群控电梯当有外召唤时,群控Φ的一台电梯响应该召
唤后该外召唤并不消号,只有等另外一台电梯也响应该外召唤后才消号。
也就是说对于任何一个外召唤,两囼群控电梯要各响应一次
.对电梯软件中的楼层设定、单梯
群控设定进行检查,未发现问题;
.检查外召唤接线接线正确。
.断开群控控制柜电源再断开其中一台电梯的主电源,则另一台电梯运行正
只断开群控控制屏电源
两台电梯都要进行一次响应。
.通过上述检測可以断定两台电梯独立运行是正常的,问题应该出在群控部
分或群控与各单梯的通信上;
.对群控电脑板进行检测(或更换)未发現问题;
对光纤电缆检查时发现,
两根光纤长出的部分被分别捆绑在控制柜的框架上
弯曲部分弧度过小。更换两根光纤通信电缆电梯恢复正常。
本案例中两台电梯公用一套外召唤信号即外召唤信号是一套按钮两套显示的
形式。外召唤信号是分别进入两台电梯的
主电脑板后再通过光纤电缆与群
控制电脑板进行通信的。当通信出现故障时两台电梯实际上处于单独运行状
态。又因为两台电梯公用一套外召唤按钮因此乘客感觉对每一个外召唤信号,
两台电梯都要分别进行一次响应
本案例说明,对光纤电缆要正确使用