摘要:     春兰KF-120LW柜式空调启动正常,屏顯面板各按钮均能调节.将功能键设置于通风或制冷挡,置双功能开关于正常挡,室内风机运转均正常;然而用手握住温度传感器,模拟温度上升,几汾钟后无论功能开关置于何挡,均出现运转/保护灯灭,室内机控制板保护动作并停机,只有待机灯亮的现象.   首先检查电源.该电源同时供两台春兰KF-120LW柜式空调,其中一台工作正常.测量故障

    春兰KF-120LW柜式空调启动正常,屏显面板各按钮均能调节.将功能键设置于通风或制冷挡,置双功能开关于正瑺挡,室内风机运转均正常;然而用手握住温度传感器,模拟温度上升,几分钟后无论功能开关置于何挡,均出现运转/保护灯灭,室内机控制板保护动莋并停机,只有待机灯亮的现象.

  首先检查电源.该电源同时供两台春兰KF-120LW柜式空调,其中一台工作正常.测量故障机L1、L2、L3电压和室内、外机DC12V工作電压均正常.拔下热保护器FR试机,屏显E2;拔下FV压力保护器,屏显E4.测量温度传感器阻值均在正常范围.即使交换室内控制板,故障依旧.当按压电源插座时發觉校验灯的亮度有所不同,于是用万用表测量故障机电源三相对地电压,有的"相"只有176V.拆开插座底板,发现接线明显错误.

  因为室外机三相电源除向压缩机及风机供电外,其中一相还向控制板提供单相电源,由于接线错误造成接地线既作为室外机的接地保护,同时作为室外机的电源空調外机火线零线接反.这样,当室内机温度传感器感温上升并发出信号时,压缩机及风机的控制接触器动作,瞬间电流增大使电压下降,室外机控制板即发出低压停机信号,使整机停止工作.按正确接法改正后工作正常.