380v电加热 8根加热管没有零线怎么接?摆...

查看: 1102|回复: 7
(求助)交流接触器选用
主题帖子积分
学徒工, 积分 89, 距离下一级还需 11 积分
学徒工, 积分 89, 距离下一级还需 11 积分
9支加热灯管(每支800W)分成三组由380V的三相火线和一个零线分别供电.
用一个交流接触器控制加热的开和关,一般一分钟左右一次开关.请问选用多少安的交流接触器合适.我选的是18A的.
另外请问这样的供电时零线还是选电缆中较细的那根吗?我选的是6平X4芯的.
外行向各位高工请教了。....
主题帖子积分
技工, 积分 139, 距离下一级还需 161 积分
技工, 积分 139, 距离下一级还需 161 积分
电流计算=功率X4.5=10.8A。选20A的比较合适。另外,因为你是三相负载均分,而且同时通断。零线可以不用。
主题帖子积分
技工, 积分 139, 距离下一级还需 161 积分
技工, 积分 139, 距离下一级还需 161 积分
6平方的线可以通28A 的电流了(在加热系统中),可以达到要求了。
主题帖子积分
技工, 积分 3, 距离下一级还需 297 积分
技工, 积分 3, 距离下一级还需 297 积分
这是一个普通电工就能解决的问题,不要拿到这里讨论
主题帖子积分
技工, 积分 274, 距离下一级还需 26 积分
技工, 积分 274, 距离下一级还需 26 积分
热灯管的额定电压是多大.如220就用三相四线.计算电流=11A用16A没有问题.热灯管的额定电压是380V就用三线制那就更没有问题.
主题帖子积分
副教授, 积分 16741, 距离下一级还需 33259 积分
副教授, 积分 16741, 距离下一级还需 33259 积分
电加温时,最好选用固态继电器模块,有三相模块;也有单相模块。如果用在开关频繁的场合,交流接触器的触点是很容易坏的。所以你选用时必须大大的超过额定电流。
主题帖子积分
学徒工, 积分 89, 距离下一级还需 11 积分
学徒工, 积分 89, 距离下一级还需 11 积分
引用第6楼tnt3333于 13:00发表的:
电加温时,最好选用固态继电器模块,有三相模块;也有单相模块。如果用在开关频繁的场合,交流接触器的触点是很容易坏的。所以你选用时必须大大的超过额定电流。
主题帖子积分
你选择的电流应该是偏小了吧,根据你描述的条件,需要19A左右了,建议采用28A左右的比较保险。
郑重声明:本论坛属技术交流,非赢利性论坛。 本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国机械CAD论坛”立场无关。 涉及政治言论涉黄涉枪涉毒一律删除,请所有会员注意. 论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!我们的邮件地址是急急~用380V的电,怎么接220V的加热管??详细点!!急!_百度知道
急急~用380V的电,怎么接220V的加热管??详细点!!急!
提问者采纳
作为星型形接法的中点,没有零线就不接,每根加热管的另一个脚每根加热管各有二个脚。有零线的情况下,那中点与零线相接、B,分别接A,把每根加热管的其中一个脚联结在一起、C相线
其他类似问题
加热管的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁15KW加热管星型接法零线需要多粗_百度知道
15KW加热管星型接法零线需要多粗
不好意思,补充一下,是15根1KW的加热管
提问者采纳
每相5kw,三相星接15kw,平衡负载不需要零线。 若每相15kw,三相星接45kw,也不需要零线。
提问者评价
其他类似问题
加热管的相关知识
其他1条回答
15KW加热管星型接法时,每一相负载所承受的电压为相电压即220伏。单相负荷每千瓦电流为4.5安,15KW负载的电流就是67.5安。因此,该零线截面积不应小于8平方毫米。