2010?9甘肃?兰州 10kV无谐振电压互感器在金昌电网中的应用 王晓林,任灵,陈建鹏 甘肃金昌供电公司生产技术部 【摘要】无谐振电压互感器打破传统电压互感器的对称性,破坏分频谐振的条件,消除了分频
谐振和其它谐振,使系统操作不引发谐振。因此,既能满足正常的使用功能,又能消除传统电压互感
器给系统带来的不利影响,为系统的安全可靠运行创造了条件。文章阐述了无谐振电压互感器的技术
特点,分析了其它传统方法的局限性,以甘肃金昌供电公司利用10kv无谐振电压互感器解决现场实
际问题为例,对其应用情况进行分析总结,并对无谐振电压互感器的应用提出了建议。 【关键词】无谐振;电压互感器;应用
概述 在35kV及以下中性点不接地系统中,经常发生由于电磁式电压互感器引起的铁磁谐振现象和线
路电容的放电电流引起的高压熔断器熔断现象,谐振时产生过电压或过电流。过电压对电气设备的绝
缘构成严重威胁,过电流引发盯爆炸,对电力系统安全、稳定、可靠运行十分不利。同时电力系统
运行和实验表明,在中性点不接地系统中,电压互感器接成Y0Ⅳo的方式。电压互感器的电感和线路
对地电容匹配时,可以产生不同频率的铁磁谐振,当发生线路单相瞬间接地故障消失之后,容易造成
高压保险频繁熔断,给系统的安全运行带来了极大危害。 金昌供电公司l
负荷性质主要为硅铁冶炼、小钢铁、农灌及城镇居民用电。该变电站自投运后,10kV系统过电压频
繁发生,多次导致电压互感器损坏,高压保险频繁熔断。为了确定原因,在变电站安装了过电压在线
监测装置,对运行电压进行了监测,通过对60余例过电压波形记录分析,发现大多数故
正在加载中,请稍后...10kV电压互感器单相接地与谐振
作者:安岳 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
 在电力系统中,电压互感器(PT)是一、二次系统的联络元件,它能正确地反映电气设备的正常运行和故障情况。PT的一次线圈并联在高压电路中,其作用是将一次高压变换成额定100V低电压,用作测量和保护等的二次回路电源,在正常工作时二次绕组近似于开路状态,所以,正常运行中的PT二次侧不允许短路。
  1 PT单相接地及处理
  在10kV中性点不接地系统中,为了监视系统中各相对地的绝缘状况以及计量和保护的需要,在每个变电站的母线上均装有电磁式PT。当系统发生单相接地故障时,将产生较高的谐振过电压,影响系统设备的绝缘性能和使用寿命,进而出现更频繁的故障。
  1.1在中性点不接地系统中,当其中一相出现金属性接地时,就会产生激磁涌流,导致PT铁芯饱和。如A相接地,则Uan的电压为零,非接地相Ubn、Ucn的电压表指示为100V线电压。PT开口三角两端出现约100V电压(正常时只有约3V),这个电压将起动绝缘检查继电器发出接地信号并报警。
  1.2当发生非金属性短路接地时,即高电阻、电弧、树竹等单相接地。如A相发生接地,则Uan的电压低于正常相电压,Ubn、Ucn电压则大于58V,且小于100V,PT开口三角处两端有约70V电压,达到绝缘检查继电器起动值,发出接地信号并报警。
  1.3PT二次侧熔断器熔断或接触不良时,中央信号屏发出“电压回路断线”的预告信号,同时光字牌亮,警铃响。查电压表可发现:未熔断相电压表指示不变,熔断相的电压表指示降低或为零。遇到这种情况,可检查PT二次回路接头(端子排)处有无松动、断头、电压切换回路有无接触不良等现象和PT二次熔断器是否完好,找到松动、断线处应立即处理;若更换熔断器后再次熔断,应查明原因,不可随意将其熔丝增大。
  1.4PT高压侧熔断器熔断。其原因有:①电力系统发生单相间歇性电弧放电、树竹接地等使系统产生铁磁谐振过电压。②PT本身内部出现单相接地或匝间、层间、相间短路故障。③PT二次侧发生短路,而二次侧熔断器未熔断,造成高压熔断器熔断。因此,在更换PT一、二次熔断器时一定要选用符合规格的熔断器。
  需要指出的是当高压某相熔断器熔断时,如C相熔断,则Ucn的电压表指示本应为零,其余两相Uan、Ubn的电压表指示仍为100V电压。但在实际检修工作中,因为PT的二次回路通过计量用的有功、无功电能表电压线圈与保护回路中的电压继电器线圈串联构成回路,故使Ucn有一定电压指示,但其数值很小。
  此外,当PT熔断器熔断时,应首先用万用表检查二次侧各相熔断器的进、出线端相电压是否有58V(线电压100V),或将熔断器取下用万用表电阻档测量通断,判断出熔丝是否熔断。如果熔丝完好,则故障发生在一次高压侧。处理的方法是:先拉开PT高压侧隔离刀闸,取下低压二次熔断器,经确证无电后,做好现场安全措施,再仔细检查PT一次套管、端盖处有无破裂、渗油、异物和绝缘油的异常气味等。当检查到有异常时,应用兆欧表测量绝缘电阻。在确认PT正常后,戴上绝缘手套更换符合标准的高压熔断器,进行试送电。如再次熔断,则应考虑PT的内部故障,并进一步作直流电阻、变比等试验来决定PT好坏。而在停用PT前,应考虑到对继电保护、自动装置和计量的影响,在取得调度和有关负责人的许可后将保护装置、自动装置暂时停用,以防其它设备误动作。
Tag:.相关内容
电气安全热点内容
3226531939210351914519081168801038110066
电气安全推荐内容
08-0508-0408-0408-0408-0107-3107-3107-31
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
服务热线:400-  业务联系:010-
E-mail:   &
&& 京公网安备10KV电压互感器谐振的分析 - 配电知识 - 电工之家
10KV电压互感器谐振的分析
在10KV中性点不接地系统中,为了监视系统中各相对地的绝缘状况以及计量和继电保护的电磁式电压互感器在正常情况下线路发生过单相接地不会出现 铁磁谐振过电压,但如果在下列条件下,可能会引发铁磁谐振。
1、线路检修,事先不向调度部门申请办理停电手续,随意带负荷拉开配电变压器的高压跌落式熔断器,造成弧光短路而引发谐振。
2、当配电变压器内部发生单相接地故障时,故障电流通过绝缘油对地放电,也会产生不稳运行人员操作程序不对,未拉开电压互感器一次侧隔离开关,就直接带电压互感器向空母线送电,引起电压互感器铁磁谐振。
3、使得10KV配电系统的电气参数发生了很大的变化,导致了谐振的频繁出现。在系统谐振时,电压互感器将产生过电压使电流激增,此时除了造成一次侧熔断器熔断外,还将导致电压互感器烧毁。个别情况下,还会引起避雷器、变压器、断路器的绝缘套管发生闪络或爆炸。
4、对于中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相电压升高3倍。但是,一旦接地,故障点消除,非接地相在接地故障期间已充的电荷,只能通过电压互感器一次绕组经其自身的接地点流入大地。在这一电压突变过程中电压互感器一次绕组的非接地两相的励磁电流就要突然增大。甚至饱和,由此造成相间串联谐振。
由此可见,电压互感器铁磁谐振对互感器本身危害很大。我公司生产的JSZK2-6、10W型三相抗铁磁谐振电压互感器是继三相五柱电压互感器之后,为消除因电力系统不同程度接地后而导致互感器发生铁磁谐振大量烧毁这一公害而 开发的一种抗铁磁谐振电压互感器,该产品在系统发生100%接地故障后仍可长时间正常运行,同时保护绕组输出100V电压使继电器动作,系统正常运行时,保护绕组输出电压 &10V.
------分隔线----------------------------
Powered by
版权所有 鲁ICP备号扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
10kV电压互感器各种防谐振措施评述
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
10kv电压互感器单相接地与谐振的区别
下载积分:800
内容提示:10kv电压互感器单相接地与谐振的区别
文档格式:DOC|
浏览次数:0|
上传日期: 03:53:53|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
10kv电压互感器单相接地与谐振的区别
官方公共微信

我要回帖

更多关于 电压互感器 的文章

 

随机推荐