做公共建筑节能导则设计的时候,如果地下是二...

(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总150页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
如需下载到电脑,请使用积分()
0人评价28页
0人评价33页
0人评价88页
0人评价88页
0人评价161页
所需积分:(友情提示:所有文档均可免费全文预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
评价文档:黔建设发〔号
贵州省建设厅关于建筑节能设计相关问题的指导意见
各市(州、地)建设局,各建设、设计单位:
近来,我厅组织有关专家,参照国家建筑节能设计的相关技术标准,针对我省气候特点和实际,修订了《贵州省居住建筑节能设计标准》,在此基础上,对不同的建筑情况进行了研究,为使建筑节能设计更加符合贵州特点,便于设计易于实践,达到有效利用综合节约的原则,按照《公共建筑节能设计标准》、《贵州省居住建筑节能设计标准》明确要求的公共建筑、居住建筑必须要做节能设计,并按《建筑节能工程施工质量验收规范》进行验收的有关规定,结合各地反映的情况,对实践中存在的一些建筑进行节能设计产生的社会效益和能源效益不明显,为避免浪费资源,使节能设计更加精细,为此,对以下建筑的特殊部位和特殊建筑可不作节能设计提出如下指导意见。
一、 位于公共或居住建筑物下部一层及二层无空调系统的独立门面(200m2以内)。
二、 工业建筑物中长时间(12小时及以上)无人活动的辅助用房、建筑类型标注独立建设的机电设备用房、能源站房、工厂以及为其服务的附属用房(如洗手间、更衣间、工具房、储物间、资料室等)。
三、 位于山地的建筑物,其地下层三面处于山体中,一面临街时。
四、 地面建筑中的物品库、汽车库、自行车库、摩托车库、专用库房等,当其与要求作节能设计的主体建筑有单面联系时,应能保持主体围护的完整性。
五、 开敞式的市场、城镇农贸市场、材料市场、仓库等。
六、 位于建筑物底部的洗沐用房及其辅助用房。
七、 不设采暖空调系统的体育建筑(如自然通风的体育场馆、休息室、更衣室等)。
八、 寺庙、教堂等宗教场馆。
九、 独立的小型市政设施建筑物如公厕、垃圾站、无人长期执守的岗亭。独立设置的锅炉房、配电房等。
十、 敞开式的建筑物及其特殊部位(如楼梯间、卫生间)。
十一、地下建筑。
设计单位应对设计的建筑物进行节能综合评估,优化节能设计,树立绿色建筑理念,为社会的可持续发展做出应有的贡献。
二九年六月一日
错误信息:
& &相关新闻无相关新闻
标&& & 题:
主办单位:
贵州省住房和城乡建设厅
承办单位:
贵州省建设信息中心
备案序号:
延安西路2号
延安西路2号
&访问统计:
&日访问量:
联系电话:
联系电话:
(工作日上班时间)
(工作日上班时间)
6(24小时值班电话)查看: 3373|回复: 20
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
做公共建筑节能设计的时候,如果地下是二层大型商业,地面以上有几栋高层共建,地下商业占了整块用地,节能建模的时候怎么建模?是分开建模?还有地下建筑要怎么建模?
听众数收听数自我介绍
1、严禁论坛灌水,一经发现严肃处理!
2、对于论坛上优秀的资料,予以定期评优奖励!
3、最终解释权归本人所有,因发帖而产生的任何法律纠纷或责任本人概不负责。最后登录注册时间主题精华3积分534帖子
一星工程师, 积分 534, 距离下一级还需 116 积分
土木币4739
一起建就行了,在楼层组装里设置地下室两层就行了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
回复公共建筑节能设计建模 沙发 的帖子
谢谢,如果是地下室上面有几栋公共建筑,可不可以把地下室切开,分栋计算,若果切开会不会对地下室的节能计算造成很大影响,导致结果不合,
听众数收听数自我介绍
1、严禁论坛灌水,一经发现严肃处理!
2、对于论坛上优秀的资料,予以定期评优奖励!
3、最终解释权归本人所有,因发帖而产生的任何法律纠纷或责任本人概不负责。最后登录注册时间主题精华3积分534帖子
一星工程师, 积分 534, 距离下一级还需 116 积分
土木币4739
原帖由 cqhzjzsj 于
10:06 发表
谢谢,如果是地下室上面有几栋公共建筑,可不可以把地下室切开,分栋计算,若果切开会不会对地下室的节能计算造成很大影响,导致结果不合,
节能原则能一起就一起算,分开的话地下室冷热桥会有影响,软件可以实现地下室上面几栋公建或居建或公建+居建的建模型!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分78帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
一起建就行了,在楼层组装里设置地下室两层就行了
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
天津海盟科技有限公司是北方地区最大规模、生产能力最强的国内智能电控调光玻璃高新科技型企业,承接酒店、行政办公、大型商务办公场所调光玻璃隔断和投影屏的生产制作及安装,精工制作的调光玻璃多年来誉满全国畅销海外。
更详细的资料可以去公司网站看看,也可以打免费电话有专业人士解答。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
回复如此情况公共建筑节能是分开建模? 地板 的帖子
建筑出图肯定是分开出,那么的话,节能岂不是不能跟建筑合在一起了哦!只能是把所有结果综合考虑起来!但是每栋的朝向,每栋的节能参数都出不来!我们权衡的是所有建筑纳在一起的,节能检查是会分栋检查的!这个问题怎么解决,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分24帖子
技术员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
回复如此情况公共建筑节能是分开建模? 主贴 的帖子
节能原则能一起就一起算,分开的话地下室冷热桥会有影响,软件可以实现地下室上面几栋公建或居建或公建+居建的建模型!这人说的好啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
土木币1156
没有做过& &来学习。。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
土木币1156
顺便拿一块钱走。。。。。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)