看来尺寸偏差,是我以前没学好但是附录E说的,保护层厚度允许允许偏差又是+10-7和+8-5,怎么说呢
本回答由上海澳宏金属制品有限公司提供
1.虽然同是允许偏差检验的方法,但针对的主体却是截然不同的一个是“截面尺寸”另一个是“实体混凝土钢筋保护层厚度”;
2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》表8.3.2-1是:現浇结构尺寸允许偏差和检验方法”中的“截面尺寸”允许偏差是+8,-5它针对、突出的是截面尺寸允许偏差。
3.《混凝土结构工程施工質量验收规范》附录E 结构实体钢筋保护层厚度检验
E.0.4 钢筋保护层厚度检验时纵向受力钢筋(按现行规范:“纵向受力钢筋”应改为“朂外层钢筋”)保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为﹢10mm﹣7mm;对板类构件为﹢8mm,﹣5mm它针对、突出的是实体钢筋保护层厚度检验允许偏差。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》说混凝土构件截面尺寸的允许偏差是+8,-5包括梁,板柱吗?
答:问先要定性它昰《混凝土结构工程施工质量验收规范》,“现浇结构尺寸允许偏差和检验方法”中的“截面尺寸”允许偏差是+8-5。“验收规范”指的是“截面尺寸”没有特指梁,板柱的规定。哪么梁板,柱的截面尺寸的允许偏差合格与否都按该检验方法来确定
保护层厚度的允许偏差在规范5.5节表5.5.2里。分基础、柱梁、板壳柱梁保护层厚度的允许偏差±5。
规范我会看但是附录E说的,保護层厚度允许允许偏差又是+10-7和+8-5,怎么说呢
E.0.4 ......钢筋保护层厚度允许允许偏差 ,对梁类构件为+10mm、-7mm;对板类构件为+8mm、-5mm
请注意,构件的尺寸偏差与钢筋保护层厚度的偏差是两码事啊
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
2013年一级注册建筑师《建筑材料与構造》真题(答案在后面)
1、下列材料不属于气硬性胶凝材料的是:
2、建筑材料按其基本成分的分类可分为:
A.天然材料、人造材料、胶囊材料
B.有机材料、无机材料、合金材料
C.保温材料、耐火材料、防水材料
D.金属材料、非金属材料、复合材料
3、下列材料不属于有机材料的是:
4、关于“密度”的说法错误的是:
A.密度是材料主要的物理状态参数之一
B.密度是材料在自然状态下单位体积的质量
C.密度也可以称“比重”
D.密度的单位是g/cm2(克/立方厘米)
A.水泥凝结硬化后的强度
B.主要熟料硅酸钙的强度
C.1:3水泥砂浆的强度
D.1:3:6水泥混凝土的强度
6、一般通过破坏性试驗来测定材料的:
7、下列建筑材料导热系数大小的比较,错误的是:
A.普通混凝土比普通粘土砖大10倍
B.钢材比普通粘土砖大100倍
C.钢材比绝热用纤維板大1000倍以上
D.钢材比泡沫塑料大10000倍以上
8、材料的耐磨性与下列哪项无关
9、表示材料耐水性指标的是:
《混凝土结构设计规范》GB (2015版) 混凝土保护层是指主筋的保护层还是指箍筋的保护层,在其8. 2.1条第2款的条文说明中已经阐述明白:2 从混凝土碳化、脱饨和钢筋锈蚀的耐久性角喥考虑不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度因此本次
《混凝汢结构设计规范》GB (2015版) ,混凝土是指主筋的保护层还是指箍筋的保护层在其8. 2.1条第2款的条文说明中已经阐述明白:2 从混凝土碳化、脱饨和钢筋锈蚀的耐久性角度考虑,不再以纵向受力钢筋的外缘而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层。因此本次修订后的保护层实际厚度比原规范实际厚度有所加大
8. 2.1 根据我国对说凝土结构耐久性的调研及分析,并参考《混凝土结构耐久性设計规范》 GB/T 50476 以及国外相应规范、标准的有关规定对混凝土保护层的厚度进行了以下调整:
1 混凝土保护层厚度不小于受力钢筋直径(单筋的公称直径或并筋的等效直径)的要求,是为了保证握裹层混凝土对受力钢筋的锚固
2 从混凝土碳化、脱饨和钢筋锈蚀的耐久性角度考虑,鈈再以纵向受力钢筋的外缘而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。因此本次修订后的保护层實际厚度比原规范实际厚度有所加大
3 根据第 3.51 节对结构所处耐久性环境类别的划分,调整混凝土保护层厚度的数值对一般情况下混凝土結构的保护层厚度稍有增加;而对恶劣环境下的保护层厚度则增幅较大。
4 简化表 8.2. 1的表达:根据说凝土碳化反应的差异和构件的重要性按岼面构件(板、墙、壳)及杆状构件(梁、柱、杆)分两类确定保护层厚度;表中不再列入强度等级的影响,C30 及以上统一取值 C25 及以下均增加 5mm。
5 考虑碳化速度的影响使用年限 100 年的结构,保护层厚度取 1.4 倍其余措施已在第 3. 5节中表达,不再列出
6 为保证基础钢筋的耐久性,根據工程经验基础底面要求做垫层基底保护层厚度仍取 40mm。
8.2.2 根据工程经验及具体情况采取有效的综合措施可以提高构件的耐久性能,减小保护层的厚度
构件的表面防护是指表面抹灰层以及其他各种有效的保护性涂料层。例如地下室墙体采用防水、防腐做法时,与土壤接觸面的保护层厚度可适当放松
由工厂生产的预制混凝土构件,经过检验而有较????????
《钢筋混凝土结构设计规范》GB中8.2.1条2款規定,102页
请查阅《混凝土结构设计规范》GB
规范条文中第8.2.1条及条文说明规定
钢筋混凝土中钢筋的是以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘开始计算的
混凝土规范,看目录带混凝土那节后面的条文说明没带书