电力海盐变压器厂倒送电会有什么危害?

用10KV母线倒送电对一台6/10KV的变压器全电压冲击合闸为什么要退出10KV母线母差保护?_百度知道
用10KV母线倒送电对一台6/10KV的变压器全电压冲击合闸为什么要退出10KV母线母差保护?
提问者采纳
如果出现不平衡差动保护会使上级跳闸,导致送电不成功。
其他类似问题
为您推荐:
母差保护的相关知识
其他1条回答
因为不去掉母差保护你不能送上去
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁技术支持&&&Support
最新文章&&&Newarticle
你的位置: >
所谓发电机倒送电是怎么回事? 会产生哪两种严重后果?
& & 问:所谓发电机倒送电是怎么回事? 会产生哪两种严重后果?& &&答:自备发电机机向市网送电的情况叫倒送电。其严重后果有两种: &&&& & & a) 市网未停电,其市网电源与自备发电机电源产生非同期并机,必毁坏机组。若自备发电机容量较大,还会使市网发生震荡。 &&&& & & b) 市网已停电正在检修,其自备发电机倒送电。则会使供电部门检修人员触电身亡。
上一篇: 下一篇:
东莞团诚自动化设备有限公司版权所有
销售电话: 86-769- 传真:86-769-查看: 11230|回复: 22
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
在一个项目中,原设计是两台1600KVA变压器,由于要增加容量需把两台1600KVA变压器改为两台2000KVA变压器,为不改变低压出线端的框架及塑壳断路器的分断能力,将变压器的 Uk=6%改为8%,请问,这样修改后,会对整个配电系统有啥影响?
听众数收听数自我介绍有个颗平常心。最后登录注册时间主题精华0积分4509帖子
三星高级工程师, 积分 4509, 距离下一级还需 491 积分
土木币5445
变压器阻抗电压增高,可使变压器本体的短路冲击电动力按反比例的平方减少,使变压器大大降低了受电动冲击破坏的机率,但要加大变压器尺寸和制造成本。
提高阻抗参数,既能满足二次母线配电装置动稳定性、热稳定性和出口开关断流能力又达到减小变压器短路冲击力的需求即可,不宜提高得过高,否则二次电压变化率将过大。
听众数收听数自我介绍
电器设备|最后登录注册时间主题精华0积分1595帖子
五星工程师, 积分 1595, 距离下一级还需 905 积分
土木币1356
占个舒服位子,慢慢看
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18088帖子
土木币41815
原1600变压器低压侧最大短路电流是38.49KA,低压满负荷时的电压为376V;
现2000变压器低压侧最大短路电流是36.09KA,低压满负荷时的电压为368V。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
回复若将变压器 Uk=6%改为8%,对整个配电系统会有什么影响? 沙发 的帖子
谢谢2楼的大侠,还想问下就是实际工程有没有有这样的案例,换成两台2000KVA&&uk=8%变压器后,有没有出现不良的结果? 比如对接地电流的影响,对电压波动的影响,对系统的稳定性的影响等等。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
回复若将变压器 Uk=6%改为8%,对整个配电系统会有什么影响? 地板 的帖子
谢谢4楼的回复,能否详再细说一下低压满负荷时电压的计算过程?这两个对低压系统最大的影响的是什么?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分181帖子
三星助理工程师, 积分 181, 距离下一级还需 19 积分
土木币1453
最大的不同就是变压器二次侧短路后其短路电流减小,有利于选择较小开断容量的设备。Uk%的定义是Uk ÷Un×100%,短路试验中就是二次侧短路,一次侧加到额定电流时的所加的电压。这个读数就是阻抗电压Uk。低压满负荷的时候,高压侧也到额定电流。那么变压器在额定电流下就会产生Un×Uk%的压降。阻抗电压百分数你可以理解为直流电路中的电阻,当系统短路时就相当于短路点有个电阻在,那么电阻小,短路电流就大了。所以选设备的时候就要考虑该设备能不能承受住系统的最大短路电流。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分59帖子
一星助理工程师, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
我记得8%的阻抗好像是非标,国标一般都是6%,再说了,阻抗大,损耗也大,还有什么的。楼上有必要要改么?断路器品牌那么多,换个就能满足要求。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
如果低压母线上有无源滤波装置,需要考虑一下滤波器的滤波效果和过载问题。因为无源滤波器是和系统的阻抗有密切关系的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1819帖子
五星工程师, 积分 1819, 距离下一级还需 681 积分
土木币3387
学习了,好问题。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)变压器送电试运行_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变压器送电试运行
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢干式变压器送电检查记录_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
干式变压器送电检查记录
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 海盐变压器厂 的文章

 

随机推荐