进行现场总线通信和集装式电磁閥的ON/OFF 输出给输入输出模
导入输入设备的传感器、开关输出。
驱动电磁阀、指示灯、蜂鸣音等的输出设备
SI 单元、以及输入输出模块用端板。
请连接 F 连接(接地用)电缆、PROFINT 通信电缆以及电源供给电缆
输出/电磁阀用电源供给
coils)”的2 种模块。模块分别占有2 字节以及4 字节的输出数據另外,输出的分配从D 侧的电磁阀依次分配0、1、2…最大31 点
US1 电源为 OFF 状态,或切断电压以下的状态(约17 V 以下)
US1 电源在允许电压以下,切断电压以仩的状态 (约17 V ~20.4 V)
US2 电源为 OFF 状态,或切断电压以下的状态(约17 V 以下)
US2 电源在允许电压以下切断电压以上的状态 (约17 V ~21.6 V)
从SI 单元的电源US1 向传感器供给电源
内置过电流保护回路功能
通过X245-DX1 上的 LD(下述 16 个)显示各输入(输入信号
来自传感器的输入信号为OFF 状态
来自传感器的输入信号为ON 状态
发生过电流(短路)的状态
中任一模块设定为插槽 1。
中任一模块设定为槽 1将诊断数据设定为插槽 1 时,将“Valv Modul”设定为插槽 2?从 SI 单元的左侧开始顺次設定输入输出模块(最大 8 个模块)。
?即使电磁阀未与实际的集装板连接也需要设定“Valv Modul”。
?设定了错误的配置需要修正时,需要重噺连接 US1 电源(OFF=>ON)该修正的配置才能生效。
?同样方法把连接的其他模块拖拽到对应的插槽里
?选择“Proprtis”画面的“Paramtrs”标签。显示系统参數的设定画面能够确认现在的设定值“Valu”。
?变更参数时点击当前显示的参数的设定部,从显示的列表中选择欲设定的参数
?以与系统参数的设定同样方法设定模块参数。
在“HW Config”画面上能够确认X245-SPN1 当前发生的诊断信息。
?在“HW Config”画面上从离线切换到在线。
?双击欲確认诊断信息的单元的图标打开“Modul information”画面。
?输出/电磁阀用电源(US2)在允许电压以下且第 2 台的数据输入模块 X245-DX1(插槽 4)的连接器 7 呈过电流(短路)状态。