我厂用的干式变压器H级浸渍式干式变压器,1600kva&&负荷是4台电加热器,每台是313KW,运行时电流最高时达到2050A,最低时1981A,变压器温度在散热风扇打开的情况下是95度,环境温度是8度,现在的负荷已经接近90%,我想问一下,长期的运行下去,变压器能行吗,要是到了夏天的话,温度会更高,应该采取什么办法呢。变电所里有6台干式变,其中3台是这种情况的,有一台还没运行,另外两台没问题,还有就是配电所里没有轴流风机。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分187帖子
三星助理工程师, 积分 187, 距离下一级还需 13 积分
加装通风烟道
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
变压器的负荷设计的过满,没留余度,夏天变压器可能会跳闸,大概是120度左右吧(记不太清了),建设对把六台变压器综合考滤,重新调整一下负荷分配吧,如果是室内,可以考滤加装冷却降温设施。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分156帖子
三星助理工程师, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
装空调,曾今看到有个配电房里面装了3台大功率空调,就是为了给变压器降温
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1984帖子
五星工程师, 积分 1984, 距离下一级还需 516 积分
应该没问题,H级绝缘耐热达到180度,再开着风机没问题
听众数收听数自我介绍科技和艺术是相通的。最后登录注册时间主题精华1积分8011帖子
五星高级工程师, 积分 8011, 距离下一级还需 989 积分
回复干式变压器温升问题 主贴 的帖子
好设备哦,H级绝缘是很高等级的绝缘了。
电力行业标准DL/T 《配电变压器运行规程》关于干式变的运行温度限值:H级绝缘的干式变绝缘系统最高温度限值可到180℃,额定电流下的绕组平均温升限值为125K。
(即(环境温度+125)≤180)。
正常运行情况下,H级绝缘干式变绕组的外绝缘允许温度必须小于180℃,考虑安全余量,跳闸温度一般可取170℃。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分357帖子
五星助理工程师, 积分 357, 距离下一级还需 143 积分
F级绝缘呢?温度保护器应该怎么设。超温保护和高温保护?超温时间有要求没?
[ 本帖最后由 cszhangyiping 于
11:40 编辑 ]
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分87帖子
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
我这设定的是90度风扇启动,130度报警,150度跳闸。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1984帖子
五星工程师, 积分 1984, 距离下一级还需 516 积分
原帖由 lvkewei 于
09:06 发表
我这设定的是90度风扇启动,130度报警,150度跳闸。
浪费啊,用F级的绝缘保护能力保护H级绝缘,报警和跳闸温度应该往上调。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)干式变压器温度控制器相关
干式变压器温度控制器设计专题简介
本专题为土木在线干式变压器温度控制器专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
干式变压器温度控制器
干式变压器温度控制器的设计4068396
所属版块:
某干式变压器三相负载平衡,负载不足20%,B相温度开风机还到达100度,比A、C相高30多度,请教专家们分析一下原因(绝缘、耐压、直阻均正常) 本帖最后由 zjs3022 于
13:18 编辑 ]
所属版块:
某干式变压器三相负载平衡,负载不足20%,B相温度开风机还到达100度,比A、C相高30多度,请教专家们分析一下原因(绝缘、耐压、直阻均正常)请高人指点!呵呵@
所属版块:
干式变压器温度控制仪不显示温度了,220V有电压,保险也没断,想问问是什么原因???
所属版块:
本人初学电气对于三相干式变压器有些问题请教 干式变压器的三相温度的测点是位于那里的, 我厂的干式变压器在正常运行过程中发现A,C相温度相近,B相温度略高4-5C请问这是什么道理
所属版块:
我公司今年安装了两台南京大全变压器有限公司生产的SGB-11系列2000KVA的变压器,其中一台温升不大正常:A相74.5度,B.C相50多度,A相与C相相差近20度,不知这样是否正常。请高手赐教。(注:三相基本平衡,相差不超过百分之十,室温在30度以下,二次侧电流在700A左右) 本帖最后由 bj
所属版块:
一新建筑物,地下室干式变压器投入运行,500KVA的干式变压器一台,铭牌写运行电流为721A。现投入的运行的电流为560A,变压器的温度显示为69度,并且温度还在往上升,手动起动变压器风机把温度降了下来。现在请叫各位干式变压器的温度正常应能控制在多少度算是正常范围?
所属版块:
由于用电负荷很小,最初没有考虑干式变压器的温度保护。后来在配电设计手册(第三版)中发现:干式变压器应设温度保护,由于高压室离变压器室很远,当时为了给甲方节省空间也没有加环网柜,现在由于施工完了想加控制电缆去高压室很困难,如果当变压器温度过高我想来控制低压进线开关挑闸,是否可以,请指教!
所属版块:
本帖最后由 liaozhenfei 于
18:55 编辑 无功补偿控
所属版块:
做一个酒店工程,预计变压器的安装容量在5000KVA左右,甲方想用箱变,请问箱式变压器与干式变压器的比较,有什么优缺点?
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5

我要回帖

更多关于 干式变压器技术要求 的文章

 

随机推荐