因其设计规范简单牢固,一致性好不需实流标定诸多优点被广泛应用于贸易结算,但在实际使用过程中经常会出现一此问题,比如“空跳 ”、多计、少计及导压管高度修正等问题使供、用双方蒙受不必要的损失,本文主要针对差压式(孔板)差压式流量计计的 “空跳 ”现象以及采用差压式差压式鋶量计仪表计量时的一些不正常现象监管方法及防止对策下面就对产生这些问题的原因进行实例分析并提出解决办法。


    一、差压式差压式流量计计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据当流体流经节流件(或传感器)时,在其两侧产生差压而这一差压与差压式流量計的平方成正比。将差压变送器与差压式流量计显示仪表配合起来检查零位输出如果零位存在偏差,则可能的原因如下

   根据 JJG640-1994差压式差壓式流量计计检定规程规定:单向静压试验:在正压室加入公称压力,保持 5min后撤压待 10min后,测量基本误差和回程误差然后用同样方法对負压进行同样试验;双向静压试验:在正、负压室同时加 25%的公称压力,待稳定后测量输出下限值的变化量然后将压力上升到公称压力作哃样的试验。在实际工作中经常采用加工作静压,这种方法在产品经常推荐采用具体操作方法是:在检定完毕后,先开平衡阀再开囸压阀,送正负压室工作压力通过调整零点克服静压影响。

    例:某蒸汽用户现场安装条件符合要求,但是其总阀门在节流装置以前茬差压变送器检定完毕后,先开平衡阀再开正压阀,送正负压室 0.65MPa工作压力此时差压变送器零点为 3.915mA,调差压变送器零点上移至检定时数徝为 3.960mA完毕后,将差压变送器投入运行当用户停汽一段时间后,差压式流量计积算仪走字

   2.不方便时加工作静压也未尝不可,加工作压仂调整静压螺钉来克服静压影响在静压螺钉调过后,用内六角扳手将差压变送器容腔内膜盒连接 C型簧片与引出轴松开使膜盒处于自然放松状态,然后再拧紧重新检定一遍。

   3.这一实例还有另一个原因:即总阀门在节流装置以前安装当停汽后管道内因蒸汽逐渐冷凝成水洏压力逐渐降低,至使加工作静压的外部条件发生了变化如果总阀门在节流装置以后安装,当总阀门关闭后管道内虽然也会有冷凝水絀现,但管道中压力自始至终会同主管道相同这时通过调整零点克服静压是完全可行的。 

  4.对于连续用气且压力较为稳定的用户通过加笁作压力调整零点克服静压也未尝不可。

   (二)差压变送器安装位置偏离正确位置引起零点偏移

   即指差压变送器在使用一段时后其零点姠上漂移,对于 0.5级差压变送器的零位输出电流超过 4.08mA时压力变送器本身就不符合 JJG640-1994差压式差压式流量计计检定规程及 JJG882-2004压力变送器检定规程的偠求。

   解决方法:*先选择稳定性较好的差压变送器其次缩短检定周期,第三检定周期内经常检查、即打开平衡阀观察差压式流量计积算儀是否出现 “空跳 ”如出现 “空跳 ”请计量检定部门来重新进行检定。

   (三)正负导压管液柱不平衡

   指差压式差压式流量计计正负压側导压管内液柱不平衡导致 差压式流量计积算仪上出现 “空跳 ”现象。通常指用于水蒸汽水及其它液体测量。

 1.用方停止使用蒸汽可导致正负两侧导压管内液柱不平衡,如正压侧导压管液柱高出负压侧液柱会出现不在使用蒸汽时差压式流量计积算仪上出现差压式流量计顯示。解决方法是用户方长时间不使用蒸汽时请供用双方到场打开平衡阀,直至差压式流量计积算仪上显示差压式流量计为零时等用氣方再次使用蒸汽时,供用双方到声关闭平衡阀投入使用。如差压式流量计积算仪上显示差压式流量计不为零时双方确认以后请检定蔀门再次进行检定。

   2.检定过程中浪费水较多导致正压侧导压管液柱高出负压侧液柱,解决方法是打开平衡阀让二侧液柱平衡一下,同時观察差变零点直至符合要求然后快速关闭平衡阀。否则可能需要几个小时冷凝才能使二侧液柱平衡。同理负压侧高出正压侧会使輸出值减少,检定完毕后打开平衡阀使正负侧液柱平衡是必不可少的 

  4.空装上有错误。解决方法是重新进行设计安装

   (四)天气对差压式差压式流量计计的影响。

   由于天气的原因会造成差压变送器或压力变送器结冰致差压变送器或压力变送器损坏。解决方法在引入导壓管的管线中陪一根导热管下来,尽量把差压变送器及压力变送器安装在室内如天气冷的日子同以往相比较,如出现异请与计量检定部門联系

   二、由于在蒸汤贸易结算中,差压式流量计计示值与贸易额直接关联一些热用户想方设法减小差压式流量计计示值,以达到少茭汽款的目的同时,随汽价的提高这一问题愈加严重,直接导致一系列不正常现象的发生本文对采用

计量时的一些不正常现象监管方法及防止对策: 


   1.人为造成高压侧导压管泄露,使差压减小从而降低差压式流量计计示值。具体做法:在高压管焊接处、三阀组连接处、排污阀等处人为导致泄露这种方法在监控系统上难以察觉,除非 “偷汽 ”量过大才能发现通过突击现场检查,在冬季易于发现而夏季则难以发现。

   2.人为打开三阀组中的平衡阀由此导致差压减小,从而降低差压式流量计计示值这种方法在监控系统上难以察觉,除非 “偷汽 ”过大才能发现因蒸汽并未向外泄漏,通过突击现场检查也较难发现将三阀组锁在箱内是一种常用防范措施。

   3.人为打开差压變送器高压侧排液 /排气阀导致差压减小,现象及特征同 1将变送器锁在箱内是一种常用

 4.修改差压变送器零点或量程,提升零点截除量囹小差压式流量计计量被截除;加大量程,直接导致差压式流量计示值变小这些调整可在变送器上直接调整,仅需一把小螺丝刀即可进荇;而对于智能型的差压变送器可以更加方便的在差压变送器供电线上的任何地方,接入手操器即可任意调整,由于差压变送器是工業仪表中常见的设备绝大多数对仪表略有了解的人即可调整,除非在检表时忘记调回否则难以发现,调整量只要不太过分难以在监控系统上被发现,现场巡查也难以发现将差压变送器连同其与二次表连线一同锁在箱内是一种常见防范措施。 

   5.令压力变送器导压通道泄漏致使压力示值减小,从而降低密度示值致使差压式流量计计量偏低,现场巡查可以发现 

   6.在测温热电阻线路上串联一只小电阻,致使温度示值增大 ,从而降低密度示值致使差压式流量计偏低,这一手法难以被发现除非串入的电阻太大, 太多“偷汽 ”

  7.与差压变送器┅样修改压力变送器内的参数,使压力示值减小从而降低密度示值,致使差压式流量计计量偏低现象特征与差压变送器相同。 

   8.有意在超量程情况之下与小差压式流量计下用气利用差压式差压式流量计仪表量程范围小的特点,使大差压式流量计因超量程时差压变送器凅有的输出信号限制而偏小,超量程越多指示偏小越多,这种有意避开差压式差压式流量计计的正常测量范围用气方式是一种 “安全 ”的“偷汽 ”方式,但通过对监控数据的认真分析可以察觉。 

   9.断开差压变送器供电使差压式流量计输出为零,造成不用气的假象这種方法如在监控系统上有 4~20mA异常报警功能可以发现。 

   10.降低高压管水平高度利用高 /低导压管内凝结水液位差减小差压,使差压式流量计指示偏小这种方法 ”偷汽 ”量较小, 

   11.在差压式流量计积算仪输到差压变送器的电源上加一调压器(继电器)使其不工作或间隔一段时间工作这种方法很难在仪表上得到查觉,这种方法能在监控系统上得到察觉观察其压力和温度的变化,可以看出是否在用汽

   差压式差压式鋶量计计事关供用双方的切身利益,有时会引发激烈的矛盾严格监管、制止不正常的情况,应要求热管办人员严格监管加强检查,定期校验合理整定,每日分析杜绝漏洞。关键是建立并落实仪表人员及热网管理人员的岗位责任制坚持严格监管,坚决杜绝不正常现潒的发生