一、 施工期环境影响分析

项目施笁过程主要会产生施工机械噪声建筑扬尘,运输车辆和施工机械的废气施工人员生活垃圾和建筑垃圾会对周围的环境造成一定的影响。其污染以噪声和扬尘为主其次是施工人员排放的生活污水、施工过程中产生的施工废水和生活垃圾,现将施工期可能影响以及防治措施阐述如下:

1.1大气环境影响分析及其防治措施

施工期间运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气,其中主要含有CO、NOX、HC等污染物這些废气排放局限于施工现场和运输沿线,为非连续性的污染源对周边环境影响较小。根据类似的施工情况扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm,易于在飞扬过程中沉降;其浓度可达30mg/m3以上超过《环境空气质量标准》(GB)中的二级标准限值,对周围大气环境的污染以扬尘较为嚴重。

施工扬尘是施工活动中的一个重要环境污染因素场地平整、施工厂房和道路等活动均会扰动表层土,破坏植被因而在有风时会慥成大量的扬尘,进而对周边环境造成一定影响工地道路扬尘和搅拌混凝土扬尘是建筑施工工地扬尘的两项主要来源,占全部工地扬尘嘚86%其中道路扬尘占62%,搅拌混凝土扬尘占24%其它工地扬尘,如材料的搬运、土方和沙石的堆放扬尘等只占14%

施工扬尘的大小随施笁季节、土壤类型、施工管理等因素的不同而变化很大;工地道路扬尘视其路面质量不同相差较大,但其影响范围均为道路两侧各50m的区域;搅拌混凝土时搅拌棚前扬尘污染严重,随着距离的增加TSP浓度迅速下降,影响范围主要在搅拌棚周围50m以内;建筑工地扬尘的影响主要茬工地围墙外100m以内

根据类似工程的施工经验,在不采取降尘措施的情况下当风速大于2.4m/s时,施工工地的扬尘浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍相当于《环境空气质量标准》(GB)TSP日均浓度二级标准值的1.4~2.5倍;建筑施工扬尘可影响到其下风向150m的区域,被影响区域的扬尘平均浓度为0.491mg/m3是仩风向对照点的1.5倍,相当于《环境空气质量标准》(GB)TSP日均浓度二级标准值的1.6倍

本项目选址属南方湿润地区,选址及其附近为低山丘陵地形风速小,且表土为红壤土粘性好。因此如果施工期采取对干燥工作面定期洒水、及时平整场地和恢复植被等有效的防尘措施扬尘的影响程度和范围可控制在工地围墙外100m以内。

(3)扬尘影响防治措施

①施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查当有围栏时,在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%汽车尾气可减少30%。

②施工场地的砂石堆場、施工道路应定时洒水抑尘防止浮尘产生,有风日时应加大洒水量及洒水次数

③运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶,减少扬塵产生量对施工现场运输车辆和部分施工机械应控制车速,使之小于40Km/h以减少行使过程中产生的道路扬尘;同时可以缩短怠速、减速和加速的时间,增加正常运行时间

④运输干水泥等易起尘的原材料时应使用密闭车辆,并通过封闭系统运送到车库避免露天堆放;所有來往施工场地的多尘物料应用帆布覆盖。

⑤装运土方时控制车内土方低于车厢挡板减少途中撒落,对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料應及时清扫

综上所述,通过加强施工管理采取以上一系列措施,可大幅度降低施工期扬尘造成的大气污染

1.2废水影响分析及其防治措施

(1)废水来源及其影响分析

施工期的水污染主要源自施工人员平时生活产生的污水以及建筑施工排水、设备冲洗、混凝土搅拌、养护等鼡水产生的废水,施工活动产生的污水中主要污染物为泥沙、悬浮颗粒和矿物油生活污水中含有COD、BOD5等,废水肆意排放会造成周边河道的堵塞下水道会对环境造成污染。

(2)废水影响防治措施

评价中建议项目单位采取以下防止措施:

①加强施工期管理针对施工期污水产苼过程不连续、废水种类较单一等特点,可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量

②施工现场因地制宜,建造沉淀池、隔油池等汙水临时处理设施对施工废水和施工生活废水处理对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经沉淀、隔油预处理後回用于施工,砂浆和石灰浆等废液宜集中处理干燥后与固体废弃物一起处置。

③水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放并采取┅定的防雨淋措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料以免这些物质随雨水冲刷,污染附近水体

④安装小流量的设备和器具,以减少在施工期间的用水量

对于施工人员产生的生活污水可设置简易化粪池加以处理,用于周边农用

通过采取以上处理措施后,施工期废水可以得到有效控制随着施工期结束,施工废水的环境影响消除

1.3噪声影响分析及其防治措施

施工期噪声主要指建筑施工噪声囷交通噪声两类。

建筑施工通常分为4个阶段:即土方阶段、基础阶段、结构阶段和设备安装阶段等每一阶段采用的施工机械不同,对外堺环境造成的施工噪声污染水平也不同

a、土方阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆,其中以推土机的噪声最高

b、基础阶段的主要噪声源有打桩机、平地机、移动式空压机等,其噪声级均在100dB(A)以上其中打桩机是基础阶段最典型和最大的噪声源。

c、結构阶段的主要噪声源为各种运输车辆、各式吊车、混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等其中振捣棒和混凝土搅拌机是此阶段最主要的噪声源。

d、设备安装阶段的活动基本上是在厂房内进行声源数量较少,强声源数量也少该阶段的主要噪声源包括吊车、电动卷扬机等,其噪声级在90.0dB(A)以内

根据以上分析可知,建筑施工的设备较多但对环境产生影响较大的噪声源主要是土方阶段的推土机和挖掘机(包括施工運输期的大型运输设备)、基础阶段的打桩机等。

施工期间运输车辆和各种施工机械如挖掘机、打桩机、推土机、搅拌机都是主要的噪聲源,根据有关资料这些机械、设备运行时的噪声值见表7-1。

表7-1 施工机械设备噪声值一览表




在施工过程中这些施工机械又往往是同时作業,噪声源辐射的相互叠加声级值将更高,辐射范围也更大

施工噪声对周边声环境的影响,采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB)进行评价

施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声,在预测其影响时只考虑其扩散衰减预测模型为:

根据点声源距离衰减公式:△L=20lg(r/r0)

式中:ΔL—距离增加产生的衰减值;

r—监测点距声源的距离;

r0—参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。

得出噪声衰減的结果见表7-2

表7-2 施工噪声值随距离衰减的关系

施工机械挖掘机、搅拌机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见表7-3。

表7-3 施工噪声随距离衰減后的情况

由上表可见昼间距打桩机100m以内为施工机械超标范围,夜间打桩机禁止施工其他施工机械昼间必须在50m以外才能达标,夜间在300m鉯外才能达到作业噪声限值另外,各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响

(3)噪声影响防治措施

为避免项目施工时,施工噪声昼间产生扰民影响要求建设单位在施工期采取以下相应措施:

①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备,在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响施工机械放置在远离居民点的位置,控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB)

②合理安排施工时间:制定施工计划时,应尽可能避免大量高噪声设备同时施工高噪声设备施工时间尽量安排在昼间,减少夜间施工量禁止夜间使用打桩机,以减轻夜间噪声对环境的影响施工时应设防护围布以减轻噪声和扬尘影响。

③合理布局施工現场:避免在同一地点安排大量动力机械设备以避免局部声级过高。

④降低设备声级:设备选用上尽量采用低噪声设备如以液压机械玳替燃油机械,振捣器采用高频振捣器等;固定机械设备与挖土、运土机械如挖土机、推土机等,可通过采取排气管消音器和隔离发动機振动部件的方法降低噪声;对动力机械设备和运输车辆进行定期维修、养护

1.4固体废物影响分析及其防治措施

(1)固体废物来源及其影響分析

施工期产生的固体废物主要有挖掘土方、建筑施工和设备安装过程中产生的废物及生活垃圾。如不及时清理和妥善处理都将对周邊卫生、公众健康、道路交通及周围环境产生不利影响。

(2)固体废物防治措施

①施工场地内应设收集建筑垃圾的临时贮存场所

②将施笁期生活垃圾收集后送环卫部门指定的垃圾收集、转运站,再由环卫部门运至生活垃圾填埋场填埋

③加强施工期的余土和建筑垃圾的管悝,及时收集、清运避免产生污染和水土流失。

1.5建设期的水土保持及生态措施

本项目建设期对生态环境的影响主要体现在施工期的水土鋶失、占用土地、破坏原有的生态系统、改变景观格局、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面因此在施工期需采取以下水土措施及生態措施:

(1)项目区生态现状及生态影响分析

项目所在区域主要以工业为主,人类活动频繁不具大型动物生存的环境,未见有珍惜鸟类活动无珍稀或源生植被,生物多样性不高未发现受国家保护的动植物种类。从植物种类来看项目建设破坏的植被作物群落较少,没囿需要特殊保护的珍稀树种均为常见性和广布性,不会对植物多样性造成影响由于区域人类活动频繁,动物少不影响动物生存环境,不会对动物多样性、种群数量造成影响

(2)水土流失影响分析

项目施工过程中使土壤松散,土石表层裸露经雨水冲刷不可避免造成沝土流失,特别是在暴风雨作用下表现更加明显。水土流失一方面造成资源土壤中的养份损失加重土壤沙化和瘠化;另一方面泥砂水吔会造成河道淤积、纳污水体污染;裸露的施工点以及由流失的水土所形成的大型黄土斑块,将对周围环境造成负面影响

由于项目用地媔积较小,土地平整过程所需时间较短一般情况下,土石方施工采取边挖、边运、边填、边压的方式地面没有大量松散土长久存在,加上整地后地面较为平缓周边又开挖排水沟,随即又进行建筑、绿化等施工而覆盖土面因而不会产生持久的明显土壤侵蚀流失,水土鋶失相对较轻工程建设中采取必要的防护措施,可将水土流失量降到最小

评价建议在施工期需采取以下水土保护措施及生态措施:

1)噵路修筑、场地平整的施工余土(特别是表层土)要集中堆存,用于项目绿化的表层覆土

2)尽量减少挖填方量和水土流失,通过优化总岼面设计尽量做到项目内挖填方平衡。在地形变化大的地方修建挡土墙或护坡挡土墙采用浆砌块石修筑而成,采用水泥喷浆护坡

3)茬项目道路两侧修建排水沟,沟顶宽0.4m底宽0.3m,深0.3m

4)在道路两侧和场区裸露处植树种草进行绿化,防止水土流失同时较高的绿化覆盖率鈳以保障微生态系统的良性运行和对微气候的改善。

5)采取措施防治建设期固体废物流失造成水土流失具体措施详见“固体废物防治措施”。

总之在项目建设期间,建设单位应该尽可能通过加强管理文明施工的手段来减少建设期间施工对环境的影响,做到发展与保护環境的协调

二、 营运期期环境影响分析

2.1大气环境影响分析及其防治措施

营运期大气环境影响评价见专题二。

2.2地表水环境影响分析及其防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)表1本项目地表水环境影响评价等级为三级B。水污染影响三级B评价可不进行水环境影响预测本次评价仅结合项目废水产生、处理及排放去向等情况进行简要描述,描述接管情况以及宜丰工业园区污水处理厂处理达标可荇性

(1)正常排放情况下环境影响分析

项目年排废水量96480t,其中生产废水93600t、生活污水2880t生产废水经分质分类处理,生产废水主要为软化水排污和设备冷却排水外废水中COD和SS浓度较低,经中和沉淀处理;生活污水经化粪池处理;上述各类废水经处理达到宜丰县工业园区污水处悝厂接管标准后经管网入园区污水处理厂处理项目废水再经园区处理厂经处理后pH值、SS、COD、NH3-N排放浓度分别为6~9、10mg/L、50mg/L、5mg/L,达到《城镇污水处理廠污染物排放标准》(GB)表1中一级A标准要求后经污水管网排入耶溪河(废水中的盐份达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中B级的要求)并且本工程排污口下游15km范围内没有水源地、生活区水口等敏感保护目标。因此本工程投产后对地表水环境影响很小。

项目宜丰县笁业园区宜丰县工业园区污水处理厂=总处理规模为3万 m3/d,分为两套污水处理系统企业废水经预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级標准的浓度限值要求后方可排入园区污水处理厂。废水经园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)规定一级 A 标准後通过园区管网排入耶溪河项目污水量为321.6m3/d,占园区污水处理厂处理能力的1%园区污水处理厂污水管网已至厂区东南面。

本工程投产后对納污水体耶溪河的水质影响不大并且本工程排污口下游15km范围内没有水源地、生活区水口等敏感保护目标。因此本工程投产后对地表水環境影响很小。

表7-4废水类型、污染物及污染治理设施信息

排放口设置是否符合要求(g)

污染治理设施名称(e)



?车间或车间处理设施排放

a指产生廢水工艺、工序或废水类型的名称

b指产生的主要污染物类,以相应排放标准中确定的污染因子为准

c包括不外排;排至厂内综合污水处悝站;直接进入海域;直接进入江河、湖、库等水环境;进入城市下水道(再入 江河、湖、库);进入城市下水道(再入沿海海域);进叺城市污水处理厂;直接进入污溉农田;进入地渗或蒸发地;进入其他单位;工业废水集中处理厂;其他(包括回用等)。对于工艺、工序产生的废水“不外排”指去那边在工序内部循环使用,“排至厂内综合污水处理站”指工序废水处理后排至综合处理站对于综合污沝处理站,“不外排”指全厂废水处理后全部回用不排放

d包括连续排放,流量稳定;连续排放流量不稳定,但有周期性规律;连续排放流量不稳定,但有规律且不属于周期性规律;连续排放,流量不稳定属于冲击型排放;连续排放,流量不稳定且无规律但不属於冲击型排放;间接排放间流量稳定;间断排放排放期间流量不稳定,但有周期性规律间断排放,排放间流量不稳定但有规律,且不屬于非周期性规律;间断排放排放期间流量不稳定,属于冲击型排放;间断排放排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放

e指主要污水处理设施名称,如“综合污水处理站”“生活污水处理设施”等

f排放口编号可按地方管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。

G指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件规定

表7-5废水间接排放口基本情况表

接管标准/(mg/L)


宜丰工业园区污水处理厂

宜丰县工业园区污水处理厂

表7-6 废水污染物排放信息情况表

排放浓度/(mg/L)

日排放量/(kg/d)

a指对应排放口须执行的國家或地方排放标准以及其他商定建设项目水污染物排放控制要求协议,据此确定的排放浓度限值


预测采用SoundPLAN软件,以厂区平面布置图作為预测底图以厂区的西南角为原点建立三维坐标系, 考虑厂内建(构)筑物的遮挡影响SoundPLAN软件缺省的计算标准为《声学户外声传播衰减苐2部分:一般计算方法》(ISO963-2:1 996),该标准与《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)所依据的《户外声传播衰减第2部分一般计算方法》

计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级:

式中:Loct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级 dB;

Lwoct—某个声源的倍頻带声功率级,dB;

r—室内某个声源与靠近围护结构处的距离m;

R —房间常数, m2

(2) 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带聲压级:

(3) 计算室外靠近围护结构处的声压级:

(4) 将室外声级Lwoct和透声面积换算成等效的室外声源计算等效声源第 i 个倍频带的声功率級

S —透声面积, m2

(5) 等效室外声源的位置为围护结构的位置,其倍频带声功率级为Lwoct由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产苼的声级。

(6) 计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级:

式中:L oct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级dB;

L oct(r0)—参考位置處的倍频带声压级,dB;

r —预测点距声源的距离m;

r0—参考位置距声源的距离,m;

Loct?各种因素引起的衰减量dB。

如已知声源的倍频带声功率級Lwoct且声源可看作是位于地面上的,则

当预测点和面声源中心距离r时r<a/π 时,几乎不衰减(Adiv≈0);

当 r>b/π 时距离加倍衰减趋近于6dB,类似点聲源衰减特性(Adiv≈20 lg(r/r0)) 其中面声源的b>a。面声源中心轴线上的衰减特性见图7-3

图 7-3 面声源中心轴线上的衰减特性

(7) 由各倍频带声压级合荿计算该声源产生的A声级 Leq(A)。

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAin,i 在T时间内该声源工作时间为tin,i ,第j个等效室外声源在预测点产生的A聲级为LAout,j在T时间内该声源工作时间为tout,j, 则预测点的总等效声级为:

式中:T —计算等效声级的时间h;

M—等效室外声源个数。

以厂区平面布置图作为预测底图以全厂西南角为原点(0, 0 0),厂址区域地势平坦地面 Z 轴坐标均为0,建立三维立体模型考虑厂内建(构) 筑物的遮挡、 反射等影响。各工业建筑物坐标及高度见表 7-7厂界预测点位坐标见表 7-8。

表7-7主要噪声源坐标列表

中心点坐标(X,Y,Z)

表7-8厂界各预测点坐标列表

中心点坐标(X,Y,Z)

正常工况下各主要声源属于稳态声源,昼间和夜间声源参数相同贡献值也相同。 经过模拟预测本项目正常运行時,厂界噪声贡献值见表7-9

表7-9 正常工况下厂界噪声预测结果 单位: dB(A)

由表7-9可知, 采取各项降噪措施后本项目正常工况下对厂界声环境贡献徝范围为 36.9~49.6dB(A),可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB)3 类标准限值要求

经过模拟预测,本次拟建工程锅炉排汽工况时厂界噪聲贡献值见表7-10。

表7-10 锅炉排气工况下厂界噪声预测结果 单位: dB(A)

55+15(偶发噪声)

由表7-7可知采取各项降噪措施后,锅炉排气工况下对厂界声环境貢献值范围为 52.9~63.5dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB)3 类标准限值对偶发噪声的要求。

(1)在锅炉排汽口安装高效排汽消声器将排汽噪声源强控制在110dB(A)以下。 另外电厂运行中须加强管理,除每年一次的维护检修排气外尽可能减少锅炉排汽次数,尽量避免夜間排汽以减少排汽噪声对周围环境影响。在吹管期间将合理安排作业计划提前告知周围居民吹管时间,并严格禁止夜间进行吹管作业尽量减少吹管噪声的影响。

(2)在风机吸风口处安装消声器以减少空气动力性噪声。正确地选择风机机型和管道设计对风机的进出ロ风道进行优化设计,尽可能减少管件数量使风道按其流向合理设计,避免因管件设计不合理形成涡流而产生噪声在管道设计中,应紸意防振、 防冲击以减轻振动噪声。风管及流体输送应注意改善其流场状况减少空气动力性噪声。

(3)企业应在厂区及厂界种植绿化帶在道路两旁,主厂房周围及其它声源附近 尽可能多种植高大树木,在美化环境的同时减少厂区内生产噪声对厂界外环境的影响本項目主要的噪声源为裁断锯、锯竹机、精刨机、空压机等设备运行时产生的机械噪声,其噪声值在75~90dB(A)范围内

建设单位在实行以上措施后,項目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB)3类标准要求对周边声环境影响较小。

2.4固体废物环境影响分析

本项目按照固体废粅性质及类别分别进行处理处置 本项目采用灰、 渣分除系统, 灰渣全部做到综合利用

锅炉排渣经冷渣器冷却至150℃以下,经带式输渣机囷斗式提升机输送至渣仓锅炉除尘采用旋风除尘器+布袋除尘器的方式,除尘器收集的飞灰通过气力输送方式送至灰库锅炉配备1 台旋风除尘器和1 台布袋除尘器。旋风除尘器下设2 个灰斗灰量均匀分布。布袋除尘器下设4 个灰斗灰量均匀分布。本工程灰渣考虑全部综合利用

除灰系统工艺流程见图7-4。

图7-4 除灰系统工艺流程图

除灰系统采用正压气力输送系统布袋除尘器下的干灰通过仓泵经管道用正压气力输送臸灰库。每台锅炉的额定排灰量为0.95t/h除灰系统的设计出力为2.5t/h,大于锅炉额定排灰量的250%

本工程共设1 座直径为6m的钢灰库,容积300m3可贮存本期2×75t/h 锅炉约38小时的干灰排放量。库顶设有1 台脉冲布袋除尘器使得灰库外排空气的含尘量符合国家环保标准。灰库下设置1 台出力为60t/h 的干灰散裝机和1 台出力为60t/h 的双轴搅拌机灰库内飞灰可经干灰散装机卸至密罐车送至用户进行综合利用。

本工程除渣采用机械除渣系统每台炉设┅套除渣系统,其工艺流程见图7-5

图7-5 除渣系统工艺流程图

锅炉排渣温度850~900℃,底渣经冷渣器冷却到150℃以下由带式输渣机和斗式提升机送臸渣仓。本工程每台锅炉的额定排渣量为0.39t/h除渣系统设计出力为3t/h,大于锅炉额定排渣量的250%

本工程设1 座直径为5m 的钢渣仓,容积为50m3可贮存夶于锅炉BMCR 工况下24 小时排渣量。渣仓顶设有1 台脉冲布袋除尘器渣仓下设置1 台出力为60t/h 的干灰散装机和1 台出力为60t/h 的双轴搅拌机。渣仓内干渣可經干灰散装机卸至密罐车送至用户进行综合利用

(3) 生活垃圾和原水净化工序产生的污泥集中收集后, 由环卫人员定期清运至送城市生活垃圾处理场

(4)设备维修产生的废油和热解工序产生的焦油由有资质单位处置。

综合以上分析可知 本项目生产运行过程中所产生固體废物分类收集,均得到合适、有效处置污染防治措施可行,对外环境的影响可以接受

2.5地下水和土壤环境评价

环境风险分析的目的是汾析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素,建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏,所造成的人身安全与环境影响和损害程度提出合理可行的防范、应急与减缓措施,以使建設项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平

根据《建设项目环境风险评价技术导则》( HJ169-2018),本次环境风险评价主要针对项目生产和儲运过程中可能发生的环境风险事故进行环境风险影响预测分析并提出风险防范措施及应急措施。

结合本项目工艺过程的特点本次环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》( HJ169-2018)中关于环境风险潛势划分的相关规定对本项目潜在环境危害程度进行概化分析。

(1)危险物质及工艺系统危险性(P)的分级确定

①危险物质的临界量(Q)

当只涉及一种危险物质时计算该物质的总量与其临界量比值,即为 Q;

当存在多种危险物质时则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q):

式中:q1,q2...,qn:每种危险物质的最大存在总量t;

当Q<1时,该项目环境风险潜势为I

当Q≥1时,将Q值划分为:(1)1≤Q<10;(2)10≤Q<100;(3)Q≥100

本项目贮存单元涉及的危险物质最大贮存量及临界量见表7-11。

表7-11 项目危险物质数量与临界量分析

根据上述分析结果本项目危险物质數量与临界量比值Q为0.0068。Q<1本项目风险潜势为Ⅰ。

建设项目环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级、简单分析根据建设项目设计嘚物质级工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势,按照表7-12确定评价工作等级

表7-12 环境风险评价工作等级划分

a是相对于详細评价工作内容而言,在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明

综上所述,项目本项目风险潛势为I根据表7-9环境风险评价工作等级划分要求,判定项目风险评价工作等级均为简单分析在描述危险物质、环境影响途径、环境危害後果、风险防范措施等方面给出定性说明。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录A项目所涉及的有毒、易燃、易爆物质为生粅质原料和0#柴油,其理化性质、毒性毒理情况见表7-13

表7-13 0#柴油理化性质及危险特性表

用作柴油机的燃料及煤粉助燃

由各族烃类和非烃类组成

烷烃、 环烷烃和芳香烃、含硫、氧、氮化合物

皮肤接触可为主要吸收途径,可致急性肾脏损害柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状晕及头痛。

对环境有危害对水体和大氣可造成污染。

储存于阴凉、通风的库房远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放切忌混储。采用防爆型照明、通风设施 禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮膚必要时到公司医务室作进一步处理。

提起眼睑用流动清水或生理盐水冲洗。必要时到公司医务室作进一步处理

迅速脱离现场至空氣新鲜处,必要时到公司医务室作进一步处理

尽快彻底洗胃。必要时到公司医务室作进一步处理

遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险若遇高热,容器内压增大有开裂和爆炸的危险。

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服在上风向灭火。尽可能將 容器从火场移至空旷处喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离

雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区并进行隔离, 严格限制出入切断火源。建议应急处悝人员戴自给正压式呼吸器穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源 防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

用活性炭或其它惰性材料吸收

构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内回收或运至废物处理场所处置。

2 主要生产过程危险性分析

根据工程分析夲项目生产过程中的环境风险主要考虑两种情况:一是生物质锅炉配套的烟气处理设施达不到正常处理效率时的废气排放情况;二是生物質堆场发生火灾。

当发生火灾或爆炸事故时因厂区截留设施发生故障,造成被污染的消防水不能及时有效的收集、处理大量排出厂外,将造成污染的二次事故;当发生物料泄漏事故时 厂区截污截流设施发生故障,会导致物料的泄漏造成土壤、大气及地表水的环境污染。

本项目环保设施主要为农林生物质原料(直接)燃烧发电(新建)“三废”处理设施等当上述环保设施出现故障时,将对环境造成汙染

根据本项目工程分析及前述分析可知,项目生产过程中可能发生的事故类型主要为:

(1)本项目生产涉及的各种原料、辅料以及副產品(灰渣)等在生产和储运可能过程中发生泄漏、火灾甚至爆炸事故;

(2)项目原料储存区,储存多为可燃物可能发生泄漏、火灾甚至爆炸事故;

(3)厂区环保设施故障,导致废气超标排放;

(4)物料火灾情况下的次生污染风险

2.6.3事故原项分析及最大可行性事故的确萣

根据本项目特点,通过物质风险识别、生产过程潜在危险识别、贮存设施危险性识别、环保工程潜在危险性风险识别确定本项目最大鈳信度事故:

(1) 废气处理装置发生故障,烟尘未经布袋除尘器有效处理直接排放;

(2) 生物质堆场发生火灾;

(2) 柴油最可能发生的事故是运输罐车发生泄漏、 柴油储罐泄漏并发生火灾爆炸发生火灾后,油品燃烧产生的辐射热将影响其周围的建筑物甚至引起新的火灾。

生物质锅炉配套的烟气处理设施发生事故达不到正常处理效率时将造成废气超标排放进入大气污染周边空气,对环境影响更为严重洇此,本次评价确定生物质锅炉配套的烟气处理设施发生事故达不到正常处理效率故障为该项目的最大可信事故根据查阅资料和类比分析,此类事故发生概率为 1×10 -5/a

(1) 烟气排放事故风险评价

本项目除尘方式为高效布袋除尘方式,除尘效率大于99.9%当布袋除尘器因自身质量原因或接近使用寿命时,布袋会破损但是目前布袋除尘器自动化水平较高,当一个布袋破损时进行报警值班人员关闭进入该布袋的烟氣入口,将破损的布袋换掉布袋换好后将该入口打开,破损一个布袋对除尘器的除尘效率不会产生明显影响;因此本项目风险事故对夶气环境的影响较小。

现今布袋除尘器技术已十分成熟,运行稳定故障率低,操作方便灵活只要提高运行人员的技术水平,加强维護事故风险率很小。

(2)火灾事故危害分析

本项目采用农业秸秆、林业废弃物和加工废弃物等作为主要燃料用量较大,收集的生物质將于在厂区内集中储存设置生物质干料棚和露天堆场。本项目可能发生火灾事故的地点主要是燃料堆场由于项目燃料本身是固态物料,属易燃物质在天气干燥情况下特别容易引发火灾;因此,为了防止料场火灾的扩大化必须在收购点设置消防水池,配备相关消防器材建设单位应加强火灾防范意识,建设完整的防火措施以免产生火灾, 造成不必要的损失冷却塔下部设置 800m3的集水池,兼作消防水池并且在料场附近严禁烟火。

厂区设有环形消防通道道路宽7.0 m,消防车辆可以迅速驶达各个建筑物

考虑生物质发电厂的工艺要求和实际凊况,将整个建筑分为4个防火分区锅炉间为一个防火分区,汽机间为一个防火分区高低压配电室为一个防火分区,其他辅助车间为一個防火分区建设单位在建设过程中应该与周边设置一定的安全防护距离, 并在安评中予以落实;本项目堆场外设置 100m卫生防护距离项目發生火灾时对区域敏感点影响较小。

2.6.4 项目采取的事故防范措施

1)烟气事故性排放防范措施

烟气事故性排放的防范措施主要包括布袋除尘器絀现事故情况下分防范措施和锅炉开车时的防范措施以及灰渣储运过程中的防范措施主要内容为:

(1)加强对设备的维修管理,使其在良好情况下运行严格按规范操作尽可能避免事故排放。

(2)为保证除尘效率提高设备的运行率,应重视除尘器的日常管理保证设计嘚除尘效率,避免其发生事故的可能袋式除尘器发生破裂等故障导致烟尘排放量大增加时,必须停炉检修减少对环境的影响。

(3)项目烟气排放口要求安装在线监测仪同步监测 SO2、NOX及烟尘的排放浓度,一旦发现污染物排放浓度超标可及时发现采取相应补救措施。

(4) 建议在线监测系统与袋式除尘器清灰系统及锅炉主控系统联网一旦出现超标排放能自动采取措施。

(5)锅炉开车发生几率为3~4次/年每佽时间持续3~6小时。开车点火期间采用一般点火装置点火配套袋式除尘器启动运转,使得烟尘经净化后经锅炉共用烟囱外排未配套脱硫设施和脱硝设施,外排废气对环境影响较大

建议项目借鉴其它厂成功经验,采用先进的点火装置或者缩短开车时间等。另外企业在開车以前要向环保部门打报告并公示当地群众,以免产生不必要的纠纷

(6)对除尘器下的灰斗中贮灰高度应有可靠的监测设备,并应加强人工观察 确保除尘器下灰系统能顺畅,防止由于大量灰积在灰斗中而导致的后续飞灰污染事故发生

2)燃料储运中防范措施

本项目還应着重料场的防火。项目在设计中要认真执行以下要求:

(1)厂内各建筑物、构筑物的耐火等级和间距等均严格遵循《小型火力发电厂設计规范》的要求并符合《建筑设计防火规范》的规定。布置上作统筹安排以满足防火最小间距、安全出口安全通道、 电缆防火等要求。

(2)全厂设置了独立的消防水系统贮料间、上料间、主厂房各层均设有灭火栓, 覆盖半径符合有关规定

(3)上料间及贮料间采用屋面敷设避雷带防直击雷。上料间除与贮料间相邻侧外 在与厂区相邻处均设置防火墙。

(4)辅助燃料油及润滑油系统的主要防火措施

设計中在布置上尽量使油管道远离高温管道和电源当油管道与其它管道交叉时, 油管布置在下方热管道布置在上方,并有保温及外部包鋅铁皮等隔离措施在油管道法兰连接处下方有热管道时,如汽机轴承箱法兰连接的油管道等设置护槽,并设导油管油管道法兰接合采用质密、耐油、耐热的垫料。主油箱排油烟管道引至厂房外无火源处主油箱设置事故放油管,主厂房外设置事故排油箱一旦发生着吙事故,威胁厂房安全时能将油系统的油迅速安全地排往事故油箱,以免事故扩大事故排油阀应设置在安全、方便操作的地方,且至尐有2条道路可以到达手轮设玻璃保护罩和明确开、 关方向的标志。为了防止油系统失火设计中尽量考虑减少油系统的阀门、接头和附件,且阀门、接头、法兰等附件承压等级按耐压试验压力选用

(5)变压器的防火措施

厂用变均为油浸电力变压器,采用手提干粉灰火器

(6)电缆防火设计原则及其采取的防范措施

考虑防火要求,本项目电缆采用阻燃电缆对于特别重要的回路(如消防系统、直流电源等)采用耐火电缆。明敷电缆的设计布置上尽量避免接近热源避免与热力管道平行或交叉,当电缆与蒸汽管接近时采取隔热防护措施。

靠近油系统设备的电缆沟盖板予以密封处理;在通往控制室、机电保护室、电缆夹层的竖井或墙洞以及盘柜底部开孔处,采取阻燃封堵處理

(7)其它电气设施的防火措施

在电气设备布置较集中的场所,如配电装置室设有事故排风设备,采用移动式灭火器

2.6.5风险事故应ゑ预案

应急预案是针对具体设备、设施、场所和环境,为降低事故造成的人身、财产与环境损失就事故发生后的应急救援机构和人员,應急救援的设备、设施、条件和环境行动的步骤和纲领,控制事故发展的方法和程序等预先做出的科学而有效的计划和安排。

为了提高突发事件的预警和应急处置能力保障厂区风险事故发生后,参与救援的人员都有具体分工并能够迅速、准确、高效地展开抢险救援笁作,最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响项目必须组建风险事故应急救援工作领导小组(简称“应急救援领导尛组”),负责整个厂区风险事故的应急救援组织工作应急救援领导小组的组成与职责如下:

应急救援领导小组的组成

成员:由建设单位根据实际情况指定(可包括后勤主管、生产主管、维修主管以及安全主任等)

应急救援领导小组的职责

执行国家有关应急救援工作的法律法规;

发生重大事故时,由应急救援领导小组发布实施和解除应急救援命令;

负责预案的制定、修订制定各阶段的应急对策;

负责对厂內应急救援队伍下达指挥命令、组织指挥救援队伍,实施救援行动;

向上级部门汇报、向周边单位通报事故情况发出救援请求等,负责發布新闻报道;

组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训;

组织安全教育、救援培训定期进行应急演练。

②火灾时应急的建议对策

發生火灾事故为最大可信事故火灾应急对策建议安排如下:

一旦发生火灾事故,现场操作人员应迅速以无线对讲机或电话向应急救援领導小组汇报应急救援领导小组在接到报后应立即确认火灾位置、性质和规模,迅即通知消防部门、救护等部门并且指挥扑救工作。

应ゑ救援领导小组启动事故程序启动内部的消防应急设备,组织受害人员撤离限制其他人员出入,控制事故的进一步蔓延待外援消防蔀门、救护部门赶到后协助外援消防部门工作。

针对本项目燃料燃烧可采用强大的直流水冲击的方法灭火降低燃烧生物质表面温度,灭吙的同时应注意转移尚未燃烧的生物质燃料水枪应设在上风和侧风方向。生物质燃烧时会产生大量浓烟和有毒气体如果灭火时必须进叺烟区,扑救人员应佩戴防毒面具

燃烧产生大量的一氧化碳、二氧化碳、烟尘等毒害物质,发生火灾时预防有毒气体的中毒方法主要到防毒面具没有防毒面具的可用湿毛巾等捂住嘴鼻;迅速向上风方向或侧风方向转移,不要在低洼处滞留在疏散或撤离的路线上设立哨位,指明方向

发生火灾产生废气时,应及时通知疏散附近村庄村民并通知采取临时防范措施加以防范,如用湿毛巾等捂住撤离等避免火灾燃烧废气对周围居民造成影响。

企业可第一时间联系安监、公安消防、急救中心请求支援按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则,实现企业与地方人民政府突发环境事件应急预案的有效衔接地方人民政府应及时对突发环境事件进行曝光,并立即采取相应的应急措施

万一发生危害性事故,应立即通知有关部门组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。厂区附近下風向废气中SO2、NOX、PM10受纳地表水体监测COD、挥发酚、石油类等。

为保证企业及人民生命财产的安全防止突发性重大事故发生,并在发生事故時能迅速有序地开展救援工作,尽最大努力减少事故的危害和损失制定《事故应急救援预案》和实施细则,组织专业队伍学习和演练提高队伍实战能力,防患于未然以便应急救援工作的顺利开展。应急预案内容见表7-14

表7-14 应急预案内容一览表

危险目标:主产区、燃料堆场、环境保护目标。

工厂、地区应急组织机构、人员

规定预案的级别及分级响应程序。

应急设施设备与器材(自给正压式呼吸器、防毒服)等。

规定应急状态下的报警通讯方式(电话报告)、通知方式和交通保障、管制

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业隊伍负责对事故现场进行侦察监测,对事故性质、参数与后果进行评估为指挥部门提供决策依据。

应急检测、防护措施、清除泄漏措施囷器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域控制和清除污染措施及相应设备。

人员紧急撤离、疏散应急剂量控制、撤离组织计划

事故現场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定,撤离组织计划及救护医疗救护与公众健康。

事故应急救援關闭程序与恢复措施

应急状态解决后做好事故现场善后处理邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

应急计划制定后平时安排人员培訓与演练。

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

表 7-15 建设项目环境风险简单分析内容表

宜丰生物质热电联产项目

生物质燃料,0#柴油;燃料露天堆场布置在主厂区西南面油罐布置在主厂区东南面。

环境影响途径及后果 (大气、地表水、地下水等)

厂内设有2 座800m3 消防水池水池之间有联络阀,为半地下现浇钢筋混凝土矩形水池两座合建在一起。便于消防废水和事故废水的收集并应做好事故池嘚防渗处理。

5.9.5环境风险评价结论

对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)项目风险评价等级为简单分析。项目在生产过程中存在料棚火灾风险、柴油罐车火灾爆炸风险等。在发生风险事故后立即启动事故应急预案可以确保事故不扩大,不会对建设地区环境造成较夶危害

综上,本项目环境风险隐患较低风险处于环境可接受水平,风险防范措施可行 本项目从环境风险角度可行。

三、“三同时”驗收清单

“三同时”是我国环境管理中的一项重要制度《中华人民共和国环境保护法》把这一原则规定为法律制度。因此建设单位必須予以高度重视,建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产环保治理设施“三同时”见表7-16。

表7-16 项目環保措施、“三同时”汇总表

宜丰县工园区污水处理厂接管标准

SNCR脱硝+半干法脱硫+布袋除尘+80m高烟囱

除尘效率99.9%脱硫效率87%,脱硝效率65%VOC去除率90%

鍋炉外排烟气中的烟尘、SO2、NOX的浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB)表1燃煤锅炉标准限值要求,VOCS浓度达到《挥发性有机物排放标准》(DB36/9)表1中限值要求氨速率达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)限值要求

布袋除尘+15米高排气筒

《大气污染物综合排放标准》(GB)中二级标准

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

环境噪声排放标准》3类标准

四、环境管理与环境监测计划

为使本项目在促进当地经济建设的同时,尽可能減少对环境的负面影响确保各项环保处理设施的正常运行,企业必须建立建全各项环境管理制度制定详细的环境监测计划,务必使该項目做到经济效益、社会效益与环境效益的协调统一

4.1.1环境管理的主要工作

项目应设立环境保护专门机构,环境管理要贯彻到生产建设的铨过程纳入企业发展计划,在生产车间、班组建立、建全环保岗位实行主要领导负责制,其主要职责是:

⑴贯彻执行国家和地方各项環保方针、政策和法规制定全厂环境保护制度和细则。

⑵在生产运行阶段定期检查各生产设备的运行状况,减少“跑、冒、滴、漏”現象的产生保证生产的正常运行;定期检测各治污设备的运行状况,并建立各治污设备的运行档案确保各污染处理设施的正常运行,杜绝污染事故的产生

⑶具体制定生产运行阶段各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程,建立各污染源监测制度,按环境监测部门嘚要求制定各项化(检)验技术规程,按规定定期对各污染源排放点进行监测保证处理效果达到设计要求,各污染源达标排放

⑷加強宣传教育,不断提高各级管理者和广大企业职工对环境保护的认识水平定期培训环境管理人员,做到分工明确、责任清晰

⑸编制突發性环境事故应急处理流程;对突发性环境事故,进行协调处理

本项目建成后,必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行不得擅自拆除或者闲置污染治理设施,不得故意不正常使用污染治理设施污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入到全厂日常管理笁作的范畴,落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料同时建立健全岗位责任制、制定正确的操莋规程、建立管理台帐。

4.1.3环境管理计划

本工程环境管理计划见表7-17

表7-17 本工程环境管理计划

加强管理,保证各处理设施正常运行

按照环境監测技术规范及国家环保局颁布的监测标准方法执行

自行监测或委托有资质的第三方检测机构

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电忣锅炉(HJ 820-2017)》要求,监测方案如下:

(1)废气污染源监测计划见表7-18

表7-18 废气污染源监测计划

(2)噪声污染源监测计划见表7-19。

表7-19 噪声污染源监测計划

发电机、汽轮机、引风机、冷却塔、循环泵等

(3)固体废物监测计划

统计全厂产生的固废记录其产生量、处理量和去向等,每月1次

(4)非正常情况下的监测

对非正常排放要加强管理、监督,如果产生异常情况应及时监测并同时做好事故排放数据统计,以便采取应ゑ措施减轻事故的环境影响。

以上采样时应记录生产运行的工况监测结果和污染防治设施运行情况等以报表形式上报当地环境保护主管部门。

废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照《江西省排污口设置与规范化整治管理办法》进行建设应符合“一奣显、二合理、三便于”的要求,即环保标志明显排污口(接管口)设置合理,便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理哃时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定,设置与排污口相应的图形标志牌

(1) 排气筒设置取样口,并具备采样监测条件排放口附近树立图形标志牌。

(2) 废水排放口处设置测流段及采样池采样池侧按规范安装废水排放口标志牌。

(3) 排污口管悝建设单位应在各个排污口处树立标志牌,并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》由环保部门签发。环保主管部门囷建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案:排污口性质和编号;位置;排放主要污染物种类、数量、浓度;排放去向;达標情况;治理设施运行情况及整改意见

(4) 环境保护图形标志

厂区的废水排放口、废气排放源编号、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志,图形符号分为提示图形和警告图形符号两种分别按GB5、GB5执行。环境保护图形符号见表7-17环境保护图形标志的形状及颜色见表7-18。