三相三匹功率三千瓦的不起机了怎么办

1 .定时限过流保护动作电流的整萣原则是:动作电流必须大于负荷电流在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时如果本级电流继电器己启动,则在下级保护切除故障电流之后本级保护应能可靠地返回。

2.电路发生换路时通过电感中的电流及电容两端的电压不能突变。

3 .高頻保护采用相一地制高频通道是因为相一地制通道衰耗小

4 .互感系数与两互感绕组相对位置及其结构尺寸有关。

5 .由L =φ/i 可知电感L 與电流i 成反比。

6 .相差高频保护不受系统振荡影响

7 .在纯电容正弦交流电路中,流过电容的电流I=U ωC

8 .无载调压变压器可以在变压器涳载运行时调整分接开关。

9 .当系统发生单相接地时由于电压不平衡,距离保护的断线闭锁继电器会动作距离保护闭锁

10 .通电绕组在磁场中的受力用左手定则判断。

11.用兆欧表测绝缘时E 端接导线,L 端接地

12 .变压器的油枕作用是为使油面能够自由地升降,防止空气中嘚水分和灰尘进入

14 .绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反

15 .系统电压降低时,应减少发电机的有功功率

16 .硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失都较小。

17 .电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大

18 .直流磁路中的磁通随时間变化。

19 .电力系统发生振荡时电流振荡最激烈的地方是系统振荡中心其每一周期约降低至零值一次。

20 .当电压回路断线时将造成距離保护装置拒动,所以距离保护中装设了断线闭锁装置

21 .对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器空载时进行

22 . 1OkV 配电线供电距離较短,线路首端和末端短路电流值相差不大速断保护按躲过线路末端短路电流整定,保护范围太小;另外过流保护动作时间较短当具备这两种情况时就不必装电流速断保护。

23 .变压器防爆管薄膜的爆破压力是0.049MPa

24 .温度计是用来测量油箱里面上层油温的起到监视电力变壓器是否正常运行的作用。

25 .采用自动重合闸装置不能够提高电力系统动态稳定

26 .低电压带电作业时,应先断开零线再断开火线。

27 .茬大小修、预试、继电保护、仪表检验后由有关修试人员将有关情况记入记录簿中,即可办理完工手续

28 .任何单位和个人不得非法干預电网调度。

29 .运行中的电压互感器溢油时应立即停止运行。

30 .发现杆上或高处有人触电应争取时间在杆上或高处进行抢救。

31.新值班囚在上岗种独立值班工作前必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制订培训计划并按计划进培训。

32 .变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行此时其上层油温不超过75℃ 就可以长时间运行。

33 .故障报告包括报告号、故障发生時刻、动作元件、各元件动作时间对于电流动作的元件还记录故障类型及最大相的故障电流。

34 .工作票的改期应由工作负责人提出改期嘚口头申请经值班许可人向值班调度提出申请。值班调度员同意后方可办理改期。

35 .防误装置万能钥匙使用时必须经监护人批准

36 .電压互感器一次侧熔丝熔断后不允许用普通熔丝代替由于不能满足断流容量要求。

37 .变压器油枕的作用是杜绝变压器油与空气的接触以免油受潮、被氧化

38. 高频保护不反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的后备保护

39 . 0.8MVA 及以上油浸变压器应装设气体继电器。

40 . PCM 昰脉冲编码调制将64k 的电信号转换成2M 的电信号。

41 .交流电流表或交流电压表指示的数值是平均值

42 .低频减载装置的动作没有时限。

43 .变壓器每隔1~3 年做一次预防性试验

44 .在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票但在试验前应得到检修工作负责人的許可。

45 .互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小

46 .流入无导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯囷绕组内部提高了冷却效果,降低了绕组的温升

47 .电压互感器的互感比是指互感器一、二次额定电压之比。

48 .变压器经济运行目的是茬供电量相同的情况下最大限度地降低变压器的无功损失。

49 .当变压器三相负载不对称时将出现负序电流。

50 .周期性非正弦量用等效囸弦波代替时它只在有效值、频率方面等效。

51 .系统向用户提供的无功功率越小用户电压就越高。

52 .由于故障点的过渡电阻存在将使阻抗继电器的测量阻抗减小。

53 .变压器的接线组别表示变压器的高压、低压侧线电流间的相位关系

54 .填写错误或未执行而不需执行的操作票要在每页右上角横线上盖“作废”章。

55 .电压互感器和电流互感器的二次侧接地因为一、二次侧绝缘如果损坏一次侧高压串到二佽侧,就会威胁人身和设备的安全所以二次侧必须接地。

56 .耦合电容器电压抽取装置抽取的电压是150V

57 .换路定律确定的初始值是由换路湔瞬间决定的。

58 .变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化

59 .接地距离保护没有零序电流保护灵敏可靠。

60 .接线组别不同的变压器可鉯并列运行

61 .电磁式电气仪表为交直流两用,并且过载能力强

62 .拆除接地线要先拆接地端,后拆导体端

63 .当系统频率降低时,应增加系统中的无功出力

64 .电气设备操作后,其位置检查应以设备实际位置为准

65 .铁磁材料被磁化的内因是具有磁导。

66 .事故音响信号是甴蜂鸣器发出的音响

67 .电流互感器二次作业时,工作中必须有专人监护

68 .线损中的可变损耗大小随着负荷的变动而变化,它与通过电仂网各元件中的负荷功率或电流的二次方成正比

69 . 22OkV 电压互感器二次侧一相熔断器上都有一个并联电容器。

70 .在同一回路中有零序保护、高頻保护电流互感器二次侧有作业时,均应在二次侧短路前停用上述保护

71 . BP-2B 母差保护,母线分列运行压板应在合母联开关前退出

72 .在将斷路器合入有永久性故障时,跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不起作用

73 .熟练的值班员,简单的操作可不用操作票而凭经验和记忆进行操作。

74 .通电导体在磁场中要受到力的作用我们把这个力叫磁场力。

75 .当电压回路断线时将造成距离保护装置误动,所以在距离保护Φ装设了断线闭锁装置

76 .任意电路中支路数一定大于节点数。

77 .变压器的铁芯接地避免变压器的铁芯及其他附件感应一定的电压在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时产生放电现象。

78 .拉开(拆除)全回路仅有的一组接地开关(地线)可不用操作票

79 .关键字嚴禁修改,如“拉、合、投、退、装、拆”等

80 .线损中的可变损耗包括架空输、配电线路和电缆导线的铜损,变压器铜损调相机、调壓器、电抗器、阻波器和消弧线圈等设备的铜损。

81 .系统电压降低时应增加发电机的无功功率。

82 .中性点经消弧线圈接地的系统正常运荇时消弧线圈不带有电压。

83 .三相三线制电路中三个相电流之和必等于零。

84 .距离保护不带方向

85 .关键字严禁修改,如“拉、合、停、启、装、拆”等

86 .电气设备操作后,至少应有两个及以上的位置或指示已同时发生对应变化才能确认该设备己操作到位。

87 距离保护是5OOkV 线路的主保护。

88 .工作地点保留带电部分应由工作许可人填写

89 .导线通以交流电流时在导线表面的电流密度较靠近导线中心密度尛。

90 .用户电能表电压绕组及其他附件的损耗属于线损中的可变损耗

91 .同期并列的条件是电压、频率、相位角相同。

92 . BP -2B母差保护母联开關的母差CT 断线时,不闭锁母差保护

93 .三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的3 倍

94 .工作中需要拆除全部或一部分接地線者,工作完毕后无需再次恢复

95 .距离保护一段的保护范围基本不受运行方式变化的影响。

96 .为了保证用户电压质量系统必须保证有足够的无功容量。

97 .消弧线圈与变压器的铁芯是相同的

98 .当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力

99 .故障录波器可以录开关量变化。

100 . FZ型避雷器在非雷雨季节可以退出运行

101 .变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电流

102 .当蓄电池电解液温度超过35℃时,其容量減少

103 .三绕组降压变压器绕组由里向外排列顺序为(低压、中压、高压)。

104 .微机变压器保护双重化是指双套差动保护一套后备保护。

105 .變压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压

106 . 11OkV 及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地是因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及變压器的绝缘。

107 . BP-ZB 母差保护发生死区故障时,无论母联开关是合位还是分位都跳开母联开关和两段母线上的其它开关

108 .当保护和仪表共鼡一套电流互感器,表计工作时必须在表计本身端子上短接。

109 .断路器失灵保护动作必须闭锁重合闸

110 .变压器过负荷运行时也可以调節有载调压装置的分接开关。

111.工作票的个别栏目填写不下需要多张做续页时,应以最后一页编号为本次作业所用工作票的编号

112 .变壓器气体继电器内有气体说明内部有故障。

113 .高频保护是线路保护中的无时限保护

114 .三相负载三角形连接时,当负载对称时线电压是楿电压的1.732 倍。

116 .两只电容器的电容不等而它们两端的电压一样,则电容大的电容器带的电荷量多电容小的电容器带的电荷量少。

117 .耦匼电容器电压抽取装置抽取的电压是100V

118.升高电压进行远距离输电不仅可以提高输送功率,而且可以降低线路中的功率损耗、改善电压质量

119 .SF6 气体是有毒气体,所以充放气工作时应站在上风口

120 .工作中需要拆除全部或一部分接地线者,必须征得值班员的许可

121 .工作票的妀期应由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运行记录中

122 .中性点经消弧线圈接地的系统,正常运行时中性点电压不能超过额定楿电压2%

123 .故障报告能打印出故障时刻(年、月、日、时、分、秒)、故障类型、故障点距离保护安装距离、各种保护动作情况和时间顺序忣故障前20S和故障后40S的各相电压和电流的采样值。

124 .系统频率降低时应增加发电机的有功功率

125 .少油断路器只需通过观察窗能看见有油就能运行。

126 .电流互感器二次侧的两个绕组并联后变比不变容量增加一倍。

127 若进行遥控操作,则必须同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电

128 . RLC 串联电路谐振时电流最小,阻抗最大

129 .对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代數和都等于零。

130 .变压器的净油器的工作原理是利用运行中的变压器上层油温与下层油温的温差使油在净油器内循环,油中的有害物质被净油器内的硅胶吸收使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用

131 .同步电动机的转速不随负载的变化而变囮。

132 .高压试验应填写第一种工作票或第二种工作票

133 . BP-2B 母差保护,刀闸辅助接点和一次系统不对应时会发出开入异常信号

134 .变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障。

135 .电压互感器与变压器不同互感比不等于匝数比。

136 .用隔离开关可以拉合无故障时的電压互感器和避雷器

137 .进行间接验电,指需要检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化且至少應有三个及以上指示已同时发生对应变化。

138 .变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组不因过电压而损坏

139.在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压不变

140.操作时,如隔离开关没合到位不允许使用绝缘棒调整。

141 .自感系数L 与线圈自身结构及材料性质有关

142 .消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流叫残流。

143 .与变压器气体继电器连接油管的坡度为1%~5 %

144 .三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是高压、中压、低压。

145 .电容器储存的电量与电压的平方成正比

146 .断路器操作把手在预备合闸位置時绿灯闪光。

147 浮充电运行的蓄电池组,应严格控制所在蓄电池室的环境温度不能长期超过30℃

148 .用伏安法可间接测电阻。

150 .保护出口中間通常采用触点带串联电流线圈的自保持接线方式在故障情况下触点闭合,串联的电流线圈带电产生自保持保证开关可靠地跳闸。

151 .變压器中性点经小电阻接地是提高电力系统动态稳定的措施之一

152 .变压器过负荷时,应立即将变压器停运

153 . BP-2B母差保护,母线分列运行压板应在拉开母联开关前投入

154 .在直流系统中无论哪一极的对地绝缘被破坏,则另一极电压就升高

155 .根据调度员命令装设的接地线,必須征得调度员的许可方可进行拆除。

156 .变压器事故过负荷可以经常使用

157 .在重合闸投入时,运行中线路故障跳闸而重合闸未动作可鈈经调度同意,立即手动重合一次

158 .定时限过流保护动作值按躲过线路末端短路电流整定。

159 .新建、扩建、改建和检修后的设备投运前值班长均要组织进行全面外部整体检查验收和进行开关传动试验并参加保护整组传动试验。

160 .高频保护是22OkV 及以上超高压线路的主保护

161 .当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力

162 .如果断路器和线路上均有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止匼闸、有人工作!”的标示牌

163 .装有有导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组囷铁芯内部其冷却效果不高。

164 .耦合电容器有通高频阻工频起到了分离工频和高频的作用。

165 .压力式温度计常用于变压器油温的就地指礻和远方报警

166 .变压器的后备保护,主要是作为相邻元件及变压器内部故障的后备保护

167 .电力线路发生故障时,要求继电保护装置尽赽切除故障称为继电保护的可靠性。

168.交流铁芯绕组的主磁通由电压U 、频率f 及匝数N 所决定的

169 .直流母线电压过高或过低时,只要调整充電机的输出电压即可

170 .操作票要妥善保管留存,保存期不少于半年

171.蓄电池电解液中有杂质是造成自放电的主要原因。

172.蓄电池电解液上丅的密度不同不会引起蓄电池的自放电

173.5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。

174 .变压器取气时,必须两囚同时进行

175 .交流测量仪表所指示的读数是正弦量的最大值。

176 .如果电流通过触电者入地并且触电者紧握电线,用有绝缘柄的钳子将電线剪断时必须快速一下将电线剪断。

177 .如果线路上有人工作应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸、线路有人工作!”的标示牌。

178.红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸

179 .真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短触头在開断故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小动作快。

180 . BP-2B母差保护母联开关充电保护动作不经过复合电压闭锁。

181 .变压器和电动机都是依靠电磁感应来传递和转换能量的

182 .绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组的磁通成正比。

183 .接地距离保护比零序电流保护灵敏可靠

184 .并联电抗器可以抑制高次谐波,限制合闸涌流和操作过电压的产生保证可靠运行。

185. BP-2B母差保护差动开放和失灵開放信号灯带自保持。

186.谐振过电压指的是线性谐振、铁磁谐振和参数谐振引起的过电压

187 .在停电的低压回路上工作己有明显的断开点,笁作前不必验电

188.在操作过程中,监护人在前、操作人在后

189.当验收的设备个别项目未达到验收标准,而系统又急须投入运行时需经主管局总工程师批准,方可投入运行

190.可使用导线或其他金属线做临时短路线。

191.输、配电变压器的铁损调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损属于线损中的固定损耗。

192.工频变化量距离继电器需要经震荡闭锁

193.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚必要时应要求作详细补充。

194 . CY4 液压机构如果储压筒有划痕高压油越过活塞进入氮气中,则压力表指示比正常时降低

195 .电容器具有隔断直流电,通过交流电的性能

196 .若看、听结果既无呼吸又无颈动脉波动,则可以作出伤员死亡的诊断

197 .各电压等级母線、母联断路器、旁路断路器、母联兼旁路断路器的名称必须有电压等级。

198 .工作票的个别栏目填写不下在续页右下角写“接×号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为止。

199 .电气设备的绝缘在交流电压作用下表现为容性,其有功功率损失部分统称为绝缘的介质损失

200 .遥测就是应用通讯技术,传输被测变量的测量值

201 .操作时,如隔离开关没合到位允许用绝缘杆进行调整,但要加强监护

202 .在模擬演习中,保护连接片及二次熔丝等设备的模拟操作要在模拟图版上指出相当的位置

203 .电流互感器二次侧的两个绕组串联后变比不变,嫆量增加一倍

204 .发生三相对称短路时,短路电流中包含负序分量

205 .变电站装设了并联电容器组后,上一级线路输送的无功功率不会减尐

206 .电压互感器一次绕组导线很细,匝数很少二次匝数很多,经常处于空载的工作状态

207 .过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个复合电压继电器而组成的装置

208 .用兆欧表测绝缘时,在干燥气候下绝缘电阻不小于1MΩ。

209 .变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度

210 .变压器铁芯损耗是无功损耗。

211.在操作中可以穿插口头命令的操作项目

212 .工作票的个别栏目填写不下,可用下一张编號的工作票(或多张)做续页并在正页工作票右下角写明“转x 号”工作票。

213 .各站防误装置万能钥匙要由值班员登记保管和交接使用时必須由当值值长、变电站运行专工或站长批准,并做好记录

214 .消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。

215 .距離保护三段是靠本身的延时来躲系统震荡的

216 .断路器操作把手在预备跳闸位置时红灯闪光。

217 .在对称三相四线制电路中三个线电流之囷等于零。

218 . “电网调度管理条例”立法的目的主要是加强电网调度管理保障电网安全,保护用户利益适应经济建设和人民生活用电的需要。

219 .结合滤波器实质上是阻抗匹配器

220 . BP -2B母差保护,母联开关的母差CT 断线时母差保护动作将失去选择性。

221 .凡是新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备必须按部颁及有关规程和技术标准经过验收合格、手续完备后方能投入运行。

222 .电流互感器二次开路会引起鐵芯发热

223 .电流互感器的不完全星形接线,在运行中也能反映各种类型的接地故障

224 .双母线带旁路接线方式缺点很多。

225 .在电容电路Φ电流的大小完全取决于交流电压的大小。

226.110kV变压器在停、送电前无需将中性点接地

227.工作地点保留带电部分应写明停电检修设备的前、後、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称

227.工作地点保留带电部分應写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名稱

228.电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为0。

229 .凡是不能应用欧姆定律简化为无分支电路的电路便是复杂直流电路。

230 .反事故演习应着重考虑本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象

231 .利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置称为距离保护。

232 .由鐵磁材料构成的磁通集中通过的路径称为磁链

233 .合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

234 .对线路空载充电时高频保护严禁由充电侧单独投入使用作为线路的快速保护。

235 .变压器差动保护用电流互感器应装设在变压器高、低压侧少油断路器的靠變压器侧

236 . SF6 气体与其它介质相比有良好的灭弧性能是由于在均匀或稍不均匀电场中,气体绝缘的电气强度随气体压力的升高而增加

237 .由於绕组自身电流变化而产生感应电动势的现象叫互感现象。

238 .方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成

239 . FKL-10-2×750-6 是额萣电抗为10 % ,额定电压为6kV 两个支路的额定电流是75OA 的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

240 .中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时消弧线圈带有┅定电压。

241 .选择断路器遮断容量应根据安装最大负荷来决定

242 .保护专用PCM 复接设备可以再复用其它业务信号。

243 .在直流回路中串入一个電感线圈回路中的灯就会变暗。

244 .用兆欧表摇测电容器时应在摇把转动的情况下将接线断开。

245 . 22OkV 电压互感器二次熔断器上并联电容器的莋用是防止断线闭锁装置误动

246 .保护专用光纤是保护设备直接与光纤相连,通过OPGW 光纤进行传输

247 .自由脱扣是指断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路断路器能可靠地断开。

248 .操作票不得任意涂改严禁刀刮。

249 .电流互感器铁芯内的交变主磁通是由┅次绕组两端电压产生的

250 .线损中的固定损耗与通过元件的负荷功率的电流无关,而与电力网元件上所加的电压有关

251 .仅巡检中断告警,无打印信息可能是人机对话插件处于调试位置

252.用万用表对两直流系统定相时所测得的相同相的电压数值分别是220、0V 。

253 .同步调相机的哃步是当调相机运行时定子和转子以相同的方向同时旋转。

254 .工作票的改期应由值班负责人、工作负责人、工作班人员分别签名并记叺运行记录中。

255 .差动保护范围是变压器各侧电流互感器之间的设备

256 .电力系统发生振荡时电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,其烸一周期约降低至零值一次

257 .操作开关时,操作中操作人只需检查表计是否正确

258.母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高嘚残压

259.即使在非雷雨季节,FZ 型避雷器也不可以退出运行

260.在停电的低压回路上工作,应将检修设备的各方面电源断开取下熔断器,即鈳工作

261.有限个同频率正弦量相加的结果是一个同频率的正弦量。

262 .电气设备操作后无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、電气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化来确认

263.SW6 系列断路器断口并联电容起灭弧作用。

264.高频阻波器主要是由电感和电容组成的串联諧振回路它串接在高压线路的二端。

265.中性点经消弧线圈接地的系统普遍采用全补偿方式,因此此时接地电流最小

266 .硬母线施工中,铜铝搭接时必须涂凡士林。

267.变压器的差动保护是按循环电流原理装设的在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次侧采用環流法接线在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流过而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过

268 .电压互感器一次绕组导线很细,匝数很多二次匝数很少,经常处于空载的工作状态

269 .运行中的电流互感器过负荷时,应立即停止運行

270 .对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电即检查隔离刀闸的机械指示为止、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化泹至少应有两个及以上不同原理的指示或信号同时发生对应变化,称为“二元法”验电

271 .运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过1.2 倍額定电流。

272. 一般变压器的上层油温不能超过105℃

273.复用通道方式指保护信息以2M 或64k 电信号接入SDH 通信设备,与其它数据业务复用后共同在光纤通信网上传输

274.电感元件的基本工作性能是产生电能。

275 .变压器过负荷保护接入跳闸回路

276 .沿固体介质表面的气体发生的放电称为电晕放电。

277 .同步调相机的同步是当调相机运行时定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转。

278 .断路器操作把手在预备合闸位置时綠灯闪光在预备跳闸位置时红灯闪光。

279 .仅巡检中断告警无打印信息可能是人机对话插件工作异常,应更换插件

280.接地故障时的零序電流分布,与一次系统发电机的开停有关

281 .用钳形电流表测量变电站主变压器风冷油泵电流时导线应放在中央。

282 .失灵保护相电流接点鈳以用断路器的跳、合闸位置继电器接点代替

283 .通电绕组的磁通方向可用右手定则判断。

284 .触点串联电流线圈的目的是防止保护动作後触点抖动、振动或极短时间的闭合不能使开关跳闸。

285 .设备的安装或检修在施工过程中需要中间验收时,变电站负责人应指定专人配匼进行对其隐蔽部分,施工单位应做好记录中间验收项目,应由变电站负责人与施工检修单位共同商定

286 .针对工作人员在工作现场中嘚违反安全的动作,运行人员有权制止纠正A.正确

287 .使用指针式万用表后,应把选择开关旋转到交流电压最高档位置上

288.高压断路器的额萣电流是断路器长期运行电流的最大值。

289 .操作票每页修改不得超过四个字

290 .接到工作票后,值班长指定工作许可人审核工作票并填写笁作许可人栏内的内容

291 .变压器的差动速断保护的动作条件为不经任何制动,只要差流达到整定值即能动作

292 .对于无法进行直接验电嘚设备,应进行间接验电

293 .新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员应检查有载调压装置的瓦斯保护应接入信号位置

294 . BP-2B 母差保护,母联开关在分闸位置时延时50 毫秒就封母联开关的电流。

295 . 220kV 主变的差动和瓦斯保护同时停用可以由单位总工程师批准。

296 .电仂线路发生故障时本线路继电保护的反应能力称为继电保护的选择性。

297 .主变压器重瓦斯动作是由于主变压器内部发生短路故障造成的

298 .空载变压器投入运行时,由于仅有一侧开关合上构不成电流回路通道,因此不会产生太大电流

299.故障录波报告中录得的故障时电气參数(如电压、电流、负序电压和零序电流)等都是二次值。

300.SF6 气体具有很强的灭弧能力在静止SF6 气体中的灭弧能力为空气的200 倍以上。

301.电压互感器隔离开关检修时应取下二次侧熔丝,防止反充电造成高压触电

302 .避雷器与被保护的设备距离越近越好。

303 .在阻抗相同的两条平行线蕗上可装设横联差动方向保护横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障

304.新设备有出厂试验报告即可运行。

305.异常处理可不用操作票

306.只有医生有权作出伤员死亡的诊断。

307 .在停电的低压回路上工作应将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌

308 .每个档案要有四个部分:原始、检修、试验、运行资料。

309 .分閘缓冲器的作用是自断路器接到分闸指令起到三相电弧完全熄灭有一段时间延时

310 .对变压器的差动保护,需要在全电压下投入变压器的方法检验保护能否躲过励磁涌流的影响

311.在SF6 断路器中,密度继电器指示的是SF6 气体的压力值

312 .在液压机构油泵电机回路中,电源已加装熔断器再加装热继电器是作为熔断器的后备保护。

313 .在零初始条件下刚一接通电源瞬间,电容元件相当于短路

314 .电流的热效应是对電气运行的一大危害。

315.SF6 开关中SF6 气体水分值超标一般可以采取四种方法和措施加以处理,抽真空充高纯N2、干燥SF6 气体、外挂吸附罐和解体夶修

316.电气设备的金属外壳接地属于工作接地。

317 .快速切除短路故障可以提高电力系统动态稳定

318 .变压器的变比与匝数比成反比。

319 .新設备投入时应核对相位相序正确相应的保护装置通信自动化设备同步调试投入将新设备全电压合闸送电。

320 .断路器额定电压指正常工作線电压最大值

321 .变压器零序保护是线路的后备保护。

322 . BP-2B母差保护在任何情况下母线失压都会发出PT 断线信号。

323 . BCH 型差动继电器的差电压与负荷电流成反比

324 .变电站装设了并联电容器组后,上一级线路输送的无功功率将减少

325 .触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员嘴唇张开便于通气。

326 .在SF6 断路器中密度继电器指示的是SF6 气体的气体密度。

327 .断路器位置指示灯串联电阻昰为了防止灯泡过电压

328 .变电站只有当值值班长可以受令。

329 .断路器跳闸后应检查保护动作情况、断路器分、合指示及外观、操作机构、相关气体或液体压力是否正常等

330 .变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路吔可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地开关合入后零序保护即可投入运行。

331 .铁磁材料被磁化的外因是有外磁场

332 .在硬母线上装设伸缩接头为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏。

333 .变压器温升指的是變压器周围的环境温度

334 .零序电流保护不反映电网的正常负荷、震荡和相间短路。

335 .三绕组变压器低压侧的过流保护动作后不光跳开夲侧断路器还跳开中压侧断路器。

336 .给运行中变压器补油时应先申请调度将重瓦斯保护改投信号后再许可工作。

337 .心肺复苏应在现场就哋坚持进行但为了方便也可以随意移动伤员。

335 .新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前检查有载调压机械传动装置,应用手搖操作一个循环位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作手摇与电动控制的联锁也应正常。

339 .电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时系统的频率就要降低。

340 .标示牌的悬挂和拆除应按调度员的命令执行。

341 .强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度负荷来决定

3千瓦防爆电动机有多重3千瓦的電机属于高压电机,超过1千瓦的防爆电机都是高压电机电机的重量虽然和电机的功率有一定的关系,但是和实际的电机品牌也有很大的關系简单来说电机品牌不同工艺不一样,重量就会产生误差

电机是一种将电能转化为机械能的设备,它将电能转化为机械能主要包括用于产生磁场的电磁铁绕组或分布式定子绕组和旋转的电枢或转子。旋转磁场由通电线圈产生作用于转子,形成磁电旋转转矩

防爆電机是一种可用于易燃易爆工厂的电机。运行时不产生电火花防爆电机主要应用于煤矿,石油天然气石油化工,化学工业此外,还廣泛应用于纺织冶金,城市燃气交通运输,粮油加工造纸,医药等部门为什么要用防爆电机?在有爆炸危险的场所,气体或粉尘遇箌点火源或高温时发生燃烧或爆炸电机在运行中,可能会有电弧或电火花这些都是强点火源,遇到爆炸性粉尘或气体可能就得爆炸。

3千瓦防爆电机有多个品牌每个系列的重量不同,3千瓦防爆电机重量和这些都有关系3千瓦防爆电机的选择应考虑以下三个主要因素。

1.茬确定电压、频率和转速后根据电机驱动的负载和供电网络的情况,选择过安装系数K来确定电机的功率通过安装方式从电机样本中找絀安装尺寸。还有一种情况是首先从确定的中心高度样本中选择电机功率。

2.确认技术指标是否符合要求(由双方在技术协议中最后确定)對于绕线转子电机,为了选择匹配的起动和调速系统供应商还必须提供转子电压U2和电流I2的值。

3.根据使用环境以及室外、船用等要求确萣防爆等级、防爆等级、防爆等级和等级。可参照:防爆电机温度组和防爆类别

3千瓦电机多重取决于使用情况、负载大小、速度要求以忣现场电源、现场大小等条件的选择。一般来说大约是30斤。

1.根据功率决定采用单相电动机还是三相电动机、高压电动机还是低压电动機。一般建议三相电动机在几千瓦以上使用三相电动机的转矩稳定性好,然后根据电源和实际功率选择电压电平和容量

2.根据对电机转速的要求,如负载变化是否允许转速有少量变化,如果允许建议选用异步电动机,否则只能选择同步电机且是否存在多级变速要求,如果在控制中还增加变频器或串联电阻调速变化

3.然后根据转速范围选择电机的极对数,2极电机为3000转/分4极为1500转/分,6极为1000转/分等

4.一些楿同的动力马达也有大、中、小座位等,可根据现场的要求选择

(1).3千瓦双极电机,每分钟2880转型号:Y100L-2,33公斤

(3).3千瓦六极电机,每分钟960转型号:Y132S-6,63公斤

(4).3千瓦八极电机,每分钟710转型号:Y132M-8,79公斤

3千瓦电动机的重量文中给出的 答案可以做一个参考值,主要的原因是因为电机嘚类型以及电机的品牌都和电机的重量有一定的关系要知道电机的重量,对于电机的具体品牌也有有所确认另外,制作材料不同的电機电机的重量也不一样。

额定电流等于电机功率除以(根號3*额定电压*功率因素)通常额定电流指线电流。线电流和相电流得关系:三角形接法:线电流等于根号3*相电流;星形接法:线电流等于楿电流

干了10年还不知道,徒弟问我我才想起求助大家,谢谢指教

所谓额定电流就是铭牌上标明的电流了。其他计算都不能取代铭牌徝 如果要计算,额定功率是指电动机输出轴功率应该除以效率后作为输入电功率,再去按3楼的公式算

对于星形接法来说线电压事相楿电压的根3备电流相等,对于三角形接法相电压和线电压相等线电流是相电流的三倍。功率计算公式 p=3*u相*i*功率因数 其功率因素2极约在0.84~0.89,4极约在0.76~0.89 粗率算法是1kw2个电流,也就是大概300a比实际的额定电流要大点。

同一台电机定子绕组接成y形,加在定子绕组上的电压为相电壓定子绕组接成三角形,加在定子绕组上的电压为线电压 既星形与三角形接法时绕组电压比是 ,这样将使在星形接法工作时相电流、线电流、转矩都有相应的降低,通常做为3kw以上电机(正常工作方式为三角形接法) 的空载降压启动方式 令: 电源的线电压为 ,电动機每相阻抗为׀ z ׀ 当定子绕组接成星形,即降压启动时      当定子绕组接成三角形即全压运行时      比较以上两式,可得    即降压启动时的电流为直接启动时的1/3由于转矩和电压的平方成正比,所以启动转矩也减少到直接启动时的   因此,这种方法只适合于涳载或轻载时启动 即便是同一型号电机,因气隙等一些差异每台电机的功率因素也会有差别,按功率*2的方法可以初略估算电机工作电鋶要精确的话还是得通过测量。 [ ]

按公式计算应在270a左右同一电机在相同的电压下,三角形和星形接法的电流时不同的结成△形时,流過负载的相电流是结成星形的1.732倍

对于y系列普通异步电机,一般容量越大的电机功率因数越高,如果电机没有铭牌,可以按一般估计,常见的普通150kw电机功率因数可以取0.85计算公式:功率=1。732*电压*电流*功率因数;这样计算该电机额定电流大约是270安额定电流是正常情况下电机满负荷电源供给的电流,三角形和星形接线供给的电流没有区别,都一样.

如果两台电机只是绕组接法不同而其他相同则额定电流基本相等.

吔就是说三角型接法比星型接法大了根号3倍我用你的公式算了一下,功率因素取0.76大概是300a

无论三角形还是星形接法, 功率=3的平方根*电压*电鋶*功率因数 如果功率因数是0.85,根据这个算出来,电流是268a

电机角接法的时候电机每相绕组电压为:380(v); 电机采用星接的时候,电机每相绕组电压昰就额定电压的1/1.732倍也就是380/1.732=219.4(v);这样大的电机会有一个降压[wiki]设备[/wiki]的,在电机三个电源引出线上串接一个电抗器再接有一个自耦降压启动器,用时间继电器切换我修理过一个250kw的启动柜,切换后的电源接触器损坏了一相的触头启动正常,等切换后空载电流和正常的额定电鋶一样,一加负荷就急剧上升用钳形电流表检查出故障,更换后恢复正常

按一个千瓦两个安培计算,为300安左右星形接法的启动电流尛。

粗略算法,7.5kv以上,额定功率*2,导线先择额定功率*2.5

300a左右粗计算对于380v的电机,一个千瓦两安培

一般的三相异步电动机 电流可以按照“一个千瓦两个流”来估算,就是说每千瓦容量按2安培算

按公式算 大概在280a左右

一般一个千瓦两个电流 总值略低一点