当用电器带有电感器时,在求出电流后,只要将I/cosφ,就得到了正常的电流。我们先把不确定的功率因素拿掉,这样直观些。1、当用380V二相电时,如380V二相电的电焊机时,I=功率P/380V。因为二根相线的电流是相同的,这功率是一根电线的电流x380V。2、当用于三相平衡的380V用电器时(如三相电动机),I=P/(1.732x380),这个公式就是以220V计算的(具体下面会讲解)。因为三相电机不论是星形还是三角形接法,电流计算都是按相电压(220V)计算的。如星形连接,各相电对电机的中性点都是220V,就相等于ABC三相电都接了一只功率相同的220V灯泡,在中性点实现三相归零。三角形连接时,电机内虽然没有中性点,但ABC三相电在电机内部是连通的,且电流相等,所以也能在电机内部实现三相归零。当三相归零时,则相对零的电压肯定是220V,所以电流也是按220V计算。电流计算公式:I=P/(1.732x380)=P/(380x3/1.732)=P/(3x220)=P/660。这个I是一根线上的电流。别忘了将I/cosφ,就得到了正常的电流。因为 P=3xIx220,三相电机的功率就是3根220VxI的总和。也就是说380V三相电机的功率是三个220V功率之和。3、当用于三相不一定平衡的用电器时(如照明箱),因为它们一定有根工作零线,相对零是220V,各相的电流I=P/220V。遇有电感器,也别忘了将I/cosφ,就得到了正常的电流。以上功率P单位为W,电流I单位为A。现在有很多人认为380V电机的电流是380V的电流,看过这个公式,你就能知道他们都是误解了。现在我们来看一下三相电机的电流计算公式:(我们先把不确定的功率因素拿掉,这样直观些。当求出电流后,只要将I/cosφ,就得到了正常的电流)
I=P/(1.732x380) I=P/(1.732x380)。这个公式就是以220V来计算电流的:I=P/(1.732x380)=P/(380x3/1.732)=P/(3x220) P=3xIx220,三相电机的功率就是3根220VxI的总和
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
对于直流电和交流电由于感性 容性负载算法也不太一样
和后面的负载有关
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380V三相都是火线吗? 220零线是从哪里来的啊?_百度知道
380V三相都是火线吗? 220零线是从哪里来的啊?
提问者采纳
楼上已经说的很清楚了 我再叙述一下,现在供电一般用的都是三相四线制(现在还有三相五线制的,就是三根相线加一根中线再加一根接底线),那么什么是三相四线制呢,就是由三根火线(分别是U V W)和一根中线(N)组成的,三相指的就是三根火线,也就是U相 V相和W相
这三根线任意两根之间的电压都是380V(也就是U相与V相之间的电压是380V U相与W相之间的电压是380V V相与W相之间的电压也是380V)也就是常说的线电压 。而这三根线其中的任意一根相线与中线(N)之间的电压都是220V 也就是常说的相电压, 咱们常见的家用负载(只要功率不是太大)一般都额定电压是220V的,进到我们家里的两根线就是一根接在相线或者叫火线(U V W的任意一相)上,一根接在中线或者叫零线(N)上,所以到我们家里的线的电压都是220V的!我们家里常用用的电动机有单相的也有三相的,单相的一般额定电压都是220V,所以我们在家里常见的小电机都是接在进我们家里的线上就可以工作了,三相的额定电压就是380V,所以我们见到的大一点的电机都是将三根线接在了三根相线上或者叫接在了三根火线上! 这样解释你明白了吗??谢谢!
提问者评价
我还想问下三相发电机为什么全部用火线。
其他类似问题
火线的相关知识
其他4条回答
三相UVW都是火线,零线为N接口
你说的380V的都是火线,这是正确的 ,然而220V电压的零线是不包括那三根的,它是单另的一根线.就是我们长说的三相四线制,其中一根就是零线.
380V三相都是火线,220V是一相火线与零线的的电压差,零线是变压器端三相的中性点,电压接近零,与大地电位相近。
ABC三项 没有零线就电压是380
ABC任意一项在加上零线就变220了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380V是lol购物点怎么用的来的? - 叫阿莫西中心 - 中国网络使得骄傲马戏中心!
380V是lol购物点怎么用的来的?
买了部蒸饭柜,买回来才知道要380V的电源,想知道外面那些蒸饭柜是怎么搞得线呢?_百度知道
买了部蒸饭柜,买回来才知道要380V的电源,想知道外面那些蒸饭柜是怎么搞得线呢?
380V的电源蒸饭柜,如果自家用,需要办理什么手续吗?外面的商业电视不是可以拉380V的呢?
蒸饭柜一般都是公司用的,吃饭人多,公司里都有三相电(380V)。你如果不需要那么大最后去换掉或推掉,那东西耗电。改里面的电路也可以将380V的改为220V的。
其他类似问题
蒸饭柜的相关知识
按默认排序
其他1条回答
向供电局申请安装380V的电表就可以了
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一个小工地灯的回路老跳闸。我测了绝缘。测了电压都正常,它老是跳闸。怎么办啊,电是380V,分项没问题,以前灯有变压器跳闸时候老厉害了,后来全换成高压的灯,还是跳,灯泡坏了都跳。请高手指导。小弟跪求了
一个小工地灯的回路老跳闸。我测了绝缘。测了电压都正常,它老是跳闸。怎么办啊,电是380V,分项没问题,以前灯有变压器跳闸时候老厉害了,后来全换成高压的灯,还是跳,灯泡坏了都跳。请高手指导。小弟跪求了
不区分大小写匿名
是空开小了吧
检查零线是否有接触不良或连接处有发热变色情况,因上述情况在三相不平衡时,易造成零点漂移。其它如果是漏电开关跳闸,可能零线对地漏电造成。
限流太小,选择大空气开关或者漏保
有可能是潮湿引起的接触不良
建议家中随时做好防潮、除湿工作
我家以前也是
后来用除湿机/ 来有效的避免这些情况出现
用用还是不错的,
我觉得是线路有问题
我懂情况要考察才知道
超负荷了呗,很多情况都是这样,换个大点的闸刀,
等待您来回答
家用电器领域专家用一个时间继电器和两个电磁开关.加上一个压力开关来控制两台电动机380V如何接线呢?最好用图形表达.谢谢1_百度知道
用一个时间继电器和两个电磁开关.加上一个压力开关来控制两台电动机380V如何接线呢?最好用图形表达.谢谢1
要根据你想要的控制效果来确定接线.你的条件太少.
其他类似问题
电磁开关的相关知识
按默认排序
其他1条回答
你没有讲明白功能控制要求,其实应该很简单的,把两台电机实现的方案讲清楚
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您还未登陆,请登录后操作!
两只交流接触器怎样连接?
电压是380V 的电饼铛,里面得两只交流接触器分别通过按钮开关控制上档和下档的温度。应该怎样连接两只交流接触器呀,?
将接触器控制各自的那组电热丝(加热器),然后两个按钮各自控制自己的接触器线圈,不需要任何连锁或者互锁,只是按钮开关要能自锁的那种,按下去(自锁住不会自己跳起来断开的),那组电热丝工作,需要高档,再按下去另一个按钮。如果按下去的按钮,再按它一次,它就跳起来,断开相应的接触器,就断开了那组电热丝。
回答数:1330
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!380v电压是怎么来的?_百度知道
380v电压是怎么来的?
我有更好的答案
按默认排序
由 发电厂 高压线路 高压变电所 经低压线 低压变电所 到380伏线路出来
通过降压变压器,把110千伏的高压电降压而来。
发电厂,发的
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁
说的太好了,我顶!
Copyright & 2014
Corporation, All Rights Reserved
Processed in 3.4785 second(s), 5 db_queries,
1 rpc_queries我想把正泰的失控开关接在自来水上 是380v请问怎么接_百度知道
我想把正泰的失控开关接在自来水上 是380v请问怎么接
你的开关选择错误,搞低电压的吧!安全,首先要搞个电磁阀,然后再根据需要接线,有问题直接找我
其他类似问题
正泰的相关知识
按默认排序
其他1条回答
请打电话咨询!
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁设备全是220v电压,进线是380v电压,怎么计算进线的电缆,例如:60台2000w的电暖气,电_百度知道
设备全是220v电压,进线是380v电压,怎么计算进线的电缆,例如:60台2000w的电暖气,电
气是220v的
提问者采纳
设备是三相的?还是单相的?这个要知道清楚,60台2千的电暖气总功率是120千瓦,用W-总功率除以V-电压220算出电流来L-545,5A,如果你要用铝线的话,电密就取3A,铝线径用200平的就可以了,如果是铜线的话,电密取4,5A线径就用125平铜线。以上都是保守值算出来的,其他的可以自己在加点,,,
采纳率100%
其他类似问题
可以平衡分开每相20台2000W电暖气,那么每相电暖气总功率40KW,电流大概是80A,如选择铜芯电缆需要16平方以上,铝芯需要20平方以上。