公司一条生产线是WINCC5.1的&,2台服务器带5台操作机&&最近领导要求接一台监控机到他办公室里。我没安装过WINCC5.1,&&现在也没有WIN2000跟WINCC5.1软件,那么有没有直接安装了WIN2000和WINCC5.1工控机卖的?&如果有型号是什么?&如果没有那就需要自己安装&,我没安装过WINCC&&5.1&&,请会安装的老师讲解下安装的步骤&,需要注意的要点有哪些?&另外领导要求他的机器只能看不能操作,该怎样做?(WINCC6.0生产线上的电脑是有一个按纽&点下后生产线设备被禁止操作,但那个需要每台设备的属性里做设置,WINCC5.1生产线没做那个操作允许,最关键是领导要求不要用那种方式,理由是他办公室人很杂很多,知道那种禁止操作方式的人还是能乱操作他的电脑)
问题补充:另外再提个问题&我这样会不会侵犯知识产权?如果买了是工控机呢?&我单位有多余的WINCC6.2正版授权,用那个可以给WINCC5.1授权吗?(家里我学习可以用盗版,但生产线上我不能那样做)
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 06:47:45 | 提问者: -
问题ID:70672
(1)wincc&5.1西门子还有没有卖不知道,可以拨打热线咨询下,如果要安装的话,应该不复杂一步一步安装就可以。(2)如果买了是工控机呢?&我单位有多余的WINCC6.2正版授权,用那个可以给WINCC5.1授权吗?————两个软件版本不一样,授权不可以通用,可以考虑把软件由wincc5.1升级到wincc6.2项目做移植。wincc5.1软件:WINCC5.1转换成WINCC6.0
提问者对于答案的评价:谢了
你觉得最佳答案好不好?
50% (0)50% (0)
作者/最新回复
最后回复时间
向你原来的厂家要软件嘛,安装跟其它软件区别不大
& 13:31:32
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!WINCC6.0与STEP7 V5.4 plc
通讯不上,求助!!_百度知道
WINCC6.0与STEP7 V5.4 plc
通讯不上,求助!!
工厂位机WINCC6.0编程序歇半PLCCPUCPU412-2,网络卡CP443-1,网卡通讯换至第4插槽(原第三插槽)用STEP 7 V5.4载原用V5.3编程序PLC与工程师站通讯PLC能监控PROTOOL触摸屏程序打WINCC6.0 位机监控程序通讯请求高手帮助1
位机PLC工业太网通讯protool MP370触摸屏PLC DP线PROFIBUS通讯MP370网线通讯PROOTOOL打报错说OCID ... 数据格式错误
提问者采纳
Step7 5.x S7-300/400 系列编程软件整Simatic 系统核新版本5.4 SP3.1 Step7 MicroWinS7-200编程软件TD200类输入设备编辑工具新版本4.0 SP6 WinCC 6.x位机运行软件装主控计算机系统监视操作软件全位机功能能运行装<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a/XP(WinCC 6.2支持Vista)系统计算机比般PC工控机PC 577新版本6.2 ProtoolTP/OP/MP 170<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad0<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad等较现场Panel(HMI)组态编程软件新版本:Asia版(含文)6.0SP2英文版6.0SP3 新Panel177<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad7<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad7类要用WinCC Flexible组态WinCC Flexible实现简单WinCC功能,WinCC Flexible 新版本2007HF4
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
LS两位都灌水....我看说现象,应该通讯协议问题,东西没现场看,难说明白哪问题,应该用Modbus吧,我猜测能设备址问题
检查 wincc的 tcpip变量 系统参数 ip地址 是否正确
还有pc 的地址
系统参数中 是否选对了网卡
只要step7 能连上
说明pc、pg设置没有错
就只有wincc的问题 wincc就一定能连上
有难度,关注一下
step7的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁s7-300 实现数据采集 的问题_百度知道
s7-300 实现数据采集 的问题
工厂有条生产线,西门子的设备,PLC通讯是主从站的,用profibus Dp协议的;厂家已经配备一个触屏,用的是WinCC组态;因生产管理系统的要求,现在需要实现数据采集;于是我就加了台工控机,XP系统,通讯方式用:cp5611,PC&#47;PG,连profibus Dp口的(因为要读取从站数据);采集软件用:VB+prodave6.2编写的;现在的问题比较麻烦:调用函数:field_read_ex6,只读取8个字节的数据,读一次时间大约要1秒,这个时间太慢了,而且我测试时还读的是主战PLC上的地址,是不是走DP口就有这样的问题,CP5611卡的问题?另外还有个麻烦问题:当我以2,3秒的频率去读一次从站数据时,设备偶尔会报通讯故障,与厂家联系后反馈说是DP通讯故障;究竟是什么导致读取速度这么慢的?我之前用S7-300的MPI适配器的时候频率100~200毫秒的频率都可以达到,为什么走DP口就会这样,另外DP传输速度不是1.5M&#47;S吗?几个字节的数据就会这样?另外,站点链接我是用:LoadConnection_ex6,因有多个站点连接,激活时调用:SetActiveConnection_ex6
我有更好的答案
按默认排序
仅供参考。你说的:西门子的设备,PLC通讯是主从站的,用profibus Dp协议的、我就加了台工控机,连profibus Dp口的(因为要读取从站数据)。如此看来,你的设计导致profibus Dp网上出现了2个以上的主站。必然会相互影响、冲突,你没影响生产进行我觉得已经是万幸了。改方案吧。
我在网上查到很多人也会将Wincc通过CP5611连接到DP上去,按照你的说法,不也成了2个主站了么?
那你问问,他们有几个主站?也就是有几个WINCC去读DP设备。
其他类似问题
数据采集的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁安装完wincc 6.2后,很久出现本地连接图标,怎么回事
这几天系统启动后每次等半天才出现本地连接图标,怎么回事
pc上有两块网卡(包括无线网卡)一般会出现的现象。终端总线指wincc服务器和客户机通信的网络,而系统总线指wincc服务器和plc通信的网络。如果只有一块网卡,默认的终端总线和系统总线是一个,就不会出现弹出的“选择终端总线”。如果有两块及以上的网卡,就需要指定用哪块网卡实现wincc服务器和客户机的通信;系统总线是在wincc的以太网通道里配置的。在“选择终端总线”的网络适配器列表中选择相应的网卡确定即可;或者在windows资源管理器中“我的电脑”--simaticshell中右键“设置”,也可以配置网卡。参考资料:http://www..cn/service/answer/solution.asp?q_id=34159&cid=1027