请教下,ABB变频器abb acs800 cad图故障代...

ABB ACS800变频器报相同代码故障两例
隔膜泵是氧化铝生产的关键设备。某单位隔膜泵为进口设备,配套变频器为ABB ACS800系列变频器。2011年以来,该单位相继有两台隔膜泵变频器运行中报“START INHIBIT FF7A”(可选启动禁止硬件逻辑被激活,检查启动禁止回路门极驱动和防误启动板及相关端子)故障并停机。虽然故障代码相同,但两起故障的故障点及故障现象却截然不同,一起发生在逆变模块,另一起发生在整流模块。本文对这两起故障进行介绍,供同行参考。1相关设备参数电动机型号为HXR 560LN4,额定电压为690 V,额定功率为1 332 k W,额定电流为1 280 A。变频器型号为ACS800-07-2120-7,额定电压为690 V,额定电流为1 774 A,整流形式为十二脉冲波整流。2逆变模块故障隔膜泵变频器运行中报“START INHIBITFF7A”故障并停机。将变频器复位后,二极管供电系统板(DSSB板)显示正常。察看交流电压和直流电压均正常,面板“...&
(本文共2页)
权威出处:
0引言变频器主要是利用微电子技术和变频技术,通过电力半导器件的通断作用改变电机工作电源频率的方式,对电动机的进行控制的一种电能控制装置。在电子技术迅速发展的进程中,变频器的性能变化也日新月异。而且由于变频器有着精度高、运行效率高、功率因数高、动态响应快以及便于和其他设备相连接的优点,这就使得变频器在企业生产中的应用范围越来越广。1变频器的选用1.1变频器类型的选择在变频器的选用过程中,要积极根据实际所需生产类型、运行条件、调控要求、变频器在开启转矩时的要求以及变频器处于静态时的速度精准度,选择合理的变频器[1]。合理的标准码,不仅要保证变频器的适用性,也要注重变频器的经济新内阁,进而满足生产的基础性指标和生产的基本要求。例如,在水泵和风机的负载特点是转矩越大,转速也就越大,在实际负载不变的情况下,可以选用通用的变频器。在变频器电机极数的选择中,一般电机极数不超过四级为宜,否则就需要适当加大变频器的容量。在机电功率相同的情况下,相...&
(本文共2页)
权威出处:
1引言钢铁公司使用的丹佛斯系列变频器在运行中常见的故障有:无显示、过流报警、接地故障(报警14)等。本文讨论其维修技术。1.1开关电源损坏这是众多变频器常发生的故障,通常是由于开关电源的元器件损坏或负载发生短路造成,丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成芯片UC2844来调整开关电源的输出,同时UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能。当发生无显示,控制端子无电压,+24V风扇不运转等现象时,我们首先应该考虑开关电源是否损坏(一般为UC2844或保护电阻开路)。若不能判断是否电源故障,可以外接+24V电源进行测试,测试结果一切正常,可以判定为电源板故障。1.2 IGBT损坏IGBT模块因散热不良导致其损坏,例:丹佛斯变频器在运转中突然发出爆炸声响,同时外接保险烧毁,拆机发现变频器的IGBT模块损坏。经测试,发现IGBT触发线路损坏,测量其他板块正常。打开变频器的散热片风机,看到散热片上也粘满了油污和灰尘,将变频器的散热通道完全堵死。由...&
(本文共3页)
权威出处:
0引言变频器一方面具有调速范围宽、精度高、动态响应快的特点;另一方面工作效率较高,而且操作起来比较方便。因此,其在很多领域都得到了广泛应用。然而,变频器技术比较复杂,在实际应用中还存在许多问题。本文将针对这些问题,对变频器的安装及维护维修进行分析和探讨。1变频器的安装许多设备在安装变频器时,电源侧和电机侧电路中会在同一时间产生高次谐波,而高次谐波会导致静电、电磁干扰现象的发生,因此在安装及维护维修变频器时要对此进行综合考虑。除此之外,为了保障变频器运行稳定可靠,安装变频器时,需考虑其安装场所的湿度、温度以及灰尘等环境因素。1.1安装要求首先,变频器安装环境的最佳湿度为40%~90%。如果周围环境湿度太高,则会产生电气绝缘降低及金属部分腐蚀等问题,严重时甚至导致绝缘破坏故障。其次,变频器安装环境的海拔高度不得高于1 000m。这个要求和变频器的绝缘耐压有关。海拔为1 500m时,变频器的绝缘耐压水平会降低5%;海拔为3 000m时...&
(本文共2页)
权威出处:
近些年来,伴随着国内电子技术不断的快速发展,作为电动机重点调控办法的变频技术获得了长足的进步。变频器(frequency trans-former)以其独特人的优质功能与显效节能效应在诸多领域皆获取了全方位的实际应用。但是如同与其他设备一般,因为其设备内部存在一定的矛盾性,故而在生产过程中时而会发生各个种类故障。而作为核心设备的变频器如果产生故障,其后果往往不堪设想。因此,精准的预估变频器可能出现的故障方案及确保制造之时的质量标准外,变频器发生故障干扰时,更应当及时实施保护处理。1变频器的选用在选用变频器之时,应当根据实际所需的生产类型,调控区域,变频器处于静态时的速度精准度以及变频器在开启转矩时的要求,最终选用合理控制方式的变频器。而合理的标准码,一方面是变频器的适用性,另一方面也应当注重其经济性,从而保证工艺与生产的基础性指标与要求。在选用之时,控制电机极数常规状态下应当不超过四级为标准,不然变频器容量便需要进一步扩大。在相...&
(本文共1页)
权威出处:
随着经济社会的不断发展,变频技术也获得了一定程度的发展。目前阶段变频器以其优秀的控制性能和高效的节能性能获得了许多领域的一致认同。但是与其他各类设备一样,在使用过程中变频器也会由于各种原因产生一些故障,故障发生后会引起许多严重的后果。由于未掌握专业技能,普通的维修人员不能够及时的判断出问题的原因所在,这方面的专业人才也比较缺乏,通常一旦发生这种故障就只能够等待变频器厂家来换新,对企业的日常生产经营活动有很大影响。我们除了在设计变频器时要考虑各种故障发生的情况并做好防护措施,还应当在故障发生时及时作出反应,实施保护、停机,并展开对故障的分析、处理,最大限度的降低企业的损失。1变频器故障类型变频器的故障类型多种多样,其故障的分类方式可以按下述原则区分:①时间因素划分。突发性故障,通常事发突然并且会使设备丧失某种特定功能;间歇性故障,通常表现为某种功能有时可以使用,有时不能使用;老化性故障,即设备在运行很长时间,零件老化之后出现的一些...&
(本文共2页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
京ICP证040431号
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-
京公网安备75号Mail: Copyright by ;All rights reserved.ABB ACS800变频器常见故障及处理--《港工技术》2014年04期
ABB ACS800变频器常见故障及处理
【摘要】:ABB变频器ACS800变频器结构复杂,出现故障后的维修周期长,会造成设备长时间停车。本文通过总结近些年维修变频器的经验,分析变频器常见的故障及维修思路,从而保障了设备的正常运行。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:TM921.51【正文快照】:
引言ACS800变频器主要用在港口场桥的起升机构,随着使用年限的增长,在运行的过程中,变频器内部开始出现一些故障。由于其价格昂贵,购买周期长,严重影响设备的正常使用及现场生产的正常进行;即使更换新的变频器,由于其体积大,重量大,为更换工作带来很多不便及安全隐患;这就对我
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
夏旺平;;[J];变频器世界;2009年09期
夏旺平;;[J];电气时代;2010年01期
朱斌;王明军;刘锟;;[J];电气时代;2011年05期
赵绍峰;;[J];科技创新导报;2009年07期
宋振雷;李洪凯;;[J];装备制造技术;2009年03期
吴小洪;王利国;王雅宾;刘应挺;王海峰;马永东;任斌;王志明;;[J];电气时代;2005年12期
白献刚;夏乃学;贡俊鹏;熊彦梅;;[J];电气时代;2010年09期
张扣宝;;[J];电气时代;2008年02期
李公生;张志涛;;[J];数字石油和化工;2009年07期
邹志强;夏乃雪;白献刚;;[J];变频器世界;2007年09期
中国重要会议论文全文数据库
唐国成;;[A];水泥工业节电和变频技术研讨会论文集[C];2011年
符大利;郭建;;[A];安全高效矿井机电装备及信息化技术——陕西省煤炭学会学术年会论文集(2011)[C];2011年
姚家玲;;[A];中国建筑学会建筑热能动力分会第十六届学术交流大会论文集[C];2009年
侯利军;王卓;王珍涛;;[A];2010全国采矿科学技术高峰论坛论文集[C];2010年
魏书杰;王凤涛;杨岑磊;王永杰;王大伟;;[A];2009年度海洋工程学术会议论文集(下册)[C];2009年
赵慧君;贺洁;;[A];2004年晋冀鲁豫鄂蒙川云贵甘沪十一省市区机械工程学会学术年会论文集(河南分册)[C];2004年
李方园;;[A];第一届变频器与伺服企业论坛论文集[C];2003年
高遒;;[A];中国计量协会冶金分会2010年会论文集[C];2010年
赵晖;;[A];2011年浙江省医学会医学工程学分会第九届学术年会论文汇编[C];2011年
白云;王志和;;[A];冶金轧制过程自动化技术交流会论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库
江西 陶波;[N];电子报;2011年
四川 罗道勇;[N];电子报;2011年
蔡立峰;[N];世界金属导报;2010年
江西 陶波;[N];电子报;2011年
中国博士学位论文全文数据库
何人望;[D];华中科技大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库
梁亮;[D];山东大学;2013年
唐修波;[D];南京理工大学;2010年
王亮;[D];天津理工大学;2011年
丁效莲;[D];华北电力大学;2011年
雷达;[D];华北电力大学(北京);2010年
宋星;[D];安徽大学;2010年
李博;[D];沈阳工业大学;2013年
郭俊杰;[D];华北电力大学;2012年
曹建全;[D];安徽理工大学;2012年
胡立锦;[D];新疆大学;2012年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
ABB变频器ACS800故障代码2310出现怎样解决
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 abb acs800说明书 的文章

 

随机推荐