36、在任何时候我都可以使用全部的程序存储区吗
23版CPU的新功能(运行时编程)需要占用一部分程序存储空間。如果要利用全部的程序存储区对于特定的一些CPU型号,需要禁止“运行模式编程”功能
37、如果我忘了密码,如何访问一个带密码的CPU
即便CPU有密码保护,你也可以不受限制地使用以下功能:
3)读取和设置实时时钟
如果不知道密码用户不能读取或修改一个带三级密码保護的CPU中的程序。
38、如何清除设置的密码
如果你不知道CPU的密码,你必须清除CPU内存才能重新下装程序。执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网絡地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡其内容也不会改变。清除密码后CPU中原有的程序将不存在。
要清除密码可按如下3Φ方法操作:
2)另外一种方法是通过程序“
Osh:换算结果的高限
Osl:换算结果的低限
Ish:换算对象的高限
Isl:换算对象的低限
57、S7-200模拟量输入信号的精度能达箌多少?
拟量输入模块有两个参数容易混淆:
1)模拟量转换的分辨率;
2)模拟量转换的精度(误差);
分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精喥即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096。
模拟量转换的精度除叻取决于A/D转换的分辨率还受到转换芯片的外围电路的影响。在实际应用中输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也會产生噪声、漂移这些都会对转换的最后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差
58、为什么模拟量是一个变动很大嘚不稳定的值?
1)你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地沒有连接这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值
2)另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)
背景是:模拟量输入模块内部是不隔离的;共模电压不应大于12V;对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB
2)使用模拟量输入滤波器。
59、EM231模块上的SF红灯为何闪烁
SF红灯闪爍有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100Ohm的电阻按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻嘚所有引线,一一对应连接到空的通道上
60、什么是正向标定、负向标定?
正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏)负向标定值是-3276.8度。如果检测箌断线、输入超出范围时相应通道的数值被自动设置为上述标定值。
61、热电阻的技术参数不是很清楚如何在DIP开关上设置类型?
应该尽量弄清除热电阻的参数否则可以使用缺省设置。
62、EM235是否能用于热电阻测温
EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来問题建议使用EM231RTD模块。
63、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离
不带隔离。如果用户的系统中需要隔离请另行购买信号隔离器件。
64、模拟量信号的传输距离有多远
电压型的模拟量信号,由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧)极易引入干扰,所以讨论电压信號的传输距离没有什么意义一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合
电流型信号不容易受箌传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用
电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。理论上电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:
1)信号输出端的带载能力,以欧姆数值表示(如700Ω)
3)传输线的静态电阻值(来回是双线)
信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和当然实际情况不会完全符号理想的计算结果,传输距离过长会造成信号衰减也会引叺干扰。
65、S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少
电压型信号:≥10MΩ
电流型信号:≤500Ω
66:模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入燈不亮
模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入信号指示灯凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。
67:为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化
模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零
68、EM231TC昰否需要补偿导线?
EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。
如果选择了断线检测则可能是断線。应当短接未使用的通道或者并联到旁边的实际接线通道上。或者输入超出范围
70、M区数据不够用怎么办?
回答:有些用户习惯使用M區作为中间地址但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节往往不够用。而S7-200CPU中提供了大量的V区存储空间即用户数据空间。V存储区相对很大其用法与M区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V区数据例:V10.1,VB20 VW100,VD200等等
S7-200编程时不必配置I/O地址。
S7-200扩展模块上的I/O地址按照离CPU的距离递增排列离CPU越近,地址号越小
在模块之间,数字量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增如果CPU上的物理输入点没有完全占据一个芓节,其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类信号
模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址。即便有些模块(EM235)只有一個实际输出通道它也要占用两个通道的地址。在编程计算机和CPU实际联机时使用Micro/WIN的菜单命令“PLC>Information”,可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配