变电站算不算构建筑物 构筑物?

请问110kV变电站属于几类防雷建筑物?急急急!!!有没有什么文件明确规定的,谢谢!_百度知道
请问110kV变电站属于几类防雷建筑物?急急急!!!有没有什么文件明确规定的,谢谢!
没有明文规定,但是你可以参考GB相关的条文。 一般可以按照第二类防雷建筑物来做。
谢谢!其实我也认为应该是二类防雷建筑物,主要是找不到一个具体的文件进行了规定的,因涉及到110kV变电站的防雷接地工程该由具备哪个级别的防雷资质来施工的问题,要有个具体的条文规定就好了。
标准不会考虑到每一座建筑,只会有一定的原则,按照原则自己对号入座就行!
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:回答者:
防雷的相关知识
其他1条回答
非易燃易爆场所,次处应归为二类建筑物
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 3837|回复: 5
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
本帖最后由 likefar 于
15:38 编辑
问题1:石油化工装置,变电所,中控室应属于几类物。如果计算年雷计次数到不到三类,是否应该做防雷。是否是规范支撑。
问题2:火灾报警接地系统是否应该分开做,因为共用,规范要求达到1欧,很难达到。
问题3:装置室外是否需加浪涌保护器。
问题4:静电接地,保护接地,工作接地,防雷接地,根据新雷规是否要共用,雷击时是否会对电子设备造成影响。
问题5:建筑物防雷设计规范是否能应用于石油化工装置, 装置能否当做建筑物
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
& &&&1、石油化工装置,如果不是火灾危险场所,年预计雷击次数在0.05次/年以下,可以不做直击雷防护,但是要做好等电位连接和接地;变电所和中控室可以不做直击雷防护,但是要做好雷击电磁脉冲防护,具体措施有等电位连接、屏蔽、SPD等,请参看GB
& &&&2、火灾报警系统的接地应该和其它电子信息系统共用接地,分开做不合理
& &3、需要,要防止雷击电磁脉冲沿户外照明配电箱入侵建筑物内部,可以在其总配处安装
& &4、对于一类防雷建筑,防雷接地要和其它接地分开,并要满足间隔需求;二类、三类防雷建筑,可以共用接地,但要注意做好等电位连接
& &5、可以,但是最好参看相关专业的规范
四星助理工程师, 积分 234, 距离下一级还需 16 积分
建筑物 属于几类防雷建筑物 不仅仅看 年雷计次数,还要看其用途、使用性质,仔细看看《建筑物防雷设计规范》中的规定呗。
三星助理工程师, 积分 167, 距离下一级还需 33 积分
问题1:一般是三类,都在非防爆区。如果计算下来不到三类的话,可以不做。不然审图有时会问你做三类防雷的依据何在
问题2:这个问你们弱电专业,一般是不分开公用接地
问题3:必须。B级即可
问题4:公用接地
问题5:我们平时设计都是看防雷规范的,石化企业防雷规范反而不怎么看,可供参考。
& && && & “钢结构装置能否当建筑物”这句话什么意思,没看懂?
四星高级工程师, 积分 5778, 距离下一级还需 1222 积分
土木币10045
如果不是火灾危险场所,年预计雷击次数在0.05次/年以下,可以不做直击雷防护
五星助理工程师, 积分 440, 距离下一级还需 60 积分
个人经验,装置变电所的防雷按GB50057执行,即使年累计次数小于0.05次/a,仍按三类防雷建筑设计。如为联合装置变电所或区域变电所,按第二类防雷建筑设计。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)《变电站与个建筑物及市政设施距离》_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
《变电站与个建筑物及市政设施距离》
主​要​是​广​州​研​讨​会​、​网​上​、​防​火​规​范​总​结​的
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩12页未读,继续阅读
你可能喜欢变电站构筑物施工工艺技术要求(下)
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
变电站构筑物施工工艺技术要求(下)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

 

随机推荐