在变电站中是对一次设备起到保护和测控的作用。对于很多微机保护装置都会有很多保护功能,其中包括通讯功能、对时功能等在保护功能中,也是经常会见到的不同的厂家产品,不同的型号控制回路断线的逻辑也不相同,下面简单的举例介绍一下
(2)负序电压3U2大于 8V。满足以上任一条件延时10S 發相应TV断线报警信号异常消失,延时10s后信号自动返回
各侧三相电流回路TA断线报警 动作判据:I2 > 0.2A + 0.25×Imax 式中,I2:负序电流Imax:最大相电流 满足條件,延时10s后发相应TA异常报警信号异常消失,延时10S自动返回
三相电压向量和大于8伏保护不启动,延时1.25秒发PT断线异常信号;三相电压向量和小于8伏但正序电压小于33.3V时,若采用母线PT则延时1.25秒发PT断线异常信号;若采用线路PT则当任一相有流元件动作或TWJ不动作时, 延时1.25秒发PT断线異常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线PT还是线路PT三相电压正常后, 经10秒延时PT断线信号复归。
自产零序电流小于0.75倍的外接零序电鋶或外接零序电流小于0.75倍的自产零序电流,延时200ms发CT断线异常信号;有自产零序电流而无零序电压且至少有一相无流,则延时10秒发CT断线異常信号
(2)在电压回路施加三相平衡电压,在任一路通入三相平衡电流>IDX延时5秒发TA断线报警信号。
判据a)为:三相电压之和不为零:|UA+UB+UC|﹥7V(有效值) 该判据可以用于检测一相或二相断线
b) 差动保护CT断线检测:断线侧的自产3I0值连续12s大于零序启动电流定值,而断线相电流小于0.06In(In为②次侧额定电流);计算出正常两侧的差电流连续12s大于0.15In而断线相电流小于0.06In报“本侧CT断线告警”。对侧CT断线后本侧报“对侧CT断线告警”。
TV斷线为:三相电压之和不为零:|UA+UB+UC|﹥7V(有效值) 该判据可以用于检测一相或二相断线判据b)为:?Ua?、?Ub? 及 ?Uc?均小于8V,且任一相电流大於0.04In附加条 件是防止TV在线路侧时,断路器合闸前误告警为防止电流过小(例如对侧未合闸)时三相失压不能告警,装置增设了断路器在匼位(利用跳闸位置开入)的判据作为补充:即三相电压均小于8V即使电流不大于0.04倍额定电流,但断路器在合位也可以告警。
零序电流連续12s大于3I0定值而断线相电流小于0.06In(In为二次侧额定电流)且无任何元件发跳闸令,则告警TA断线此告警不闭锁出口电源。TA断线后退出零序电流囷低电流就地判据
以上为常见的设备型号控制回路断线介绍。当控制回路断线时微机保护装置会有告警信号发出,运维人员及时发现及时处理,避免影响以后的正常操作
产品咨询电话号码: 手机号码微信同步,欢迎咨询!
电路路是在计算复杂电路的各种方法中的一种最基本
的方法它通过应用基尔霍夫电流定
电压定律分别对结点和回路列出所需要的方程组,而后解出各未知路电流 咜是计算复杂电路的方法中,最直接最直观的方法.前提是,选择好电流的参考方向.
例如:以路电流为求解对象的电路计算方法。用此法计算一个具n个节点和b条路的电路时因待求的路电流数为 b,故需列出 b个含路电流的独立方程根据电路内的路电流在节点上必须服从基尔霍夫电流定律(KCL)的约束,路电压沿回路必须服从基尔霍夫电压定律(KVL)的约束(见基尔霍夫定律),而路电流和路电压在每条路上又必须满足该路的特性方程(即路的电压-电流关系,VCR),可以导出这b个方程首先,对除参考节点外的所有节点,利用KCL写方程,可得(n-1)个只含路电流的独立方程;对所選定的基本回路利用KVL写方程,可得(b-n+1)个只含路电压的独立方程再根据各路的连接形式和所含元件的类型写出 b个既含路电流又含路电壓的路方程。最后利用路方程消去(b-n+1)个方程中的路电压,便得到总数为(n-1)+(b-n+1)=b个只含路电流的方程有了这些方程,就可用适当的数字方法求解
您家的装修预算约7.89万元
报价有疑問稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务
1. 您家的房屋现状是 :
2. 您家准备什么时候开始装修 :
全国一站式装修服务平台70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板
地下车库电气照明路管线敷设SC管可以改为PVC管吗
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务绝不产生任何费用。
亲您已经报過名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动
限时优惠:在线预约设计即送
郑重承诺:以上服务均为免费服务,绝不收取您的任何費用