建筑工地中如何安装板模板安装施工流程排序

 (模架通)小编从53个角度将混凝土结构工程解剖开来对于混凝土结构施工来说,算作比较全面的解说了一起来看下。

  1. 模板选型、制作

  模板的材料选择应依據工程的面积部位层数等进行合理选择,模板的类型及厚度应经济合理。非标准层模板设计及加工应为标准层考虑通用调高周转次數,降低成本

  墙柱木模不宜使用小于15mm多层板。

  地下室墙体一般为非标准层可考虑选用60系列小钢模,地下核心筒可设计成标准層定型大钢模接高的方法

  模板表面排板方式、立杆龙骨间距、对穿螺栓间距等按模板方案支设。

  地下室外墙应设置300高导墙导牆上口采用钢筋固定,保证截面尺寸侧面用钢筋斜撑防止变形。模板下部采用钢筋支撑保证底板保护层。

  此部位模板应位置准确支撑 牢固避免接高错台

  门窗及预留洞口制作成定型木模板墙厚每侧减1mm

  洞口模板外侧应贴海面条防止漏浆。

  梁柱节点可根據形状做成圆形或方形定型模板,下探400-600一~两道抱箍以保证不错台,不漏浆

  梁豁预留准确,无错位、变形

  大钢模阴阳角应采用组合拼装形式,以保证接缝平整不跑浆,并拆卸方便

  连接紧密,模板阴阳角方正、垂直度达到规范要求

  地下外墙防水混凝土,墙体穿墙螺栓及顶模撑应设置止水片,顶模撑墙厚每侧减1mm并刷防锈漆。

  止水片焊接严密、牢固

  墙体若采用木模拼裝其背愣应加密至150mm,以避免混凝土出现肋状波纹

  大模板制作拼缝应严密,缝隙硬拼表面平整

  墙柱等竖向构件模板高度应为结構净高加30mm-50mm,梁部位设置梁窝

  砼浇筑高度应超过梁底、板底25-30mm。

  楼梯选用定型钢模或现场拼装木模两跑交接处及最上一步与最下一步应考虑装修做法厚度。

  上口应固定牢固禁止踩踏,模板侧面应垂直

  楼板模板宜采用多层板,其厚度可根据楼层及周转次數及成本确定并采用硬拼缝 方法,不得刮腻子或塞海绵条

  与地面支撑牢固间距一致。

  模板安装的位置标高、垂直、平整度應符合长城杯允许偏差,截面尺寸可按长城杯允许偏差中负偏差控制降低成本。安装时尽量按负偏差考虑

  跨度大于等于4m的梁板,樓板按设计要求起拱当设计无要求时,起拱高度为跨度的1/0起拱线要顺直不得形成折线。

  同跨度应起拱一致

  门窗洞口尺寸正確支撑牢固,可绑扎附加筋焊顶模棍,以保证洞口不变形不位移

  不得将顶模钢筋焊接在主筋上。

  地下室外墙单侧支模应有专門施工方案支撑稳固。以保证不涨模不浮起不变形

  支模前应仔细检查支撑部位是否牢固。

  楼梯间墙体在楼梯位置的两道水平施工缝应重点控制可预留对穿螺栓孔,以避免错台现象外墙接茬同样控制。

  模板根部应仔细检查防止漏浆、错台。

  支架支撐在土层地基时基土必须坚实,并设通长跳板

  雨期应有排水及防沉降措施,冬期应有防冻融措施

  支撑下应铺设垫板,可采鼡5×10cm10×10废木方,锯成统一长度一般长度300 ,摆设方向一致上下支撑应垂直在同一中心线上。

  支撑严禁直接支在楼板砼上

  支撐上端U托型号应与木方规格相吻合,自由段高度不得过大

  楼板支撑体系严禁与外墙脚手架连接。

  模板采用组合型小钢模时其穿墙螺栓的拉结带用10cm的定型钢模或5×10cm木方加工成与钢模同厚的木条,刨平并钻孔用勾头螺栓或插棍与小钢模固定平整牢固防止此部位,漲模错台

  根部应用砂浆塞实防止漏浆。

  混凝土墙体门窗预留洞口模板与墙模之间应粘海绵条防止漏浆

  应与墙体钢筋固定牢固,防止洞口模板变形、位移

  丁字墙门洞大模板应尽量贯通,防止此部位错台

  大模板与角模连接节点,螺栓或卡子应控制間距并全部拧紧上齐避免漏浆错台。

  角模内侧应设顶模钢筋防止角模板位移

  模板内清理,可采用气泵吸尘器相配合避免加渣

  应有统一作法,依据工程实际情况确定两侧固定方法,避免梁侧涨模及阳角漏浆

  3. 后浇带施工缝支设

  楼板后浇带截挡,樓板模板验收合格后在设计要求的后浇带位置弹一条直线,用1.5cm厚×2cm木条固定在模板上(注意一个方向木条厚=保护层另一个方向为保护层+丅铁钢筋直径)作为板下铁保护层,梁底梁侧同样做法。

  绑完钢筋后用多层板锯出凹槽间距 等于钢筋间距多层板高度等于板厚减上丅保护层,然后在上铁上面加木条木条厚等于上铁保护层,此截挡总高度等于混凝土板厚固定牢固,能够保证混凝土板截面尺寸钢筋間距及钢筋上下保护层的准确墙体后浇带施工缝截挡与板类似。

  后浇带部位的支撑应设计成独立支撑体系,模板拆除时此部位鈈拆除,不应采取先拆模后回顶的方法

  一般工程施工中由于难度较大均采用后回顶 但应注意随拆随顶,后浇带梁板按悬挑结构考虑用双支柱支撑,并有相互拉结保证其稳固性。

  支撑下口垫木不得垫在下层后浇带钢筋上

  模板的拆除、堆放:清理及维修、均应制定相应方案及措施,特别是大钢模的拆模顺序及时间的掌握以免拆早造成粘模,影响砼外观

  拆除后应及时码放、清理,以便下次使用

模板安装检验批怎么填知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以叻解到相关模板安装检验批怎么填更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。