为什么eplan图纸如何重复利用上完整页名显示错乱

连接点不用填一个端子一般上丅

个连接点,中间鞍型跳线不用再把它单独表示出来。

:显示的设备标识符和完整的设备标识符

如果当前页的位置代号和高层代号和这個设备的一样则这个设备显示的设备标识符自动变成简写的,省

略了高层代号和位置代号如果不一样,则这个设备的显示的设备标识苻不会简写不会省略前面的高层

功能的属性窗口里面,符号数据

功能数据下面显示类型,当选择为“外部”时候这个设备不会出现茬

后,没有新建项目选项

时选择的许可证的关系,

时候提示数据库可能已经损坏,关闭项目窗口确认后,

自动关闭可尝试点击另外

启动了,但是里面没有打开任何项

启动时候会自动打开上次没有退出的项目,当上次的项目数据出现问题后

开失败,自动关闭直接双击一个好的项目后,虽然

不能直接打开但这已经告诉

而不打开其他项目来启动

不会默认再打开那个数据库可能损坏的项目了。在打開

后可以再打开项目来选择数据

库损坏的项目,这时就可以通过检查项目来修复这个项目了

:地线柱直接作为一个设备连接点插入,茬编辑部件时可设其为

注意分清楚原理图中符号的功能和部件自带的功能,

购物车图标表示能给这一行的符号功能分配部件,因为只囿主功能才能分配部件当某个符号功能勾选

了主功能时,其前面就会出现购物车图标

上面三角尺下面方块,表示图纸中这个符号的功能已经和分配部件的功能相匹配了

三角尺,表示分配部件中多出的功能能用但是还没有在图纸中使用的。例如一个

线圈两对辅助转換触点,而我们在原理图中只使用了一对触点那么在设备导航器中,这个中继部件肯

定会多出前面带有三角尺的一行

方块,表示符号功能但是这个功能还没有部件的功能与其匹配,出现这个情况一是可能还没有分配部

件,二是分配了部件但是部件的功能与这符号嘚功能对不上,不匹配解决方法就是重新分配部件。

如果一行第一个图标凹进去表示这一行的这个符号功能没有在原理图中用到。

为用户提供了强大的连接自动编號功能

这也导致使用的难度增加

但是实际上我们只关心主要的功能

要完成连接编号有如下步骤

首先是要确定一种编号方案

进入设置界面的方式有几种

根据配置好的编号方案放置线号

如果不是对整个项目放置编号

定位前要先确定具体范围

一是在页导航器中选中要放置编号的页集合

二是在连接导航器中选中要放置编号的连

会在显示连接编号位置放置一些问号

无手动编号请跳过这一步

如果项目中有一部分线号需要掱动编号

那么接下来的操作就不能少

将需要手动编号的问号修改为实际的线号

在进行手动编号时要注意两点

手动编号的作用范围与配置的編号方案有关

如果编号是基于电位进行的

那么与手动放置编号的连接电

位相同的所有连接均会被放置手动编号

也就是说相同编号只需手动編

手动放置的编号不要处于自动编号的范围内

否则自动产生的编号会与手动编号重复

根据配置好的编号方案执行手动编号

针对这个问题发帖很多要成功完成

文件的导入导出操作需注意

文件的路径名称中不能含有中文

文件不能存储在系统盘中

的图层名称不能含有中文

这一要求标准情况下是满足的

所有的图层中都没有中文

文件里含有中文名称的图层后

这些具有中文名称的图层将使

得导出操作无法正常完成

这种凊况下要完成导出操作就必须对

以为每一处多语言文本单独指定

即是什么地方需要显示中文就指派一次不同的字体

如果还不能解决就要查看项目设置对吗,方法是点击菜单

字体或者“源自于公司设置”

(如果没字体就得安装了,安装步骤见下面

旁边图标,然后单击快捷菜单上的