剪力墙洞口补强暗梁中设暗梁其作用是什么

‘未设置外墙上均设置暗梁’什么地方设置暗梁 外墙是指剪力墙吗 刚开始学好多不会_百度知道
‘未设置外墙上均设置暗梁’什么地方设置暗梁 外墙是指剪力墙吗 刚开始学好多不会
这是人防地下室的建筑规范中有暗墙是如何布置的
提问者采纳
先这是个病句,那就是剪力墙.设暗梁一般说的是剪力墙的上口.如果你所说的外墙是地下室的外墙
一般是什么情况设置
在剪力墙结构中,一般在规范中没强制要求设暗梁,看设计公司是否设置!框剪的话那是肯定有暗梁的。是否设置,看结构设计师在图纸中是否设了暗梁!我现在做的也是人防地下室,但没在地下室外墙板面上图示未设置暗梁的。设计师也肯定回答的了
按默认排序
其他3条回答
是指剪力墙上设梁,梁宽同墙厚。
我感觉应该是有外墙的位置处没梁的设暗梁吧
外墙不是剪力墙,而是想檐墙和山墙,通俗点讲就是房屋最外面的墙,
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 5279|回复: 16
五星工程师, 积分 1144, 距离下一级还需 1356 积分
土木币1167
看了怎么设计板经济那篇帖子,有人提到在较大楼板设置暗梁的做法。
我现在提几个疑问:
1、多厚的板设置暗梁?本人做过150~400厚的楼板或底板,板越厚暗梁设置比较好,对楼板负筋的位置也有较大帮助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,减去保护层,2层钢筋中心间距才100左右,房在楼板上,箍筋如果做的不到位,截面较难控制。所以本人建议厚150以上才使用。如果大家有更好的经验和道理,请说明,我这里还缺乏经验。
2、如果设置暗梁,暗梁的作用怎么体现?强度我想就是把暗梁筋分摊整个截面的钢筋,满足计算要求即可。那么裂缝控制,挠度控制时候暗梁起什么作用呢?
五星助理工程师, 积分 436, 距离下一级还需 64 积分
说得很有道理,希望大家有更多的经验分享。
五星工程师, 积分 1144, 距离下一级还需 1356 积分
土木币1167
关键是第二条,希望有经验的人来回答,把经验告诉大家,一起进步。
五星工程师, 积分 1105, 距离下一级还需 1395 积分
ougaogong 兄的问题总是很有见地,这里我简单谈一点我的看法:
对于暗梁,由于其自身的几何条件(与板等厚,也就是它的变形能力与板在同一个级别)决定了其对提高板的变形能力是很微弱的,也就是说暗梁不能用来分割板块。板块的大小不能因为暗梁的存在就有所改变。
那么暗梁的作用怎么体现?这是楼主关心的问题,我的看法是这样,它能有效地提高板的局部承载能力,就像比如在板上较轻的线荷载下(轻质隔墙下放)放两根加强筋一样。
暗梁能提高板的经济性吗?
这点我还没看出来,但暗梁合理巧妙地设置却会使结构更合理实用
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
同意楼上的说法
一星高级工程师, 积分 2724, 距离下一级还需 276 积分
土木币2709
我觉得也是,只是在有线荷载的地方加强一下,并不改变整个板的受力、传力方式。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
设置暗梁应该可以起到分隔板长的作用,从而降低板的挠度
还可以起到跟板加强筋一样的作用.
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
土木币1404
以下是引用lcmylove在 15:27:16.0发表的内容:
设置暗梁应该可以起到分隔板长的作用,从而降低板的挠度
还可以起到跟板加强筋一样的作用.
对于异型板,用加强钢筋分割后,按矩形板设计吗?
三星助理工程师, 积分 192, 距离下一级还需 8 积分
同意楼上的说法
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
因为暗梁对板的刚度影响不大,对挠度当然无法控制。我设计的一个结构连续板10公分厚,开间4*6米,考虑开间较大,设置暗梁2根18钢筋作成单排楼梯状于2米处,上面压筋按构造处理。后来业主竟然在2*4米范围内做一个1.2米高水池并且灌满了水!!多亏暗梁啊!!等我发现已经三月过去,竟然没有任何问题!后来我强烈要求在暗梁底下加砌一180砖墙顶住暗梁部位。24吨的水啊!小兄弟算算,怕不怕?所以我一直怀疑规范的保守!!!
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)地区:成都
头衔:学 徒
悬赏分:30
浏览数:579
暗梁中的拉筋设置
1 暗梁中拉筋设置 软件是如何考虑的
2 在暗梁范围内 ,软件啊是否考虑了剪力墙水平筋
3 当暗梁腰筋与剪力墙水平筋不一致时
,如何布置
地区:江苏
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
你好:1 暗梁中拉筋设置 软件是按剪力墙考虑的
2 在暗梁范围内 ,软件是考虑了剪力墙水平筋
3 当暗梁腰筋与剪力墙水平筋不一致时,这种现向好向不多,软件目前还处理不了,汇总后用手工调一下后锁上吧。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:天津
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
1 暗梁中拉筋设置 软件是按剪力墙考虑的
2 在暗梁范围内 ,软件是考虑了剪力墙水平筋
3 当暗梁腰筋与剪力墙水平筋不一致时
,分别定义剪力墙和暗梁,输入其钢筋信息后,分别布置即可。
地区:广西
等级:7 级
头衔:项目经理
1、暗梁的拉筋是按剪力墙布置的
2、暗梁和剪力墙的水平筋 是互不矛盾的 各布置各的
3、只要按图布置上去就行了
地区:辽宁
等级:10 级
头衔:副总★
1、暗梁拉筋直径根据图集03G101-1,梁宽小于等于350时,直径为6,梁宽大于350时,直径为8(可自行测试);
2、布设暗梁后,剪力墙水平筋会自动扣减,二者不重叠;
3、暗梁设置腰筋后,不管如与剪力墙水平筋是否相同,软件会按暗梁腰筋计算,同时扣除暗梁范围内的剪力墙水平筋。
图1为无暗梁时剪力墙钢筋数量,图2为布置暗梁后剪力墙钢筋数量(第一排为水平筋,第二排为竖向筋,第三排为拉筋)。
地区:山东
等级:7 级
头衔:项目经理
1 暗梁中拉筋设置 软件是按墙厚自动考虑的。
2 在暗梁范围内 ,软件是考虑了剪力墙水平筋,但是是按照间距除以2考虑的,剪力墙计算设置中有,如果剪力墙水平筋要按照从下而上连续布置,就将软件计算设置剪力墙第30行暗梁纵筋与墙水平的距离在数值范围内不计算水平钢筋的设置值s/2改为0就可以了。
3 当暗梁腰筋与剪力墙水平筋不一致时,软件目前还处理不了,汇总计算后用手工调一下然后锁上它就行了。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:抚顺
头衔:砌墙工
浏览数:175
如何在剪力墙洞口的上,下均设置补强暗梁
如何在剪力墙洞口的上,下均设置补强暗梁
问题补充:
如果在墙洞中定义补强暗梁筋,汇总计算则只算上或下,我想在上,下都设补强暗梁,
地区:重庆
等级:14 级
头衔:中国区总裁
用“墙洞”定义,在属性里输入一条暗梁的钢筋信息,汇总计算后在编辑钢筋里把暗梁的计算结果乘以2就是上下暗梁的钢筋量了。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传... 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
建筑结构楼板内力及隔墙下暗梁受力的有限元分析
下载积分:500
内容提示:建筑结构楼板内力及隔墙下暗梁受力的有限元分析&#
结构工程是土..
文档格式:PDF|
浏览次数:56|
上传日期: 09:59:01|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
建筑结构楼板内力及隔墙下暗梁受力的有限元分析.PDF
官方公共微信

我要回帖

更多关于 剪力墙洞口补强暗梁 的文章

 

随机推荐