同时转发到微博装在10KV线路上保护配电变压器的氧化锌避雷器接地端装在了线路上把本应装在线路侧的一端接在了接地端_百度知道
装在10KV线路上保护配电变压器的氧化锌避雷器接地端装在了线路上把本应装在线路侧的一端接在了接地端
我有更好的答案
装在10KV线路上保护配电变压器的氧化锌避雷器接地端装在了线路上把本应装在线路侧的一端接在了接地端装反了影响不大!!
可以的,我们是专业做防雷器的厂家,看资料联系。。。。
来自:求助得到的回答
避雷器就没有正反之分
一般的交流系统线路上的避雷器是没有正反要求的
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
氧化锌避雷器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁10kV配电变压器防雷措施
  摘要:当前,10kV配电线路绝缘保护配置较低,雷电过电压对其影响较严重。介绍雷电对10kV配电变压器的危害及产生原因,探讨10kV配电变压器防雷的有效措施,为配电网的雷电防护工作提供参考。
  关键词:10kV配电变压器;防雷;危害;避雷装置;接地电阻
  中图分类号:TM727文献标识码:A文章编号:(0-02
  随着城乡配电网供电面积的日益扩大,10kV配电线路的分布越来越广泛。然而,当前绝缘保护配置较低,导致雷电过电压对10kV配电线路影响较严重。一旦线路上出现雷电过电压,会经线路直接侵入设置在线路杆塔上的10.0kV/0.4kV配电变压器中,在变压器内部产生很高的电压。配电变压器作为电能转换的电力设备,在电力系统中起着重要作用,一旦因雷电过电压损坏,将直接导致用户断电。配电变压器的安全可靠运行是影响配电系统供电质量的重要因素,通过加强设置防护措施和优化配置防护措施,提高配电变压器耐受雷电作用的能力,已成为配电网雷电防护工作中需要迫切解决的问题。
  1雷电对10KV配电变压器的危害
  雷击主要有3种形式:一是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象,叫做&直击雷&。二是带电云层由于静电感应作用,使地面某一范围带上异种电荷。当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,而地面某些范围由于散流电阻大而出现局部高电压,或者由于直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以致发生闪击的现象,叫做&二次雷&或称&感应雷&。三是&球形雷&。
  雷电放电过程中出现电磁效应、热效应以及机械效应。1)雷电的电磁效应。雷云对地放电时,在雷击点主放电的过程中,位于雷击点附近的导线上将产生感应过电压。过电压幅值一般可达几十万伏,它会使电器设备绝缘发生闪烁和击穿,甚至引起火灾和爆炸,烧毁配电变压器,造成人员伤亡。2)雷电的热效应。雷电流通过导体时会产生很大的热量,在实际运行中观察到的避雷线断股现象,与雷电流的热效应有关。3)雷电的机械效应。雷云对地放电时,强大的雷电流机械效应表现为击毁杆塔和变压器等。
  为防止雷电带来的危害,应对配电变压器采取必要的防雷保护措施。
  210kV配电变压器因雷击烧毁的原因
  2.1避雷装置不完善
  避雷装置不完善主要体现在配电变压器低压侧没有装设低压避雷器。低压线路分布广,无任何保护,容易遭受雷击。
  当雷电落在低压侧线路上时,雷电感应过电压直接通过计量箱加在10kV配电变压器低压绕组上,按时高压绕组25倍变比,感应到高压侧产生高电压200kV。这个感应电压大大超过了10kV配电变压器高压绕组的允许冲击电压(75kV),将击穿高压侧绕组,烧毁变压器。
  2.210kV配电变压器接地电阻值过高
  造成10kV配电变压器接地电阻值过高的主要原因是接地装置的材料不符合要求。接地体埋设不规范、接地体埋深不够、安装工艺马虎、接地体与接地线头虚连、大地过于干燥、土壤电阻值过大等,均有可能造成接地电阻值过高。
  设计安装变压器时,对接地线的作用重要性认识不足,中性线截面选择过小。安装避雷器时接点连接不牢固、外力的破坏、接地线被盗等原因,都有可能导致接地线断线,造成接电地阻值过高。另外,年久失修也有可能导致接地电阻值超过规定值。
  310kV配电变压器防雷措施
  配电变压器存在雷击损坏隐患,现有的防护措施并不能完全保护变压器。针对变压器低压绕组首端对外壳外壳绝缘及高压绕组中性点对外壳绝缘这两绝缘弱点,及接地电阻阻值影响过电压的问题,可采取加装避雷器、加装电感线圈、降低接地电阻等措施防护。
  3.1加装避雷器
  避雷器在安装得宜情况下,可以通过包钳制电位保护安装处的绝缘。针对这种防护措施和变压器两处绝缘薄的弱点,有3种避雷器设置方案:在低压侧加装避雷器;在高压绕组中性点加装避雷器;在低压侧及高压绕组中性点均加装避雷器。
  在低压侧加装避雷器,无论线路上出现雷电感应过电压还量直接落雷,低压绕组首端对处壳电压均在绝缘水平范围内,而高压绕组中性点绝缘仍有击穿可能。
  在高压绕组中性点加装避雷器,可以很好的保护高压绕组中性点这一绝缘薄弱点,但对低压绕组却起不到保护作用。无论线路遭受直击雷过电压还是雷电感应过电压,在该种保护方式下,低压绕组首端对处外壳绝缘均会被击穿。
  低压侧及高压绕组中性点均加装避雷器,可以很好的限制该处过电压,无论沿线路高压侧或低压侧侵入直击雷过电压或雷电感应过电压,低压绕组首端对外壳与高压绕组中性点对外壳所承受的过电压都在相应的冲击耐受电压范围内,变压器不会因雷击而被绝缘击穿,是首推方案。
  发表吧 论文发表 发表论文网(),是一个专门从事期刊推广、论文发表的网站。
  本站提供如何发表论文,寻求论文发表代理,快速发表论文,发表论文格式指导等解决方案:省级论文发表/国家级论文发表//医学论文发表/职称论文发表。
 投稿邮箱:
 在线咨询:、
 在线咨询:、
 联系电话:
论文发表编辑QQ:
论文发表编辑QQ:
论文发表编辑QQ:
论文发表编辑QQ:
论文发表联系电话:
论文投稿邮箱:
龙源期刊网
万方期刊网
维普期刊网
新闻出版总署
期刊简介: 《黑龙江医药科学》Heilongjiang Medicine and Pharmacy(双月刊)曾用刊...
期刊简介: 本刊是经国家新闻出版总署批准、面向全国公开发行的国家级大型理论研究期...
期刊简介: 《华东交通大学学报》是国家新闻出版署正式批准、公开发行的综合类学术理...
主管单位:北京市教育委员会 主办单位:首都师范大学 国际标准刊号:ISSN 国...
主管单位:国家民族事务委员会 主办单位:中南民族大学 国际标准刊号:ISSN X...
期刊简介: 《安全与环境工程》由教育部主管、中国地质大学主办,是面向国内外公开发...
发表吧友情提醒
近来发现有些作者论文投稿存在大量剽窃、抄袭行为,“发表吧”对此类存在大量剽窃、抄袭的论文已经停止编辑、推荐。同时我们也提醒您,当您向“发表吧”投稿时请您一定要保证论文的原创性、唯一性,这既是对您自己负责,更是对他人的尊敬。
此类投稿的论文如果发表之后,对您今后的人生和事业将造成很大的麻烦,后果不堪设想,请您一定要慎重,三思而后行。
如因版权问题引起争议或任何其他原因,“发表吧”不承担任何法律责任,侵权法律责任概由剽窃、抄袭者本人承担。试论配电变压器的防雷接地-千千网
您当前的位置:
试论配电变压器的防雷接地
《中国新技术新产品》
2.2架空线路绝缘子铁脚接地问题   低压架空线路的绝缘子铁脚宜接地,其接地电阻不已超过3O&O。土壤电阻率在2001&O.M   以下的铁横担钢筋混泥土杆线路,由于连续多杆自然接地的作用,可不另设接地装置。屋内有电力设备接地装置的建筑物,可在人口处将绝缘子铁脚与该接地装置相连,就不必另设接地装置。人员密集的公共场所,如剧院和娱乐场、教室等的接户线,以及由木杆或木横担引下的接户线,其绝缘子铁脚应装设专用的接地装置。而钢筋混泥土电杆的自然接地电阻不超过3O&O的除外。年平均雷暴日不超过3O天的地区、低压线被建筑物等屏蔽的地区以及接户线距低压线路地点不超过50m的地方,接户线绝缘子铁脚可不接地。 2.3&三位一体&的接地方式   即避雷器的接地线和低压绕组的中性点及变压器金属外壳连结在一起。其目的是避免雷电流流过接地装置时产生的压降与避雷器残压叠加起来作用在变压器绕组绝缘上导致绝缘损坏。若避雷器独立接地,则绕组上的对地电压为(UC+UR),其中,为冲击电流。由于变压器冲击绝缘水平是和避雷器的残压UC配合的,也即只允许UC作用于绕组上。所以这种接线方式可能使变压器绝缘损坏若变压器低压绕组的中性点不与避雷器接地端和变压器外壳相连结。这时绕组上的对地电压即圭绝缘的电压就是避雷器残压,但是,接地电阻上压降将使外壳(对地)电位抬高到IRch 可能造成对低压绕组绝缘的损坏。 在选择接地电阻RE时按标准规定:配变容量&100kV&A,RE&4n;配变容量&100kV&A,R &l0&O。若配变三点共地, 应取三者中最小值,一般防雷接地的接地电阻&10&O,工作接地的接地电阻&4&O,保护接地的接地电阻&50/I(I为高压系统单相接地电流)主要取决于保护接地的接地电阻值。10kV系统中电容电流差别很大,有的不足10A,有的高达上百A,配变三点共地时,要根据高压系统确定RE,不能简单规定4&O或10&O,一般大容量高压系统中RE应取1&O。低压工作接地单独另设时,100kV&A以下配变的低压侧工作风,可放宽至10&O。 2.4在配电变压器高压侧加装电抗线圈   在配电变压器高压侧加装电抗线圈有两个作用:其一是抬高它前面的阀式避雷器冲击电压,使避雷器容易放电,从而保护变压器。其二是降低波前陡度,减小作用于变压器匝间和层间的冲击电压梯度,保护配电变压器的纵绝缘。实践中,往往采取综合防雷保护措施,为配电变压器的保护设置多道防线,即是将上述的有关保护措施加以组合,从多方面来限制侵入配电变压器的雷电波,使配电变压器免遭雷害,达到安全运行的目的。      3 结语      配电变压器的防雷措施多种多样,各地配电变压器安装地点实际情况又不尽相同。因地制宜,合理地选择防雷保护措施,加强配电变压器的运行管理,定能收到提高配电变压器防雷保护的效果。配变防雷接地是一项复杂的电气工程,严格执行有关规定,认真设计施工,及时试验,验收合格后方可投入使用。使用过程中还要经常检查,测试参数,确保防雷和接地装置长期安全、稳定运行,保护人身和设备安全。      参考文献 [1] SD J8-79. 电气设备接地设计规程[S]. [2] GB 50169-92. 电气设备安装工程接地装置施工验收规范[S]. [3]李景禄,张亚宾.配电网中性点接地方式探讨[J].中国防雷.2005,(2):23-25.