10kv电缆直径做泄漏试验怎么做

10KV电缆初次送电需要做冲击试验吗?
10KV电缆初次送电需要做冲击试验吗?
直流耐压试验合格,送电时还需要做冲击试验吗?做几次?间隔时间多少?
不需要做,电缆发热冲击电压试验一般是型式试验。只要做工频耐压试验就可以。你没有指出是何种绝缘的电缆,如果是交联聚乙烯绝缘电缆不宜做直流耐压试验,对电缆绝缘会有损害,也暴露不出电缆的绝缘缺陷,通过3.5Uo的工频耐压5分钟试验就可以了(6/10kV电缆电压试验值21kV-5分钟,8.7/10kV电缆电压试验值30.5kV-5分钟)。对于纸力缆直流耐压试验没有问题。
等待您来回答
家用电器领域专家您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
某市政工程路灯电源10KV电缆设备及施工安装工程施工组织设计.doc40页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
某市政工程路灯电源10KV电缆设备及施工安装工程施工组织设计
1、编制依据
1.1 编制依据
本施工组织设计严格按照下列文件的规定进行编制:
1 《某市政工程路灯电源10KV电缆设备及施工安装工程》招标文件及答疑文件;
2 《某市政工程路灯电源10KV电缆设备及施工安装工程》施工图;
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150;
国家有关法规和深圳市供电部门的有关规定;
5 我公司的人员、设备、技术能力和施工管理经验;
6 我公司ISO9002质量管理体系及相关文件。
1.2 编制说明
某市政工程路灯电源10KV电缆设备及施工安装工程施工组织设计是我公司针对该工程施工图纸及有关文件而制定的。本设计对该工程主要施工方法、施工机械设备情况、主要施工机械进场计划、劳动力安排计划;确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、施工总平面布置等均做了详细的阐述。同时又根据本工程的重要性,提出了工程质量确保工程优良的施工总体目标,我公司有决心也有信心保证按期、优质、高效完成本工程的施工任务。
我公司在承建过程中将从人员、材料、设备等方予以充分的保证。本着创一流精品,树企业形象,让用户满意的原则,我们将在施工中对工程质量实行动态分析的,确保工程按计划完工。
在施工中我公司将从整体利益出发,积极与质量监督部门、监理单位配合,协调好内外关系及地盘管理,以雄厚的企业实力,良好的ISO9002质量管理体系为依托,绝不辜负业主的厚望和期待,以一流的质量、一流的服务、一流的信誉交出让业主满意、用户放心的工程。
2 工程概况
2.1 项目概况
正在加载中,请稍后...
40页24页161页44页40页41页37页58页118页0页22页78页56页34页88页55页62页63页62页92页电线电压试验时泄漏电流小于多少毫安才算是合格的呢?-无图版--电线电缆网DXDLW
&& 电线电缆专业网dxdlw →
电线电压试验时泄漏电流小于多少毫安才算是合格的呢?请教各位一个问题:做电线电压试验时,泄漏电流小于多少毫安才算是合格的呢?GB5023没有明确的说明。
低压电缆也做泄漏试验?交接试验好像没有要求吧,就是做个绝缘电阻试验,厂内也是做个耐压试验就可以了
同意楼上!
一般会设在10-15MA.
低压电缆特别是电线没有做这项试验的吧。泄漏电流只有中压电缆才做,而且是以前那种纸绝缘电缆才做,具体测量方法和要求如下:1、测量泄漏电流数值,应在试验电压加上一分钟后读取,耐压试验前后均应读取泄漏电流值,以做比较;2、电缆经耐压后的泄漏电流,应不大于耐压前的数值。3、除塑料电缆外,泄漏电流的不平衡系数应不大于2;4、6kV及以下电缆的泄漏电流应不大于10mA;10kV的泄漏电流值应不大于20mA。在这里需要说明的是,泄漏电流只作为判断绝缘情况的一个参考,不作为决定是否能投入运行的标准。
LZ说的是RVV类电缆的耐压检验.一般的泄露电流标准多是客户指定的,但可能客户的标准是根据PVC的电阻率换算过来的,LZ可将泄露电流换算为电阻率看看,应该在5023标准上有说明吧多年不接触此类电线了,不知是否正确,欢迎大家指正.
只做耐压跟绝缘电阻。
举杯邀明月
电力电缆在做直流耐压时,要根据电缆使用的情况,一般情况100米的电缆泄漏电流不高于50微安。
假设测试的电缆线长度1000m,那机器的漏电流应该设定为多少呢?漏电流有没有设定的公式?请教!!
在GB5023中好像没有此类要求,只有工作温度绝缘电阻要求。
例如:使用的高电压耐电压机,电流:0~50A,测试电线长度1000m,测试电压:500V,如果将电线的一端短接,另一端进行电压测试,如果不进行电流的设定(假设电流指针设定为40A),此时电流可能会达到20A左右,但是机器不会报警,而实际上该测试电线的一端已经短路。& 这样的话,如果因电压测试而击穿电线造成短路时,因为电流指针设定太大而导致出现机器不报警的现象。& 不知道有没有说明白??
那到底做直流电压试验时的泄漏电流的单位是毫安还是微安啊?&
不用测的啊
低压电线没有做过,大都测绝缘电阻&
各位大侠,有关是否要测试产品的漏电流及其是否合格,请执行相关的产品国家或部品行业标准即可。
xibeijia002
多少要看什么电缆,多大规格、多长。试验台只限定最大泄露电流值,超过既跳闸。
zhangg1985
高射炮打蚊子
漏电流的电压一般是指AC还是DC呢?我现在手上有一条USB/AM TO Mini USB 5P M的成品数据线线材,需要测试150V/60S后漏电流小于0.5mA.
泄漏电流电压采用直流DC
电线电缆专业网_线缆技术交流服务平台_线缆行业门户网站- DXDLW网站导航 | 会员条款 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 |  |  | 会员服务电线电缆专业网站 版权所有 Copyright & 2006 dxdlw Inc All Rights Reserved.mailto: QQ:7545801版权所有地区:济宁
头衔:泥土工
悬赏分:15
浏览数:573
电缆试验中,泄露试验和故障点试验有什么不同的地方
8.7KV电缆,三根300mm的,这两项有什么不同的地方,怎么套定额,是不是都要算上
地区:陕西
等级:6 级
头衔:项目副经理
电缆故障点测试验按点计算,内容包括准备、取样、耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试。
电缆泄露试验是按根次计算的,内容包括准备、取样、耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试。
在电气工程中10kv及以上的电力电缆必须对电缆进行泄漏值试验的。
1kv及以下电缆则不进行泄漏值的试验,而只需要进行绝缘电阻的摇测检查,所以不能按照电缆试验计算。
10kv及以上电缆如果不进行耐压试验是不允许投入送电运行的,且必须有试验合格报告。
套电器安装调试项目的定额。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:郑州
头衔:工   长
浏览数:484
在做10KV电缆线路时,有PL8-3电缆试验交流耐压试验;这个定额在广联达里面没有,它属于什么定额
更多关于 10kv电缆直径 的文章

 

随机推荐