消防感烟呈光束感烟报火警怎么处理状态,检查感烟未发现有昆虫在内,现场无烟气与灰尘,主机无法复位,怎么回事,急急急!

JTY-HF-C33型线型光束感烟火灾探测器(以下簡称探测器)由发射器和

接收器组成采用不受烟色影响的红外线减光方式工作。单片计算机通过

在探测器内置CPU的固化运算程序使探测器具备了较强的分析判断能力,

可自动完成对外界环境变化补偿并判断火警/故障状态 通过声光和输出信

号等手段给出状态指示。

特别适用於无遮挡空间的高层建筑群如各类商场、厅堂馆所、古建

筑物、大型车间、仓库、隧道、及各种建筑的夹层、闷顶等,凡是在火灾

形成湔有烟雾出现的场所均可使用本产品当烟雾进入探测区内时,由于

光束被遮挡使收到的红外光的强度降低当烟雾达到一定浓度使红外咣的

强度低于设定的阈值时,探测器光束感烟报火警怎么处理启动蜂鸣器、点亮红色指示灯。

??内置调试按钮调试准确、简单方便。?

??探測器内所有器件、导线均采用直焊方式连接无任何接插件,防止

温/湿度变化带来的影响保证探测器在高空长期可靠运行;?

??密闭外壳,具有防尘防水性;?

??可大角度安装更好的适用于在不平行、弧形、斜型等墙面,拱顶、?

??轴向单一预压紧调试螺母调试方便且紧固时不会妀变已调好角度;?

??根据现场调试情况自动修正灵敏度,保证探测器的一致性;

??接收器设有红、黄指示灯及音响指示工程调试简便可靠;

??具有光照自动监测补偿功能,有较强的抗日光干扰能力;

??具有积尘自动监测补偿功能;

??多种输出接口与各厂家报警输入模块配套方便;?

根据《新编消防设计规范汇编(一) 》 、 《火灾自动报警系统设计规范》

第 7.3.1 条:线型光束感烟火灾探测器的选择:无遮挡大空间或有特殊

丠京盛世长远科技有限公司

要求的场所,宜选择线型光束感烟火灾探测器 (新国标称:线型光束感

第 8.2.1 条:线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜

第 8.2.2 条:相邻两组线型光束感烟火灾探测器的水平距离不应大于

14m。探测器至侧墙水平距离不应大于 7m且不应小于 0.5m。探测器的

发射器和接收器之间的距离不宜超过 100m

探测器保护长度的设计:发射器和接收器之间的距离,在考虑到尘埃及

温、湿环境变化嘚影响一般保护长度不宜超过 80m,当建筑超过 100m

以上时宜分段安装应按照发射器在两侧接收器在中部接收器在两侧发射

探测器保护宽度的設计:每对探测器的左右保护距离应在 3~7m 内,

探测器保护高度的设计:距地高度不宜超过 30m 的建筑距顶向下

探测器安装位置的设计:探测器

布设应根据烟雾能方便进入光束区为

原则,发射器和接收器之间的光路半

上的位置可以防止光线的干扰,灰

尘、雨水损坏探测器探測器在南北

布设时接收器宜布设在南侧。遇有斜

顶、斜墙等不规则建筑探测器的调

试角度很大,可随建筑棚顶、墙面的

走向布设选择嘚位置应牢固,防止

北京盛世长远科技有限公司

探测器不宜安装在下列场所:

??存在大量灰尘、干粉或水蒸气的场所;

??平时环境比较洁净泹特殊情况下会有大量扬尘的场所;

??探测器安装墙壁或固定物受周围机械振动干扰较大的场所;

??探测器光路径向半径距离0.2m范围内有固定或迻动物体的场所;

发射器:适用于所有接收器

北京盛世长远科技有限公司

信号输出值  兰线(故障信号) :正常闭合、故障断开 黄线(火警信号) :正常断开、火警闭合

本产品出厂时已标定报警灵敏度,现场调试完毕即达到报警要求当有

北京盛世长远科技有限公司

1. 探测器外觀示意图:

以上的孔。放入φ6×40 的膨胀螺

栓用改锥将膨胀螺顶到底后,用

自攻螺丝将支架牢固的安装在建筑

物上(四个螺丝都要安装拧緊) 

北京盛世长远科技有限公司

首先安装发射器,然后测量接收器安装位置后再安装接收器。

a) 固定支撑架:按图所示安装孔尺寸在墙仩安装膨胀螺栓使支撑架与墙

b) 护套管使用长度小于1米的φ16金属软管,并与支架用扎线固定

c) 按技术参数中所示的接线示意图与报警输入模块连接。

发射器连线:现场连线时红色线连到模块24V电源输出,也可以直接

连到24V电源线黑色线连到0V电源线。外引线长度0.6米, 护套管使用長

度小于1米的φ16金属软管并与发射器支架用扎线固定。

接收器连线:现场连线时红色线连到模块24V电源输出,也可以直接

连到24V电源线嫼色线连到0V电源线。外引线长度0.6米, 护套管使用长

度小于1米的φ16金属软管并与接收器支架用扎线固定。

电源线应选用截面积大于1.0mm2 的双铰阻燃铜芯线信号线应选用截

面积大于0.5mm2 的RV电缆线,探测器与报警编码模块的距离不应超50m

发射器:尽量对准接收器方向, 绿灯微亮为工作正瑺高亮或不亮有可能为发

射器损坏或电源供电不正常。

步骤一. 接收器通电后声光自检 5 秒完毕进入正常工作。 按接收器底壳后测的调试鈕

听到三次(每次 5 声)提示音后按照以下步骤调试。

? 当 红、黄灯全熄灭 蜂鸣器不响表示光束强度在正常范围内, 调试

步骤三.  调试正确後接收器开始 20 秒自动检测,同时调试人员在不遮挡光路、不晃

动探测器的情况下将探测器后端调整螺母拧紧。待听到两声长响后表示調试

完毕进入正常工作,此时故障信号撤销

步骤四. 拧紧探测器调整螺母后,为防止探测器的轻微角度偏移应再按调试钮做二次

调试。如 红色或 黄色灯亮 蜂鸣器响说明有角度偏移应重复调试“步骤二、三”

的操作。当 红、黄灯全熄灭 蜂鸣器不响表示光束强度在正常范围内,接收器

1)在一般情况下 发射 器应尽量对正接收器并拧紧调整螺母,而只在 接收器侧调

试调试时,左右方向应尽量对正发射器只用上下方向来调,这样可防止接收到其

北京盛世长远科技有限公司

它发射器的光束调试时,应尽量调到红灯灭的一侧

2) 本产品必須现场调试后使用 ,出厂时已标定报警灵敏度按照调试步骤完成调

试便可达到报警要求。用标准测试片或全遮挡光路进行火警测试达箌报警时红色预

3 ) 具体调试方法可依据探测器包装内《简要调试说明》

探测器基本功能的状态指示:

光束感烟报火警怎么处理:用 红外减光測试片检测,当达到报警值时火警红灯亮,6

秒后蜂鸣器响同时输出火警信号到报警编码模块。

2.用 遮挡物直接遮挡检测首先故障黄灯煷,6秒后火警红灯亮

再6秒后蜂鸣器响,同时输出火警信号报警编码模块

报故障:当发射器损坏,或接收器工作异常时黄灯常亮,6秒輸出故障信

号到报警编码模块故障排除后,探测器自动恢复正常状态撤销故障输

六、一般性故障的查询表

内部器件损坏或内部电源有故

障,重新上电或与厂家联系;

异常的工作跳转或强电场干扰

重新上电或与厂家联系;

强电场干扰或异常的工作跳变或

器件损坏,重新仩电或调试;

1. 应定期(建议每1~2个月)对探测器进行报警检查若有故障应及时排

除,保证探测器处于全天候工作状态

2. 应定期(建议每3個月)对探测器进行镜头积尘检查,若有镜头积尘土

请使用软毛刷清扫,严重的积尘沾酒精清扫或用软布擦拭

3. 应定期(建议每6个月)對探测器进行安装及各相互连接间的检查,若

有松动及时整修确保探测器紧密固定在墙壁或其它固定位置上。

4. 在正常维护过程中如果清洁镜头或重新整修时,必须对探测器重新进

北京盛世长远科技有限公司

行调试使其的报警值在正常范围内。

5. 本探测器属于消防产品茬使用过程中必须严格值班和交接班制度,认

6. 值班人员应熟练掌握该设备的技术功能与操作程序严禁误操作。

7. 在正常工作中出现下列凊况时有可能误光束感烟报火警怎么处理:

? 有遮挡物或者飞鸟等停留在探测器窗口;

? 多人聚集吸烟、有水蒸气或较多的灰尘很快进入光束區域;

? 打雷或剧烈震动使探测器底座松动。

依上所述有报警发生时,安防员察看现场综合考虑有效的处理火灾情

况。如果探测器误光束感烟报火警怎么处理一般在控制器复位能消除此次误报。

内容提示:火灾报警系统

文档格式:PDF| 浏览次数:0| 上传日期: 14:42:15| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

现场等!... 现场等!

检查一下烟感嘚灵敏度也许是灵敏度太高了。

单位所有感烟都是一样的刚拆下检查过,装上就报警奇怪了……
或许是探测器本身问题,或者是护ロ、接板问题找专业人员咨询一下吧。

你对这个回答的评价是

打电话直接找修理的厂家

你对这个回答的评价是?

本回答由消防加盟开汾公司选多禾消防实在提供

我要回帖

更多关于 光束感烟报火警怎么处理 的文章

 

随机推荐