电脑用三相插排,一按开关,空气开关跳闸的原因

当前位置:
>>>小明晚上在书房做功课.把台灯插头插入书桌边的插座,闭合台灯开关..
小明晚上在书房做功课.把台灯插头插入书桌边的插座,闭合台灯开关,发现家里的空气开关“跳闸”.造成这一现象的原因可能是(  )A.台灯的灯丝断了B.台灯内部短路C.台灯的功率过大D.插座与台灯插头接触不良
题型:单选题难度:中档来源:武汉
台灯的功率一般不会超过100W,当闭合台灯开关,发现家里的空气开关“跳闸”时,不应是总功率过大引起的,应该是由于台灯内部短路造成的.故选B.
马上分享给同学
据魔方格专家权威分析,试题“小明晚上在书房做功课.把台灯插头插入书桌边的插座,闭合台灯开关..”主要考查你对&&家庭电路的故障分析&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
家庭电路的故障分析
家庭电路故障有四种:?断(开路)、短路、过载和漏电。1. 开路?电灯不亮,用电器不工作,表明电路中出现开路,开路时电路中无电流通过,该故障可以用测电笔查出。零线断路?用电器无法工作?用测电笔测火线灯亮?测零线不亮。火线短路?电电器无法工作?用测电笔测火线不亮?测零线不亮用电器短路?电电器无法工作?用测电笔测火线亮?测零线不亮2. 短路?就是电流没有经过用电器直接构成通路,发生短路时,电路中的电阻很小,电流很大,保险丝自动熔断。若保险丝不合适,导线会因发热,温度迅速升高,而引发火灾。用检验灯查短路位置,把检验灯接在火线的保险丝的位置,即串联在接线柱上,然后逐个接通每一盏灯的线路,如果检验灯较暗或不亮,则可判定这部分电路未发生短路,如果检校灯正常发光,则可断定此电路短路。3. 过载?电路中用电器过场多或总功率过大,导致通过导线的总电流大于导线规定的安全电流值。出现这种情况更轻者导致用电器实际功率下降,重者导电会因过热而引发火灾。4. 漏电?如果导线外层或用电器绝缘性能下降,则有电流不经用电器而直接漏入地下,漏电会造成用电器实际功率下降,也能造成人体触电,使用漏电保护器能预防漏电的发生。如何判断家庭电路故障:&&& 家庭电路故障主要是由于断路、短路、总功率过大等引起的。若是短路或用电器总功率过大,保险丝会熔断,若是进户火线断了,试电笔不会发光。当然还有其他原因、做题时需要用心判断。
例1夜里,小明家的三盏电灯均正常发光,突然三盏电灯全部熄灭,经检验保险丝完好,用试电笔检验插座的两孔,氖管均发光。发生这一现象的原因可能是(&&& ) A.插座处发生短路了B.某个电灯的灯丝烧断了 C.进户线的火线断了 D.进户线的零线断了
解析:由于保险丝完好,说明电路中一定没有出现短路现象,A选项错误;家庭电路中各个用电器是并联的,某个电灯的灯丝烧断了,其他的电灯仍然发光,B选项错误;如果进户线的火线断了,氖管不会发光,C选项错误;正确选项是D,进户线的零线断了,使家中各个用电器都处于带电状态,故用试电笔检查时氖管均发光。
答案:D家庭电路中电流过大的原因: 1.发生短路情况:装修电路时不细心,使火线和零线直接连通;电线绝缘皮被刮破,或者电线和用电器使用时间过久,绝缘皮破损或老化,使火线和零线直接连通,都会发生短路现象。发生短路现象时,有强大的电流通过导线和用电器,会造成导线和用电器烧毁,这是必须要避免的。 2.用电器总功率过大情况:当电路中同时使用的用电器过多,或使用的用电器功率过大,都会造成整个电路中的总功率过大,当用电器功率过大时,根据公式 P=UI,也会导致电路中电流过大。例如,居民楼里电炉子、电暖气、微波炉、电熨斗等大功率的用电器插在一个插座上让它们同时工作,导致电流过大烧毁保险丝或造成跳闸等。所以不能同时使用大量大功率的用电器,这是很危险的。
地线、火线和零线的区分:&&&& 低压供电线路由两根电线(火线和零线)与家庭电路相连。火线和零线之间有220V电压,火线与大地之间也有220V电压。在三孔插座中有一根电线将家用电器外壳与大地相连,这根线称为地线,虽然在正常情况下地线和零线之间没有电压,但绝不能将地线和零线接通,否则容易造成触电事故。&&&& &&&& 用试电笔接触火线时,试电笔的氖管发光,接触零线和地线时,正常情况下氖管不发光。如果发光了,说明零线断路或有用电器的外壳带了电。
发现相似题
与“小明晚上在书房做功课.把台灯插头插入书桌边的插座,闭合台灯开关..”考查相似的试题有:
45036390991411377408059412929181523空气开关,每次用时候合上,插座总不能用,必须按下那个T的小按钮,跳一次,然后再合上才行,到底为啥_百度知道
空气开关,每次用时候合上,插座总不能用,必须按下那个T的小按钮,跳一次,然后再合上才行,到底为啥
新家刚装修完,还没住,偶尔去了合上空气开关用一下,走时候就关了。不过每次去了,都得按一次T,插座才能用,到底为啥。拿手勤捆贯肝卟菲诡十韩姜机+充电器测试插座,手机总是在已连接已断开之间来回切换。插其他电器,就等于没电。
你用的空开是带复位的漏电保护器讼傩赤叫俦既稠习椽卢,T是复位按钮,很显然你家的供电线路有漏电的地方。要找施工队排查漏电点,更换受损电线。
其他类似问题
其他6条回答
换一个漏电保护开关就是
另换个空开吧
很有可能是装修的电工偷懒,接线不牢固或者电线哪里破皮导致漏电开关动作。
空气开关本身 或 线路接头 接触不良
插座中零线地线接反了。
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁坚持免费、免注册我们一直在努力!
专题推荐:
您当前的位置:&>&
在论坛浏览了一下,这是个老问题了:上周雷雨天气,晚上下班回家发现插座开关跳闸,厨房照明是独立开关,一打上去,又立刻下来.请教邻居,把所有插座拔下,还是无法打上去. 拆开所有插座的零线和火线,还是不行.于是找来电工,用个仪器测试后,说是开关至冰箱那段线路有问题,短路.但是暗线,埋墙里的,不好检查;后又把插座开关火线插到空调开关调试,如此插座可以通电.遂买了新的开关换上,一夜相安无事.第二天也正常,但第三天早上起来,发现插座开关又跳闸,电话询问原因,电工说应该还是线路问题;跳归跳,但还可以打上去,两天无事,今天早上又自动跳闸,难道真的是线路问题吗?本人是学文科的,对电路不甚了解.希望高手指教怎么查.漏电跳闸:1,存在漏电电流;2,过载;3,短路;热心网友回复:应该是冰箱附近的部分导线有问题,绝缘一破坏,短路了。热心网友回复:这个不用考虑了,用摇表摇下线路绝缘就行了。热心网友回复:检查下线路 还有看是否有漏电!!!!!!!!!!!热心网友回复:主要是开关-插座之间有漏洞情况,当空气中含水分大时引起漏洞跳闸,最好是换线,必须找有经验的建筑安装电工老师能解决。一般电工是解决不了的。热心网友回复:可能是线路绝缘不好,跳闸时间是不是线路通过的地方有水,最好换线。照明线路故障,特别是暗敷线路,基本没有处理办法,另走线路最好热心网友回复:其实电工师傅已经给你查明原因了,你自己闲麻烦不去做而已,应该是暗装导线绝缘被破坏,为了免除隐患,一定要换线。暗装线要是正常施工的可以抽出来换线的,若施工不规范,那就要破墙或是把这段线路改为明线,用电-安全最重要。热心网友回复:可能因为施工原因,造成绝缘层破坏或者绝缘层老化,空气潮湿引起漏洞跳闸。如果是短路的话,应该是合不上去的。应可以排除短路的原因。热心网友回复:插座回路有绝缘损坏,漏电跳闸!更换绝缘损坏的线路。热心网友回复:学习了。。。。。。。。。。谢谢热心网友回复:我也来学习一下!大家说的都对!我就想提醒一下,不管是换暗线还是走明线!安全最重要!~~~~热心网友回复:断掉厨房的所有负载,看看还跳不跳,如果不跳排查法检查厨房电器,如电冰箱,热水器,油烟机等。热心网友回复:这种问题不要拿来问了,肯定是进水引起的短路。热心网友回复:
最新电气资料
最新开关资讯
开关资讯推荐我家电箱插座空气开关一送就跳闸其它几项都正常把所有插头拨下还是不行请向高手怎么查_百度知道
我家电箱插座空气开关一送就跳闸其它几项都正常把所有插头拨下还是不行请向高手怎么查
插座这一路空气开关一送就跳总闸把所插头拔下还是送不上请向高手怎么查
提问者采纳
听你所说的,应该是插座短路了,漏电或者接地的可能性不大,因为家里的线路、插座有PC塑料管、塑料盒都是绝缘的,家里的内墙上一般也是干燥的。就算漏电也很小也不至于跳闸,应该是插座的问题,建议你在这一路线上的插座外表先看一下,如看不出来那就只好把电闸关掉再逐个拆开插座检查了,把坏的换掉。另外提醒你一下那个空气开关短路了多次也有可能坏,如果家里用电量不大都要跳闸那就要再换空气开关了。希望能帮上你,祝你成功。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他6条回答
或者是漏电吧 再就是冰箱启动电流太大了 冰箱的启动电流是正常值的6倍 跳闸开关要选10倍大的才可以
插头拨下还有灯具都关闭也合不上,当然是这路空开后的线路中有短路现象明线好找点如接头部和接线盒内,喑线就难查了找个电工吧。
更换这一路的空气开关,如果还不能解决,就是这一路的电路短路或者接地了
一定注意对应的空气开关本身坏了
插座有短路的,排头卸开插座查查看。
很可能是插座内部短路了,所以你接不接电器它都是有问题的