TBP系列过电压保护器(也称为三相组合式避雷器),用于限制大气过电压和各种真空开关引起的操作过电压。在对相地之间的过电压提供保护的同时,又对相间过电压提供保护。用一台保护器可以代替几台避雷器,功能是普通避雷器性能上无法相比的。产品适合于不同型号的KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等35kV及以下成套开关柜配套或直接使用于小型箱式变电站内(户外型产品可露天使用) 。
TBP三相组合式过避雷器,对电力系统中变压器、电动机、并联补偿电容器、母线、真空开关及其它电器设备免受大气过电压、操作过电压特别是相间过电压的理想保护装置。广泛用于电力、冶金、化工、煤炭、轻工、建筑、电气化铁道等行业。
二、产品特点:
TBP系列过电压保护器的设计新颖独特、技术性能合理可靠、参数选取科学。本产品结构采用四星形接法,采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相串联的结构,极大地提高了产品的保护性能和抗干扰、抗电蚀、耐老化等特性,从而消除分布电容和杂散电容对放电数值的影响,真正实现了相间过电压和相地过电压放电过程均由一个间隙完成。
在系统发生间歇弧光接地过电压及铁磁谐振过电压时,其能量小于400A2MS方波冲击能量时,过电压保护器可以起到保护作用。
本产品可增设自动控制设备,如放电记录器,清晰掌控工作动作状况。可以配置自动脱离装置,当设备过压或处于故障时,脱离开电网,确保正常运行。
三、使用条件
1、户内型,海拔高度不超过3000m,超出3000m可根据实际情况特制;
2、环境温度:不低于-20℃,不高于+40℃,相对湿度不大于95%(25℃);
3、电网频率:58~62Hz(60Hz系统)、48~52Hz(50Hz系统);
4、安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽、爆炸性尘埃;
四、使用须知
1、本产品连接在真空电器产品(真空断路、真空接触器等)与感性负载(电动机、发电机、电抗器、变压器等)之间。订货时请提供电缆长度及线鼻子的孔径。
2、本产品订货时,请提供电压等级和安装保护的对象,选用合适的产品。
五、预防性试验方法
产品投入运行之前,以及使用中每间隔一年,都应做预防性试验,试验分别在相-相、相-地每两个单元之间进行,试验方法为:
(1)工频放电电压试验:在试验变压器原边上串接一块10A及以上的电流表。试验时,应均匀的从零开始加电压,观察电流表,当电流表发生突变时,表明间隙放电,此时的电压值为工频放电电压值。每次放电后,应在0.2S内切断工频电源。每两次试验间隔不小于10S,测量次数为3次,三次平均值应符合技术参数表中规定值。
(2)过电压保护器严禁做绝缘耐受试验.。系统其它设备做绝缘耐受试验时,必须断开过电压保护器和设备连接。
三相组合避雷器(过电压保护器)国家标准型号: YH5WZ-10/27×2;YH5WZ-17/45×2;YH5WZ-51/150×51/134;YH5WR-10/27×2;YH5WR-17/45×2;YH5WR-51/150×51/134;YH2.5WD-8/25×8/19;YH2.5WD-13.5/38.7×13.5/31;YH5WD-8/25×8/19;YH5WD-13.5/38.7×13.5/31;YH5WD-17.5/53×17.5/40;YH1.5WD-4.6/12;YH1.5WD-4.8/12;YH1.5WD-7.6/19;YH1.5WD-8/19;
三相组合避雷器(过电压保护器)部分常见老型号: TBP-A(B、C)各种型号;TBP-A(B)-7.6F/85;TBP-A(B)-7.6F/131;TBP-C-7.6F/85;TBP-C-7.6F/131;TBP-A(B、C)-7.6F/280W2;TBP-A(B)-12.7F/85;TBP-A(B)-12.7F/131;TBP-C-12.7F/85;TBP-C-12.7F/131;TBP-A(B、C)-12.7F/280W2;TBP-B(C)-42F/200(310);TBP-B(C)-42F/630(400)W;
常用避雷器型号:
HY1.5W-0.28/1.3;HY1.5W-0.5/2.6;HY5WS-5/17;HY5WS-12.7/30;HY5WS-7.6/30;HY5WS-12.7/50;HY5WS-16.5/50;HY5WS-17/50;HY5WZ-3.8/13.5;HY5WZ-10/27;HY5WZ-12.7/45;HY5WZ-17/45;HY5WZ-51/134;HY2.5WD-8/19; HY2.5WD-13/31;HY5WD-12.7/31;HY5WD-19/45;HY5WD-20/45;HY5WR-7.6/27;HY5WR-10/27;HY5WR-17/45;HY5WR-51/134;放电计数JS-8,JSY-10;在线监测器JCQ-C;
TBP-A、(B、C)-7.6F/85户内型过电压保护器
供应高压避雷器,复合绝缘子, 消谐器,跌落式熔断器,限流熔断器,过电压保护器,放电计数器,在线监测器,脱离器,安装支架,导线,隔离开关,计量箱,电流互感器,电压互感器等高压电气产品。全天提供产品方面的技术咨询。质量是生存的根源,信誉是发展的继续,我们将凭借质量第一的原则为客户提供优质的产品,以良好的信誉为彼此赢得最好的商机。本着“守质量、讲信誉”的原则,相信我们可以更好地为用户服务,也希望与广大客户真诚携手,共创更美好的丰收年。&&
常用避雷器型号:&&
HY1.5W-0.28/1.3;HY1.5W-0.5/2.6;HY5WS-5/17;HY5WS-12.7/30;HY5WS-7.6/30;HY5WS-12.7/50;HY5WS-16.5/50;HY5WS-17/50;HY5WZ-3.8/13.5;HY5WZ-10/27;HY5WZ-12.7/45;HY5WZ-17/45;HY5WZ-51/134;HY2.5WD-8/19; HY2.5WD-13/31;HY5WD-12.7/31;HY5WD-19/45;HY5WD-20/45;HY5WR-7.6/27;HY5WR-10/27;HY5WR-17/45;HY5WR-51/134;放电计数JS-8,JSY-10;在线监测器JCQ-C;&&
TBP-A-7.6F/85;TBP-B-7.6F/85;TBP-C-7.6F/85;TBP-A-7.6F/131;TBP-B-7.6F/131;TBP-C-7.6F/131;TBP-A(B、C)-7.6F/280W2;TBP-A-12.7F/85;TBP-B-12.7F/85;TBP-C-12.7F/85;TBP-A-12.7F/131;TBP-B-12.7F/131;TBP-C-12.7F/131;TBP-A(B、C)-12.7F/280W2
女士 (经理)
电  话:
传  真:
手  机:
地  址: 中国&浙江&温州&浙江乐清柳市中国电器城
邮  编: 325604
公司主页:
导航:│││││││&&
Copyright & 2016 . All
Rights Reserved &
免责声明:所有信息均来自互联网和企业自行提供,本站不承担由此引起的法律责任。如果以上信息不正确,侵犯了您的隐私,请马上处理。-TBP过电压保护器工频耐压测试方法
TBP过电压保护器工频耐压测试方法
来源: 日期: 11:05:30
&&&&& TBP(有间隙)安装时如进行现场测试,测试方法如下所示。测试时,TBP的A、B、C、D四个端点应从其它电气设备上拆下,不允许在与其它电气设备连接时进行试验。&
&&&&& 试验电压分别加在A和D、B和D、C和D、A和C、B和C以及A和B上。试验时均匀升高试验变压器ZT的电压,当放电时,在低压侧产生突然变化的电流,通过CT、整流桥加在可控硅KP的控制极,KP导通所需的触发脉冲幅值和宽度都很小,放电时很容易导通,KP导通后ZJ动作切除电源,记录此刻电压表的值,此值即为放电电压在升压变压器原边的数值,工放值为此原边数值乘变比。&注意事项:
1.检测仪,它的输出接点串联在 常规的工频耐压检测线路中。&
2. 对电压等级为10KV及以下的,试验时应将其放在铁板上进行,铁板必 须可靠接地;电压等级为10KV以上的,试验时用绝缘子将支起并放在铁板上,铁板可靠接地后方可进行。铁板面应略大于TBP底座的底面。
3. 试验时,应均匀升压,从开始升压至TBP放电,时间控制在3.5-7S为宜。 动作后应在0.2S内切断电源。
4. 测量次数不少于3次,每两次时间间隔应不小于10S,工放值取其平均值。工放值 在出厂参数的90%~120% 范围内为合格,若因运输过程异常震动或其它原因造成TBP参数变化超出上述范围,请通知本公司处理。
5. 试验时,只有间隙放电,其它任何部分不得发生闪络。
6. 在对安装有本的开关柜作耐压实验时,必须将的四只接线端头全部拆 除后方可进行实验。&7、如现场条件允许,最好将CT和测量电压表直接接在高压侧。
地址: 西安市大庆路248号
© , . All right reserved.
电话: 029- 手机:
传真: 029-TBP三相组合式过电压保护器 TBP使用说明书最新版 过电压保护器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
TBP三相组合式过电压保护器 TBP使用说明书最新版 过电压保护器
上传于||文档简介
&&三​相​组​合​式​过​电​压​保​护​器​是​一​种​新​型​的​过​电​压​保​护​器​,​主​要​用​于​发​电​、​供​电​和​用​
​
​电​企​业​的​电​力​电​网​中​。​用​来​保​护​变​压​器​、​开​关​、​母​线​、​电​动​机​等​电​气​设​备​,​ ​可​限​制​
​
​大​气​过​电​压​及​各​种​开​关​引​起​的​操​作​过​电​压​,​对​相​间​和​相​对​地​的​过​电​压​均​能​起​到​可​靠​的​
​
​限​制​作​用​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
你可能喜欢您的位置: &&
中汇牌TBP-B-12.7F电机型过电压保护器免费安装指导
起批量(套)
供货能力:
可销售总数量:
最低订购量:
建议零售价:
联系我们时请说是从盖德化工网上看到的。本产品由长沙中汇电气有限公司提供,
请致电了解详情。
已通过企业实名备案
联&系&人:孙经理 销售经理
企业经济性质:私营有限责任公司
所&在&地&址:湖南常德
详&细&地&址:雨花区长沙大道598号融科紫檀35栋2501
上次登录时间:日
产品详细说明
TBP-B-12.7F
加工定制:
测量范围:
外形尺寸:
测量精度:
中汇牌TBP-B-12.7F电机型过电压保护器免费安装指导组合式过电压保护器投运前的检测  为防止有意外因素对产品的损坏,在过电压保护器投运之前,应进行试验及定期检测。试验应在&相对相&间及&相对地&间进行,丈量次数为三次,求其均匀值。每二次试验的时间间隙不小于10S,放电后子0.2S内切断工频电源。试验时可在试验变压器旁边串联一只10A以上的电流表,观察电流值,当电流发生突变时,表明试品已放电,此刻的电压值即为工频放电电压值。若现场有条件,可通过高压测试仪直接读取脉冲电电压值。每3-4年应做一次工频放电试验的常规检测。  电力设备预防性试验规程规定:35kV及以下的MOA避雷器用2500V兆欧表丈量,其尽缘电阻不低于1000MΩ。  对无间隙组合式过电压保护器还要丈量1mA(直流)时的临界动作电压U1mA和75%U1mA直流下的泄露电流,丈量的U1mA主要是检查其阀片是否受潮,确定其动作性能是否符合要求。U1mA实测值与初始值或制造值相比,其变化不应大于5%,U1mA过高使保护电气设备的尽缘裕度降低,U1mA过低使组合式过电压保护器在各种操纵和故障的瞬态过电压下发生爆炸,丈量75%U1mA下的直流泄露电流,主要检测长期答应工作电流的变化情况。规程规定,75%U1mA下的泄露电流不大于50μA。&组合式过电压保护器是一种新型过电压保护装置,主要应用于35KV及以下电力系统中,用以限制雷电过电压、真空断路器操作过电压以及电力系统中可能出现的各种暂态过电压,可有效地保护电动机、变压器、开关、电容器、电缆、母线等电力设备的绝缘不受损害,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。真空断路器装置目前的广泛应用,使人们对由于操作过电压引起的危害越来越重视,而组合式过电压保护器的种类较多,使我们在应用选择上有很大的空间,但同时又会使我们选择更为慎重。中汇电气就对真空断路器装置中组合式过电压保护器(组合式氧化锌避雷器)的选用问题。中汇牌TBP-B-12.7F电机型过电压保护器免费安装指导&结构特点:组合式过电压保护器因采用复合绝缘结构,相间残压水平较低,对相间、相地都有比较好的过电压保护作用。特别是对开关柜内受安装尺寸影响的场所,相对单体式避雷器来说,结构更为紧凑,其优越性更为突出,非常适合高压开关柜内使用。目前组合式的氧化锌避雷器可靠程度还在不断完善,各生产厂家制造工艺水平存在差异,因此在选用时首先是讲究产品质量。组合式过电压保护器的技术参数选择也是非常重要的,参数的不同保护程度也不同,因此在不同的应用场合应合理选择其参数。&&&选择组合式过电压保护器的注意事项:&1)用户应根据电压等级和被保护对象正确地选择保护器的型号和技术参数,也可以将被保护设备的技术参数提供给我公司,由我公司代为选择。&&&&2)应提供所需连接电缆的长度L。&3)开关柜进行耐压试验时,应将保护器四个端子从母线上拆下,否则,可能损坏保护器。&4)保护器在开箱、运输、储存、安装时,应避免激烈碰撞及划伤绝缘外套,使用前应储存在清洁、干燥处,不要与强酸、强碱等腐蚀性物品混放,以免侵蚀。中汇牌TBP-B-12.7F电机型过电压保护器免费安装指导用户须知1.使用的环境温度为-40℃~+60℃,海拔高度小于2000m(高于2000m订货时注明)。2.户内型TBP的电缆长度及接线鼻孔径需在订货时注明。3.在系统发生间歇性弧光接地过电压或铁磁谐振过电压时,有可能导致TBP的损坏。&产品负责人:陆经理() 联系电话:8,8图文传真:8在线QQ:地址:湖南省、长沙市雨花区长沙大道融科紫檀35栋
长沙中汇电气有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。   公司主要产品包括:过电压保护器、避雷器,微机消谐装置、消谐器、计数器、监测器,浪涌保护器,电力仪表等四大类组成。其中电力监控仪表有X系列数显电测表、K系列可编程智能电测表、Z系列网络电力仪表、E系列多功能电力仪表、H系列多功能谐波表、五大系列产品。是具有创新精神的高科技企业,制造高可靠产品的专业公司,产品广泛应用于冶金、石化、电力、建筑、市政、环保、国防、水利等行业,部分产品与电器成套一起出口,产生了较大的社会和经济效益。
该公司相关产品
之前收到您的回复。
* 主要内容:价格要求:-
规格要求:-
产品数量:-
包装要求:-
您已经是盖德化工网会员?登录后自动填写以下表单内联系方式
您还不是盖德化工网会员?请填写您的联系方式,或点击这里
* 联系人:
* 邮&&箱:
公司名称:
* 联系电话:
am2vazaageecoc3lkzsfamibfeatca3mb4zfgk2tg4ddkujkaezagm2wmydt6w3javqfgyadm4hdsvtaajqfiyyhmm
am2vazaageecoc3lkzsfamibfeatca3mb4zfgk2tg4ddkujkaezagm2wmydt6w3javqfgyadm4hdsvtaajqfiyyhmm
中汇牌TBP-B-12.7F电机型过电压保护器免费安装指导相关产品报价
公司名称报价日期
长沙中汇电气有限公司
长沙中汇电气有限公司
长沙中汇电气有限公司
长沙中汇电气有限公司
长沙中汇电气有限公司
长沙中汇电气有限公司
湖南株洲三达电子制造有限公司
湖南株洲三达电子制造有限公司
北京亿百川科技发展有限公司
株洲三达电子制造有限公司
北京北信未来电子科技中心
北京北信未来电子科技中心
北京亿百川科技发展有限公司
北京亿百川科技发展有限公司
杭州泰通科技有限公司
相关专题:
免责声明:
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性 、准确性和合法性由发布企业负责,盖德化工网对此不承担任何保证责任。 同时我们郑重提醒各位买/卖家,交易前 请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请向盖德化工网举报。 。