用MODBUS串口调试工具给S7-200的PLC发送数据,PLC中的V区地址为多少?&br/&发送数据为:01 03 00 02 01 PLC返回:01 83 02 30 F1 其中83是不是地址错误?那么要读取VW2的数值,地址应该为多少?
用MODBUS串口调试工具给S7-200的PLC发送数据,PLC中的V区地址为多少?发送数据为:01 03 00 02 01 PLC返回:01 83 02 30 F1 其中83是不是地址错误?那么要读取VW2的数值,地址应该为多少? 20
不区分大小写匿名
83 是内部异常 如果你拆分了不能拆分的数据会这样报 &比如 西门子%MD0 REAL & 你读取%MD1 &就会抱这种错误 &我提供一组报文你自己解析就明白了&错误报文02 03 01 07 00 02 74 05&02 83 02 30 F1&02 03 01 23 00 02 34 0E&02 83 02 30 F1&正确报文02 03 01 06 00 02 25 C5&02 03 04 EC 35 43 53 9C A0&02 03 01 22 00 02 65 CE&02 03 04 1F 8F 41 35 0F 4B&02 03 00 F6 00 06 25 C9&02 03 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 56 F4 41 8C B1 FE&
相关知识等待您来回答
编程领域专家东莞市精一控自动化电气有限公司
地  址:东莞市莞城莞太大道5号讯通大厦七楼711室
电  话:6
传  真:9
联 系 人:韩小姐/
您当前的位置:&&
西门子plc s7-200 cpu|西门子s7-200plc|CPU 上的通信口(Port0)支持 Modbus RTU 从站通信协议
CPU 上的通信口(Port0)支持 Modbus RTU 从站通信协议
上的通信口Port0可以支持Modbus RTU协议,成为Modbus RTU从站。
此功能是通过的自由口通信模式实现,因此可以通过无线数据电台等慢速通信设备传输。
&详情请参考《S7-200系统手册》之相关章节。
要实现Modbus RTU通信,需要STEP 7-Micro/WIN32 V3.2以上版本的编程软件,而且须安装STEP 7-Micro/WIN32 V3.2 Instruction Library(指令库)。
Modbus RTU功能是通过指令库中预先编好的程序功能块实现的。
&Modbus RTU从站指令库只支持CPU上的通信0口(Port0)。
&参考:Modbus RTU 主站指令库
基本步骤:
检查Micro/WIN的软件版本,应当是STEP 7-Micro/WIN V3.2以上版本。
检查Micro/WIN的指令树中是否存在Modbus RTU从站指令库(图1),库中应当包括MBUS_INIT和MBUS_SLAVE两个子程序。
如果没有,须安装Micro/WIN32 V3.2的Instruction Library(指令库)软件包;
图1. 指令树中的库指令
时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用MBUS_SLAVE,并指定相应参数。
关于参数的详细说明,可在子程序的局部变量表中找到;
调用Modbus RTU通信指令库&
图中参数意义如下:&
模式选择:启动/停止Modbus,1=启动;0=停止
从站地址:Modbus从站地址,取值1~247
波特率:可选,,1,5
奇偶校验:0=无校验;1=奇校验;2=偶校验
延时:附加字符间延时,缺省值为0
最大I/Q位:参与通信的最大I/O点数,S7-200的I/O映像区为128/128,缺省值为128
最大AI字数:参与通信的最大AI通道数,可为16或32
最大保持寄存器区:参与通信的V存储区字(VW)
保持寄存器区起始地址:以&VBx指定(间接寻址方式)
初始化完成标志:成功初始化后置1
初始化错误代码
Modbus执行:通信中时置1,无 Modbus 通信活动时为 0。
错误代码:0=无错误
在CPU的V数据区中分配库指令数据区(Library Memory);
如有必要,使用主站软件测试。
&注意:由子程序参数HoldStart和MaxHold指定的保持寄存器区,是在S7-200 CPU的V数据存储区中分配,
此数据区不能和库指令数据区有任何重叠,否则在运行时会产生错误,不能正常通信。
注意Modbus 中的保持寄存器区按“字”寻址,即MaxHold规定的是VW而不是VB的个数。
在图2的例子中,规定了 Modbus 保持寄存器区从 VB0 开始(HoldStart = VB0),并且保持寄存器为1000个字(MaxHold=1000),
因保持寄存器以字(两个字节)为单位,实际上这个通信缓冲区占用了VB0~VB个字节。
因此分配库指令保留数据区时至少要从VB2000开始。当然保持区不一定要从VB0开始。
&注意:你选用的CPU的V存储区大小!CPU型号不同V数据存储区大小不同。应根据需要选择Modbus保持寄存器区域的大小。
&包含 Modbus RTU 从站指令库的编译、下载到CPU中后,在编程计算机(PG/PC)上运行一些 Modbus&
测试软件可以检验S7-200的Modbus RTU通信是否正常,这对查找故障点很有用。
测试软件通过计算机串口(RS-232)和PC/PPI电缆连接CPU。如果必要,须将PC/PPI电缆设置在自由口通信方式。
可到一些软件下载网站寻找类似软件,如 ModScan32 等。
Modbus RTU 从站地址与S7-200的地址对应
Modbus地址总是以0之类的形式出现。内部的数据存储区与Modbus的0、1、3、4共4类地址的对应关系如下:
表1. Modbus地址对应表
Modbus地址
S7-200数据区
00001 ~ 00128
Q0.0 ~ Q15.7
10001 ~ 10128
I0.0 ~ I15.7
30001 ~ 30032
AIW0 ~ AIW62
40001 ~ 4xxxx
T ~ T + 2 * (xxxx -1)
其中T为S7-200中的缓冲区起始地址,即 HoldStart。
如果已知S7-200中的V存储区地址,推算Modbus地址的公式如下:
Modbus地址 = 40000 + (T/2+1) ; T为偶数
Modbus RTU 从站指令库支持的 Modbus 功能码
Modbus RTU 从站指令库支持特定的 Modbus 功能。访问使用此指令库的主站必须遵循这个指令库的要求。
表 2. Modbus RTU 从站功能码
主站使用相应功能码作用于此从站的效用
读取单个/多个线圈(离散量输出点)状态。 功能 1 返回任意个数输出点(Q)的 ON/OFF 状态。
读取单个/多个触点(离散量输入点)状态。 功能 2 返回任意个数输入点(I)的 ON/OFF 状态。
读取单个/多个保持寄存器。功能 3 返回 V 存储区的内容。在 Modbus 协议下保持寄存器都是“字”值,在一次请求中可以读取最多 120 个字的数据。
读取单个/多个输入寄存器。功能 4 返回 S7-200 的模拟量数据值。
写单个线圈(离散量输出点)。功能 5 用于将离散量输出点设置为指定的值。这个点不是被强制的,用户程序可以覆盖 Modbus 通信请求写入的值。
写单个保持寄存器。功能 6 写一个值到 S7-200 的 V 存储区的保持寄存器中。
写多个线圈(离散量输出点)。功能 15 把多个离散量输出点的值写到 S7-200 的输出映像寄存器(Q 区)。输出点的地址必须以字节边界起始(如 Q0.0 或 Q2.0),并且输出点的数目必须是 8 的整数倍。这是此 Modbus RTU 从站指令库的限制。些点不是被强制的,用户程序可以覆盖 Modbus 通信请求写入的值。
些多个保持寄存器。功能 16 写多个值到 S7-200 的 V 存储区的保持寄存器中。在一次请求中可以写最多 120 个字的数据。
1.&Modbus 从站的网络地址与 S7-200 的 CPU 网络地址有什么关系?
没有关系。支持网络通信的通信协议必须有其自己的网络寻址规定。 Modbus 从站的地址只是它在 Modbus 网络上的地址,
而通常所说的 S7-200 CPU 地址是 CPU 在西门子的 PPI 网络上的站地址。
&的大部分通信功能都通过 PPI 网络完成,例如编程、网络读写通信等。
&2.如何理解 Modbus 地址与功能码的区别?
Modbus 地址与 Modbus 的功能码是两个层次的概念。
根据 Modbus 通信协议,Modbus 数据的地址使用 00xxx、10xxx、30xxx 和 40xxx 的形式,
分别表示数字量输出、数字量输入、模拟量输入等数据地址。在使用 S7-200 的指令库时,
Modbus 数据地址与&的 I/O 和数据存储区地址间有特定的对应关系。
有些设备表明它支持 Modbus RTU 通信协议,但也详细提供了读写数据的详细通信帧格式,
其中包括如何指定 Modbus 站的地址,需要读写数据类型、长度等等。数据帧有特定字节指出此指令读写的数据类型和地址,
此字节的数据内容即所谓“功能码”,如功能 1 指定读取单个/多个数字量输出点的值。
支持 Modbus 协议的设备或软件,使用时用户直接设置或看到的应当是 Modbus 数据地址。
Modbus 地址所访问的数据,是通过各种“功能”读写而来。功能码是 Modbus 地址的底层。
如果 Modbus 通信的一方提供的所谓 Modbus 协议只有功能码,则需要注意了解此功能号与 Modbus 地址间的对应关系。
&3.Modbus 指令库启动后,如何通过同一个通信端口进行 CPU 监控?
Modbus 指令库使用的是 CPU 的自由口通信功能,工作在自由口模式下的通讯口不能使用 Micro/WIN 的 PPI 编程通信监控。
如果通信口都已经被占用,可以考虑:
加一个通信模块(如 EM 277、CP 243-1、EM 241 等)扩展出一个通信口
中止自由口模式,可以将 CPU 上的模式开关从 RUN 拨到 STOP;或者保持处于 RUN 状态,
用停止指令库的 Modbus 模式(参见指令库应用)
&4.为何有些 HMI 软件使用 Modbus RTU 读取西门子S7-200中的实数会出现错误?
有些HMI软件使用Modbus RTU通信协议时,处理存储在数据保持寄存器中的实数(浮点数)的方式与西门子的实数保存格式不同。
西门子的PLC遵循“高字节低地址、低字节高地址”的规律。
Modbus RTU的保持寄存器总是以“字(双字节)”为单位,而一个实数需要4个字节(双字)表示。
HMI软件在处理时可能会把保持寄存器的两个“字”互换位置,造成不能识别以西门子格式表示的实数。
如果HMI软件一方无法处理这种实数,则可在S7-200 CPU中编程将存入数据缓冲区(保持寄存器区)的实数的高字和低字互换。
&5.为何有的HMI软件用Modbus RTU可以读取作为从站的S7-200的内容,但不能写入?
可能此软件使用了Modbus功能15(写多个离散量)或类似功能(功能 16)。
S7-200从站协议遵守“以整字节地址边界(如Q0.0、Q2.0)开始、以8的整数倍为位个数”的规约。如果HMI软件未严格执行此规律就可能发生写入错误的情况。
&6.S7-200是否支持 Modbus ASCII 模式?
S7-200可以支持上述模式,但是没有现成的指令库,需要用户自己编程。
&7.项目编译后为何出现很多错误?
使用指令库时,若编译后出现很多错误,一般是因为未指定库指令数据存储区。请参考相关条目。
&8.S7-200 CPU的Port1是否可以支持Modbus RTU协议?
可以。用户可以自己实现。
&在S7-200的“Tips and Tricks”帮助文档中,Tip041是Modbus RTU从站程序,用户可以参考。
&9.S7-200是否可以组成Modbus RTU通信网络?如何组网?
可以组成RS-485基础上的Modbus RTU网络。如果通信对象是不同标准的通信口,可能还需要转换。
友情链接:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
东莞市精一控自动化电气有限公司版权所有@ Copyright 2011
顾客服务中心:6 传真:9 &对于s7-200的plc如何利用opc实现vc与wincc的数据交换
现在的情况是这样的,下位机是s7-200,服务器上安装的是wincc6.0,客户端利用的是vc,想利用vc编写客户端读取wincc里面的数据,在客户机与服务器想用以太网连接,问了西门子客服说只能利用opc服务才能实现,并且发了一份《vc如何对opc数据的访问》在例题中主要针对的是300,400,而对于200不知道在step7如何实现组网,如何实现.
如果使用vc读取plc数据实际上是使用vc读取西门子opc服务器里面的数据,与step7没有关系,与300或400也没有关系。麻烦的一点就是wincc不能直接读取200数据,不知道是怎么实现数据读取的,使用pcaccess还是simaticnet作为opc服务器。当wincc已经可以读取plc数据后那么以后的事情就好办了,直接编写代码读取wincc的标签值就行了。
欧姆龙PLC编程与上位机编程提高
三菱FX2NPLC入门
西门子S7-200 smart PLC
西门子S7-200PLC控制系统详解
线下培训课程
免费视频教程

我要回帖

更多关于 西门子s7 300视频 的文章

 

随机推荐