请教一下,11万变电站 ptCT、pt二次侧...

变电站考试试题_文档下载_文档资料库
当前位置: >>
变电站考试试题
变电所考试题之二 1、继电保护装置必须满足 选择性 、 快速性 、 灵敏性 、 可*性 四个基本要求。 2、1YBM 和 2YBM 小母线在正常时带 负 电。 3、氧化锌避雷器的主要特点是:无火花间隙 、 残压低 、 通流容量大 。 。 4、线路零序保护的动作时间是按 阶梯型 时限特性来整定的。 5、避雷器接地电阻必须 ≤0.5Ω ,独立避雷针接地电阻应 ≤10Ω ,架构避雷针接地 电阻应
≤0.5Ω 。 6、在停用空载变压器时,有可能产生操作过电压,其过电压幅值可达 相 电压的 3~4 倍。 7、 调整消弧线圈的分头, 使感性电流等于容性电流, 即使 IL=IC, 称为 全补偿; 如使 IL&IC, 称为 过补偿 ;使 IL&IC,称为 欠补偿 。 8、继电保护的展开图分别绘制了保护接线中的 交流电压 回路、 交流电流 回路和 直流 回路。 9、变压器绝缘油中的 总烃 含量高、 乙炔 含量高、氢 含量高,说明设备中有电弧放电 缺陷。 10、电压互感器在正常运行时,其二次侧电压为 100 V。 11、三段式距离保护中第 I 段的保护范围是线路全长的 80%~85% 。 二、选择:(共 15 分,每题 1.5 分) 1、测量电流互感器极性的目的是为了( C )。 A、满足负载的要求 B、提高保护装置动作的灵敏度 C、保证外部接线正确 2、变压器发生内部故障时的主保护是( A )保护。 A、瓦斯 B、差动 C、过流 3、选择断路器遮断容量应根据其安装处 ( C)来决定。A、变压器的容量 B、最大负荷 C、 最大短路电流 4、发生三相对称短路时,短路电流中包含( A )分量。 A、正序 B、负序 C、零序 5、( B )绝缘子应定期带电检测“零值”或绝缘电阻。 A、棒式 B、悬式和多元件组合支柱式 C 针式 6、变压器的上层油温不宜超过( C )。 A、105℃ B、95℃ C、85℃ 7、断路器液压机构中的压力表指示的是( A ) 压力。 A、液体 B、氮气 C、空气 8、断路器的失灵保护在( B )时动作。 A、保护拒动 B、断路器拒动 C、断路器误动 9、变压器带( A )负荷时电压最高。 A、容性 B、感性 C、阻性 10、变电站的母线上装设避雷器是为了( C )。 A、防止直击雷 B、防止反击过电压 C、防止雷电进行波 三、判断:(共 15 分,每题 1.5 分) 1、事故音响信号由蜂鸣器发出音响,预告信号由警铃发出音响。(√) 2、变压器在空载时,一次绕组中没有电流流过。(×) 3、当消弧线圈采用过补偿方式运行时,容易引起谐振。(×) 4、变压器的零序保护是线路的后备保护。(√) 5、当线圈中流过电流时,线圈中就会产生自感电动势。(×) 6、变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。(√) 7、电气设备的金属外壳接地是工作接地。(×) 8、直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。(√ ) 9、误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×) 10、硅胶受潮后颜色会变成蓝色。(×) 四、简答:(共 30 分,每题 5 分)? 1、什么原因会使断路器液压机构的油泵打压频繁? 答:1、储压筒活塞杆漏油;2、高压油路漏油;3、微动开关的停泵、启泵距离不合作;4、 放油阀密封不良。 2、继电保护装置有什么作用? 答: 继电保护装置能反应电气设备的不正常工作状态并自动迅速地、 有选择性地借助断路器 将故障设备从系统中切除, 保证无故障设备继续正常运行, 从而缩小事故范围来提高系统运 行的可*性,最大限度地保证用户安全、连续供电。 3、 什么叫耐雷水平? 答:雷击线路时,线路绝缘不发生闪络的最大雷电流副值叫耐雷水平。 4、方向高频保护得基本原理是什么? 答:方向高频保护是按比较线路各端方向得原来构成的,若约定由母线送至线路的方向为 正,则在外部故障时,两侧功率方向相反,保护不动作;内部故障时,两侧功率近似相同, 保护应动作,因此只要判断线路两侧功率同时为正,就发出跳闸脉冲。 5、什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响? 答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。 此外, 由于半导体漆涂刷得不均匀形成得内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产 生较大音响。 6、变压器并列运行的基本条件是什么? 答:1、绕组的接线组别相同;2、电压比相等(允许差值不大于 0.5%);3、短路阻抗相等 (允许差值不大于 10%)(4、容量比不超过 3:1)。 五、计算:(共 10 分,每题 5 分) 1、 已知某电源的相电压 U 是 6KV, 如接成星形, 它的线电压是多少?已知 UA=Umsinω t KV, 写出各相、线电压的瞬时值表达式。 解:线电压 UL=√3×6=10.39(KV) 各相、线电压的瞬时值表达式为: UA=Umsinω t UB=Umsin(ω t-120?) UC=Umsin(ω t+120?) UAB=√3Umsin(ω t+30?) UBC=√3Umsin(ω t-90?) UCA=√3Umsin(ω t+150?) 2、变比是 400/5 的电流互感器接有一块最大刻度是 200A 的电流表,当电流表指示为 120A 时,电流互感器一次侧流过的电流是多少? 解:∵I1/120=400/200 ∴I1=400*120/200=240A 某变电所 2004 考试题 一、填充题 2004 年 1、变电站一二次设备要有明显标志,包括铭牌、名称、编号、代码、分合指示、转动方向、 切换位置指示、及设备相色等。 2、在全部停电或部分停电的电气设备上工作必须完成以下技术措施 停电 、验电 、 装设 接地线、 悬挂标示牌和装设栅栏。 3、在变电站操作中,下列三项可不用操作票:事故处理、拉合开关的单一操作、拉开接地 闸刀或拆除全所仅有的一组接地线。 4、电气工作人员应学会 防毒面具 使用法和 消防用具 使用法。电气工作人员应熟练掌握 触电急救法 ,并且每年要复训考试一次。 5、高压断路器的作用是,当系统正常时,能切断和接通 空载 电流和 负载 电流,当系统 中发生故障时,与保护装置配合,能迅速切断故障电流,防止扩大事故范围。 6、正常运行的电压互感器相当于 空载 状态变压器运行。电流互感器相当于 短路 状 态变压器运行。 7、通常采用的交流电的波形是 正弦波 ,频率是 50 HZ。 8、串联谐振也叫 电压 谐振,并联谐振也叫 电流 谐振。 9、变电站母线上装设避雷器是为了 防止雷电进行波 。 10、蓄电池的容量就是蓄电池 所能储存的容量 的多少,即 放电电流 与 放电时 间 的乘积,单位是 安时 。 二、是非题 1、三相电路中有功功率均可用公式 P=√3UIcosф 计算( × ) 2、电流互感器的二次负载应根据 10%误差曲线来确定,当误差不能满足要求时,该电流互 感器不能使用( √ ) 3、变压器后备过电流保护动作跳闸,在找到故障并有效隔离后,一般允许对变压器试送一 次( √ ) 4、零序电流保护能反映各种不对称短路,但不反映三相对称短路 ( × ) 5、当变压器的三相负载不对称时将出现负序电流 ( √ ) 6 交流电路中,当电路处于并联谐振时,负载获得最大的最大的有功功率 ( × ) 7、断路器在分闸过程中,当动触头离开静触头后,其辅助接点再断开 ( √ ) 8、工作许可人不得兼任该项工作的工作负责人或工作班成员 ( √ ) 9、 高频保护在非全相运行中, 又发生区外故障时, 此时保护装置将会误动作 ( × ) 10、电气设备的金属外壳接地是工作接地 ( × ) 三、多项选择题 1、 操作票应按照编号顺序,作废的操作票应注明“作废”字样,并保存( C )。 A、三个月 B、六个月 C、一年 D、两年 2、 失灵保护的特点是(A) A、一种近后备保护 B、一种远后备保护 C、不与线路保护配合 D、开关本体的保护 3、“两票三制”中的“三制”是指(D E F) A、工作监护制度 B、 工作许可制度 C、值班制度 D、交接班制度 E、巡回检查制度 F、 设备定期试验轮换制度 4、过电流保护加装复合电压闭锁可以( B ) A、加快保护动作时间 B、增加保护的可靠性 C、提高保护的灵敏系数 5、接地装置是指(C)。 A、接地引下线 B、接地体 C、接地引下线和接地体的总和 6、在哪些情况下应停用线路重合闸装置( ABCD ) A、系统有稳定要求时 B、超过开关跳合闸次数 C、可能造成非同期合闸 D、开关遮断容 量不够 五、问答题 1、 电气设备“五防”是指什么? 答: (1)防止误拉(合)断路器 (2)防止带负荷拉(合)隔离开关 (3)防止带地线(接 地闸刀)合闸 (4)防止带电合接地闸刀(挂地线) (5)防止误入带电间隔 2、 运行中的电流互感器二次侧为何不允许开路?电压互感器二次侧为何不允许短路? 答:电流互感器在正常运行时由于阻抗很小,接近于短路状态,当二次侧开路时,将产生高 电势,峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表、保护、电流互感器二次绝缘损坏。 电压互感器二次侧短路将产生很大的电流,造成熔断器熔断,影响表计的指示,还会 引起保护误动。 3、 液压操作机构有那些常见故障? 答:(1)外部漏油(2)内部漏油造成油泵频繁启动(3)蓄压器漏油(4)油泵故障 (5)液压系统不能正常建压(6)断路器拒分、拒合、拒动(7)误动 4、 操作中发生疑问应怎么处理? 答:(1)应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后再进行操作。 (2)不准擅自更改操作票 (3)不准随意解除闭锁装置 5、 为什么设置 220KV 母线充电保护? 答: 母线差动保护应保证在一组母线或某断母线合闸充电时, 快速而有选择地断开有故障的 母线, 为了更可靠地切除被充电母线上的故障, 在母联断路器或母线分段断路器上设置相电 流或零序电流保护,作为母线充电保护。 母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度,在有条件的地方,该保护可作为专用 母线单独带新建线路充电的临时保护。 ? 某变电所考试题之四 一.填空题:15 分,每空 1 分。 1.高压断路器的作用是, 当系统正常时, 能( 切断空载和负荷电流 ); 当系统中发生故障时, 能与继电保护相配合,迅速切断故障电流,防止扩大事故范围。 2.变压器的负载状态分为 (正常周期性负载)、长期急救性负载、和短期急救性负载。 4.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关操作把手上, 均应悬挂“( 禁止合闸, 有人工作! )”标示牌。 5. 35KV 母线电压允许运行范围为:34.0KV---37.5KV)。 6.省局变电运行管理五个流程是( 交接班流程) 、巡视检查流程、倒闸操作流程、工作票 执行流程、缺陷管理流程。 7.电度表的倍率是指 (压变变比和流变变比) 的乘积。 10.测量绕组的直流电阻的目的是判断( 接头接触是否良好)。 11.氧化锌避电器的主要特点是:无火花间隙、(通流容量大)、(残压低)。 二.是非题:15 分,每题 1 分。 1.在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可就断开有关设备的电源,事后再 行汇报。( 对 ) 2.需要为运行中的变压器进行补油时,应先将重瓦斯保护改信号。(对) 3.停用备用电源自投装置时,应先停用其电压回路。(错 ) 5.变压器的另序保护是线路的后备保护。( 对 ) 7.变电站装设了并联电容器组后,上一级线路输送的无功功率将减小。(错 ) 8 全电缆线路故障跳闸后,经汇报调度后,可以试送一次。 (对) 9 所有投运的防误闭锁装置, 未经值班调度或当班负责人同意, 不得解锁。 (对) 10 当母线压变发生故障时, 应立即果断地使用本压变闸刀来切除。 (错 ) 11.避雷针的接地装置,测得的是工频接地电阻,雷击泄流时呈现的是冲击接地电租。 (错 ) 12.值班员巡视 35 千伏设备时需越过遮栏, 必须与带电设备保持一米距离。 (错 ) 14.变压器油枕中胶囊的作用是使油与空气隔离和调节内部油压。 (错 ) 15.防止变电站的瓷瓶污闪主要措施有:增加基本绝缘,加强清扫,采用防尘涂料,采用半 导体绝缘子和硅橡胶绝缘子。( 对 ) 三.选择题:10 分,每题 2 分。 1.定时限过流保护的保护范围是(B)。 A 本线路的 30%;B 本线路的全长;C 本线路及相邻线路的全长。 2.在目前的 10KV 系统中发生单相金属性接地时,接地相电压( A )。 A 等于零; B 等于 10KV;C 升高到一定值。 3.变电工作两票三制中的三制是指( A )。 A 交接班制度、定期切换试验制度、设备巡回检查制度; B 设备定级制度、缺陷管理制度、巡回检查制度; C 交接班制度、工作许可制度、定期切换试验制度。 4.电容器组的过流保护反映电容器的 ( B ) 故障。 A.内部; B.外部短路; C.接地。 5. ( B ) 绝缘子应定期带电检测“零值”或绝缘电阻。 A.捧式; B.悬式; C.针式 四. 简答题(30 分,每题 6 分): 2. 试简述处理故障电容器时,应注意哪些事项。 答:在处理故障电容器前,应先拉开断路器及断路器两侧的隔离开关,然后验电、装设接地 线。由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等,因此有一部分电荷可 能未放出来,所以在接触故障电容器前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极 短接并接地,方可动手拆卸。对双星形接线电容器组的中性线及多个电容器的串联线,还应 单独放电 某变电所考试题之五 一填空题:(30 分) 1、我所 35kV 线路保护组成( 三段定时限过流保护 )、(三段零序过流保护/小电流接地 选线 )、(三相一次重合闸 )。 2、我所 110kV 线路保护组成(完整的三段相间距离及接地距离)、(四段零序方向过流保 护和低周保护)、(重合闸)。 3、变压器的绝缘油的作用 (冷却)、(绝缘)。 4、 高压断路器的作用, 当系统正常时, 能切断和接通 (负荷) 电流和 (空载) 电流; 和 (保 护装置 )配合,能迅速切断(故障) 电流,防止事故扩大。 5、发现闸刀发热现象,如双母应采用(倒母) 的方法将闸刀退出运行,如不能(倒母)的 话,应 (停电)处理,如不能停电处理的话,应(减负荷)处理。 6、用试拉找接地线路时,应先拉(充电线路和电容器 ) ,最后拉(重要用户)。 7、停用备用电源保护时,先停(合闸压板),再停(电压回路); 投入备用电源保护时,先投(合闸压板),再投(电压回路); 8、消弧线圈有(过补偿 )、(欠补偿)、(全补偿) 三种补偿方式,一般采用 (过补偿) 补偿方式。 9、我所电容器开关停投时间应间隔 (5 )分钟。 10、主变 35kV 闸刀型号( S3C2T ) 。 二操作票:(20 分) 1、35kV 母分开关由热备用改运行(包括停用 35kV 备用电源)(10 分) 解答:35kV 备自投软压板退出 取下 35kV 母分保护合闸总压板 51LP2 将 35kV 母分备自投切换小开关由“投备自投”切至“闭锁备自投”位置 51BK 检查本站内相关系统符合并列运行条件 合上 35kV 母分开关 检查 35kV 母分开关确在合上位置 2 祝东 1252 线由付母倒向正母运行。(10 分) 解答:放上 110kV 母差母线互联压板 LP76 切断 110kV 母联开关控制电源小开关 4K 接通 110kV 正、副母压变二次并列小开关 BK4 检查 110kV 母联开关确在合上位置 放上祝东 1252 线闸刀电动机电源熔丝 37RD、38RD、39RD 放上祝东 1252 线闸刀电动机控制熔丝 40RD 合上祝东 1252 线正(副)母闸刀 检查祝东 1252 线正(副)母闸刀确在合上位置 拉开祝东 1252 线副(正)母闸刀 检查祝东 1252 线副(正)母闸刀确在断开位置 取下祝东 1252 线闸刀电动机控制熔丝 40RD 取下祝东 1252 线闸刀电动机电源熔丝 37RD、38RD、39RD 按下 110kV 母差保护复归按钮 RT 检查 110kV 母差祝东 1252 线母差电流切换正常 切断 110kV 正、副母压变二次并列小开关 BK4 接通 110kV 母联开关控制电源小开关 4K 取下 110kV 母差母线互联压板 LP76 三、问答题:(35 分) 1、我所 35kV 系统哪些线路重合闸停用? 全电缆线路停用重合闸 2、变压器油枕起到什么作用? 当变压器油的体积随着油漫变化而膨胀或缩小时, 油枕起储油和补油作用于, 能保证油箱内 充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧 面还装有油位计,可以监视油位的变化。 3、35kV 备用电源动作条件? a)1#主变 35kV 开关跳开,进线无流,经延时,再确认 1#主变 35kV 开关跳开后,合 35kV 母分开关。 b)2#主变 35kV 开关跳开,进线无流,经延时,再确认 2#主变 35kV 开关跳开后,合 35kV 母分开关。 4、开关的巡视项目 开关的日常巡视项目:1)瓷瓶 套管 无裂纹 无放电痕迹 2)导线 及导线连接处无发热迹 象 3)开关的分合闸指示与开关的实际位置一致 4)端子箱 操作箱 门应关严 无进水 受潮 无异常气味 5)SF6 压力正常 液压正常 四、事故预想:(15 分) 正常运行方式时,110kV 母联开关与流变之间发生相间短路故障。 电气知识问答 1、试述新变压器或大修后的变压器,为什么正式投运前要做冲击试验?一般冲击几次? 答:新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下: (1)检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的冲击。 当拉开空载变压器时,是切断很小的激磁电流,可能在激磁电流到达零点之前发生强制熄灭, 由于断路器的截流现象,使具有电感性质的变压器产生的操作过电压,其值除与开关的性能、 变压器结构等有关外,变压器中性点的接地方式也影响切空载变压器过电压。一般不接地变 压器或经消弧线圈接地的变压器,过电压幅值可达 4-4.5 倍相电压,而中性点直接接地的变 压器,操作过电压幅值一般不超过 3 倍相电压。这也是要求做冲击试验的变压器中性点直接 接地的原因所在。 (2)带电投入空载变压器时,会产生历磁涌流,其值可达 6 至 8 倍额定电流。历磁涌流衰 减较快,一般经 0.5―1 秒后及减到 0.25―0.5 倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容 量的变压器可达几十秒。由于历磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同 时考核历磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,须作冲击试验。 (3)冲击试验次数:新产品投入,5 次:大修后投入,3 次。每次冲击试验后,要检查变压 器油无异音异状。 2、变压器在电力系统中的主要作用是什么? 答: 变压器中电力系统中的作用是变换电压, 以利于功率的传输。 电压经升压变压器升压后, 可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电 压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 3、高压断路器有什么作用? 答: 高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流, 还可以 在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证 系统的安全运行。 4、电流互感器有什么作用? 答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流, 并将二次系统与高电压隔离。 它不仅保证了人身和设备的安全, 也使仪表和继电器的制造简 单化、标准化,提高了经济效益。 5、中央信号装置有什么作用? 答: 中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置, 根据电气设备的故障特点发出音 响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,保证设备的安全运行。 6、何谓保护接零?有什么优点? 答: 保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分, 用导线与系统进行直接相连的方 式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。 7、变压器的铁芯为什么要接地? 答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件 必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放 电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。 8、单母线分段的接线方式有什么特点? 答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。 当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母 线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。 9、电力安全生产管理制度主要包括哪些内容? 答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加强安全生产管理,建立、健全安全生产 责任制度,包括以下具体制度: (1)安全生产责任制度。 (2)生产值班制度。 (3)操作票制度。 (4)工作许可制度。 (5)操作监护制度。 (6)工作间断、转移、终结制度。 (7)安全生产教育制度。 (8)电力设施定期检修和维护制度。 1.3AP1F1 型开关为何种操作机构?答: 弹簧操作机构. 2. 3AP1F1 型开关合闸弹簧如何储能?答:合闸弹簧由储能电机储能 3. 3AP1F1 型开关分闸弹簧如何储能?答:分闸弹簧在开关合闸的同时由机械联动储能. 4. 3AP1F1 型开关合闸弹簧储能时间是多少?答: 储能时间不超过 15 秒 5. 3AP1F1 型开关对分、合闸密封性有何要求? 答:在缓冲器上及密封圈处不应有任何泄露油迹。. 6.SF6 气体的压力为 0、3MPa 其介质强度与什么相当? 答:SF6 气体的压力为 0、3MPa 其介质强度与绝缘油相当. 7.LW15-220 型开关 SF6 气体的压力降到多少 MPa 报警?多少 MPa 闭锁开关? 答:SF6 气体的压力降到 0、55MPa 报警,0、5MPa 闭锁开关. 8.SF6 开关内吸附剂作用是什么?答:吸收 SF6 开关内微量水分和低态氟化物. 9.LW15-220 型开关空气压力为多少 MPa 空压机启动?多少 MPa 停止? 答:空气压力为 1、45MPa 空压机启动,1、55MPa 停止. 10. LW15-220 型开关空气压力为多少 MPa 闭锁重合闸?多少 MPa 解除? 答:空气压力为 1、43MPa 闭锁重合闸,1、46MPa 解除. 11. LW15-220 型开关空气压力为多少 MPa 闭锁开关操作?多少 MPa 解除? 答:空气压力为 1、2MPa 闭锁开关操作,1、3MPa 解除. 12. LW15-220 型开关空气压力为多少 MPa 安全阀动作?多少 MPa 复位? 答:空气压力为 1、8MPa 安全阀动作,1、45-1、55MPa 复位. 13..110KV 开关 SF6 气体的压力降到多少 MPa 报警?多少 MPa 闭锁开关? 答:110KV 开关 SF6 气体的压力降到 0、45MPa 报警?0、4MPa 闭锁开关. 14.真空开关灭弧室主要由哪些元件组成?答:外壳, 波纹管, 动静触头和屏蔽罩等元件组成. 15.巡视如何判别真空开关灭弧室漏气? 答:屏蔽罩位灰白色或暗红色,变黑变暗且有放电声即灭弧室漏气. 16.旁路刀闸的操作电源受什么电源控制? 答:.旁路刀闸的操作电源受旁路开关刀闸操作电源控制. 17. LW15-220 型开关靠什么能量分,合闸? 答:分闸靠压缩空气释放能量,合闸靠压缩弹簧释放能量. 18. 3AP1F1 型开关机构内 K75L 是什么元件?答: K75L 为防跳继电器. 19.高压开关加装缓冲器的目的? 答:防止开关在跳合闸时产生的惯性冲击力,破坏开关的机械强度. 20.Y8 故障录波器可记录哪些电气量? 答:电流,电压,零序,负序,高频,开关变位等. 21.开关自由脱扣作用是什么? 答:当开关合于故障线路时,能够迅速跳开,防止事故范围扩大. 22. 3AP1F1 型开关机构内 K9L 是什么元件?答. K9L 为储能继电器。 23. 3AP1F1 型开关机构内 K10 是什么元件?答: K10 为闭锁合闸及第一分闸回路。 24. 3AP1F1 型开关机构内 K55 是什么元件?答: K55 为闭锁第二分闸回路。 25. 3AP1F1 型开关机构内 K55 是什么元件?答: K55 为分闸同步继电器 26.ZN28-10 开关动,静触头开距是多少?答:开关动,静触头开距是 11+1MM 27.开关操作机构的作用是什么?答:使开关进行分合闸,并保持合闸状态。 28.LW15-220 开关中 63AC 是何开关?答:低空气压力闭锁和报警开关. 29.LW15-220 开关中 63GA 是何开关?答:低 SF6 气体压力保警开关. 31.LW15-220 开关中 63GL 是何开关?答:低 SF6 气体压力闭锁开关. 32.LW14-110 开关中 MK 是何开关?答:低 SF6 气体压力闭锁开关. 33.LW14-110 开关中 GYK 是何开关?答:启动空气压缩机开关并接通电机运转光字灯. 34.LW14-110 开关中 DYK 是何开关?答:低空气压力闭锁和报警开关 35.3AP1F1 型开关机构内 K77 是什么元件?答:就地分闸继电器。 36、3AP1F1 型开关机构内 K61 是什么元件? 答:三相不一致强迫接通第一分闸回路并闭锁合闸回路 37、3AP1F1 型开关机构内 K63 是什么元件? 答:三相不一致强迫接通第二分闸回路并闭锁合闸回路 1、3AP1F1 型开关机构内 K16 是什么元件?答:三相不一致启动继电器 2、3AP1F1 型开关机构内 K76 是什么元件?答:就地合闸继电器 3、3AP1F1 型开关机构内 K67 是什么元件?答:储能电机运行时间控制继电器 4、3AP1F1 型开关机构内 K38 是什么元件?答:加热器温度控制继电器 38. 变压器的空载损耗包括哪两种损耗?答: 磁滞.涡流损耗. 39. 拉开空载变压器会产生什么?答: 操作过电压 40. 投入空载变压器会产生什么?答: 励磁涌流 41. 变压器在进行滤油和放油工作时应将什么保护退出运行? 答: 应将变压器重瓦斯保护退出运行 42. 变压器零序过流保护一般接于何处?答: 变压器中性点的电流互感器. 43. 变压器零序过流保护一般分为哪二种?答:. 带方向的和不带方向的二种. 45.强油循环风冷变压器的上层油温不宜超过多少度?答:75 度. 46.变压器的变比代表什么意思?答:变压器各侧之间的额定电压比. 47.本站变压器高,中压侧运行投几组冷却器?答:应投三组冷却器. 48.本站变压器高,低压侧运行投几组冷却器?答::应投二组冷却器. 49.变压器并列运行的条件?答:电压相等,百分阻抗相同,接线组别相等. 50.本站变压器中,低压侧运行投几组冷却器?答:应投一组冷却器. 51.什么叫变压器的额定电流?答:指变压器在额定电压下,允许长期通过的电流. 52.变压器最高运行温度受什么限制?答:受绝缘材料耐热能力的限制. 53.变压器呼吸器中的硅胶受潮后变为何色?答:粉红色或无色. 54.变压器油起什么作用?答:绝缘.散热. 55.电能的质量指标是什么?答:电压,频率,波形的变化不的超过规定范围. 56.用手触摸变压器外壳时有麻电感,可能是变压器什么原因造成的?答:外壳接地不良. 57.变压器有载调压分接开关由哪几部分组成? 答:切换开关,选择开关,限位开关,操作机构,快速机构. 58.什么叫全绝缘变压器?答:中性点绝缘水平与首端绝缘水平相同的变压器. 59.变压器的差动保护是按什么原理设计的?答:按循环电流原理设计的. 60.变压器差动 CT 应装在何处?答:装在开关的变压器侧 61.变压器的冷却方式有几种?答:自然冷却,风吹冷却,强迫油循环水冷,强迫油循环风冷. 62.调整变压器地中压侧分接开关可以调整哪一侧地电压?答:中压侧电压. 63.什么叫变压器的额定容量?答:在额定电压.电流连续运行时所输送的容量 64.降压变压器的线圈由里到外的排列顺序是?答:低压,中压,高压. 65.主变压器沿瓦斯继电器方向变压器大盖标准坡度是多少?答:标准坡度是 1%-1、5% 66.主变压器油箱到油枕连接管的标准坡度是多少?答:标准坡度是 2%-4% 67.新主变压器投运前冲击试验几次,每次冲击试验后要检查什么? 答:冲击试验五次,每次冲击试验后要检查变压器有无异音异状。 68.主变压器大修后投运前冲击试验几次,每次冲击试验后要检查什么? 答:冲击试验三次,每次冲击试验后要检查变压器有无异音异状。 69.新或大修后主变压器投运前冲击试验目的是什么? 答:检验变压器的机械强度,绝缘强度,保护是否误动。 70.主变压器瓦斯继电器气体无色无味是何故障?答:主变压器内部进入空气 71. 主变压器瓦斯继电器气体黄色不易燃是何故障?答:主变压器内部木质故障 72. 主变压器瓦斯继电器气体白色和灰色,易燃是何故障? 答:主变压器内部纸及纸板等绝缘材料故障 73. 主变压器瓦斯继电器气体黑色和灰黑色,易燃是何故障?答:主变压器油质故障 74.新或大修后主变投运后继保人员差动保护进行什么测量? 答:带负荷后不平衡电流及六交相量图 75.主变压器辅助冷却器绕组温度达多少时启动?答: 绕组温度达 70 度时启动 76.主变压器辅助冷却器上层油温达多少度时启动?答: 上层油温达 55 度时启动 77.主变压器辅助冷却器带多少负荷时启动?答: 带额定负荷 75%时启动 78.本站主变压器测温开关打至 I 组指示什么温度?答: 指示主变压器上层油温温度 79.本站主变压器测温开关打至 II 组指示什么温度?答: 指示主变压器绕组温度 80.本站均衡充电有哪两个过程?答:先衡流充电,然后自动转为衡压两个过程.. 81.变电站中常用的直流电源有哪些?答:蓄电池组.整流型储能电容器组.复式整流. 82.蓄电池的优点?答:1.具有独立性,比较可靠. 2.电压稳定,质量好. 83.我国变压器的温升标准是什么?答:以环境温度 40`为准. 84.直流绝缘监察装置的作用?答:监视直流系统的对地绝缘,一旦绝缘击穿,发出预告信号. 85.变电站内需用直流电源的回路有哪些? 答:重合闸回路,控制保护回路,信号回路,事故照明回路. 86.直流母线的电压过低有何危害?答:可能造成开关保护的动作不可靠 87.直流母线电压过高有何危害?答:使长期带电的继电器线圈及指示灯过热烧坏. 88.蓄电池串联使用时,总容量和总电压是多少? 答:总容量等于单个电池的容量,总电压等于单个电池电压相加. 89.铅酸电池过充电与欠充电对电池有何影响? 答:过充电会造成正极板提前损坏,欠充电使负极板硫化,容量降低. 89.6GM-100 型单只蓄电池电压应保持多少伏?答: 应保持 13.38-13.8 伏 90.6GM-100 型单只蓄电池最佳运行电压是多少伏?答: 最佳运行电压 13.5 伏 第四部分: PT. CT.部分 91.PT 一次侧中性点接地属什么接地?答:工作接地. 92.PT 二次属何接地?答:保护接地. 93.PT 在正常工作情况下接近于什么状态?答: 接近于开路状态. 94.PT 一次保险的保护范围?答:PT 内部故障,或 PT 与电网连接线上的短路故障. 95.PT 二次保险的保护范围?答:PT 二次保险以下回路的短路所引起的持续短路故障. 96.CT 过负荷有何影响?答:CT 误差增大,表计指示不准确,线圈过热,绝缘老化. 97.CT 正常工作时接近什么状态?答:接近于短路状态 98.PT 的误差是指什么?答:变比误差和角误差. 99.何谓 CT 的 10%误差曲线?答:当变比误差在 10%时,一次电流倍率与二次负载的关系曲线. 100.CT 二次接线有哪几种接线? 答:有两相 V 形,三相三角,三相星形,三相零形,两相差形五种 101.电度表倍率怎样计算?答: 倍率等于电流比乘电压比 102.电容式压变(CVT)主要有哪几部分组成? 答: 主要有电容分压器(CVD),中压变压器(IVD)两部分组成 103. 电容式压变(CVT)电容分压器(CVD) 主要有哪几部分组成? 答: 主要有瓷套及内部若干串联电容器组成 104. 电容式压变(CVT)中压变压器(IVD) 主要有哪几部分组成? 答: 主要有油箱及内部变压器补偿电抗器阻尼装置组成 105. 电容式 PT(CVT) 阻尼装置的作用是什么? 答:抑制因其非线性阻抗和固有的电容引起内部铁磁谐振 106. 电容式 PT(CVT) 阻尼装置有哪几部分组成? 答: 主要有电阻和饱和电抗器串联组成,跨接在二次绕组上 107. PT 二次短路有什么后果? 答: 二次电流增大保险熔断,保护误动,影响表计指示,损坏电压互感器 108.油浸 CT 有哪些优点?答:绝缘强度高,准确度高,功率大,便于更换 109.油浸 CT 有哪些缺点?答:造价高,占地面积大,维护量大,热稳定较差 110. 套管 CT 有哪些优点?答:体积小,造价低,维护量小,热稳定度高 111. 套管 CT 有哪些缺点?答:准确度低,二次线容易被油腐蚀 112. CT 二次开路有何危害? 答:威胁人身安全或造成仪表,保护装置,CT 铁芯强烈过热而损坏 113. CT 二次开路一般如何判断? 答: CT 有异常声响,电流表无指示或降低,功率表指示降低 114. 测量 CT 二次极性目的是什么?答:主要是防止极性接错,造成保护动作不正确 115. 电能表用几级 CT?答: 电能表用 0.2 级 CT 116. 电流表、功率表、阻抗保护用几级 CT?答: 用 0.5 级 CT 117. 继电保护用几级 CT?答:用 3 级 CT 118.差动保护用几级 CT?答:用 D 级 CT 119.PT 二次并列运行的先决条件是什么?答:一次必须先经母联并列运行 120.PT 一次不并列运行,二次并列运行时有什么后果? 答:因一次电压不等使二次环流大造成空气开关跳开保护失去电源等 第五部分:继电保护部分. 121.继电保护的灵敏度是表示什么? 答:表示保护装置对故障及不正常工作状态的反应能力. 122.重合闸的作用?答:快速重合跳闸线路,减少对外停电时间. 123.电力电容器一般应配置哪些保护?答:速切、过流、欠电压、过电压、零序电压. 124.系统并列运行需满足哪些条件?答:电压基本相等.相位相同.频率相同. 125.何谓非全相运行?答:线路故障时只有两相运行. 126.距离保护为什么要加装振荡闭锁装置?答:防止系统振荡时距离 I.II 段误动作. 127.投直流熔丝的顺序?答:先投负极,后投正极. 128.后备保护有几种?答:远后备和近后备. 129.继电保护装置必须满足哪四个基本要求?答:选择性.快速性.灵敏性.可靠性. 130.过流保护的动作电流接什么来整定?答:接躲过最大负荷电流整定. 131.线路零序保护的动作时间是按什么时限特性来整定的?答:按阶梯形时限特性来整定的. 132.距离保护 I 段的保护范围?答:保护本线路全长的 80%~85%. 133.距离保护 II 段的保护范围?答:保护本线路全长并延伸至下一段线路的一部分. 134.继电保护装置由哪三部分组成?答:测量.逻辑.执行三部分. 135.方向保护反映的是什么?答:电流与电压间的相位关系. 136.复合电压由什么组成?答:负序电压和低电压组成. 137.自动重合闸电容充电时间为多少?答:15--25 秒. 138.方向继电器用于什么线路?答:双电源回路. 139.电容式重合闸是按电容的什么特性来实现一次重合?答:瞬时放电,长时放电充电,. 140.电流断电器在电流保护中作为什么元件?答:作为测量和启动元件. 141.与电容器串联的电抗器的作用?答:限制短路电流和合闸涌流. 142.电容器正常运行时三相不平衡电流不超过多少?答:不超过额定电流 5%. 143.电容器开关拉开后,间隔多少时间才能合闸? 答:电容器开关拉开后,间隔 5 分钟才能合闸. 144.电容器的主要作用是什么?答:改善电压质量,补偿无功,降低损耗,提高功率因数. 145 母线复合电闭锁压板操作有何规定?答:带电投入或脱离. 146.母线充电保护投停有何规定?答:只在母线充电时投入,充电良好后立急停用 147.主变压器中性点有什么保护?答:间隙零序过流零序过压保护 148.主变压器中性点保护投停原则是什么? 答: 主变压器中性点刀闸拉开时投入,反之脱离 第六部分:安规部分 149.雷雨天气需要巡视室外高压设备时应注意什么? 答:应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针和避雷器. 150.在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么? 答:工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断转移终结制度. 151.保证安全的技术措施是什么?答:停电.验电.装设接地线.悬挂标示牌和装设遮栏. 152.第一.二种工作票的有效时间以何为准?答:以批准的检修期为限. 153.进入开关室为何随手锁门?答:防止外人进入引起触电,同时防止小动物进入造成短路. 154.何谓高压设备?答:设备对地电压在 250 伏以上者. 155.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点多少米?室外呢?答:室内 4 米, 室外 8 米. 156.事故抢修可以不填写工作票,但应覆行什么手续?答:许可手续. 157.何谓运用中的电气设备? 答:指全部带有电压或部分带有电压及一经操作即带电压的电气设备. 158.工作许可人能否签发工作票?答:不能签发工作票. 159.对带电设备着火时用什么灭火器灭火?答:应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火 160.对带电设备着火时不得使用什么灭火器灭火?答:不得使用泡沫灭火器灭火 161.对注油设备着火时用什么灭火器灭火?答: 应使用泡沫灭火器或干燥的黄沙等灭火 162.急救成功的条件是什么?答:动作快,操作正确 162.接地线必须使用什么固定在导体上?答:专用的线夹 163.严禁使用什么方法接地或短路?答: 严禁使用缠绕的方法接地或短路 164.220Kv 开关合闸操作一相合上,其它两相未合上如何处理? 答:应立即拉开合上相开关,不得再合上其它两相开关。 165.220Kv 开关合闸操作两相合上,一相未合上如何处理? 答:应立即再合一次,合不上,立即拉开其它两相开关。 166.用变压器总开关对 220KV,110KV 母线充电对变压器中性点有何要求? 答:中性点必须接地。 167.本站 220KV 开关在线路单相故障,单跳重合成功后如何处理? 答:应立即将事故情况汇报省调值班员。 168.本站 220KV 开关在线路单相故障,重合闸未动或动作不成跳三相如何处理? 答:应立即将事故情况汇报省调值班员,待命处理。 169. 本站 220KV 四个线路为何性质线路?答:为联络线路。 170.110KV 以上线路正常情况下能否非全相运行?答:不能非全相运行。 171.220KV 线路开关失灵保护投入有何规定? 答:由值班员负责投退,只有定值,装置正常情况下必须投入。 172. 220KV 主变总开关失灵保护投入有何规定?答。正常应退出。 173.BP-2B 微机母差保护中双母互联运行 LP75 压板有多少伏电压? 答:有 220 伏左右的直流电压。 174. BP-2B 微机母差保护中双母分列运行 LP76 压板有多少伏电压? 答::有 220 伏左右的直流电压 175. BP-2B 微机母差保护中母联 I 段充电保护 LP77 压板有多少伏电压? 答:有 220 伏左右的直流电压。 176. BP-2B 微机母差保护中母联 II 段充电保护 LP78 压板有多少伏电压? 答。有 220 伏左右的直流电压。 177. BP-2B 微机母差保护中母联过流保护 LP79 压板有多少伏电压? 答:有 220 伏左右的直流电压。 178.11C 保护如何更改定值区?答。用“+,-”号进行转换定值区. 179.LFX-912 收发信机 3db 告警灯亮说明什么? 答:说明高频信号衰减增大,影响高频保护正确动作。 180.通信失灵时,220KV 联络线,环网线开关跳闸,线路有电如何处理? 答:当线路来电,立即用同期并车和合环。 181.通信失灵时,220KV 联络线,环网线开关跳闸,线路无电如何处理? 答。应等待来电,不得自行向线路强送电。 182.931 保护中沟通三跳压板何时投入?答:602 保护综合重合闸停用时,投入。 183.931 保护中沟通三跳压板何时脱离?答:602 保护综合重合闸启用时,脱离。 184. 931 保护中启动 602 保护重合闸压板何时投入?答: 602 保护综合重合闸启用时, 投入。 185. 931 保护中启动 602 保护重合闸压板何时脱离?答: 602 保护综合重合闸停用时, 脱离。 186.220KV 线路开关对零序 I 段保护投切有何要求?答:正常时零序 I 段保护应停用。 187.220KV 线路开关三相不一致保护靠什么来实现:答:利用开关本体三相不一致来实现。 188.602 保护装置保护压板投切在显示器上如何显示? 答:压板投为实心圆,压板脱为空心圆。 189.变压器三相负载不对称时将出现什么电流?答:将出现负序电流。 190.变压器空载运行时一次绕组中有什么电流?答:空载电流。 191.电压互感器的精度级一般与什么有关?答:电压比误差有关。 192 系统发生两相断路时,断路电流中含有什么分量?答:含有正序和负序分量。 第七部分:中央信号 164.中央信号装置分为哪三种信号?答:事故,预告,位置三种信号. 165.中央信号盘白灯熄灭说明什么?答:说明事故回路开路接触不良. 166.中央信号盘白灯闪光说明什么?答:说明预告回路开路,断线接触不良 167.红绿灯后为何串一电阻?答:防止灯座短路造成开关误动 168.预告小母线正常时带什么电源?答:预告小母线正常时带负极电源 169.变电站光字牌哪些在试验时亮,哪些不亮? 答:接入瞬时或延时动作信号回路的试验时亮,未接入的不亮 170. 光字牌在试验如发生异常是否还能响铃? 答:不能发出音响信号,但相应回路光字牌一只灯熄灭 171.事故熔丝熔断时有何信号?答: 事故熔丝熔断光字牌亮,警铃响 172.预告熔丝熔断时有何信号?答:预告熔丝监视灯闪光 第八部分:其它 173.变电站的母线上装设避雷器的作用?答:防止雷电进行波. 174.母线涂柒的作用? 答:区别相别.引起注意防止触电.防止腐蚀延长寿命.增加散热. 175.用万用表测量电阻在选择档位有什么要求?答与被测电阻值接近数. 176.摇表的主要作用是什么? 答:摇表的主要作用是测量绝缘电阻. 177. 氧化锌避雷器的优点是什么? 答:保护特性优良,通流容量大,寿命长,可靠性高,接构简单 178. 氧化锌避雷器作用是什么? 答:不仅能防止雷电进行波的侵害还能限制内部过电压 179.并联电容器由哪些组成?答:有电容器、电抗器、放电线圈、避雷器 180.什么叫绝源瓷瓶的爬踞?答:沿外绝缘表面放电的踞离叫爬距 181.什么叫设备地内绝缘?答:电力设备不与空气接触的绝缘部分叫内绝缘 182. 什么叫设备的外绝缘?答:电力设备与空气接触的绝缘部分叫外绝缘 183.运行中裸导线接头允许温度是多少?答: 环境温度在 25 度时长期运行温度一般为 70 度 184.为什么室内母线都采用矩型的?答: 室内采用矩型母线便于施工、安装、运行 185.耦合电容器安装接地刀闸地作用是什么? 答:作为载波通讯高频保护遥控遥测电能抽取装置部分的保安接地 186.内部过电压有几类?答:有操作和谐振过电压两种 187.电力系统稳定性指的是什么?答:指系统同步发电机并列运行地能力 188.独立避雷针接地电阻一般不大于多少?答: 一般不大于 25 欧姆 189.安装在构架上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于多少?答: 一般不大于 10 欧姆 第九部分.微机保护 190.WXB--11 微机保护模数变换器(VFC)的功用是什么? 答:将输入电压变换成一串频率正比于输入电压瞬时值的等幅脉冲 191.WXB--11 微机保护快速光隔将哪两电源隔离? 答:将模数变换器(VFC)的电源和微机电源隔离 192.WXB--11 微机保护模数变换器(VFC)电源是多少伏? 答:模数变换器(VFC)电源是±15 伏 193.WXB--11 微机保护微机电源是多少伏?答:WXB--11 微机保护微机电+5 伏 194.WXB--11 微机保护距离保护中:JL--SHCK,ZKQD 是何`含义? 答:JL--SHCK 为距离手合出口,ZKQD 为距离保护阻抗启动 195.WXB--11 微机保护距离保护中 1ZKJCK,2ZKJCK,是何`含义? 答:1ZKJCK 为阻抗 I 段出口,2ZKJCK 为 II 阻抗段出口, 196.WXB--11 微机保护距离保护中:DZICK 是何`含义? 答:振荡中带 0.2 秒延时的 I 段出口 197.WXB--11 微机保护距离保护中 2ZKJSCK,3ZKJSCK 是何`含义? 答:2ZKJSCK 为 II 段阻抗加速出口,3ZKJSCK 为 IIII 段阻抗加速出口 198.WXB--11 微机保护距离保护中 ZKXJCK 是何`含义?答:为阻抗相近加速出口 199.WXB--11 微机保护距离保护中 JL--DECCK 是何`含义?答:为距离保护转换性故障出口 200.WXB--11 微机保护距离保护中 2ZKDEVCK 是何`含义? 答:为 II 段距离保护转换性故障出口 201.WXB--11 微机保护距离保护中 JL--HB3TCK 是何`含义?答:为距离保护后备中跳出口 202.WXB--11 微机保护距离保护中 JL-HBYTCK,JL-YTSB 是何`含义? 答:JL-HBYTCK 为距离保护永跳出口,JL-YTSB 为距离保护永跳失败 203.WXB--11 微机保护零序保护中 I01CK,I02CK 是何含义? 答:I01CK 为零序 I 段出口,I02CK 为零序 II 段出口, 204.WXB--11 微机保护零序保护中 I0N1CK,I0N2CK 是何含义? 答:I0N1CK 为零序不灵敏 I 段出口,I0N2CK 为零序不灵敏 II 段出口 205.WXB--11 微机保护零序保护中 I02JSCK,I03JSCK 是何含义? 答:I02JSCK 为零序 II 段加速出口,I03JSCK 为零序 III 段加速出口 206.WXB--11 微机保护零序保护中 LX-HB3TCK,是何含义?答;LX-HB3TCK 为零序后备三跳出口, 207.WXB--11 微机保护零序保护中 LX-YTSB 是何含义?答;LX-YTSB 为零序保护永跳失败 208.WXB--11 微机保护中 ALJQD 是何含义?答:ALJQD 为静稳破坏 A 相电流元件动作 209.WXB--11 微机保护零序保护中 BCZKQD 是何含义? 答:BCZKQD 为静稳破坏 B,C 相阻抗元件动作 210.WXB--11 微机保护中 T3QDCH,BTQDCH,是何含义? 答:T3QDCH 为三跳启动重合,BTQDCH 为不对应启动重合, 211.WXB--11 微机保护中 CPUXRESF 是何含义? 答:CPUXRESF 为 CPU 长期在振荡闭锁状态,不能复归 212.WXB--11 微机保护中 DATAERR 是何含义?答:DATAERR 为阻抗计算原始数据出错 213.WXB--11 微机保护中 NT3CK,MT3CK 是何含义? 答:NT3CK 为 N 点保护动作跳三相,MT3CK 为 M 点保护动作跳三相, 214.WXB--11 微机保护中 DLBPH 是何含义?答:DLBPH 为电流不平衡 215.WXB--11 微机保护中 CH-HB3TCK 是何含义?答:CH-HB3TCK 为重合闸后备三跳出口 216.WXB--11 微机保护中 CH-HBYTCK 是何含义?答:CH-HBYTCK 为重合闸后备永跳出口 217.WXB--11 微机保护中 CH-YTSB 是何含义?答:CH-YTSB 为重合闸永跳失败 218.WXB--11 微机保护中 RAMERR,RAMIERR 是何含义? 答:RAMERR 为内部 RAM 出错,RAMIERR 为外部 RAM 出错 219.WXB--11 微机保护中 BADDRV I,BADDRV 是何含义? 答 BADDRV I 为开出光隔出穿,BADDRV 为开处光隔失效 220.WXB--11 微机保护中 SETERR,DACERR 是何含义? 答:SETERR 为定值出错,DACERR 为采样数据异常 221.WXB--11 微机保护中 ROMERR 是何含义?答:ROMERR 为 ROM 和出错 222.WXB--11 微机保护中 PTDX,CTDX 是何含义?答:PTDX 为 PT 断线,CTDX 为 CT 断线, 223.WXB--11 微机保护中 OVLOAP 是何含义?答:OVLOAP 为线路过载 224.WXB--11 微机保护在运行状态时 P 命令作用是什么? 答:打印输出即刻三周波采样值及有效值 225.WXB--11 微机保护在运行状态时 X 命令作用是什么?答:用于打印和复制动事件报告 226.WXB--11 微机保护在运行状态时 S 命令作用是什么?答:用于打印当前工作定值区的定值 227.WXB--11 微机保护在运行状态时 T 命令作用是什么?答:用于实时时钟检查和修改 228.WXB--11 微机保护在运行改变开入量的把手或压板何时打出报告? 答:接通 18 秒左右打印出开入量状态变化情况 229.WXB--11 微机保护中 PT3CK 是何`含义?答:PT3CK 为 P 点保护动作跳三相 230.WXB--11 微机保护零序保护中 IO3CK,I04CK 是何`含义? 答:IO3CK 为零序 III 段出口,I04CK 为零序 III 段出口 231.WXB--11 微机保护零序保护中 I04JSCK 是何`含义?答:I04JSCK 为零序 III 加速段出口 232.WXB--11 微机保护距离保护中 3ZKJCK 是何`含义?答:3ZKJCK 为 III 阻抗 I 段出口 233.WXB--11 微机保护零序保护中 LX-HBYTCK 是何`含义?答;LX-HBYTCK 为零序后备永跳出口 234.WXB--11 微机保护开入量的变化表示?答:开入量的变化情况&1&表示断开,&0&表示接通 235.距离保护装置一般由哪些元件组成? 答:一般由测量,启动,时限,震荡闭锁,逻辑执行元件组成 236.本站微机小电流接地选线装置显示&1&表示什么?答:表示 10KV104#开关线路接地. 237.本站微机小电流接地选线装置显示&3&表示什么?答:表示 10KV108#开关线路接地. 238.本站微机小电流接地选线装置显示&5&表示什么?答:表示 10KV114#开关线路接地. 239.本站微机小电流接地选线装置显示&6&表示什么?答:表示 10KV116#开关电容侧接地. 240.本站微机小电流接地选线装置显示&7&表示什么?答:表示 10KV118#开关线路接地. 241.本站微机小电流接地选线装置显示&8&表示什么?答:表示 10KV122#开关线路接地. 242.本站微机小电流接地选线装置显示&15&表示什么?答:表示 10KV136#开关电容侧接地. 243.本站直流系统接地自动监测仪显示&2&表示什么?答:表示 1#直流屏 10KV 合闸电源接地. 244.本站直流系统接地自动监测仪显示&4&表示什么?答:表示 1#直流屏 通讯电源接地. 245.本站直流系统接地自动监测仪显示&5&表示什么?答:表示 1#直流屏 事故照明电源接地. 246.本站直流系统接地自动监测仪显示&6&表示什么? 答:表示 1#直流屏中央信号控制电源接地. 247.本站直流系统接地自动监测仪显示&9&表示什么? 答:表示 1#直流屏 220KV 线路控制电源接地. 248.本站直流系统接地自动监测仪显示&10&表示什么? 答:表示 1#直流屏 110KV 线路控制电源接地. 249.本站直流系统接地自动监测仪显示&11&表示什么? 答:表示 2#直流屏 公用设备电源接地. 250.本站直流系统接地自动监测仪显示&12&表示什么? 答:表示 2#直流屏 220KV 线路控制电源接地. 251.本站直流系统接地自动监测仪显示&13&表示什么? 答:表示 2#直流屏 I#主变控制电源接地. 252.本站直流系统接地自动监测仪显示&14&表示什么? 答:表示 2#直流屏 110KV 线路控制电源接地. 253.本站直流系统接地自动监测仪显示&17&表示什么?答:表示 2#直流屏 10KV 合闸电源接地. 254.本站直流系统接地自动监测仪显示&20&表示什么?答:表示 2#直流屏远动电源接地. 255.本站微机故录器启动方式有几种?答:有稳态启动,突变量启动,接点方式启动三种 256.WXB-11 微机保护开入量发生变化后多常时间出报告? 答:接通 18 秒后打出开入量变化报告. 257.线路故障时 WXB-11 微机保护打出 QD,01,01,13,11,10,15 是何含义? 答:表示 01 年 01 月 13 日 11 时 10 分 15 秒发生故障. 258. 线路故障时 WXB-11 微机保护打出 13,1ZKJCK 是何含义? 答:表示线路发生故障 13ms 后阻抗 I 段出口动作 259. 线路故障时 WXB-11 微机保护打出 1080,CHCK 是何含义? 答:表示线路发生故障 1080ms 后重合闸出口动作,重合成功. 260.当线路发生故障 WXB-11 微机保护打出 CJ,X,R,D,AN 是何含义? 答:CJ 为测量数据 AN 为 A 相接地,X 为电抗分量,R 为阻值,D 为故障距离. 261.WXB-11 微机保护 TRIP 是何插件?答:跳闸出口插件. 262.WXB-11 微机保护 DI 是何插件?答:开关量输入插件. 263.WXB-11 微机保护 SIGNAL 是何插件?答:信号插件. 264.WXB-11 微机保护 LOGIC 是何插件?答:逻辑插件. 265.WXB-11 微机保护 ALARM 是何插件?答:告警插件. 266.WXB-11 微机保护 MONITOR 是何插件?答:人机对话插件. 267.强迫油循环风冷变压器风冷全停在额定负荷下可运行多长时间?答: 允许运行 20 分钟. 268. 强迫油循环风冷变压器风冷全停在额定负荷上层油温可运行至 多少度?答: 可运行至 75 度 269.强迫油循环风冷变压器风冷全停在额定负荷下最长运行多长时间?答: 不得超过 1 小时. 270.固体介质的击穿有哪两类?答: 有电击穿和热击穿两类 271. 运行中变压器加油.滤油充氮时应将什么保护停用?答: 应将变压器重瓦斯保护停用 第十部分.电子技术 272. 三极管有几个极?答:有发射极、集电极、基极三个极 273.三极管有几个结?答:有发射结、集电结两个结、 274.三极管基极的作用是什么?答:是输送和控制载流子 274.三极管集电极的作用是什么?答:是收集载流子 275.二极管电流的主要参数是什么?答:最大反向电流. 最大正向电流. 275.二极管电压的主要参数是什么?答:最高反向电流. 反向击穿电压. 276.整流电路由哪几部分组成?答:电源变压器.整流二极管.负载三部分组成 277. 三极管电流放大作用应满足什么条件?答:发射结正向偏置.集电结反向偏置 278.如何判二极管是好的?答:用电阻档测量正向电阻很小.反向电阻很大是好的 279.如何判二极管是坏的?答:用电阻档测量正向电阻很小.反向电阻也很小是坏的 280.硅稳压管在稳压电路中必须工作在什么区?答: 必须工作在反向击穿区 281. .硅稳压管的主要参数有哪些?答:稳定电压.工作电流.动态电阻.电压稳定系数 282. 三极管有几个区?答:有发射区.基区.集电区三个区 283.二极管的工作特性是什么?答:正向导通反向截止的特性 284.NPN 三极管的作用是什么?答:放大电流的作用 285. NPN 三极管导通的必要条件是什么?答:发射结加正向电压、集电结加反向电压 第十一部分.电气仪表 286. 电工测量有哪些方法?答:主摇有直接测量和间接测量两种方法 287 仪表误差有几类?答:有基本误差和附加误差 288.电度表按其结构可分几类?答:可分电解式、电子式、电气机械式三类 289.测量误差分几类?答:一边分系统误差、偶然误差、疏失误差三类 290.系统振荡时电流表、电压表、功率表有什么现象 答:电流表电压表功率表周期性的剧烈摆动 291. 系统振荡时变压器发出声响?答:变压器发出有节奏嗡鸣声 292.电网频率有何变化?答:送电端电网频率升高,受电端电网频率降低并略有摆动 293.我局对事故频率如何定义的?答:当频率超过或低与 50+0.2HZ 时为事故频率。 294.电弧熄灭的条件是什么?答:去游离大于热游离 295.由开关主要有几种灭弧方式?答 :横吹、纵吹、纵横吹、去离字栅方式四种 296.空气开关利用什么灭弧的?答:是利用压缩空气绝缘和灭弧的介质的 297.真气开关利用什么灭弧的?答:是利用真空作为绝缘和灭弧介质的 297.SF6 开关利用什么灭弧的?答:是利用 SF6 气体作为绝缘和灭弧介质的 298.SF6 开关主要有几种灭弧方式?答:有单压式、双压式、旋弧式三种 298.SF6 开关单压式几种灭弧方式?答:定开距压气式和变开距压气式两种 299.二次回路由哪几部分组成? 答:交流电压、电流回路,直流回路、信号回路、保护及自动装置回路 300.交流电压、电流回路的作用是什么? 答:是供测量、指示、计量用 301 直流回路、的作用是什么?答:是控制一二次设备的作用 302. 信号回路的作用是什么?答:是灯光指示、掉牌、自动控制的作用 303.二次回路的编号原则是什么?答:根据等电位的原则进行编号的 304.直流正极接地有何危害?答:直流正极接地有造成保护误动的可能 305.直流极极接地有何危害?答:直流极极接地有造成保护拒动及烧坏继电器接点的可能 306.电网线损包括哪两部分?答:包括线路损耗和变压器损耗两部分 307 定时过流的整定原则原则是什么?答:躲过线路最大负荷电流 308.CT 二次侧开路会产生什么?答:会产生高电压 309.空载高压长线路的末端电压与始端电压是否一样?答: 不一样, 末端电压高于始端电压 310.氧化锌避雷器有放电间隙吗?答:氧化锌避雷器没有放电间隙 311.断路器降压运行时起遮断容量有何变化?答:遮断容量相应降低 312.当变压器点源侧电压高于额定值时其铁芯中的损耗有何变化?答:铁芯中的损耗增大 313.变压器带何种负荷时电压最高?答:带容性负荷时电压最高 314.过流保护加装低电压闭锁的目地是什么? 答:为了提高保护在发生路短路故障时的灵敏度的要求 315.电力系统的稳定性指的是什么?答:指系统同步发电机并列运行的能力 316.串联谐振也称为什么谐振?答:也称为电压谐振 317 操作.并联谐振也称为什么谐振?答:也称为电流谐振 318.何种操作有可能产生较高过电压?答:切断带电空载长线路. 319.安装在配电盘控制盘上的电气仪表外壳是否必需接地?答:电气仪表外壳不必接地 320.电力系统的稳定性干扰最严重的是什么?答:发生三相短路干扰最严重 321.向量的加减法采用什么法则?答:采用平行四边行法则 322.距离保护是利用什么反映短路故障的?答:利用阻抗元件反映短路故障 323.变压器最高运行温度受什么限制?答:受绝缘材料耐热能力的限制 324.直接接地系统中发生单相接地短路电流中含有什么分量?答:含有零序分量 325.方向保护是反映什么变化的?答:是反映电流与电压之间的相位角变化的 326.零序电流保护的特点是什么?答:只反映单相接地故障 327.低周减载装置是按什么原则减负荷的?答:是按用户重要程度来分级减负荷的 328.变压器油枕的容量一般是变压器油重的多少?答:一般是变压器油重 10%左右 329.什么接线的电容器组应装设零序平蘅保护?答:双星形接线的电容器组 330.功率方向继电器只用于什么线路?答:只用于双侧电源线路 331.测量变压器绕组的直流电阻的是什么?答:判断绕组是否断股或接头接触不良 332.空载高压长线路的末端电压与首端电压是否一样? 答:不一样,末端电压高于首端电压 333.变压器带多少负荷时禁止有载调压?答:负荷在额定值 80%以上时禁止有载调压 334.WXB--11 微机保护中 PT3CK 是何`含义?答:PT3CK 为 P 点保护动作跳三相 335.安规规定离地面多高为高空作业?答:离地面 2 米及以上的工作为高空作业 336.安规规定在梯子上工作,梯子与地面的斜角度是多少? 答:梯子与地面的斜角度是 60 度左右 337.何谓蓄电池的初充电? 答:新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态进行的第一次充电 338.何谓蓄电池的恒流充电?答:充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值得充电 339.直流母线电阻不得小与多少欧?答:直流母线电阻不得小于 10 万欧姆 340.直流母线绝缘强度有何要求?答:直流母线绝缘强度应承受共频电压 2KV,耐压 1min 341.12V 蓄电池组浮充电压稳定在多少伏之内?答:稳定在直流标称电压的 90%--130% 342.12V 蓄电池组充电电压调整范围是多少? 答:充电电压调整范围是直流标称电压的 90%--130% 343. 12V 蓄电池组放电终止电压是多少?答:放电终止电压是 10.8 伏 343. 12V 蓄电池组运行中电压不应超过多少?答:电压不应超过±0.3 伏 344.运行中系统发生谐振有几种形式?答:基波谐振、高频谐振、分频谐振三种 345.运行中系统发生基波谐振表记有现象? 答:绝缘监察表一相电压降低不为零两相电压升高超过线电压至满刻度。 346.运行中系统发生高频谐振表记有现象? 答:绝缘监察表三相电压同时升高,超过线电压至满刻度。 347. 运行中系统发生分频谐振表记有现象? 答:绝缘监察表三相电压在同范围内低频摆动,依次轮流升高超过线电压。 348. 变电站直流电源主要供哪些回路用? 答:主要供控制回路、信号回路、保护及自动装置用。 349. 安装在配电盘控制盘上的电气仪表外壳是否要接地?答:不必接地。 350. 测量变压器绕组的直流电阻的目的是什么? 答:判断变压器绕组是否断股或接头接触不良。 351. 投入低周减载装置电源应注意什么?答:应先投交流、后投直流。 351. 投入低周减载装置电源应注意什么?答:应先投交流、后投直流 352. 对强油风冷变压器风冷电源有何要求?答:应有两个独立互为备用,并能自动投入 353. 本站强油风冷变压器风冷电源控制回路中 JJ 的作用是什么? 答:监视辅助及备用冷却器启动回路电源的完好性 354. 本站强油风冷变压器风冷电源控制回路中 1YJ 和 2YJ 的作用是什么? 答:监视 I#、II#风冷电源,电源消失接通音响信号回路,提醒值班员。 355. 本站强油风冷变压器风冷电源控制回路中 1K 有几个位置?答: 有工作和试验两个位置 356.本站强油风冷变压器风冷电源控制回路中 1K 在工作位置作用是什么? 答:接通主变风冷自启动回路,主变三侧开关任一侧合闸,风冷自动投入 357.本站强油风冷变压器风冷电源控制回路中 1K 在试验位置作用是什么? 答:短接主变风冷自启动回路,主要供检修时使用 358.本站强油风冷变压器冷却器控制回路中 3ZJ 的作用是什么? 答:用于接通辅助冷却器电源 359.本站强油风冷变压器冷却器控制回路中 4ZJ 的作用是什么? 答:用于接通备用冷却器电源 360.本站强油风冷变压器冷却器控制回路中 4ZJ 的作用是什么? 答:用于接通备用冷却器电源 361.本站强油风冷变压器冷却器控制回路中 4ZJ 的作用是什么? 答:用于接通备用冷却器电源 362.开关合闸后值班员必须检查什么? 答:检查三相电流表,有无功表计指示是否正常,指示灯显示是否正确 363. 用变压器向 220KV110KV 母线充电时, 对中性点有何要求?答: 变压器中性点必须接地。 364.变压器并列运行的条件是什么?答:结线组别相同,变比相同,短路电压相同等 365.运行中两台变压器如何倒换中性点接地刀闸? 答:应先合上另一台中性点接地刀闸,在拉开原来一台中性点接地刀闸 366.操作电压互感器时应注意对哪些设备的影响? 答:应注意对继电保护、自动装置和计量表计的影响 367、主变差动保护正式投运前应测量什么?答:六角相位图和不平衡电压 368、BP-2B 母差保护可以实现那些功能? 答:可以实现母差,母联充电.过流..失灵(或死区),开关失灵保护. 369、BP-2B 母差保护强制母线互联投入使装置进入何方式? 答:使装置进入非选择(单母)方式. 370、BP-2B 母差保护母联电流回路断线是否闭锁母差保护? 答:不需闭锁母差保护,只需转入母线互联即可. 371、602 保护 CPUI 模件能完成何功能?答:完成纵联保护功能. 372、602 保护 CPU2 模件能完成何功能?答.完成距离保护和零序电流保护功能. 373、602 保护 CPU3 模件能完成何功能?答. 可实现单相重合.三相重合.或综合重合闸功能. 374、602 保护三跳启动重合闸的条件? 答: 发三相跳闸信号,三相无电流,重合闸处于三重或综重方式. 375、602 保护装置面板上&重合允许&灯闪烁表示什么?答:表示重合闸正在充电. 376、602 保护装置面板上&重合允许&灯常亮表示什么?答:表示重合闸充满电. 10.931 保护可保存多少次动作报告?多少次故障录拨?答:128 次动作报告,24 次录 波报告. 377、重合闸的启动方式有那两种?答:由保护动作启动或开关位置不对 应启动. 378、931 保护线路近处故障跳闸时间小于多少毫秒?答: 小于 10 毫秒. 379、931 保护线路远处故障跳闸时间小于多少毫秒?答: 小于 25 毫秒. 380、931 保护 CPU 插件由什么组成?答:由单片机和数字信号处理器组成. 381、931 保护的用途?答: 用作 220KV 及以上电压等级输电线路主保护及后备保护.220KV 收发讯机对值班员有何要求?每天上午 9 点做实验,检查通道是否正常。 220KV 开关的沟通三跳压板何时投入?在该开关的重合闸停用时投入。 母差失灵保护与线路失灵保护如何配合?投线路失灵保护时必须投母差失灵失灵保护压板 母差保护中分列压板何时投入?在两条母线分列时投入分列压板。 投入充电保护,母差保护是否退出运行? 自动切换。WXB-11(C)保护跳闸出口开放回路采用什么方式? 采用三取二方式 WXB-11(C)保护综合重合闸的选相元件有何作用? 仅供外部无选相能力的保护经本装置出口时使用 高频保护能否作为下一级线路的后备保护? 不能作为下一级线路的后备保护 PSL602 保护设有沟通三跳逻辑,沟通三跳满足的条件是哪两条? 1. 重合闸处于三重方式或停用方式 2. 重合闸充电未充满 PSL602 保护综合重合闸充电时间为多长?充电时间为 20 秒到 12 秒(可选择)
变电站考试试题―汇集和整理大量word文档,专业文献,应用文书,考试资料,教学教材,办公文档,教程攻略,文档搜索下载下载,拥有海量中文文档库,关注高价值的实用信息,我们一直在努力,争取提供更多下载资源。

我要回帖

更多关于 ct pt 的文章

 

随机推荐