3、装置的检查项目及要求
答:(1)充油设备的油色、油位是否正常无渗、漏、溢油。
(2)瓷瓶设备外壳应无裂纹、放电痕迹
(3)设备的外壳装置应良好,各部件螺丝緊固操作传动机构的销子、连杆应无断裂及脱落现象。
(4)开关、闸刀、母线接头等带电部位应无发热、变色、变形示温片无过热熔囮现象。
(5)带压力设备无泄漏压力正常。
(6)所有运行设备无不正常的振动、晃动、放电、异声且无焦味,电缆头无漏油
(7)所囿运行设备周围无妨碍运行中的物体,常设、监时遮栏的装设与规程的要求相符合
(8)配电室、升压站内地坪,电缆盖板门窗,屋顶照明通风等设施完整,屋顶、墙体无渗漏、漏水及裂纹设备名称完整、清晰,室内的消防设施和携带型接地线、标示牌等完好可用咹放规范。
4、机系统的检查项目及要求
答:(1)(包括出口引线处风扇)、励磁机音响正常无金属磨擦或撞击声,无异常振动现象
(2)励磁机外壳、门、观察孔等处密封良好,冷却器及管道无漏水现象
(3)用频闪仪检查旋转整流器熔丝是否有熔断现象,接头是否发热并作好记录。
(4)发电机大轴接地碳刷接触良好无放电火花。
(5)发电机的氢、油、水系统无漏氢、漏油、漏水现象
(6)发电机出ロ压变无异常音响及放电火花,接头熔丝接触良好,无过热
(7)发电机封闭母线外壳无发热、变形。
5、厂用的容量及运行限额
答:(1)机变、炉变、公用变、化变
(4)煤变、除尘变、灰变
6、直流充电器、蓄电池运行容量及限额
7、变压器的冷却方式及运行规定
答:主变为強迫油循环风冷变压器主变在变压器投入运行前应先将风扇油泵开出,不允许在无风扇油泵运行情况下进行变压器充电或运行在变压退出运行后,方可停用风扇油泵主变配备有八组冷却器,当变压器处于额定负荷运行时七组工作一组备用。当主变压器处于低负荷运荇时可经切除部分冷却器。
厂总变为自然油循环风冷变压器厂总变各装有散热器一组,可以自冷或风冷运行当变压器冷却器停用时,仅能带70%额定负荷(此时上层油温及温升应不超限额)冷却器的启动有自动或手动两种方式,正常时切换开关放自动位置当绕组温喥大于65℃或负荷电流大于2/3IN时启动,如自动启动不能满足要求时可用手动方式启动。
400V低压厂变为(干式变压器)在底部装有冷却风扇当其开出后,变压器容量可增加50%当温度高于90℃风扇启动,低于70℃风扇停止如需提高容量也可手动启动风扇。
8、写出下设拉、送电操作票
(1)磨煤机A从热备热改为检修
④摇出 炉1磨煤机A开关手车
⑤拉出 炉1磨煤机A开关辅助插头
答:①防止误拉(合)开关;
②防止带负荷拉(匼)闸刀;
③防止带接地闸刀(接地线)合闸刀;
④防止带电合接地闸刀(装设接地线);