abb变频器并网运行一段时间报cur unbal x故障?_百度知道
abb变频器并网运行一段时间报cur unbal x故障?
流不平衡。否则进线处的三相电流会出现不平衡的现象引起DSU 模块触发Current Unbalance(2330)故障跳闸.4 的顺序接入。也可能是模块内电流互感器连接或本身有问题,最好在模块输出侧通过输出公用铜排将同相的电缆连接起来.2的值),除硬件电路板CMIB-11C损坏可能导致Current Unbalance(2330)外,电压检测板BAMU-01C的接线错误也会引起此故障的产生。 不过有的时候报故障的逆变模块反倒可能是好的,再连到电机上。 可能电机电缆损坏接地.3—X2,多个逆变模块并联时,这是因为报故障的通常是电流走高的那个.01中设为off,打开100组到202组的参数,然后在102,可避免因电缆差异引起的模块之间电流不平衡的问题,可能会减少此故障发生的机会,最后把145.2—X2.03中输入2303,总电流是指190,而走高的不一定是坏的。另外故障后面的数字是故障的逆变器模块号,也就是总电流的8%。相序应严格按照U—V—W到 X2。 输出电缆有差异也会引起电流不平衡。
你可以在16。 使用DSU供电时,坏的那个不报。直流母线到逆变模块的螺丝没拧紧也会造成电流不平衡,来提高接地等级。 直流铜排搭接的紧固螺丝松动或是IGBT的性能不稳定等.08设为4(总电流的13%。电机电缆中不能有功率补偿或浪涌吸收器,默认是3。检查模块内外的铜排是否拧紧