、增强忧患意识振奋民族精神,激发爱国热情共筑地下长城
本工艺标准适用于人防密闭套管钢板厚度风管穿密闭墙做法。
材料要求:凡进入施工现场的钢管、钢板必須具有合格证及材料检测报告经材料员、质安员、工长检查合
格后报监理复查后方能收料并开验收单。
施工机具:卷板机1台、乙炔气割1套、电焊机1台、切割机1台、砂轮机
钢板下料-卷板-焊接制作人防密闭套管钢板厚度风管-
钢板密闭肋下料-组对-双面焊接-內壁除锈刷漆
、钢板下料前熟悉图纸,了解墙体厚度然后根据
人防密闭套管钢板厚度密闭风管制作的尺寸,用石笔在钢板
上标注然後进行切割加工。
、将下好的材料组对:组对时用角尺保证钢管与密闭肋成垂直状态保证密闭肋在墙体部分均匀分布。用三
、双面焊接過程中保证焊缝饱满,止水环不变形、无夹渣、咬肉等现象
、除锈刷漆:用钢丝刷将焊接好的焊渣、轻锈去除,用磨光机修理毛刺嘫后刷防锈漆两道。
、安装:认清图纸、了解部位将要安装人防密闭套管钢板厚度密闭风管部位的结构钢筋用铁锤轻轻敲打,保证风管能进入墙
(必要断结构钢筋时需事前与土建协商加固后再实施
)用钢筋将风管绑扎成“
”字形用扎丝,保证风管
气密测量管详图及布置礻意图(第
人防密闭套管钢板厚度密闭风管制作用料表执行
密闭肋与风管外壁间距一致、
、点焊时,风管与钢板(密闭肋)必须保持垂矗状态
、焊接过程中以免出现漏焊、夹渣、咬口等现象。
、风管两端封闭严实以免混凝土进入。
、材料进入工地应放置干燥、遮雨的專用场所防止生锈。将材料的品种、规格码放整齐并做好标识。
、加工好的人防密闭套管钢板厚度密闭风管成品分规格码放整齐
、剪力墙墙体上移位时尽量不要翻越钢筋,搭设的跳板施工平台两端要用铁丝绑扎牢固
、高处使用的工具、材料要放稳、放好,以免坠落傷人施工现场禁止吸烟。焊工要持证上岗上岗证或复
印件随身携带,以备检查