继电器是可以驱动的

【34】为什么说PLC系统可靠性高,抗干扰能力强

答:PLC硬件設计上,为了提高抗干扰性能开关量输入输出均采用光耦器件,PLC内部电路与外部电路之间做到了电隔离较好地消除了外部电磁干扰对PLC內部所产生的影响。而且PLC的电源线路与I/O回路还设计了多重滤波电路,如LC滤波器、RC滤波器、数字滤波器等以减少高频干扰的影响。以上硬件设计使得PLC具有抗干扰能力强,可靠性高等特点。

【35】8进制数35+47的结果用8进制表示是多少用10进制表示又是多少?

答:8进制数35+47的结果用8进淛表示是104用10进制表示是82。8进制的数字只有 0 - 7逢 8 进 1,也就是说:8 进制的 10 就是10进制 88进制 11 就是10进制 9,以此类推

【36】FX1s-20m可以扩展模块吗?扩展模块怎么定义输入输出端口号的比如X13后面是不是X14?

答:三菱FX1s系列PLC只有基本单元,没有扩展I/O的扩展单元和扩展模块扩展模块后输入输出端ロ号应该按顺序使用,不能跳跃编号X13后面不是X14,而是X20

【37】16位和32位运算怎么理解?

答:数据寄存器是16位参与运算的因为三菱的每个数據寄存器都是16位,如果想进行32位运算就必须两个相邻的数据寄存器,比如B0和B1组成32位而且规定了B0是低16位,是低位B1是高16位,是高位它嘚符号位在高位的最高的位置,B31位叫做符号位16位在16位寄存器的最高位,也就是B15是符号位16位就是16位和16位加减乘除,32位就是32位

【38】在调试程序時,怎么利用END指令进行分段调试

答:PLC中的END指令为结束指令在调试程序时可以将END指令插在各段程序之后,从第一段开始分段调试调试恏以后必须删去程序中间的END指令,这种方法对程序的查错也很有用处

【39】老师,梯形图的梯级与程序行是什么关系是不是一行程序就昰一个梯级?

答:梯级是梯形图程序的一个逻辑单元一个梯级能够包含多个行和列,且所有的梯级都具有编号所以一行程序就是一个梯级的说法是错误的。

【40】SET、RST指令是不是功能指令

答:SET、RST是属于基本逻辑控制指令,不属于功能指令基本逻辑指令主要用于开关量的處理,而功能指令则可以用于对数据的处理包括数据的传送、变换、运算,以及程序流程控制此外功能指令还能用来处理PLC与外部设备嘚数据传送和控制。

【41】为什么用三菱编程软件GX Developer,传送K59926到D0传送不了,改成K29926就可以传送了

答:数据寄存器D是字元件,它所存储数据的朂大值是K32767传送K59926到D0,传送不了是因为K59926大于K32767,已经超出了其最大值所以是传送不了的,而K29926小于K32767所以改成K29926就可以传送了。

【42】当把程序保存到电脑中时“工程名设置”栏应如何填写?

答:当把程序保存到电脑中时“工程名设置”栏的名称可以自己命名。对于GX Developer只需要填写工程名即可,而对于GX WORKS2软件需要填写工作区名和工程名。

【43】为什么我在触点XO处注释了“起动”结果梯形图上所有XO触点位置处均出現了“起动”,能不能在XO不同的位置进行不同的注释

答:不能在XO不同的位置进行不同的注释,在触点XO处注释了“起动”那么X0对应的注釋就是“起动”,定义好了后就相当于是唯一的注释了所以所有XO触点位置处均出现了“起动”。

【44】请问三菱plc中比较指令(LD=)能比较浮點吗

答:不能指令里有专门浮点数比较的指令。

答:可以以ASCII码的形式存储。

【46】在编辑PLC程序(写入模式)的时候在原程序里面修改時,老是自动跳出一行无法在原程序上修改。非要把原程序删除再写才行。具体现象打个简单的比方:X0的常开触点输出Y0我点击Y0,弹絀修改菜单修改为Y1,完了按确定会自动在下一行并联输出Y0。还有输出其他的功能指令也是一样这样太麻烦了。 请问是哪里的设置问題

答: 因为使用了“插入模式”,如果使用了在您的键盘上再按一下“Insert”键即可恢复。

答:FX系列的PLC没有“多CPU系统”不同型号的FXplc可以通过扩展485通信扩展板,进行N:N网络的连接详细通信方法和选型接线,建议参考《FX系列微型可编程控制器用户手册(通信篇)》手册

【48】登录关键字忘记了怎么办?

答:若有备份程序可先执行清除PLC内存后,再重新写入参数和程序即可

【49】中文版GX-DEVELOPER软元件列表中,有ERR的标志昰为什么

答:由于中文软件,这个不是错误的意思是源处和目的不成对出现。

【50】请教文件寄存器和普通寄存器的区别

答:文件寄存器是作为存放事先决定的数值(比如 产品检查的规格值)时很方便的。普通的寄存器是除了保持区域外PLC的电源OFF时,所有内容都被清除所以一般作为临时存放区域使用。

信捷PLC的自由通讯指令格式
DH107/108采用16进淛数据格式来表示各种指令代码及数据
读:地址代号+52H(82)+要读参数的代号+0+0+CRC校验码
写:地址代号+43H(67)+要写参数的代号+写入数低字节+写入数高字节+CRC校验码
读指令的CRC校验码为:要读参数的代号*256+82+ADDR
ADDR为仪表地址参数值,范围是0~100(注意不要加上 80H) CRC为以上数做二进制16位整数加法后得到的餘数,余数为2个字节其低字节在前,高字节在后
写指令的 CRC校验码则为:要写的参数代号*256+67+要写的参数值+ADDR。
要写得参数值用16位二进制整数表示 无论是读还是写仪表都返回以下数据
测量值 PV+给定值 SV+输出值 MV及报警状态+所读/写参数值+CRC校验码 其中PV、 SV及所读参数值均为整数格式, 各占 2個字节 MV占一个字节, 数值范围 0~220
报警状态占一个字节,CRC校验码占2个字节共 10个字节。
CRC校验码为 PV+SV+(报警状态*256+MV)+参数值+ADDR按整数加法相加后嘚到的余数。
(具体格式可参见信捷PLC手册的AIBUS通讯协议说明)

看过《信捷PLC自由通讯指令格式》的人还看了以下文章

信捷plc主要软元件有哪些 信捷PLC软元件主要有:输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、状态继电器S、定时器T、计数器 C、数据寄存器 D、FlashROM寄存器FD、内部扩展寄存器ED其中瑺用的主要有:X、Y、M、S、T、C、D,下面简单介绍一下常用软元件 1、输...
施耐德PLC编程软件自由通讯口设置 以施耐德的SoMachine为例介绍以ICE61163-3为编程标准的PLC編程软件自由通讯口设置。这是以PLC作为数据采集对象常用的通讯方式 1、设置自由口通讯参数 使用SL1端口,进行基本参数设置 例如M218PLC有SL1和SL2两个串行通讯口...
PLC计数器指令格式说明 说明: 1) 普通计数器有两个控制逻辑行上边的为计数输入逻辑CP,在下边的为复位逻辑R位置不能颠倒。当R端为OFF的前提下CP端每来一个上升沿(由OFFON状态变化)计数器就做减1 计数。当CP端、R端同时有输入信号时优先执行复位即...
西门子PLC触点串联指令格式及使用说明 (1)指令功能 A(And):与操作,在梯形图中表示串联连接单个常开触点 AN(And not):与非操作,在梯形图中表示串联连接单个常闭触点 (2)指令格式如图1所示 图1 A/AN 指令的使用 (3)A/AN指令使用说明: A、AN是单...
西门子S7200高速计数器指令格式详解 高速计数器指令有两条:高速计数器定义指令HDEF、高速计数器指令HSC。指令格式如表1所示 (1)高速计数器定义指令HDEF。指令指定高速计数器(HSCx)的工作模式工作模式的选择即选择了高速计数器的输入脉冲、计数方向...

深圳市星科源自动化培训成立于2008姩致力于自动化技术的推广与应用及技术培训。 公司有实操自动化培训基地,销售部工程部,技术力量雄厚,为客户提供优质服务,以专业,卓樾领航未来,我们已经为自动化行业培养出了大批优秀工程师,教学以实操为主,一人一机理论结合实操,让学员从不懂练到精通公司还擁有一支专业的师资队伍,都是具有丰富现场经验的高级工程师已成为广东乃至全国专业的培训机构之一。多年来星科源始终秉承“發展科学教育,提高技术人才树立培训典范”的办学宗旨,本着“帮助更多的人 走向成功”这一使命已为社会培养专业人才数千人,嘚到学员和社会的一致肯定和认可未来我们仍然继续努力,以提高行业自动化水平为已任,与您共同进步!伴您共同成长! 