西门子MM420 2.2KW变频器,用端子控制启停,外部模拟量(0-10v)信号控制频率,怎么接线和设置参数。_百度知道
西门子MM420 2.2KW变频器,用端子控制启停,外部模拟量(0-10v)信号控制频率,怎么接线和设置参数。
有一台西门子MM420变频器,功率:2.2KW,启停信号是由外部中间继电器来接通或断开变频器的控制端子,问需要短接那几个端子,相关参数怎么设置,运行频率是由外部PLC输出0-10V模拟量信号来控制变频器的频率(转速)问:0-10V接在变频器哪个端子,相关参数怎么设置,MM440与MM420设置参数一样吗。。?
提问者采纳
对于SIMENS&440变频器,调试分两个步骤:步骤一:上电前,先将微型开关拨到电压信号输入上,具体看一下变频器说明书。首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30,&P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后设置参数&P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0P0205=0P0300=1PP&&电机铭牌上的额定电流P&&&电机的额定功率P0310=50P&&&铭牌上的电机额定转速P0700=2&&&&&外部启停P1000=2&&&&&外部启停P1080=0P1082=50P1120=10&&&&&加速时间P1121=10&&&&&减速时间P1135=5P1300=20P3900=1&&&&&变频器显示BUSY大约10秒后,完成快速调试实现0-10v外部给定,外部启停。还可以通过PLC对0-10v的基准电压进行校准。
我变频器室MM420,MM440与MM420调试一样吗,是哪个小开关?是不是DIP2小开关 ,我MM420变频器没有P205这个参数?
不一样。产品都不一样,说明书怎么可能一样?对着黄历去评判卫星云图怎么行啊。还是从网上找个440的说明书详细看看。DIP2小开关是设置频率的开关,选择50hz还是60hz标准。我国是是50hz标准,北美是60hz标准,注意开关要按说明书选为OFF.控制频率的模拟量开关是接线端子上面的两个ADC1和ADC2, 应设为off,如果需要4-20mA,则需要设为on。ADC1,ADC2,拨到上面是ON,拨到下面是OFF.
提问者评价
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我想问一下,如果变频器输出是0-10v 但是需要与这个变频器同步的电磁调速器输入是0-12v,中间需要一个类似_百度知道
我想问一下,如果变频器输出是0-10v 但是需要与这个变频器同步的电磁调速器输入是0-12v,中间需要一个类似
中间需要一个类似变送器的原件么?大家有什么类似的原件推荐吗么我想问一下,如果变频器输出是0-10v
但是需要与这个变频器同步的电磁调速器输入是0-12v
通过程序设定固定频率切换5、给变频器0-10V或者4-20MA模拟量信号调速3。最好不要拿变频器的10VDC做变送了、DP协议?不行的话就另外买个12VDC的直流电源就行、直接通过面板改变变频频率4?那样直接接变频器的10VDC输出。你说的那个电磁调速。市面上价格也很便宜?改变变频频率有几种常用的方式?它的工作电源是12VDC?额:1、等下控制字控制速度等你需要给这个电磁调速器接入控制电源么、通过可调电阻调速(实质是模拟量调速)2、通过USS协议,你看行么?
其他类似问题
变频器的相关知识
其他2条回答
实你想做变频器同电磁调速之间的同步,一般变频器有一个模拟量校正系数,你可以调整这个去校正,当然如果你电路基础好,如果没有那么只有买一个10伏跟12伏的转换模块了,市场上有卖,两者信号不一样而已
加一个,调整方便,不加的话,也可以做,但是调整慢多了
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁MM420变频器模拟量输出端12,13(0-20ma)接的CPU224XP模拟量的输入端0-10v,在他们之间并入500欧的电阻,_百度知道
MM420变频器模拟量输出端12,13(0-20ma)接的CPU224XP模拟量的输入端0-10v,在他们之间并入500欧的电阻,
没并联之前,用BOP版启动电机能够达到50HZ,并后就只能达到43HZ,电机转速就达不到了,达到43HZ 后就一直有之之的声音,是怎么回事!
我有更好的答案
按默认排序
钛合金与碳钢的摩擦焊接性能
变频器速度哪给的
我把变频器的模拟量输出端接的 是PLC的模拟量输入端,这个是你要的吗??变频器速度是程序你给的50HZ,然后用bop面板启动变频器的
你的意思是你给变频器50hz的频率 而变频器只运行到43hz吗 还是说反馈到plc上是43而变频实际是50
我程序中是一开始50 HZ给变频器的VD30,vd30给PLC的AIW0,启动的时候就用BOP面板启动电机的,这样的话应该是反馈到PLC上的是43HZ了,而而实际上我变频器给的是50HZ,你说对的吧!多谢回答哈哈
话说接个500欧姆的电阻 信号准吗 实在不行加个信号转化器吧
没有接PLC 那端的时候,我加电阻测量了一下,50HZ的时候是9.90v精度还可以
那当然了,接上后你测电阻两端,一定小于10v所以plc得到的是43hz啊,你想要准的话,这么接就不行,必须加转换器
那你给我介绍个转换器好不,给我个型号,我直接买就好;了。多谢!因为我发现要买一个产品,用看的东西太多了,我没有什么工作经验!多谢了
就是电流信号转换成电压信号的那个东西一般是24v电源 你在卖这些电气件的地方都应该能买到
运行的时候我量了一下PLC模拟量输入端电压是8.54V,输出端是10.11V,我程序中一开始,给定的是50H的,只能达到43HZ,现在我给成30HZ,bop面板上能够达到30HZ,只不过30.00后面两位数一直在抖。不知道是什么原因,多谢
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变频器讲座_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
沈阳电气工程师14924.0浏览总量总评分
评价文档:
81页免费66页免费8页免费80页免费27页免费 64页1下载券3页免费81页免费2页免费73页免费
变频器讲座|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 西门子变频器440 的文章

 

随机推荐