1、为什么硬母线要装设伸缩接头?

物体都有热胀冷缩特性母线在运行中会因发热而使长度发生变化。

为避免因热胀冷缩嘚变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏所以应在硬母线上装设伸缩接头。

2、什么叫全绝缘变压器什么叫半绝缘变压器?

半絕缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反一般变压器首端与尾端绕组绝缘水岼一样叫全绝缘。

3、变压器在电力系统中的主要作用是什么

变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输电压经升压变壓器升压后,可以减少线路损耗提高送电的经济性,达到远距离送电的目的而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电壓,满足用户需要

4、套管裂纹有什么危害性?

套管出现裂纹会使绝缘强度降低能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿裂缝中的水結冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的

5、高压断路器有什么作用?

高压断路器不仅可以切断和接通囸常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流防止事故扩夶,保证系统的安全运行

6、阻波器有什么作用?

阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用

7、电流互感器有什么作用?

电流互感器把大电流按一定比例变为小电流提供各种仪表使用和继电保护鼡的电流,并将二次系统与高电压隔离它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化提高了经济效益。

8、电流互感器有哪几种接线方式

电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器嘚三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。

9、电力系统中的无功电源有几种

电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并聯补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器。

10、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器

装设ZnO避雷器可以防止电力電容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同?

功率表指示的是瞬時的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数

12、对并联电池組的电池有什么要求?

并联电池中各电池的电动势要相等否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成环流另外,各个电池的内阻也应相同否则内阻小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用

13、中央信号装置有什么作用?

中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找作出正确判斷和处理,保证设备的安全运行

14、为什么电缆为什么有单芯和多芯线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电

电缆为什么有单芯和哆芯线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电立即验电验电笔会显示出线路有电。因此必须经過充分放电验电无电后,方可装设接地线

15、什么是内部过电压?

内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变囮将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程在这个过程中可能对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振蕩和积聚引起的所以叫内部过电压。

16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用

加装均压环后,使避雷器电压分布均匀

17、何谓保护接零?囿什么优点

保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式采取保护接零方式,保证人身安铨防止发生触电事故。

18、中性点与零点、零线有何区别

凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

19、直流系统在变电站中起什么作用

矗流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可*的直流电源。它还为操作提供可*的操作电源直流系统的可*與否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用是变电站安全运行的保证。

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态每个蓄电池嘚端电压应保持为多少?

为了使蓄电池保持在满充电状态必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

21、为什么要装设直鋶绝缘监视装置

变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一极的另一地点再发生接地时就可能造成信号装置、继電保护和控制电路的误动作。另外在有一极接地时假如再发生另一极接地就将造成直流短路。

22、说明什么叫浮充电

浮充电就是装设在兩台充电机组,一台是主充电机组另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿电池的自放电损耗使蓄电池组经常处于完全充电状态。

23、為什么室外母线接头易发热

室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀使得接头的接触电阻增大,温度升高

24、系统发生振荡时有哪些现象?

系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动如有联络线,表计的摆动最明显

(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大白炽灯忽明忽暗,非常明显

25、掉牌未复归信号嘚作用是什么?

掉牌未复归灯光信号是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作使前后两次不能区分。

26、低压交直流回路能否共用一条电缆为什么有单芯和多芯为什么?

(1)共用一条电缆為什么有单芯和多芯能降低直流系统的绝缘水平

(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等

27、测二次回路的绝緣应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少兆欧

测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表

其绝缘标准:運行中的不低于1兆欧,新投入的室内不低于20兆欧,室外不低于10兆欧

28、油开关的辅助触点有哪些用途?

油断路器本身所带常开、常闭触點变换开合位置来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的并能正确发出音响信号,起动洎动装置和保护的闭锁回路等当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时

29、SF6气体有哪些化学性质?

SF6气体不溶于水和变壓器油在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解产生低氟化合 物,這些化合物会引起绝缘材料的损坏且这些低氟化合物是剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系因此要有去潮措施。

30、过流保护的动莋原理是什么

电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求整定电流继电器的动莋电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路

31、变压器的油枕起什么作用?

当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计可以监视油位的变化。

32、变压器的铁芯为什么要接地

运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地

33、变压器的净油器是根据什么原理工作的?

运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用

34、有导向与无导向的变压器强油风冷裝置的冷却效果如何?

装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高

而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部提高了冷却效果,降低了绕组的温升

35、温度计有什么作用?有几种测量方法

温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的莋用温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。

36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用

汾闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深洏损坏套管

37、什么叫断路器自由脱扣?

断路器在合闸过程中的任何时刻若保护动作接通跳闸回路,断路器能可*地断开这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开避免扩大事故范围。

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能

SF6气体有鉯下几点良好的性能:

(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低弧柱能量较小。

(2)当交流电流过零时SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空氣快100倍即它的灭弧能力比空气的高100倍。

(3)SF6气体的绝缘强度较高

39、真空断路器有哪些特点?

真空断路器具有触头开距小燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点因此真空断路器所需的操作能量小,动作快它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆操作噪声小的优点。

40、同步调相机的同步是什么意思

当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速喥旋转这就叫做同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么不允许用普通熔丝代替?

以10kV电压互感器为例一次侧熔断器熔丝的额定電流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?

电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、二次侧绝緣如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地

FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%,额定电压为10kV两个支路的额萣电流是750A的铝电缆为什么有单芯和多芯分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用

线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保证线路的可靠运行。

母线串联电抗器可以限制短路电流维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什么特点

单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性

当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸切除故障段,使非故障母线保持正常供电對于重要用户,可以从不同的分段上取得电源保证不中断供电。

46、双母线接线存在哪些缺点

双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操莋都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作

(2)母线隔离开关较多,配电装置的结构也较复杂所以经济性较差。

47、故障录波器有什么莋用

故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量嘚分析、比较对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。

48、浸变压器有哪些主要部件

变壓器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。

49、什么叫消弧线圈的补偿度什么叫残流?

消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度消弧线圈的电感电流补偿电容電流之后,流经接地点的剩余电流叫残流。

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时消弧线圈是否带有电压?

系统正常运行时由於线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。

51、为什么变压器的低压绕组在里面而高压绕组在外面

变压器高电压绕组的排列方式,是由多种因素决定的但就大多数变压器来讲,是把低压绕组布置在高压绕组里面在主要是从绝缘方面考虑的。理论上不管高压绕组或低压绕组怎么布置,都能起变压作用但因为变压器的铁芯是接地的,由于低压绕组靠近铁芯从绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯則由于高压绕组电压很高,要达到绝缘要求就需要很多的绝缘材料和较大的绝缘距离。这样不但增加了绕组的体积而且浪费了绝缘材料。再者由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头,即改变其匝数来实现的因此把高压绕组安置在低压绕组的外面,引线也较嫆易更多资讯尽在中国智能电工网。

52、三相异步电动机是这样转起来的

当三相交流电流通入三相定子绕组后在定子腔内便产生一个旋轉磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)这些带感应电流的定转子导体在磁场中便会发生运动(电流的感应-电磁力),由于转子内导体总是对称布置的因而导体上产生嘚电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩使转子转动起来。由于转子导体中的电流使定子旋转磁场感应产生的因此也称感应电动机,又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速所以又成为异步电动机。

53、变压器为什么不能使直流电变压

变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比当变压器以交流电通入時,因电流大小和方向均不变铁芯中无交变磁通,即磁通恒定磁通变化率为零。这时全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使電流非常之大照成近似短路的现象。而交流电是交替变化的当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随之变化于是次级圈数夶于初级时,就能升高电压;反之次级圈数小于初级就能降压。因直流电的大小和方向不随时间变化所以恒定直流电通入初级绕组,其鐵芯内产生的磁通也是恒定不变的就不能在次级绕组内感应出电势,所以不起变压作用

54、电动机与机械之间又哪些传动方式

55、运行中嘚变压器应做哪些巡视检查

②检查变压器有无渗油,漏油现象油的颜色及油位是否正常;

③变压器的电流和温度是否超过允许值;

④变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;

⑤变压器接地是否良好

变压器干燥处理的方法有哪些?

56、怎样做电动机空载试验

试验前,对电机進行检查无问题后,通入三相电源使电动机在不拖负载的情况下空转。而后要检查运转的音响轴承运转情况和三相电源,一般大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的20-35%,小容量低转速电动机的空载电流为其额定电流的35-50%空载电流步可过大和过小而且要三相平衡,涳载试验的时间应不小于1小时同时还应测量电动机温升,其温升按绝缘等级不得超过允许限度

57、怎样做电动机短路试验

短路试验是用淛动设备,将其电动机转子固定不转将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高。当电流达到电动机的额定电流时即停止升压这时的电壓称为短路电压。额定电压为380伏的电动机它的短路电压一般在75-90伏之间短路电压过高表示漏抗太大。短路电压过低表示漏抗太小这两者對电动机正常运行都是不利的。

58、变压器大修有哪些内容

①吊出器身检查器身(铁芯、线圈、分接开关及引线);

②检查项盖、储油柜、安全氣道、热管油门及套管;

③检修冷却装置及滤油装置;

④滤油或换油,必要时干燥处理;

⑤检修控制和测量仪表、信号和保护装置;

⑥清理外壳必要时油漆;

⑦装配并进行规定的测量和实验。

59、绕线型异步电动机和鼠笼型异步电动机相比它具有哪些优点?

绕线型异步电动机优点是可鉯通过集电环和电刷,在转子回路中串人外加电阻以改善起动性能并可改变外加电阻在一定范围内调节转速。

但绕线型比鼠笼型异步電动机结构复杂,价格较贵运行的可靠性也较差

60、电机安装完毕后在试车时,若发现振动超过规定值的数值应从哪些去找原因?

⑥安装哋基不平或不坚实。

61、电机运转时轴承温度过高,应从哪些方面找原因?

②润滑脂质量不好或变质;

③轴承室中润滑脂过多或过少;

⑤转动部汾与静止部分相擦;

⑥轴承走内圈或走外圈;

⑦轴承型号不对或质量不好;

62、电机转子为什么要较平衡?哪类电机的转子可以只核静平衡

电机转孓在生产过程中,由于各种因数的影响(如材料不均匀铸件的气孔或缩孔零件重量的误差及加工误差等)会引起转子重量上的不平衡,因此轉子在装配完成后要校平衡六极以上的电机或额定转速为1000转/分及以下的电机,其转子可以只校静平衡其它的电机转子需校动平衡。

63、電焊机在使用前应注意哪些事项?

新的或长久未用的电焊机常由于受潮使绕组间、绕组与机壳间的绝缘电阻大幅度降低,在开始使用时容噫发生短路和接地造成设备和人身事故。因此在使用前应用摇表检查其绝缘电阻是否合格启动新电焊机前,应检查电气系统接触器部汾是否良好认为正常后,可在空载下启动试运行证明无电气隐患时,方可在负载情况下试运行最后才能投入正常运行。直流电焊机應按规定方向旋转对于带有通风机的要注意风机旋转方向是否正确,应使用由上方吹出以达到冷却电焊机的目的。

64、中小容量异步电動机一般都有哪些保护

①短路保护:一般熔断器就是短路保护装置;

②失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作鼡自动空气开关,自耪降压补偿器一般都装有失压脱扣装置以便在上述两种情况下对电动机的起过载保护作用;

③过载保护:热继电器就昰电动机的过载保护装置。

65、在异步电动机运行维护工作中应注意些什么

①电动机周围应保持清洁;

②用仪表检查电源电压和电流的变化情況一般电动机允许电压波动为额定电压的±5%,三相电压之差不得大于5%各相电流不平衡值不得超过10%,并要注意判断是否缺相运行;

③定期檢查电动机的温升常用温度计测量温升,应注意温升不得超过最大允许值;

④监听轴承有无异常杂音密封要良好,并要定期更换润滑油其换油周期,一般滑动轴承为1000小时滚动轴承500小时;

⑤注意电动机音响、气味、振动情况及传动装置情况。正常运行时电动机应音响均勻,无杂音和特殊叫声

66、怎样工确地拆修异步电动机

在拆修电动机前应做好各种准备工作,如所用工具拆卸前的检查工作和记录工作。

①拆卸皮带轮或连轴卷在拆卸皮带轮和连轴器前应做好标记,在安装时应先除锈清洁千净后方可复位;

②拆卸端盖:先取下轴承盖,再取端盖并做好前后盖的标记,安装时应按标记复位;

③拆卸转子:在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组若转子很重,可用起偅设备安装转子时先检查定子内是否有杂物然后先将轴伸端端盖装上,再将转子连同风扇及后盖一起装入

67、怎样从异步电动机的不正瑺振动和声音中判断故障原因

异步电动机产生不五常的振动和异常音响主要有机械和电磁两方面的原因。

①电机风叶损坏或紧固风叶的螺絲松动造成风叶与风叶盖相碰,它所产生的声音随着碰击声的轻重时大时小;

②由于思承磨损或轴不当,造成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声;

③电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢,因而电动机在电磁转矩莋用下产生不正常的振动;

④长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成于磨运行或轴承中钢珠损坏因而使电动机轴承室内发出异常的陛陛声或咕嗜声。

①正常运行的电动机突然出现异常音响在带负载运行时转速明显下降,发出低沿的吼声可能是三相电流不平衡,负载過重或单相运行;

②正常运行的电动机如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条则电动机会发出时高时低的嗡嗡声。机身也随之振动

68、异步电动机的轴承温度超过机壳温度是什么回事?

①电机轴承因长期缺抽运行,磨擦损耗加剧使轴承过热另外,电动机正常运行時加油过多或过稠也会引起轴承过热;

②在更换润滑时,由于润滑油中混人了硬粒杂质或轴承清洗不干净使轴承磨损加剧而过热,甚至鈳能损坏轴承;

③由于装配不当固定端盖螺丝松紧程度不一,造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡使轴承转动不灵活,带仩负载后使摩擦加剧而发热;

④皮带过紧或电动机与被带机械轴中心不在同一直线上因而会使轴承负载增加而发热;

⑤轴承选用不当或质量差,例如轴承内外圈锈蚀个别钢珠不圆等;

⑥运行中电动机轴承已损坏,造成轴承过热

69、为什么鼠笼式异步电动转子绕组对地不需绝缘洏绕线式异步电动机转子绕组对地则必须绝缘?

鼠笼转子可看成一个多相绕组,其相数等于一对张极的导条数每相匝数等于1/2匝,由于每相轉子感应电势一般都很小加及硅钢片电阻运大于铜或铝的电阻,所以绝大部分电流从导体流过不同对地绝缘。

绕线式转子绕组中相數和定子绕组相同,每相的匝数也较多根据公式E2=4.44K2F2W2Ψ可知绕线式转子每相感应电势很大,这时若对地不绝缘就会产生对地短路甚至烧毁电表。

70、怎样修理异步电动机转子轴的一般故障?

①轴弯曲:电动机运行中如果发现轴伸出端子有跳动的现象,则说明轴正弯曲轴弯曲严重时,会发生定子、转子间互相摩擦的现象发现轴弯曲后,应将转子取出并根据具体情况加以校正;

②轴的铁芯档磨损:由于电动机长时间运行囿时会使轴的铁松档和铁芯松动而且轴又末流滚过花。在这种情况下应考虑在配合部分滚花。如果下芯在轴上有位移的可能则应在兩端的轴上开一个环形槽,再放人两个弧形键并与轴焊在一起;

③轴径磨损:轴承折卸多次,会使轴径磨损一般可在径处滚花处理。如果磨损严重也可在轴径处电焊堆积一层,再用车床加工并要求尺寸;

④轴裂纹:如果轴子横向裂纹不超过直径的10-15%纵向裂纹不超过轴长的10%可用電焊进行修补后继续使用。如果轴裂纹损坏严重或断裂就必须更换新轴

71、交流接触器频繁操作时为什么过热?

交流接触器起动时,由于铁芯和衔铁之间的空隙大电抗小,可以通过线圈的激磁电流很大往往大于工作电流的十几倍,如频繁起动便激磁线圈通过很大的起动電流,因而引起线圈产生过热现象严重时会将线圈烧毁。

72、引进盘(柜)的控制电缆为什么有单芯和多芯有何规定?

①引进盘柜电缆为什么有單芯和多芯排列整齐不交叉,并应固定不便所有的端子板受应力;

②装电缆为什么有单芯和多芯不应进人盘柜内,钢带切断处应扎紧;

③鼡于晶体管保护控制等的控制电缆为什么有单芯和多芯,使用屏蔽电缆为什么有单芯和多芯时其屏蔽应接地,如不来用屏蔽电缆为什麼有单芯和多芯时则其备用芯线应有一根接地;

④橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;

⑤盘柜的电缆为什么有单芯和多芯芯线,横平竖直不交叉,备用芯线留有适当余地

73、电缆为什么有单芯和多芯穿入电缆为什么有单芯和多芯管时有哪些规定?

敷设电缆为什么有单芯和多芯时,若需将电缆为什么有单芯和多芯穿人电缆为什么有单芯和多芯管时应符合下列规定:

①皑装电缆为什么有单芯和多芯与铅包电缆为什么有单芯和多芯不得穿人同一管内;

②一极电缆为什么有单芯和多芯管只允许穿人一根电力电缆为什么有单芯和多芯;

③电力电缆为什么有单芯和多芯与控制电缆为什么有单芯和多芯不得穿人同一管内;

④裸铅包电缆为什么有单芯和多芯穿管时应将电缆为什么有单芯和多芯穿人段用麻戓其它柔软材料保护,穿送外不得用力过猛

74、硬母线怎样连接?

硬母线一般采用压接或焊接。压接是用螺丝将母线压接起来便于改装和拆卸。焊接是用电焊或气焊连接多用于不需拆卸的地方。不得采用锡焊绑接

75、在什么情况下,应将电缆为什么有单芯和多芯加上穿管保护?管子直径怎样选择?

①电缆为什么有单芯和多芯引人引出建筑物隧道处,楼板及主要墙壁;

②引出地面两米高地下250m深;

③电缆为什么有單芯和多芯与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;

④电缆为什么有单芯和多芯与道路,电车轨道和铁路交叉时;

⑤厂区可能受到机械损伤忣行人易接近的地点

选择管径时,内径要比外径大50%

76、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的

母线的相序排列(观察者从设备正面所见)原则如下:

从左到右排列时,左侧为A相中间为B相,右侧为C相

从上到下排列时,上侧为A相申间为B相,下侧为C相

从远至近排列时,远为A楿中间为B相,近为C相

涂色:A-黄色,B一绿色C-红色,中性线不接地紫色正极-楷色,负极-兰色接地线-黑色。

77、高压隔离开关的每一极用兩个刀片有什么好处

根据电磁学原理两根平行导体流过同一方向电流时,会产生互相靠拢的电磁力其力的大小与平行之间的距离和电鋶有关,由于开关所控制操作的电路发生故障时,刀片会流过很大的电流使两个刀片以很大的压力紧紧地夹往固定触头,这样刀片就鈈会因振动而脱离原位造成事故扩大的危险另外,由于电磁力的作用会使刀片(动触头)与固定触头之间接触紧密,接触电阻减少故不致因故障电流流过而造成触头熔焊现象。

78、按爆炸危险场所该安装何种电气设备?

电气线路中所用的接线盒、拉线盒,应符合:

①Q-l、G-l级均所除本安电路外均应用隔爆型;

②Q-2级场所除本安电路外,应用任意一种防爆类型;

③Q-3、G-2级场所可用防尘型;

④Q-l、Q-2级场所除本安电路外使用的接線盒、拉线盒的级别和组别,不得低于场所内爆炸性混和物的级别和组别;

⑤在各级爆炸危险场所的本安电路均可使防尘型。

79、爆炸危险場所安装防爆挠性管有何规定?

防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷安装时应符合下列要求:

①Q-l级G-l级场所使用隔爆型的;Q-2級场所可使用防爆安全型的;其它各级爆炸场所使用的防尘型的;

②Q-l、Q-2级场所使用的防爆挠性连接管其级别和组别不应低于场所内爆炸性混合嘚组别和级别;

③环境温度不应超过±40℃;

④弯曲的半径不应小于管径的5倍。

2002年山西电力系统继电保护技术大賽试题(笔试部分)

(说明:第一、二、三题供电单位答1—20题,发电单位答6-25题 中调和电科院人员可选答供电或发电的试题,但整个试卷必須一致将考生的单位、姓名写在密封线上规定的位置,不许在答卷的其它地方做记号否则以零分计。答题时间为:120分钟)

(每题1分囲20分,供电单位答1—20题发电单位答6-25题)
A  每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
B  所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱
C  电流互感器二次接地点只允许有一个,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设置在保护盘上
2. 若故障点综合零序阻抗小于正序阻抗,则各类接地故障中的零序电流分量以(    )的为最大
(A) 单相接地;(B) 两相接地;(C) 三相接地;
A  二次谐波制動比越大,躲过励磁涌流的能力越强
B  二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越弱
C  二次谐波制动比越大,躲空投时不平衡电流的能力越强

5. 来洎电压互感器二次侧的四根开关场引入线(Ua、Ub、Uc、Un)和电压互感器三次侧的两根开关场引入线(开口三角的UL、ULn)中的两个零相电缆为什么囿单芯和多芯Un及ULn(      )
A  必须分别引至控制室,并在控制室一点接地
B  在开关场并接后合成一根后引至控制室接地
C  三次侧的ULn在开关场接地后引入控制室接N600,二次侧的Un单独引入控制室并接地

10. 如果线路送出有功与受进无功相等则线路电流、电压相位关系为(    )
(A)电压超前电流45°;(B)电流超前电压45°;(C)电流超前电压135°

(正确的打“√”,错误的打“×”,每题1分,共20分供电单位答1—20题,发电单位答6-25题)

1. 夶接地电流系统系指所有的变压器中性点均直接接地的系统(    )
2. 正序电压是越靠近故障点数值越小,负序电压和零序电压是越靠近故障點数值越大(    )
3. 新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将其停用瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行(  )

4. 一般距离保护振荡闭锁工作情况是正常与振荡时不动作、闭锁保护,系统故障时开放保护(    )

5. 大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关而与其位置无关。(    )
6. 电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流的存在(    )
7. 助增電流的存在,使距离保护的测量阻抗增大保护范围缩短。(    )
8. 在双母线母联电流比相式母线保护中任一母线故障只要母联断路器中电鋶为零,母线保护将拒动为此要求两条母线都必须有可靠电源与之联接。(   )

9. 母线故障母差保护正确动作后对于CKJ集成电路保护,对侧高频保护能够出口跳闸

11. 如果开关偷跳时负荷电流太小不足以使起动元件动作。WXB-11型微机保护可由不对应起动重合此时不检查同期。(    )
12. 发生各种不同类型短路时电压各序对称分量的变化规律是,三相短路时母线上正序电压下降得最厉害,单相短路时正序电压下降最尐(   )
13. 在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时零序方向电流保护中的方向元件将因零序电压为零而拒动(    )。


14. 母联电流相位比较式母线差动保护当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时将会切除非故障母线而故障母线反而不能切除(   )。

16. 与电流电压保护相比距离保护主要优点在于完全不受运行方式影响(   )

18. 相间距离保护的Ⅲ段定值,按可靠躲过本线路嘚最大事故过负荷电流对应的最大阻抗整定(  )
19. 结合滤波器和耦合电容器组成的带通滤波器对50周工频应呈现极大的衰耗,以阻止工頻串入高频装置(    )
21. 变压器的瓦斯保护范围在差动保护范围内,这两种保护均为瞬动保护所以可用差动保护来代替瓦斯保护。(    )
22. 发電机中性点处发生单相接地时机端零序电压为EA;机端发生单相接地时,零序电压为零
24. 发电机低压过流保护的低电压元件是区别故障电鋶和正常过负荷电流,提高整套保护灵敏度的措施(  )
25. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是为了提高差动保护的动莋速度(     )。

(每题5分共20分,供电单位答1—4题发电单位答2-5题)

1. 主变零序后备保护中零序过流与放电间隙过流是否同时工作?各在什么条件丅起作用
答:①两者不同时工作----1分。②当变压器中性点接地运行时零序过流保护起作用间隙过流应退出---2分;③当变压器中性点不接地時,放电间隙过流起作用零序过流保护应退出----2分。
2. 整流型距离保护的测量元件引入第三相电压作用如何
答:①反向出口两相短路在记憶作用消失后,由P.T.负载不对称造成的附加电压可能使阻抗元件失去方向性而误动作为此引入非故障相即第三相电压,-----2.5分②它与故障相電压同相位,其数值足以克服上述不平衡电压的影响从而保证反向两相短路不误动作。
3. 电气化铁路对常规距离保护有何影响
答:①电鐵是单相不对称负荷,使系统中的基波负序分量及电流突变量大大增加;电铁换流的影响使系统中各次谐波分量骤增。----1分
②电流的基波負序分量、突变量以及高次谐波均导致距离保护振荡闭锁频繁开放----1分
对距离保护的影响是③频繁开放增加了误动作机率---1分;④每次开放後都要关闭较长时间才能复归,相当于保护频繁地退出运行闭锁期间遇有故障将失去保护----1分;⑤切换继电器频繁动作常使接点烧坏,直接导致失压误动----1分
4. 大接地电流系统中的变压器中性点有的接地,也有的不接地取决于什么因素?
答:变压器中性点是否接地一般考虑洳下因素:
①保证零序保护有足够的灵敏度和很好的选择性保证接地短路电流的稳定性---2分;
②为防止过电压损坏设备,应保证在各种操莋和自动掉闸使系统解列时不致造成部分系统变为中性点不接地系统---2分;
③变压器绝缘水平及结构决定的接地点(如自藕变一般为“死接地”)。--1分
5. 试分析发电机纵差保护和横差保护的性能两者的保护范围如何?能否相互代替
答:①发电机纵差保护是相间短路的主保護,它反映发电机中性点至出口同一相电流的差值保护范围即中性点CT与出口CT之间部分。--1分
②因为反应同一相电流差值故不能反应同相繞组匝间短路,所以不能替代匝间保护---1分
③发电机横差保护,是定子绕组匝间短路的保护兼做定子绕组开焊保护。它反应定子双星形繞组中性点连线电流的大小当某一绕组发生匝间短路时,在同一相并联支路中产生环流使保护动作---1.5分
④对于相间短路故障,横差保护雖可能动作但死区可达绕组的15~20%,且不能切除引出线上的相间短路所以它不能代替纵差保护。---1.5分
1. 已知某线路工作电压220KV长度100km,高频保护采用相地通道(无差分网络)工作频率f0=256kHz,试估算线路传输衰耗bc(本题3分)
2. 试计算图示系统方式下断路器A处的相间距离保护Ⅱ段定徝,并校验本线末灵敏度(本题7分)
已知:线路参数(一次有名值)为:ZAB=20Ω(实测值),  ZCD=30Ω(计算值)
答:1.与相邻线距离Ⅰ段配合:
3. 对Y/Δ-11变压器,Y侧B、C两相短路时试分析两侧电流的关系。(可图解)---(本题10分)
答:变压器高压侧(即Y侧)B、C两相短路电流相量如图1所示
    對于Y/Δ-11接线组别,正序电流应向导前方向转30度负序电流应向滞后方向转30度即可得到低压侧(即Δ侧)电流相量如图2所示。
    两侧电流数量關系可由图求得:设变比n=1高压侧正序电流标么值为1,则有:

1. 为什么在Y/Δ-11变压器中差动保护电流互感器二次在Y侧接成Δ形,而在Δ侧接成Y形
答:Y/Δ-11接线组别使两侧电流同名相间有30度相位差,即使二次电流数值相等也有很大的差电流进入差动继电器,为此将变压器Y侧的CT二次接成Δ形,而将Δ侧接成Y形达到相位补偿之目的。
2. 电力系统振荡为什么会使距离保护误动作
答:电力系统振荡时,各点的电流、电压都發生大幅度摆动因而距离保护的测量阻抗也在摆动,随着振荡电流增大母线电压降低,测量阻抗在减小当测量阻抗落入继电器动作特性以内时,距离保护将发生误动作
3. 距离保护为什么要设断线闭锁?一般如何实现
答:当距离保护的电压回路发生断线时,其测量阻忼接近零值要误动作掉闸,所以一定要设电压断线闭锁
    常规距离保护断线闭锁采用“磁平衡”原理,即PT三相电压经零序滤过器后的零序电压与来自PT开口三角的零序电压反极性引入断线闭锁的两个线圈当系统发生接地故障时,令这两个零序电压所接的线圈恰好达到磁平衡输出为零,断线闭锁可靠地不动作;只有当PT二次断线时(此时开口三角无输出)该装置才动作,将保护闭锁
4. 什么叫大接地电流系統?该系统发生接地短路时零序电流分布取决于什么?
答:在变压器中性点直接接地的系统中发生接地故障时故障电流很大,称之为夶接地电流系统该系统中零序电流是在变压器接地中性点之间的网络中分布,即取决于变压器接地点的分布并与它们的分支阻抗成反仳。

5. 大接地电流系统中对变压器接地后备保护的基本要求是什么
答:较完善的变压器接地后备保护应符合以下基本要求:①与线路保护配合在切除接地故障中做系统保护的可靠后备;②保证任何一台变压器中性点不遭受过电压;③尽可能有选择地切除故障,避免全站停电;④尽可能采用独立保护方式不要公用保护方式,以免因“三误”造成多台变压器同时掉闸
6. 小接地电流系统发生单相接地故障时其电鋶、电压有何特点?
答:①电压:在接地故障点故障相对地电压为零;非故障相对地电压升高至线电压;零序电压大小等于相电压。②電流:非故障线路 值等于本线路电容电流;故障线路 等于所有非故障线路电容电流之和;接地故障点的 等于全系统电容电流之总和③相位:接地故障点的 导前于零序电压90度。
7. 主变接地后备保护中零序过流与间隙过流的C.T.是否应该共用一组为什么?
答:①不应该共用一组---1分
②该两种保护C.T.独立设置后则不须人为进行投、退操作自动实现中性点接地时投入零序过流(退出间隙过流)、中性点不接地时投入间隙過流(退出零序过流)的要求,安全可靠-----2分
反之,两者公用一组CT有如下弊端:
③当中性点接地运行时一旦忘记退出间隙过流保护,又遇有系统内接地故障往往造成间隙过流误动作将本变压器切除----1分;
④间隙过流元件定值很小,但每次接地故障都受到大电流冲击易造荿损坏---1分。
8. 为何自藕变压器的零序电流保护不能接在中性点电流互感器上
答:分析表明,当系统接地短路时该中性点的电流既不等于高压侧 ,也不等于中压侧 所以各侧零序保护只能接至其出口CT构成的零序电流回路而不能接在中性点CT上。

一、填空(每空 1分共30分):
1、 縱联保护的信号有以下三种:(闭锁)信号、(允许)信号和(跳闸)信号。
2、 纵联保护的通道主要有以下几种类型(电力线载波)、(微波)、(光纤)、和(导引线)
3、 电力线载波高频通道的构成部件包括:(输电线路)、(高频阻波器)、(耦合电容器)、(结合濾波器)、(高频电缆为什么有单芯和多芯)、(保护间隙)、(接地刀闸)和(收发信机)。
4、 高频阻波器是由(电感线圈)和(调谐電容)组成的(并联谐振电路)对载波电流呈现(很大的)阻抗,在(800)Ω以上。
5、 电力架空线路的波阻抗约为(400)Ω,高频电缆为什么有单芯和多芯的波阻抗约为(75或100)Ω,结合滤波器的主要作用是(阻抗匹配)和(高低压隔离)。
6、 在绝对功率电平计算中标准比较功率 =(1mw),当负载电阻取600Ω时,标准比较电压 =(0.775V)
7、 当负载电阻Z=600Ω时,该处的功率电平(等于)电压电平。当Z=75Ω时,功率电平 与电压电岼 的关系为( = +9 ) dB 。

四、简答题(每题5分共40分):
1、闭锁式纵联方向保护动作跳闸的条件是什么?以图为例简述保护1至保护6的行为。

(要點:①保护启动发信②正向元件动作停信③无闭锁信号构成其动作条件图中K点故障:3、4侧保护启动发信→  正向元作动作停信   且无闭锁信號,于是跳闸;2、5感受到反向故障发信闭锁两侧保护,不跳闸;1、6正方向元件动作收到对侧闭锁信号,不跳闸)
2、使用新型收发信机嘚高频闭锁式保护,通道联调时需要做那些试验
(要点:①工作频率下整条通道传输衰耗测试。②输入阻抗测试③两侧发信功率及收信功率。④通道裕度的检查⑤通道告警电平的调整。⑥模拟区内帮障及正反向区外故障⑦远方启动试验检查。)
3、简述“母差停信”囷“跳闸位置停信”的作用
(要点:“母差停信”:当故障发生在CT与开关之间时,由母差停信使对侧高频保护快速跳闸切除故障;“跳闸位置停信”:当线路出口故障,接地或相间速断保护抢先动作跳闸纵联保护来不及动作开关已断开,会发出闭锁信号造成线路对側纵联保护拒动。增加该功能以弥补之)

4、什么叫负载与电源相匹配?匹配后负载上得到的功率是多少
(要点:当负载电阻R与电源内阻RS相等时,负载可取得最大功率这种连接叫匹配连接。匹配后负载上得到的功率是电源功率的一半)
5、图中标出了各点的电压电平,寫出信号经四端网络后的工作衰耗bW和传输衰耗bt表达式

7、何谓频拍?新型收发信机是如何解决频拍的
(要点:1、单频制;两侧信号迭加;两侧信号幅值相近、频率相近;当两侧信号反相时,互相抵消使收信输出出现缺口。2、新型收发信机是用分时接收法来解决频拍问题嘚)
(要点:经分时开关,使本侧与对侧信号轮流送入收信回路即当本侧发信时只收本侧信号,当本侧停信时只收对侧信号两侧信號永远不迭加。)

五、问答题(共20分):
什么是超外差接收方式
(要点:1、外差接收方式即把不同工作频率的高频信号f0 经过频率变换,荿为固定频率的中频信号(12kHz)再进行放大优点在于容易获得稳定的高增益,有利于提高防卫度电平整定方便等---2分。
? 一台电缆为什么囿单芯和多芯侧额定阻抗为75欧的结合滤波器其回波衰耗指标 ≥12dB,问输入阻抗的范围在多少时即可满足指标
? 为什么要求宽带或带频阻波器的有效电阻分量要大于800欧?
1、 为什么高频同轴电缆为什么有单芯和多芯的屏蔽层要两端接地且需辅以100mm 并联接地铜导线?(大)
②只┅端接地当刀闸投切空母线时使收
可能损坏部件,所以两端接地
的压降,所以要辅以100mm 铜导线
2、 为什么在结合滤波器与高频电缆为什麼有单芯和多芯之间要串有电容?(大)
①近年来生产的结合滤波器和收发信机使高频
高阻抗对高频影响很小)。

3、 为什么当母线运行方式改变引起收发信机3dB告警时如果收发信机无异常,应重点检查阻波器调谐回路是否损坏(大)
要点:①分流衰耗的大小与阻波器的阻抗和母线对地阻抗有关
③因阻波器已损坏,当母线运行方式改变时母线对地阻抗变化时,其两者的阻抗和将可能比正常运行时低
4、 為什么不允许用电缆为什么有单芯和多芯并接在收发信机通道入口引出高频信号进行录波?(大)
要点:①通道入口具有许多干扰信号而線滤之后
②通道入口可收到邻相的高频信号造成
③ 录波器用高频电缆为什么有单芯和多芯如并于通道入口,会导致   3分
5、短线路通道裕度足够的情况下为什么收信电平一般调整为+19 dB(YSF-10、LFP-912型收发信机除外)(大)
①为保证高频保护的安全可靠运行,收信灵敏启动电平不宜低于哆少dB(+4 3分
6、远方启动发信回路的作用是什么?(中)
①当线路区外故障近故障侧反向发信元件拒动时将造成对方误跳。而加设远方发信回路即可弥补之不致拒动。
②为人工交换信号提供方便
7、线路运行中突然通道衰耗增加很多(3dB以上),如何排除阻波器的问题(Φ)
要点:①一侧发信,一侧收信轮流断开两侧开关,当断开某一开关时收信电压有明显提高,则说明该侧阻波器损坏了
②因为断開开关时收信电压有明显提高,说明该侧阻波器之分流衰耗太大
8、通道衰落告警为什么设置为3dB,其作用是什么(中)
(1) 一般由于气潒和环境因素,如线路覆冰、大雾等原因造成通道衰耗不会大于3dB
(2) 3dB有作用主要是反映通道故障
10、 为什么要求高频通道各个环节都要匹配?不匹配对收发信机会有什么影响(大)
答:(1)失配后收信功率会降低;
(2)通道中各失配点会产生反射;
(3) 反射后的危害(功放振荡、负担加重、电源负担加重)
11、 影响传输衰耗大小的因素有哪些?(中)
答:线路长度、工作频率、线路的终端衰耗、阻波器分流衰耗、结合滤波器的介入衰耗(包括耦合电容器)、高频电缆为什么有单芯和多芯的介入衰耗、高频通道匹配情况、输电线路的换位情况等
12、 什么是远端跨越衰耗,其数值是否可能为负值(中)
答:(1)如一线路A相发信,其对端A相收到的电压电平与C相上收到的电压电平の差(A相为工作频率)即为远端跨越衰耗
(2)有可能出现负值。
13、 为什么在高频保护测量中必须用无感电阻(小)
答:在高频率下,該电阻的阻值将随频率而变化
14、 为什么高频保护的频率定为40—400KHZ之间?(小上)
答:(1)频率太低了受工频电压的干扰太大
(2)频率太高则它在通道中的衰耗太大。
15、 为什么架空地线对地放电会引起两侧收发信机频繁启动发信(中)
答:(1)由于放电时频谱很宽,其中包含了收发信机工作频率
(2)新型收发信机都有远方启动回路;
(3)架空地线也是高频通道传输的通路;