首先断路器没囿变比这个特性参数不要说多少变比的断路器。

其次变压器应配上多大的断路器是要计算回路的额定电流,以及极端故障下开断的故障电流就是动稳定热稳定电流!才能原则出可靠的开断设备。仅400容量参数确定不了

你对这个回答的评价是?

本回答由东莞国昱电子有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

中低压开关柜结构及柜型的选择 Φ同国际工程设计研究院有限责任公司 湖南长沙 (410007) 汤继东 一 概述 低而且容易变形,柜体有力集中变形难以调整, 要求焊接技术要好否则焊缝出现夹渣咬肉,影响 1.熟悉开关柜的结构对电气设计的重要性 质量及美观采用焊接方式的开关柜壳体,还有一 在电气设计与电氣成套中开关柜的结构与型 个缺点,那就是不能对构件进行预先镀锌或喷塑等 号的选择是必不可少的工作 目前,用于低压与中 外表面處理例如中压固定开关柜GG-1A型及低 压系统中的柜型可谓百花齐放,目不睱接如何选 压配电屏PGL型等就是此种加工工艺生产。 择一个合适的櫃型是一个不可回避的经济技术问 目前比较盛行的加工方式是组装式,所谓组装 题选用合理,做到既满足使用要求又节约投资。 式是先加工成型材,然后采用螺栓等固定与紧固 因为开关柜的壳体价格差别很大合理的选用会带 件进行连接。组装式开关柜壳体需要的型材主要有 来较大经济效益选择开关柜的壳体也有性价比问 题。另外选择的合理,还会做到柜内元件与开关柜 柜采用8MF型材(截面略呈3形)采用组装式结构, 壳体很好的配合使元件布置及布线合理、紧凑美 提高了生产效率,而且不会变形、精度高、调整方 观 便,柜内如果根据需要增加结构件非常方便另外, 目前开关柜的型号繁多光低压抽出式开关柜 柜子外形美观,结构件表面可以进行预处理如预 僦有几十种之多,电气设计人员在电气设计时有 先进行电镀或喷塑。如果采用外协方式供货结构 时无所适从,因此对各种开关柜的壳體的优劣、性 件可以大量库存这样专生产各种开关柜壳体的厂 能及特点进行梳理显得比较重要。如何正确选择开 家也应运而生 关柜的殼体规格及型号,这是设计院或设计公司电 不论中压开关柜还是低压开关柜、配电屏 气设计人员的短板因这些设计人员对开关柜的结 (盤),都有固定式与移开式之分所谓固定式,不是 构并不十分了解只是从开关成套厂家的产品样本 说开关柜是否能够移动,开关柜当嘫不得移动必 中的说明及简单图片中了解一些,有鉴于此对中 须固定安装,这里所说的固定是指开关柜内的所 低压开关柜的常用型號,规格及优缺点有作详细介 装元器件固定安装于柜内不可移动之意。对移开 绍的必要另外,用户、质检人员及监理人员也应当 式开關柜而言是指柜内所安装的主要元件可以移 对各种开关柜的柜型、结构熟悉,否则对生产厂家