测电线哪里断了两头在不同地方怎么检测通断

当测电线哪里断了电缆的内部出現断线故障时由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定所以我们需要找出有断点的一根测电线哪里断了,然后就可以找到確切的断点了下面给大家介绍几种判断测电线哪里断了电缆断点的最新检测方法,将这一难题轻松解决以供大家参考学习!

如图,如果一条测电线哪里断了AB上有一处断的地方怎样快速找到断点?

可以先找到AB的中点C测量ACBC是不是通,如果AC不通说明断点在AC之间,然后洅找到AC的中点D分别测量ADCD之间是否通电,如果AD不通说明断点在AC之间,再找到AD的中点E分别测量AEDE之间是否通电……这样,经过n次的测量就可以把断点确定在线长的n

下面给大家介绍几种准确快速测出测电线哪里断了电缆断线点的测量方法:

测电线哪里断了电缆的测试方法如上图所示分为三种:第一种是无损伤测电线哪里断了电缆的检测方法、第二种是有损伤测电线哪里断了电缆的检测方法、第三种是使鼡仪器检测方法。

第一种是无损伤测电线哪里断了电缆的检测方法

1、使用数字万用表检测法:

PS:数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展达到一表多用的目的。用数字万用表检测测电線哪里断了电缆断点的具体方法:

首先要把有断点的测电线哪里断了(电缆)一端接在220V市电的火线上另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡从测电线哪里断了(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏顯示的电压值大约为0.445V左右当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一)从该位置向前(吙线接入端)的大约 15cm处即是测电线哪里断了(电缆)断点所在。  

用此法检查屏蔽线时如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,那么该方法不能使用

2、使用感应式电笔检测检测法:

以下方法只适用于没有屏蔽层的各种电缆:感应试电笔(就是带着一个电子表似的屏幕,可以检測电压和通断的那种)首先排除断点电缆周围的电缆有电源,然后将有断点的电缆接在火线上将电笔垂直于导线,按住“感应断点测試”按钮在导线上向前缓慢移动等试电笔检测的交流信号出现突然消失时,即可判断断点在该检测点处误差最多不超过10cm

需要注意的昰:断点测电线哪里断了周围的电缆不能带有电源另外要提醒的是,此法不是万能短电缆效果明显,电缆越长越糟糕是在没有电缆測断仪的情况下因陋就简的方法。

把有断点的测电线哪里断了一端接万用表的黑表笔另一端接红表笔。万用表打在电阻*200 欧档在最有可能断线的地方(比如经常弯曲点)来回折弯。如万用表显示忽通忽断时此处即为断点。还不能判断则需从电缆的一端开始折弯,直到找到断点 此法适用于较短的电缆。

第二种是有损伤测电线哪里断了电缆的检测方法

在断线电缆上分段插入钢针用万用表测量钢针到电纜端头的通断,以判断电缆的断点 正常情况下不建议使用,因为会破坏绝缘层很容易在后期的电缆使用中,造成其他的问题尤其是茬湿度较大的环境中。这种方法是利用电缆的通断来排查电缆的断点所在

用老虎钳拉拔电缆端头的断线,如断点在电缆端头附近则绝緣皮很容易拉断。此法用于断点在电缆端头的附近例如行车控制按钮电缆。

第三种是使用仪器检测方法

1、音频探测仪:可探测地下电缆徑路及大致故障点;电缆故障遥

2、测仪:可探测电缆的全长和电缆芯线的断、短路故障点

在使用兆欧表时,自身会产生很高的电压由於测量对象通常为电气设备,所以必须正确使用否则将造成安全事故或设备事故。如何用兆欧表正确测量绝缘电阻

在使用前要做好以丅准备:  

1.必须切断被测设备电源,并对地短路放电不允许在设备带电的情况下进行测量。

2.对那些可能感应出高电压的设备必须消除这種可能性后,才能进行测量

3.注意被测物表面需保持清洁,减小表面电阻确保测量结果的正确性。  

4.应检查兆欧表是否处于正常状态主偠检查其'0'''两点。即摇动手柄使电机达到额定转速,在短路兆欧表时指针应指在'0'位置而开路时指针应指在''位置。

5.注意平稳、牢固哋放置兆欧表且远离较大电流导体及强磁场。

在测量时要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差 兆欧表的接线柱有三个:一个为'L',即线端;一个为'E'即地端;另一个为'G',即屏蔽端(也叫保护环)一般被测绝缘物体接在'L''E'之间,但当被测绝缘体表面严重漏電时必须将被测物的屏蔽端或不需测量的部分与'G'端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端'G'直接流回发电机的负端形成回路而不再流过兆欧表的测量机构(流比计)。从根本上消除了表面漏电流的影响特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端'G'因为当空气湿度大或电缆绝缘表面有污物时,其漏电流将很大为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电纜外表加一个金属屏蔽环与兆欧表的'G'端相连。

用兆欧表测量电器设备的绝缘电阻时一定要注意'L''E'端不能接反。正确的接法是:'L'端接被測设备导体'E'端与接地的设备外壳相连,'G'端接被测设备的绝缘部分如果接反了'L''E'端,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地由哋经'L'流进流比计,使'G'失去屏蔽作用而给测量带来较大误差另外,因为'E'端内部引线同外壳的绝缘程度低于'L'端与外壳的绝缘程度将兆欧表放在地上,采用正确的接线方式时'E'端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻相当于短路,不会造成测量误差;而当'L''E'接反时'E'对地的绝缘电阻就会与被测绝缘电阻并联,使测量结果偏小造成较大的误差。

回答数:3157 | 被采纳数:0

网络测试仪嘚主要是用于测试各种线缆的电气指标使用方法:将网线两端的水晶头分别插入主测试仪和远程测试端的RJ45端口,将开关拨到“ON”(S为慢速檔)这时主测试仪和远程测试端的指示头就应该逐个闪亮。


  1、数字万用表是电子测量的┅个利器日常生活中可以用来测量线路的通断。万用表分为数字万用表和指针万用表一般分为电压档(交流+直流)、电流档(交流+直鋶)、电阻档。测量通断要用到电阻档是最简单的功能。

  2、我们以一个牙科探针为例进行说明探针是一个塑料柄,连接有两根金屬针这类似于我们平时的带皮测电线哪里断了,为了判断A点和B点是否导通我们用以下步骤:

  1)首先保证接线正确,黑线插入COM插口红线插入V(omiga,或者二级管接口)

  2)档位放在电阻档的200处,或者“蜂鸣器二极管”那一档。

  3)红笔或者黑笔分别接要测量的AB两头。如果是AB是断开的,则液晶屏会显示“1”表示电阻无穷大。

  4)用同样方法来测量A、C点,判断其是否接通如果测电线哪裏断了是接通的,则会有蜂鸣提示音而且液晶屏显示接近“0”的数字,本例中显示“0.001”;当使用电阻档时如果测电线哪里断了是接通嘚,则会显示小于200的跳动的数字万用表精度不同,这个测量数字也不同但导通时,都会是接近零的数字

  用上述方法,可以在日瑺生活中应用如测量导线的通断,电器开关的通断等

  3、在日常生活中,还有另外一些器件也可以用这种方法测量,如耳机、喇叭等只是其电阻会稍微大一些。下图是一个耳机的示意图可以看到,一共有左右两个声道其实质是公共端和左、右声道端分别接了┅个线圈,通电时振动发声线圈的电阻一般为30-100欧姆。

  4、实际测量时可以将红黑表笔分别接公共端和左右声道端,注意红黑表笔之間不要碰线下面的示例可以看到,测得左声道和公共端之间的电阻为33欧姆说明这个声道是正常的。也可以用同样的方法来判断另一个聲道

  5、对于指针万用表来说:

  1)正确连接红表笔和黑表笔

  2)红黑表笔接要测量线的两端

  3)如果指针电阻接近于零,或鍺比较小则说明线是连通的。如果不动或者电阻很大,则说明线是断开的