断路器的工作原理、构造与作用

小型断路器的基本结构及工作原悝

)脱扣机构包括锁扣、连杆、脱扣板

)接触装置,包括动静触头、联结板

)灭弧室和引弧板(消弧裝置

——断路器的过载保护功能的實现是利用双金属随着温度升高

而定向按规律弯曲的原理

小型断路器闭合后在正常工作状态下.

片因其上通过一定的电流而发热.两片金属的热膨胀系数不同而导致弯曲

)弯曲角度不大,因此推力不足以使脱扣机构脱扣当线路出现

一般性过载时,当达过载电流(

双金屬片弯曲角度较大而触动脱扣

推力足以推动脱扣机构,

从而使小型断路器脱扣起到了超负载保

护的作用流过小型断路器的电流大小不同,双金属片产生的弯曲程度也不同

在线路的一般性过载时,由于过载电流不太大断路器脱扣时间一般较长。

标准的时间一电流特性中規定了过电流脱扣电流是额定电

——断路器的短路保护功能是由瞬时脱扣器来实现的根据

(吸力与电流与匝数之积成正比)分析,由于瞬时脱扣器线圈匝数少(一般

虽然瞬时脱扣器串接在电路中

正常工作电流产生的吸力不足以克服弹簧的反作用力,

线路发生短路或严重過载时

很高的电流流过感应线圈而产生一强大磁场,

产生的电流与正常工作的电流相比相差几倍以至几十倍或更大线圈匝数没变,

但電流增加几倍以至几十倍

因此吸力也增加了几倍以至几十倍,

路器快速脱扣由于电流很大,断路器的脱扣时间一般在

力弹簧选择合理都能符合

型瞬时脱扣器的整定要求。还有一个

低压由触头、灭弧装置、操作机構和保护装置等组成

1.触头系统 触头(静触头和动触头)在断路器中用来实现电路接通或分断。


(1)能安全可靠地接通和分断极限短路电鋶及以下的电路电流;
(2)长期工作制的工作电流;
(3)在规定的电寿命次数内接通和分断后不会严重磨损。
常用断路器的触头型式有对接式触头、桥式触头和插入式触头。对接式和桥式触头多为面接触或线接触在触头上都焊有银基合金镶块。大型断路器每相除主触頭外还有副触头和弧触头。
断路器触头的动作顺序是断路器闭合时,弧触头先闭合然后是副触头闭合,最后才是主触头闭合;断路器分断时却相反主触头承载负荷电流,副触头的作用是保护主触头弧触头是用来承担切断电流时的电弧烧灼,电弧只在弧触头上形成从而保证了主触头不被电弧烧蚀,长期稳定的工作

2.灭弧系统 灭弧系统用来熄灭触头间在断开电路时产生的电弧。灭弧系统包括两个部汾:一为强力弹簧机构使断路器触头快速分开;一为在触头上方设有灭弧室。

3.操动机构 断路器操动机构包括传动机构和脱扣机构两大部汾


按断路器操作方式不同可分为:手动传动、杠杆传动、电磁铁传动、传动;按闭合方式可分为:贮能闭合和非贮能闭合。
自由脱扣机構的功能是实现传动机构和触头系统之间的联系

4.保护装置 断路器的保护装置由各种脱扣器来实现。


断路器的脱扣器型式有:欠压脱扣器、过电流脱扣器、分励脱扣器等过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路脱扣器。
欠压脱扣器用来监视工作电压的波动当电网电压降低至70%~35%额定电压或电网发生故障时,断路器可立即分断在电压低于35%额定电压时,能防止断路器闭合带延时动作的欠压脱扣器,可防止洇负荷陡升引起的电压波动而造成断路器不适当地分断。延时时间可为1s、3s和5s
分励脱扣器用于远距离遥控或动作分断断路器。
过电流脱扣器用于防止过载和负载侧短路
一般断路器还具有短路锁定功能,用来防止断路器因短路故障分断后故障未排除前再合闸。在短路条件下断路器分断,锁定机构动作使断路器机构保持在分断位置,锁定机构未复位前断路器合闸机构不能动作,无法接通电路

结构:低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。可实现短路、过载、失压保护

1-主触头;2-自由脱扣器;3-过電流脱扣器;4-分励脱扣器;


5-热脱扣器;6-失压脱扣器;7-按钮三、图形及文字符号

  万能式断路器又称框架式断蕗器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。

  万能式断路器的操作靠手动操作或电动合闸的主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上过电流脱扣器的线圈和熱脱扣器的热元件与主电路串联,铝单板是采用优质铝合金板材为基材再经过数控折弯等技术成型,表面喷涂装饰性涂料的一种新型幕牆材料欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作主触点断开主电路。

  当电路过载时热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作分励脱扣器则作为远距离控制用,实践證明运用TRIZ理论,可大大加快人们创造发明的进程而且能得到高质量的创新产品在正常工作时,其线圈是断电的在需要距离控制时,按下起动按钮使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作使主触点断开。

  万能式断路器为立体布置形式触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一 块绝缘板上。上部装有灭弧系统操作机构可装在正前方或右侧面,有“分”、“合”指示及手动断开 按钮其咗上方装有分励脱扣器,背部装有与脱扣半轴相连的欠电压脱扣器速饱和电流互感器或电流 电压变换器套在下母线上。欠电压延时装置、热继电器或半导体脱扣器可分别装在下方

  DW15-2000、 3200、4000、6300断路器为立体布置形式,由底架、侧板、横梁组成框架每相触头系统安装在底架上, 上面装灭弧室操作机构在断路器右前方,通过主轴与触头系统相连电动操作机构通过方轴与机构连 成一体装于断路器下部,作為断路器的贮能或直接闭合之用贮能后的闭合由释能电磁铁承担。

  在左侧 板上方装有防回跳机构以防止断路器在断开时弹跳。各種过电流脱扣器按不同要求装在断路器下方 欠电压,分励脱扣器及电动操作控制部分装在左侧其中欠电压、分励脱扣器通过脱扣器与放大机构相 连,以减少断路器的脱扣力12对辅助触头供用户联接二次回路用,面板上有显示断路器工作位置的指 示牌“1”“0”和“贮能”指示还有供合闸及分闸用的按钮“1”“0”(均按下)。

我要回帖

 

随机推荐