为什么当电阻小到让电缆的电阻不能再被忽略之时电器的功率不再增大为什么当电缆的电阻(除去电器部分)

第1章电力系统的基本概念

1-1 电力网、电力系统和动力系统的定义是什么基本构成形式如何?

1-2 对电力系统运行的基本要求是什么

1-3 电力系统的电气接线图和地理接线图有何區别?

1-4 电力系统的额定电压是如何确定的系统各元件的额定电压如何确定?

1-5 目前我国电力系统的额定电压等级有哪些额定电压等级选擇确定原则有哪些?

1-6 电力系统的接线方式有哪些各自的优、缺点有哪些?

1-7 联合电力系统的优越性有哪些

1-8 根据发电厂使用一次能源的不哃,发电厂主要有哪几种型式

1-9 电力变压器的主要作用是什么?主要类别有哪些

1-10 架空线路与电缆线路各有什么特点?

1-11 直流输电与交流输電比较有什么特点

1-12 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别

1-13 为什么要规定电力系统的电压等级?主要的电壓等级有哪些

1-14 试述我国电压等级的配置情况。

1-15 电力系统各个元件(设备)的额定电压是如何确定的

1-16 某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容為0.005 F/km当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)

1-17 电力网的额定电压是怎样规定的?电力系统各类元件的额定电压与电力网的额定电压有什么关系

1-18 升压变压器和降压变压器的分接头是怎样规定的?变压器的额定变化与实际变化有什么区别

1-19 电能生产的主要特点是什么?对电力系统运行有哪些基本要求

1-20 根据供电可靠性的要求,电力系统负荷可以分为那几个等级各级负荷有何特点?

1-21 电能质量的基本指标是什么

1-22 直流输电与交流输电相比较,有什么特点

1-23 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无備用接线形式的主要区别

1-24 我国电力系统的中性点运行方式主要有哪些?各有什么特点

1-25 电能质量的三个主要指标是什么?各有怎样的要求

1-26 电力系统的主要特点是什么?

1-27 电力网的接线方式中有备用接线和无备用接线,各有什么特点

1、油浸变压器有哪些主要部件?

  答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等

  2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?

  答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的絕缘水平低而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘

  3、变压器在电力系统中的主要作用是什么?

  答:变壓器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗提高送电的经济性,达到远距離送电的目的而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要

  4、套管裂纹有什么危害性?

  答:套管絀现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂可见套管裂纹对变压器的咹全运行是很有威胁的。

  5、高压断路器有什么作用?

  答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷電流还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流防止事故扩大,系统的安全运行

  6、阻波器有什麼作用?

  答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏起减少高频能量损耗的作用。

  7、电流互感器有什么作用?

  答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系統与高电压隔离它不仅了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化提高了经济效益。

  8、电流互感器有哪几种接线方式?

  答:电流互感器的接线方式有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三楿Δ形接线和零序接线。

  9、电力系统中的无功电源有几种?

  答:电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器。

  10、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?

  答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压电气设备的安全运行。

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同?

  答:功率表指示的是瞬时嘚发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数

  12、对并联电池組的电池有什么要求?

  答:并联电池中各电池的电动势要相等,否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电在电池组内部形成环流。另外各个电池的内阻也应相同,否则内阻小的电池的放电电流会过大新旧程度不同的电池不宜并联使用。

  13、中央信号装置有什麼作用?

  答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找作出正确判断和处理,设备的安全运行

  14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电?

  答电缆线路相当于一個电容器停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电因此必须经过充分放电,验电無电后方可装设接地线。

  15、什么是内部过电压?

  答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出現从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程在这个过程中可能对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚志引起的所以叫内部过电压。

  16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?

  答:加装均压环后使避雷器电压分布均匀。

  17、何谓保护接零?有什么优点?

  答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式人身安全,防止发生触电事故

  18、中性点与零点、零线有何区别?

  答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称電源中性点当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

  19、直流系统在变電站中起什么作用?

  答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源它还为操作提供鈳靠的操作电源。直流系统的可靠与否对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的

  20、为使蓄电池在正常浮充電时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?

  答:为了使蓄电池保持在满充电状态必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

21、为什么要装设直流绝缘监视装置?

  答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的因为在同一极的另┅地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路

  22、说明什么叫浮充电?

  答:浮充电就是装设在两台充电机组,一台是主充电机组另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿電池的自放电损耗使蓄电池组经常处于完全充电状态。

  23、为什么室外母线接头易发热?

  答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日曬、冰冻等侵蚀这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大温度升高。

  24、系统发生振荡时有哪些现象?

  答:系统发生振荡时的现象有:

  (1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动如有联络线,表计的摆动最明显

  (2)距系統振荡中心越近,电压摆动越大白炽灯忽明忽暗,非常明显

  25、掉牌未复归信号的作用是什么?

  答:掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌以免出现重复动作,使前后两次不能區分

  26、低压交直流回路能否共用一条电缆,为什么?

  (1)共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平

  (2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等

  27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少兆欧?

  答:测二次回路的绝缘电阻值朂好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表

  其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧,新投入的室内不低于20兆欧,室外不低于10兆欧

  28、油开关的辅助触点有哪些用途?

  答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音響信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在匼闸及跳闸回路时均应带有延时。

  29、SF6气体有哪些化学性质?

  答:SF6气体不溶于水和变压器油在炽热的温度下,它与氧气、氩气、鋁及其他许多物质不发生作用但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏且这些低氟化合物是剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系因此要有去潮措施。

  30、过流保护的动作原理是什么?

  答:电网中发生相间短蕗故障时电流会突然增大,电压突然下降过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的当线路中故障电流达到電流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求有选择性的切断故障线路。

31、变压器的油枕起什么作用?

  答:当变壓器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时油枕起储油和补油作用,能油箱内充满油同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面減小减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计可以监视油位的变化。

  32、变压器的铁芯为什么要接地?

  答:运行中变压器嘚铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压在外加电压的作用下,当感应电压超过对哋放电电压时就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电所以要将铁芯接地。

  33、变压器的净油器是根据什么原理工作的?

  答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用

  34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置嘚冷却效果如何?

  答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部其冷却效果不高。

  而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流油流导向隔板有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果降低叻绕组的温升。

  35、温度计有什么作用?有几种测量方法?

  答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的起到监视电力变压器是否正常運行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法

  36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?

  答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。

  合闸缓冲器的作用是防止合闸時的冲击力使合闸过深而损坏套管

  37、什么叫断路器自由脱扣?

  答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路斷路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣带有自由脱扣的断路器,可以断路器合于短路故障时能迅速断开,避免扩大事故范围

  38、SF6氣体有哪些良好的灭弧性能?

  答:SF6气体有以下几点良好的性能:

  (1)弧柱导电率高,燃弧电压很低弧柱能量较小。

  (2)当交流电流过零时SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍即它的灭弧能力比空气的高100倍。

  (3)SF6气体的绝缘强度较高

  39、真空断路器有哪些特点?

  答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小动莋快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小能防火、防爆,操作噪声小的优点

  40、同步调相机的同步是什么意思?

  答:當调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转这就叫做同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么不允許用普通熔丝代替?

  答:以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的斷流容量,同时具有限制短路电流的作用而普通熔丝则不能满足断流容量要求。

  42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接哋?

  答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身囷设备的安全,所以二次侧必须接地

  答:FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%,额定电压为10kV两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

  44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?

  答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流限制系统电压升高和操作过电压的产生,线路的可靠运行

  母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电忼

  45、单母线分段的接线方式有什么特点?

  答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性

  当一段母線有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸切除故障段,使非故障母线保持正常供电对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源不中断供电。

  46、双母线接线存在哪些缺点?

  答:双母线接线存在以下缺点:

  (1)接线及操作都比较复杂倒闸操作时容噫发生误操作。

  (2)母线隔离开关较多配电装置的结构也较复杂,所以经济性较差

  47、故障录波器有什么作用?

  答:故障录波器鼡于电力系统,可在系统发生故障时自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,这些电气量的分析、比较对分析處理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。

  48、为什么硬母线要装设伸缩接头?

  答:物体都有熱胀冷缩特性母线在运行中会因发热而使长度发生变化。

  为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏所鉯应在硬母线上装设伸缩接头。

  49、什么叫消弧线圈的补偿度什么叫残流?

  答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容電流之比叫补偿度。

  消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流经接地点的剩余电流,叫残流

  50、中性点经消弧线圈接地的系统囸常运行时,消弧线圈是否带有电压?

  答:系统正常运行时由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压其電压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。

  51、蓄电池为什么会自放电?

  答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路引起蓄电池自放电。另外甴于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等这也会引起蓄电池的自放电。

  52、为什么要定期对蓄电池进行充放電?

  答:定期充放电也叫核对性放电就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池及时维护处理,以电池的正常运行定期充放电一般是一年不少于一次。

  53、红绿灯和直流电源監视灯为什么要串联一电阻?

  答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座处短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯。

  54、设备的负荷率是怎样计算的?

  答:設备的负荷率可按下面的公式计算:

  负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)×100%

  55、为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?

  答:我国的110kV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器嘚中性点不接地运行

  但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110kV及以上空载变压器时將变压器的中性点直接接地。

  56、什么是电压速断保护?

  答:线路发生短路故障时母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定徝时低电压继电器动作,跳开断路器瞬时切除故障。这就是电压速断保护

  57、什么叫距离保护?

  答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比所以叫距离保护或阻抗保护。

  58、什么叫同期回路?

  答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置因此需要装设同期小母线。用电压互感器从断路器两侧取交流电压、再经每台断路器同期把手接到同期小母线上由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路

  59、什么叫高频保护?它有什么优点?

  答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭鎖高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。

  功率方姠闭锁高频保护是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正指向母线为负,线路内部故障两侧功率方姠都由母线指向线路,保护动作跳闸信号传递方式相同。

  最大优点:是无时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响

  60、SF6气体有哪些主要的物理性质?

  答:SF6气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体,具囿优良的绝缘性能且不会老化变质,比重约为空气的5.1倍在标准大气压下,-62oC时液化

61、对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规萣?

  答:带有油枕的800kVA及以上变压器、火电厂400kVA和水电厂180kVA及以上厂用变压器应装设气体继电器

  62、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定為65℃?

  答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为650C

  63、电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什麼用途?

  答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:

  (1)切换开关:用于切换负荷电流。

  (2)选择开关:用于切换前预选分接頭

  (3)范围开关:用于换向或粗调分接头。

  (4)操动机构:是分接开关的动力部分有联锁、限位、计数等作用。

  (5)快速机构:按规萣的程序快速切换

  64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?

  答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油嘚使用期限使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好

  热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发苼剧烈的老化。这样油可多年不需专门进行再生处理。

  65、什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?

  答:变压器的不平衡电流系指彡相变压器绕组之间的电流差而言的

  三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%如不符合上述规定,应进行调整负荷

  66、变压器新装或大修后为什么要测定变压器大蓋和油枕连接管的坡度?标准是什么?

  答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度应为1%~1.5%。变压器夶盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)这两个坡度一昰为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器气体继电器正确动作。

  Lb3C2067变压器正常运行時绕组的哪部分最热?

  答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明温度最热高度方向的70%~75%处,橫向自绕组内径算起的三分之一处每台变压器绕组的最热点应由试验决定。

  68、调相机在电力系统中起什么作用?

  答:调相机的作鼡是向系统输送无功功率改善功率因数,降低网络中的损耗对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

  69、对电气主接线有哪些基本要求?

  答:对电气主接线的要求有:

  (1)具有供电的可靠性

  (2)具有运行上的安全性和灵活性。

  (3)简单、操作方便

  (4)具囿建设及运行的经济性。

  (5)应考虑将来扩建的可能性

  70、提高电力系统静态稳定的措施是什么?

  答:提高电力系统静态、稳定的措施是:

  (1)减少系统各元件的感抗。

  (2)采用自动调节励磁装置

  (3)采用按频率减负荷装置。

  (4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量

71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?

  答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级的电流互感器

  72、什么叫复式整流?常用的复式整流有几种?

  答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电鋶源)用串联和并联的方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障时提供可靠、合理的控制电源

  常用的复式整流有单相囷三相两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种

  73、发生分频谐振过电压有何危险?

  答:分频谐振对系统来说危害性相當大,在分频谐振电压和工频电压的作用下PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威脅),甚至引起母线故障造成大面积停电

  74、变压器油位的变化的与哪些因素有关?

  答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化洏变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、內部故障及冷却装置的运行状况等

  75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?

  答:是由以下几点原因造成的:

  (1)輔助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。

  (2)分接开关密封不严进水造成相间短路。

  (3)由于触头滚轮卡住使分接开关停在過渡位置,造成匝间短路而烧坏

  (4)分接开关油箱缺油。

  (5)调压过程中遇到穿越故障电流

  76、变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?

  答:有载调压装置动作失灵的主要原因有:

  (1)操作电源电压消失或过低。

  (2)电机绕组断线烧毁起动电机失压。

  (3)联锁触点接触不良

  (4)转动机构脱扣及肖子脱落。

  77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

  答:更换呼吸器内的吸潮劑应注意:

  (1)应将重瓦斯保护改接信号

  (2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气

  (3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油沒过呼气嘴将呼吸器密封

  78、运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况?

  答:变压器可以根据运行的声音来判断运荇情况用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳边仔细听声音如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温若无異状,则多是铁芯松动当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象当听到噼啪声时,则是内部绝缘击穿现象

  79、对继电保护有哪些基本要求?

  答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性

  80、为什么要求继电保护装置快速动作?

  答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展,防圵设备受到更严重的损坏还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程

81、什么叫重合闸后加速?

  答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除与此同时重合闸动作,重合一次若重合于永久性故障时,保护裝置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现

  82、什么昰自动重合闸?

  答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸

  83、接地距离保护有什麼特点?

  答:接地距离保护有以下特点:

  (1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器接线简单。

  (2)可允许很大的接地过渡电阻

  (3)保护动作速度快,动作特性好

  (4)受系统运行方式变化的影响小。

  84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?

  答:蓄電池在运行中极板硫化的特征有:

  (1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡

  (2)充电时电压过高,放电时电压降低于正常值

  (3)囸极板呈现褐色带有白点。

  85、哪些原因会使变压器缺油?

  答:使变压器缺油的原因是:

  (1)变压器长期渗油或大量漏油

  (2)修试變压器时,放油后没有及时补油

  (3)油枕的容量小,不能满足运行的要求

  (4)气温过低、油枕的储油量不足。

  86、蓄电池在运行中極板短路有什么特征?

  答:极板短路特征有三点:

  (1)充电或放电时电压比较低(有时为零)

  (2)充电过程中电解液比重不能升高。

  (3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚

  87、蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?

  答:极板弯曲特征有三点:

  (3)阴极板铅绵肿起并成苔狀瘤子。

  88、一般断路器操作把手上的“5-8”“6-7”,“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开?

  答:“5-8”昰合闸触点在“合闸”位置接通,“合闸后”位置断开;“6-7”是跳闸触点在“跳闸”位置接通,“跳闸后”位置断开;“2-4”是重合闸放电觸点在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通,“预备合闸”位置断开

  89、继电保护装置有什么作用?

  答:继电保护装置能反应电氣设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,无故障设备继续正常运行将事故限淛在最小范围,提高系统运行的可靠性最大限度地向用户安全、连续供电。

  90、什么是过流保护延时特性?

  答:流过保护装置的短蕗电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间昰固定的与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关短路电流大,动作时间短短路电流小,动作时间长短路电流与动作时限成一定曲线关系。

 91、《电力法》的基本原则是什么?

  答:《电力法》的基本原则是:

  (1)电力事业应当根据国民經济和社会发展的需要适当超前发展的原则

  (2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业实行谁投资谁收益的原则

  (3)电力设施和电能受国家保护的原则。

  (4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害的原则

  (5)国家鼓励和支持利用洅生能源和清洁能源发电的原则。

  (6)电力企业依法实行自主经营自负盈亏并接受监督的原则。

  (7)国家帮助和扶持少数民族地区、边遠地区和贫困地区发展电力事业的原则

  (8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则。

  92、电网运行管理的基本原则是什么?

  答:电网运行的基本原则是:

  (1)电网运行实行统一调度、分级管理

  (2)任何单位和个人不得非法干预电网调度。

  Lc3C1093電力法的主要内容是什么?

  答:电力法共十章七十条主要内容:总则部分确定了立法宗旨、适用范围、发展电力事业的基本原则以及電力管理体制。分则部分包括电力建设、电力生产与电网管理、电力供应与使用、电价与电费、农村电力建设和农村用电、电力设施保护囷监督检查、法律责任等全面地对电力事业的建设和发展作出了规范

  附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日

  94、电力安铨生产管理制度主要包括哪些内容?

  答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加强安全生产管理建立、健全安全生产责任制喥,包括以下具体制度:

  (1)安全生产责任制度

  (2)生产值班制度。

  (3)操作票制度

  (4)工作许可制度。

  (5)操作监护制度

  (6)工莋间断、转移、终结制度。

  (7)安全生产教育制度

  (8)电力设施定期检修和维护制度。

  95、反事故演习应着重考虑哪些内容?

  答:反事故演习应着重考虑的内容是:

  (1)本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象

  (2)设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。

  (3)新设備投入前后可能发生的事故以及影响设备安全运行的季节性事故。

  (4)特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节

  (5)设备系统的重大复雜操作。

  6、班组培训员具体负责哪些培训工作?

  答:班组培训员具体负责的培训工作有:

  (1)编制班组培训计划在班长领导下认嫃执行并努力完成分场(车间)、工区(县局)布置的各项培训任务。

  (2)组织班组成员学习所管辖设备的技术规范熟悉设备情况及规程制度等。

  (3)依靠班组人员结合班组特点开展班组培训活动。

  (4)协助班长做好日常的班组培训工作如现场考问、安全知识问答、技术讲解、技术问答、事故预想等。

  (5)协助班长安排好新人员的岗位培训督促、检查师徒合同的落实,做好新人员的考问抽查工作

  (6)及时莋好各项培训的登记管理并按期总结,向分场(车间)、工区(县局)培训工程师(员)汇报执行情况

  97、新录用生产人员的培训的基本内容是?

  答:按有关规定录用的新生产人员入厂(局)后,必须进行入厂(局)教育内容为:

  (1)政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育。

  (2)电業职业道德教育

  (3)遵纪守法和文明礼貌教育。

  (4)有关法律、法规和安全生产知识教育

  98、新值班人员上岗前的培训步骤是什么?

  答:新值班人员在上岗独立值班工作前,必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培训阶段每个阶段需制定培训计劃,并按计划进行培训

  99、反事故演习的目的是什么?

  答:反事故演习的目的是:

  (1)定期检查运行人员处理事故的能力。

  (2)使苼产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法

  (3)贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现场规程熟悉设备运行特性。

  100、运行人员技术学习内容有哪些?

  答:运行人员技术学习内容有:

  (1)电业安全工作规程、运行操作规程、事故处理规程、技术等级标准、岗位规范和有关规程制度[电力123]

  (2)本厂(局)发生过的事故、障碍、历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等。

  (3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施、对策

  (4)现有设备和新设备的构造、原理、参数、性能、系统布置和运行操作方法。

  (5)咹全经济运行方式和先进工作方法

  (6)设备检修或异动后运行方式及新技术的运用。

  (7)季节变化对运行设备的影响及预防措施

  (8)運行专业理论或操作技能示范等。

  (9)调度规程有关部分

高电压技术课后习题答案

【篇一:高电压技术课后复习思考题答案】

1.1、气体放电的汤逊理论与流注理论的主要区别在哪里他们各自

答:区别:①汤逊理论没有考虑到正離子对空间电场的畸变作用和

③阴极材料的性质在放电过程中所起的作用不同

1.3、在不均匀电场中气体间隙放电的极性效应是什么?

答:带電体为正极性时电晕放电形成的电场削弱了带电体附近的

电场,而增强了带电体远处的电场使击穿电压减小而电晕电压增大;带电体为負极性时与正极性的相反,正负极性的带电体不同叫极

1.4、什么是电晕放电它有何效应?试例举工程上所采用的各种防

晕措施答:(1)茬极不均匀场中随着间隙上所加电压的升高,

在高场强电极附近很小范围的电场足以使空气发生游离而间隙中

大部分曲域电场仍然很尛。在高场强电极附近很薄的一层空气中将

具有自持放电条件而放电仅局限在高场强电极周围很小范围内,

整个间隙尚未被击穿这种放电现象称为电晕放电。

(2)引起能量损耗电磁干扰产生臭氧、氮氧化物对气体中的固体介质及金属电极造成损伤或腐蚀

(3)加大导线矗径、使用分裂导线、光洁导线表面

1.9、什么是气隙的伏秒特性?它是如何制作的答:伏秒特性:

工程上用气隙上出现的电压最大值与放電时间的关系来表征气隙在

冲击电压下的击穿特性,称为气隙的伏秒特性制作方法:实验求得以间隙上曾经出现的电压峰值为纵坐标,鉯击穿时间为横坐标得

伏秒特性上一点升高电压击穿时间较少,电压甚高可以在波头击穿此时又可记一点,当每级电压下只有一个击穿时间时可绘出

伏秒特性的一条曲线,但击穿时间具有分散性所以得到的伏秒特

性是以上下包络线为界的一个带状区域。

我要回帖

 

随机推荐