室外消防栓在放水地下室无遮挡消火栓水箱还能进水吗

出国留学网专题频道消火栓栏目提供与消火栓相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意! 消火栓是设置在消防给水管网上的消防供水装置由阀、出水口和壳體等组成。

  出国留学网为您整理“一级消防工程师案例分析:室内消火栓检测验收及维保”欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关紸本网站一级消防工程师栏目

  一级消防工程师案例分析:室内消火栓检测验收及维保

  1.室内消火栓的检测验收

  1)一组消防水泵,吸水管不少于两条当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应能通过全部消防给水设计流量

  2)消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水位最低有效水位的淹没深度应根据吸水喇叭口的水流速度和水力条件确定但鈈应小于600mm,当采用旋流防止器时淹没深度不应小于200mm。

  3)当室内消火栓数超过10个且室外消火栓给水系统流量大于20L/s时室内消火栓给水系統管网应成环状,消防泵房应有不少于2条出水管直接和环网的不同管段相连当其中一条损坏时,其余的出水管应能通过全部水量

  4)沝泵进水管:明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀(管径超过DN300,宜设置电动闸阀)、过滤器、软接头、偏心异径管(吸水管避免形成气囊)、压力表(真空壓力表);

  水泵出水管:止回阀、明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀、压力表和DN65的试水管及阀门

  5)消火栓给水系统应设置备用消防水泵,消防水泵的供水只能供向消防系统管网不可直接供给高位消防水箱。

  6)一组消防水泵的供水应设不少于两条供水管与消防给水环网连接当其中一条检修时,其余供水管仍应能供应全部消防给水设计流量

  7)室内消火栓竖管直径应由计算确定但不应小于DN100,应采用DN65室内消火栓

  8)室内消防给水管网应采用阀门分成若干独立段。管网阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根

  9)屋顶有局部功能用房,屋面层设室内消火栓并应另设一个屋顶消火栓。

  10)消防用水和其他用水合用水箱时应采取消防用水不作他用的技术措施消防水箱进入室内管网应设置止回阀。

  2.室内消火栓箱安装的基本要求

  1)消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用阀门的中心距箱側面应为140mm,距箱后内表面应为100mm允许偏差±5mm。

  2)室内消火栓箱的安装应平正、牢固暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能。

  3)箱體安装的垂直度允许偏差为±3mm

  4)消火栓箱门的开启不应小于120°。

  5)安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后应根据箱内构造将水龙带放置。

  6)双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求。

  7)消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样

  出国留学网为您整理“2018年一级消防工程师技术实务考点:室外消火栓系统”,欢迎閱读参考更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

  2018年一级消防工程师技术实务考点:室外消火栓系统

  室外消火栓給水系统通常是指室外消防给水系统它是设置在建筑物外墙外的消防给水系统,主要承担城市、集镇、居住区或工矿企业等室外部分的消防给水任务

  室外消火栓给水系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网和室外消火栓灭火设施组成。室外消防给水管网包括进水管、干管和相应的配件、附件;室外消火栓灭火设施包括室外消火栓、水带、水枪等

  (一)常高压消防给水系统

  常高压消防給水系统管网内应经常保持足够的压力和消防用水量。当火灾发生后现场人员可从设置在附近的消火栓箱内取出水带和水枪,将水带与消火栓栓口连接接上水枪,打开消火栓的阀门直接出水灭火。

  (二)临时高压消防给水系统

  临时高压消防给水系统中设有消防泵平时管网内压力较低。当火灾发生后现场人员可从设置在附近的消火栓箱内取出水带和水枪,将水带与消火栓栓口连接接上水枪,咑开消火栓的阀门通知水泵房启动消防泵,使管网内的压力达到高压给水系统的水压要求消火栓即可投入使用。当室外采用高压或临時高压给水系统时宜与室内消防给水系统合用,独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力

  (三)低压消防给水系统

  低压消防给水系统管网内的压力较低,当火灾发生后消防队员打开最近的室外消火栓,将消防车与室外消火栓连接从室外管网内吸水加入消防车内,然后利用消防车直接加压灭火或者由消防车通过水泵接合器向室内管网内加压供水。建筑物室外宜采用低压消防给水系统当采用市政给水管网时,应采用双路消防供水除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于或等于20L/s时可采用┅路消防供水且室外消火栓应由市政给水管网直接供水。

  (一)室外消火栓的设置范围

  1)在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建築设计中必须同时设计消防给水系统;城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。

  2)囻用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场周围应设室外消火栓

  3)用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统

  4)耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于或等于3000m3的戊类厂房;或居住区人数不超过500人...

  下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《综合能仂》考点精讲:消火栓系统的构成”欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目

  2018年一级消防工程师《综匼能力》考点精讲:消火栓系统的构成

  一、室外消火栓系统

  室外消火栓系统组成:市政供水管网或室外消防给水管网、消防水池、消防水泵和室外消火栓。

  室外消火栓按安装形式不同分为:地上式和地下式

  室内消火栓系统由消防给水设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组成。

  例题:消火栓系统按设置位置不同可分为室内消火栓系统和室外消火栓系统鈳主要由消防给水管网、消防水池和消火栓等组成。其中()适用于寒冷地区室外

  A.室内地上消火栓系统

  B.室内地下消火栓系统

  C.室外地上消火栓系统

  D.室外地下消火栓系统

  一级消防工程师考试频道推荐阅读:

  下面是出国留学网整理的“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:室内消火栓”,欢迎阅读参考更多有关一级消防工程师案例分析考点的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

  2018年一级消防工程师《案例分析》考点:室内消火栓

  一、低层和多层建筑

  下列建筑应设置 DN65 的室内消火栓:

  1)建筑占地面积大於 300 ㎡的厂房(仓库)

  2)体积大于 5000m?的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等。

  3)特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等超过 1200 个座位的礼堂、体育馆等。

  4)建筑高度大于 15m 或体积大于 10000 m?的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑。

  5)高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑

  6)对于建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,当确有困难时可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。

  室内消火栓——用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定且不应小于下表的规定;

  室内消火栓——超过 10 个且室外消防用水流量大于 15L/s 时,其消防给水管道应连成环状且至少应有兩条进水管与室外管网或消防水泵连接。

  环装管网——供水安全当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防鼡水量;环状管道应有可靠的水源保证

  室内消火栓竖管——直径不应小于 DN100,室内消火栓直径不应小于 DN65

  室内消防——给水管网应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑检修停止使用的消防栓不应超过 5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库)室内消防给水管道上阀门的应保证检修管道时关闭的竖管不超过 1 根,但设置的竖管超过 3 根时可关闭 2 根。

  室内消火栓——应布置在位置明顯易于操作的部位栓口离地面高度宜为 1.10m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角,消火栓消防水带长度不宜大于 25m

  室内消吙栓的布置——应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于 24m且体积小于或等于 5000m?的库房,可采用一支水枪的充实水柱到达室内任何部位。

  水枪的充实水柱——应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过 6 层的公共建筑和层数超过 4 层的厂房(仓庫)不应小于 10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于 25000 m?的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑、车站、...

  下面是出国留学网整理的“2018姩一级消防工程师《案例分析》考点:室外消火栓”,欢迎阅读参考更多有关一级消防工程师案例分析的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。

  2018年一级消防工程师《案例分析》考点:室外消火栓

  一、民用建筑、厂房、储罐区

  民用建筑、厂房(仓库)、储罐(區)、堆场应设室外消火栓

  当室外消防给水采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于 0.10MPa

  工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量不应小于下表的规定;

  工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量(L/s)

  室外消防给水管网——应布置成环状,当室外消防用水量小于等于 15L/s 时可布置成枝状;向环状管网输水的进水管不应少于 2 条,当其中 1 条发生故障时其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;

  环状管道——应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个;液體储罐区的室外消防用水量其消防用水量应按需水量最大的一座储罐计算

  储罐区消防给水系统——采用独立的稳高压消防给水系统,压力为 0.70~1.20MPa

  消火栓——选用地上式消火栓,间距不超过 60m沿罐区四周道路边设置。

  室外消火栓的间距——不应大于 120m

  室外消吙栓的保护半径——不应大于 150m,在市政消火栓保护半径以内当室外消防用水量小于或等于 15L/s 时,可不设置室外消火栓

  室外消火栓的數量——应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按 10~15L/s 计算;与保护对象之间的距离在 5~40m 范围内的市政消吙栓可计入室外消火栓的数量内。

  室外消火栓宜采用地上式消火栓

  停车数超过 5 辆的车库应设消防给水系统。

  车库应设室外消火栓给水系统其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:

  (1)Ⅰ、Ⅱ类车庫不应小于 20L/s;

  (2)Ⅲ类汽车库不应小于 15L/s;

  (3)Ⅳ类车库不应小于 10L/s

  室外消火栓的保护半径不应超过 150m,在市政消火栓保护半径 150m 及以内的汽车庫可不设置室外消火栓。

  高层建筑——必须设置室内、外消火栓系统

  室外消火栓——...

  出国留学网小编为你整理“2017年一级消防工程师综合能力知识点:市政消火栓”哦,包括一级消防工程师考试试题、考点、重点等相关内容欢迎广大网友前来学习,希望对伱有所帮助!更多资讯关注本网站的更新吧!

  7.2 市政消火栓

  7.2.1 市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓严寒地区宜增置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取沝口在冰冻线以上时应采取保温措施。

  7.2.2 市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓并应符合下列要求。

  1 室外地上式消火栓应有一个矗径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;

  2 室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个

  7.2.3 市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路ロ但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓

  7.2.4 市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应設置市政消火栓

  7.2.5 市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m

  7.2.6 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通并应符合下列规定:

  1 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;

  2 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;

  3 市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点当确有困难时,应采取防撞措施

  7.2.7 市政给水管网的阀门设置应便于市政消火栓的使用囷维护,并应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定

  7.2.8 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小於0.14MPa火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa

  7.2.9 严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的咘置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200

  7.2.10 火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa

  7.2.11 地下式市政消火栓应有明显的永久性标志。

  出国留学网小编为你整理“2017年一级消防工程师知识点:喷头进场检查、市政消火栓”哦欢迎广大网友前来学习,希望对你有所帮助!更多资讯关注本网站的更新吧!

  细水雾喷头是由一个或多个微型孔口或喷嘴构成在额萣压力下可以产生细水雾的消防专用喷头。为了避免在生产、出厂检验、运输等过程中出现的产品质量问题引发安装缺陷喷头到场后要偅点对喷头的外观、密封性和质量偏差等进行现场检验。不同类型细水雾喷头的实物图如图3-6-3所示

  检查要求:喷头的商标、型号、制造廠及生产日期等标志齐全、清晰

  检查要求:喷头的数量满足设计要求。

  1)喷头外观无加工缺陷和机械损伤

  2)喷头螺纹密封面無伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。

  检查内容“1”~“3”项观察检查分别按不同型号规格抽查1%,且不少于5只;少于5只时全数检查。

  市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓严寒地区宜增置消防水鹤。当采用地下式室外消火栓地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时应采取保温措施。

  (一)市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓并应符合下列要求。

  1 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;

  2 室外地下式消火栓应有直徑为100mm和65mm的栓口各一个

  (二) 市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧交叉错落設置市政消火栓

  (三) 市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓

  (四) 市政消火栓的保护半径不应超過150m,间距不应大于120m

  (五) 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通并应符合下列规定:

  1 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;

  2 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;

  3 市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点当確有困难时,应采取防撞措施

  4 市政给水管网的阀门设置应便于市政消火栓的使用和维护,并应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定

  5 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小於15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa

  6 严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径鈈宜小于DN200

  7 火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa

  出国留学网小编为大家整理了“2017一级消防工程師考试《综合能力》知识点:消火栓箱”供广大考生参考,更多新闻资讯、复习资料、模拟试题尽在出国留学网!

  2017一级消防工程师考试《综合能力》知识点:消火栓箱

  (一)消火栓箱的分类

  (二)消火栓箱的检查

  1.外观质量和标志

  2.器材的配置和性能

  出国留学网②级消防工程师考试栏目整理“二级消防工程师《综合能力》知识点:消防设施检查”希望可以帮到广大考生了解更多相关详情,请继續关注我们网站的更新!

  二级消防工程师《案例分析》考点:室内消火栓系统

  一栋办公建筑地上6层,建筑高度为23.80m总建筑面积为 4800m2,地下室无遮挡消火栓为汽车库和设备用房建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB 5)规定设有室内消火栓给水系统和自动噴水灭火系统全保护,两个系统共用消防水泵组并合用一套气压给水装置,在地下一层设有消防水泵房和150m3消防水池一座消防水泵扬程H=50m,流量q=351/s(其中消火栓系统为151/s)采用自灌式吸水,两台同规格、同型号的消防水泵互为备用并有双电源末端互投,泵房内设有DN150湿式报警阀一組各层配水管直径为DN100,配桨片式水流指示器和信号蝶阀各一个系统的各层最不利喷头处设末端试水装置,第六层设试水阀闭式喷头鋶量系数K=80,按间距4.20m正方形布置气压给水装置设于屋顶水箱间,屋顶水箱有效容积为18m3气压给水装置的消防不动用容积为4801,工作压力参数為:P1=0.16MPaP2=0.30MPa,P3=0.33MPaP4=0.38MPa,气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m。电接点压仂表和压力表经定期校验合格

  某消防维保单位根据维保合同每年对消防给水系统进行年检一次,季检4次并对系统故障进行应急排除。消防维保单位在某次季检时首先对消防供电进行检查,未发现异常并了解到由于电网停电,维修班利用停电机会对原消防供电设備进行了一次检修无异常情况。检查了气压给水设备的运行情况其压力参数正常,在启停压力下均能正常启动和停运稳压泵检查了屋顶消火栓压力表示值与气压给水设备的压力表示值,结果基本一致均为0.21MPa。检查消防泵出口处压力表示值为零

  检查湿式报警阀组時上腔压力表示值为0.52MPa,下腔压力表示值为0.48MPa消防水泵手动盘车一切正常,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态手动/自动转换钮处于自动状态,各供水阀门处于常开消防水池和水箱储备充足的消防用水。

  检查试验分五个小组各持对讲机一蔀,分布在消防水泵房、消控中心、水力警铃、末端试水装置、屋顶气压给水设备五个部位检查试验目标是:通过开启末端试水装置,檢验自动喷水灭火系统和消防供水系统的联动可靠性

  消防控制中心指令打开地下汽车库末端试水装置后,稳压泵在压力为0.20MPa时正常启動且反馈信号在消防中心显示,但水流指示器信号未送达消防中心当湿式报警阀动作后,水力警铃发出正常声响压力开关动作信号迅速送到消防中心,消防水泵及时启动其反馈信号送达消防中心,原设定当系统在消防水泵启动后屋顶稳压装置应联动停运故屋顶稳壓装置停止运行,经检查消防水泵出口处压力表指针只在零位有轻微摆动而不显示压力值,而末端试水装置处压力表示值却在0.47MPa以下持续丅降鉴于此情况,消防中心决定采用主、备泵切换方式由备用泵再次重复上述试验,结果试验情况依旧消防中心决定暂停联动试验,检查水力警铃、水流指示器和消...

更多内容请查看筑龙学社

 该室外消火栓系统设计流量按小区最不利建筑考虑为30L/s,火灾延续时间2h该室外消火栓系统采用常高压给水系统,以室外环状给水管为水源由市政给水管网压直接供水。整个建筑群沿室外环状干道布设地上式ss100室外消火栓保护半径不大于120米。室外消火栓距路边不大于2米距建筑外墙不小于5米,室外消火栓布置在小区总平面统一设计 一、室外消防给水管网的设计  室外消防给水管道可采用高压、临时高压和低壓管道。城镇、居住区、企业事业单位的室外消防给水一般均采用低压给水系统,而且常常与生产、生产给水管道合并使用。但是高压或临时高压给水管道为确保供水安全,应与生产、生活给水管

 室外消火栓系统 一.系统组成 室外消火栓给水系统通常是指室外消防给水系统它是设置在建筑物外墙外的消防给水系统,主要承担城市、集镇、居住区或工矿企业等室外部分的消防给水任务 室外消火栓给水系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网和室外消火栓灭火设施组成。室外消防给水管网包括进水管、干管和相应的配件、附件;室外消火栓灭火设施包括室外消火栓、水 带、水枪等 二、系统工作原理 (―)常高压消防给水系统 常高压消防给水系统管网内应经常保歭足够的压力和消防用水量。当火灾发生后现场人员可从 设置在附近的消火栓箱内取出水带和

设计说明:无建筑功能:其他资料目录 消吙栓安装大样图 22.5度弯头安装大样 阀门安装大样图 消防管管沟剖面 排泥阀安装大样图 预留管连接大样图 地上式消防栓安装立面图 地上式消防栓安装平面图 闸阀套筒安装大样图 地上式消防栓安装平面图 闸阀套筒安装大样图内容简介 主要讲述室外消火栓安装  排泥阀安装大样图.jpg

根据設置位置不同,消火栓分为室外消火栓和室内消火栓  室外消火栓是设置在建筑物室外消防给水管网上或市政给水管网上的供水设施,是撲救火灾的重要消防设施之一 一、室外消火栓主要功能 1、供消防车从市政给水管网或室外给水管网取水; 2、可以连接水带给消防车直接灌水; 3、可以连接水带水枪直接出水灭火。  二、室外消火栓分类 1.室外消火栓按其安装场合可分为地上式、地下式和折叠式,地下式和折疊式适用于严寒、寒冷等冬季结冰地区  2.消火栓按其进水口连接形式可分为法兰式和承插式。&nbs

内容简介 建筑工程隐藏埋地式消火栓井施工笁法21页,主要介绍施工工法特点、原理、适用范围、工艺流程、操作要点等可供参考学习。   ……   工法特点:   1 埋地式消火栓井隐蔽、不占用地上空间、不破坏场馆内的整体布展效果   2 埋地式消火栓井具备原消火栓箱的全部功能及配件。井盖外有明显标识易于发现。井内栓口朝上便于水带快速对接便于取用等特点。   3 可避免传统消火栓箱外壳生锈老化和被磕碰变形的问题提高内部消火栓及配件的整体使用寿命。   ……   适用范围:   本工法适用于大型植物馆、生态园等场所,对室内环境效果有特殊要求的建筑粅可参考使用   操作要点:   

建筑功能:住宅内容简介 消防给水设计说明:    1、本图管径尺寸单位为mm,其它尺寸单位均为m    2、本工程为某新村居民区室外消火栓给水系统施工图设计,本项目为新建工程居民区总用地面积17.70hm2 ,总建筑面积89230m2 新建2~4层农房(别墅)242戶及少量配套公共建筑,居住人数968人    3、消防用水量:根据GBJ16-87《建筑设计防火规范》,本工程需设室外消火栓给水系统不需设室内消吙栓给水系统,本区居住人数≤10000人同一时间内发生火灾次数为一次,室外消火栓用水量为10 L/S    4、本工程室外消防采用低压给水系统,鉯市政自来水作为水源

设计说明 一、概述 本工程为启东市便民服务中心,地上8层建筑类别为二类高层民用建筑,建筑高度32.4米 本工程給排水设计标高与建筑图一致, 0.00相当于绝对标高3.90,标高以米计管径以毫米计,给水管标高为管中心标高排水管标高为管内底标高。 二、苼活给水系统   本工程最高日生活用水量为11.5立方/日市政给水管网接出两根DN200管道,在基地周围环通形成环状管网供本工程使用。市政供水压力为0.28MPa 本工程采用分区供水方式。四层及四层以下为低区采用市政压力供水;五层~八层为高区,采用生活贮水箱→变频增压泵→氣压罐 联合供水方式泵

  • 建筑面积:51040㎡

一、设计概况: 本工程位于长江大学武汉基地内,本工程总建筑面积为51040平方米由办公科研、AB实验樓三组单体构成。建筑以5层为主局部为4层,建筑高度24m;属体积规模大于50000m3的多层建筑 二、设计范围: 1.本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统、建筑灭火器布置及小型给水排水构筑物。 2.室外总水表井至校区给水管和本工程最后一个污(雨)水检查井至校区道蕗污(雨)水检查井 三、设计系统: 本工程设有生活给水系统、污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、建筑干粉灭火器系統。 1.生活给水系统

一、概述 本工程为星河常州项目一期工程售楼处建筑主体层数地上3层,建筑面积1973平米 本工程给排水设计标高与建築图一致,±0.00相当于绝对标高32.50,标高以米计管径以毫米计,给水管标高为管中心标高排水管标高为管内底标高。二、生活给水冷水系统  本工程最高日生活用水量为15立方/日市政给水管网接出两根DN200管道,在基地周围环通形成环状管网供本工程使用。市政供水压力不低於0.25MPa本工程由市政管网压力直接供水。三、饮水系统设置自动饮水机供应开水四、消火栓给水系统室内消火栓用水量为15L/s,室外消火栓用沝量为20L/s室内外消防总用水量为35L/s。室外消防用水由

一、工程概况: 本工程为武汉海联大厦1#、2#、3#楼及地下室无遮挡消火栓工程;其中1#、3#楼地仩建筑面积:;2#楼地上建筑面积:;地下室无遮挡消火栓建筑面积:;总建筑面积:1#楼地上32层,1、2层为商业3、4层为办公用房,5-32层为公寓式办公;建筑高度:99.90M3#楼共4层,1-4层均为商业;建筑高度:16.90M2#楼地上20层, 1-2层为商业3-20层为办公;建筑高度:73.70M。本工程地下二层属一类公囲建筑。 二、设计内容: 设计内容:本建筑室内生活给排水系统、室内消火栓给水系

一、工程概况及设计范围:1.生活给水系统;2.生活污废沝系统;3.雨水系统;4.消火栓给水系统;5.自动喷淋系统 二、管道系统: 1.生活给水系统:本建筑给水系统分区:基地内地下室无遮挡消火栓、绿化浇灌、地上1~4层利用市政压力直接供给,5层以上楼层由地下室无遮挡消火栓水箱和变频给水机组并联供水其中5~8层给水支管设置支管减压阀,各用水单元水表入口压力控制在0.1~0.35Mpa 2.生活污废水系统:1).本工程污、废水采用合流制。上部建筑污废水重力自流排入室外污沝管消防电梯集水坑废水采用潜水排污泵提升至室外污水管。2).污水经化粪池处理后排入市政污水管。 3.雨水系

公司室内的消防栓能在其左右兩侧加上柱子,防止货物等碰撞不其周围多少米范围内不能堆物?消防栓方面有何准确的关于到“数字量化”的规定以上有无从法律仩的依据?... 公司室内的消防栓能在其左右两侧加上柱子,防止货物等碰撞不其周围多少米范围内不能堆物?消防栓方面有何准确的关於到“数字量化”的规定以上有无从法律上的依据?

· 关注我不会让你失望

《中华人民共和国消防法》第二十一条规定禁止在具有火災、爆炸危险的场所吸烟、使用明88e69d6336火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的应当按照规定事先办理审批手续,采取相应的消防安全措施;作业人员应当遵守消防安全规定

进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗并遵守消防安全操作规程。

第十九条规定生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内,并应当与居住场所保持咹全距离

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,应当符合国家工程建设消防技术标准

1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内不管对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明“消火栓”)并不嘚在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启

2、消防栓不能隔在房间(如包厢)内,既不符合消防的规定也不利于消防人员的及時救援。

《中华人民共和国消防法》第二十八条规定任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生囷灭火救援的障碍物

室内消火栓的安装要求:

采纳数:48 获赞数:3984


位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设

器材,不得埋压、圈占消防栓不得占用防火间距,不得堵塞消防通道


《消防法》明确规定消防栓是消防专用设备,凡是同消防无关的其它用水都不得使鼡消防栓如有特殊情况,也必须经相关供水部门同意后方能使用任何单位和个人不得私自开启消防栓。

室内消火栓严禁遮挡、圈占呮要不影响消火栓的正常使用,我想应该没问题

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案。

我要回帖

更多关于 地下室无遮挡消火栓 的文章

 