在理论上讲,高压电缆载流量计算公式:
最大载流量=电缆断面积(mm2)×这种电缆材质的允许最大电流密度(A/mm2)
导线截面积与载流量的计算:
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的;一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=& I /(5~8)&=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。
2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。
3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。
4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm?铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;
呵呵,根据电流大小 电缆长度 电压降 敷设方式散热等 理论计算很麻烦 一般是根据经验
如果长期2400安 距离不超10米 7根铜YJV可以
高压电缆怎么算电流量
35KV以下的电缆,载流量还是和一般的电缆一样计算。35KV及以上的电缆,应该按照经济电流密度来进行计算载流量。
1、具体来说就是,35KV以下,可以按照下述口诀来估算载流量: 电缆的载流量估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是 “截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走” 说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线, 其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
2、若是35KV及以上的,应该首先按照经济电流密度来选择电缆,然后再校验载流量和电压降。
电缆经济电流密度表:
年 最 大 负 荷 利 用 小 时
3000小时以下
5000小时以上
经济电流密度的单位是:安/平方毫米
计算公式:A=I/J
A是计算出来的截面积,I 是系统的计算电流,J 就是上面表格中的经济电流密度。
按照上述公式计算出A以后,应选最接近的标准截面(即国家规定的那些截面积的数字,比如16、25、35、50、70、95、120、150、185等),根据需要,可以选择较小的截面,比如你计算出来是51.2平方毫米,你可以选择50平方毫米,没有必要选择70平方毫米。
选择好以后,就可以再校验载流量,机械强度,电压降。
你好,根据电缆芯线的材质计算短距离线路的最大安全载流量,铝芯电缆按3-4倍,铜芯电缆按7-8倍
AN拉勾勾&回答:电缆的载流量是不需要计算的,计算出来的都有误差。因为允许温升的不一样,计算出来的结果都不一样。电力设计的时候都是参考电缆厂家资料或者查金具手册。另外,由于电流的集肌效应,越粗的电缆,载流量和电缆截面积之比越小。这些都是无法精确计算的,只有查资料才能保证准确。
繁华尽落&回答:电缆的载流量有个估算口诀,虽说个人没看出来怎么算。
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
Andy421&回答:yjv22电缆载流量一般都是300A的电流的,电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%。除在要移动或振动剧烈的场所采用铜芯电缆外,一般情况下采用铝芯电缆。敷设在电缆构筑物内的电缆宜采用裸铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。直埋电缆采用带护层的铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。移动机械选用重型橡套电缆。有腐蚀性的土壤一般不采用直埋,否则应采用特殊的防腐层电缆。在有腐蚀性介质的场所,应采相应的电缆护套。垂直或高差较大处敷设电缆,应采用不滴流电缆。环境温度超过40℃时不宜采用橡皮绝缘电缆。
Lin_4987&回答:导体载流量的计算口诀
1. 用途:各种导线的载流量,利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算 也较复杂。
2. 计算口诀:
10五,100上二。
25,35,四三界。
70,95,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185......
生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。
① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:
..10 16-25 35-50 70-95 120....
五倍四倍三倍两倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100 以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
温晴霞&回答:VV聚氯乙烯绝缘电力电缆重量外径载流量参考
0.6/1kV单芯PVC绝缘(钢带铠装)电力电缆
标称 截面 mm2 绝缘 标称 厚度 mm 电缆最大 外径mm 参考重量 ㎏/km 20℃导体直流电阻 最大值Ω/km 允许载流量A
空气敷设 土壤敷设
非铠装 铠装 VV VLV VY VLY VV22 VLV22 VV23 VLV23 铜 铝 铜 铝 铜 铝
1.5 0.8 7.0 - 51 - 44 - - - - - 12.1 - 18 - 27 -
2.5 0.8 8.0 - 73 58 62 47 - - - - 7.41 12.1 25 19 36 27
4 1.0 9.0 - 99 74 87 62 - - - - 4.61 7.41 33 26 47 35
6 1.0 9.5 - 123 86 110 73 - - - - 3.08 4.61 41 34 58 46
10 1.0 10.9 15.3 178 116 162 100 320 260 290 230 1.83 3.08 57 44 78 58
16 1.0 12.1 16.5 246 146 210 110 420 319 390 290 1.15 1.91 76 59 100 76
25 1.2 14.0 18.4 359 202 337 180 558 398 518 358 0.727 1.20 98 76 130 98
35 1.2 15.3 19.7 464 246 440 221 670 450 625 405 0.524 0.868 115 90 155 115
50 1.4 17.2 21.6 606 310 576 280 827 536 782 490 0.387 0.641 145 110 185 140
70 1.4 19.2 25.3 824 396 790 361 6 402 0.268 0.443 180 140 225 170
95 1.6 21.7 27.9 8 475 3 735 0.193 0.32 225 175 270 205
120 1.6 23.5 29.7 5 563 10 970 0.153 0.253 260 200 310 235
150 1.8 25.7 31.8 0 676 58
0.206 300 230 350 265
185 2.0 28.2 34.4 7 827 25 1 0.164 345 270 395 300
240 2.2 31.5 38.8 65 78 . 410 320 455 350
300 2.4 34.9 42.0 00 31 . 475 370 515 395
VV聚氯乙烯绝缘电力电缆重量外径载流量参考
0.6/1kV二芯PVC绝缘(钢带铠装)电力电缆
标称 截面 mm2 绝缘 标称 厚度 mm 电缆最大 外径mm 参
量 ㎏/km 20℃导体直流电阻 最大值Ω/km 允许载流量A
空气敷设 土壤敷设
非铠装 铠装 VV VLV VY VLY VV22 VLV22 VV23 VLV23 铜 铝 铜 铝 铜 铝
1.5 0.8 11.6 - 111 92 88 - - - - - 12.1 - 17 - 26 -
2.5 0.8 12.3 15.8 139 108 113 82 - - - - 7.41 12.1 23 18 34 26
4 1.0 14.2 17.7 195 145 164 114 375 325 334 284 4.61 7.41 31 24 44 35
6 1.0 15.3 18.8 247 174 213 140 440 367 396 323 3.08 4.61 3, , , 8 32 56 45
10 1.0 18.5 22.0 374 249 336 211 607 481 558 432 1.83 3.08 53 42 76 59
16 1.0 20.8 24.3 521 322 476 277 782 583 727 528 1.15 1.91 71 55 100 77
25 1.2 19.7 23.2 654 345 611 302 895 585 842 532 0.727 1.20 90 70 125 100
35 1.2 21.5 25.0 858 424 801 376 3 629 0.524 0.868 110 86 155 120
50 1.4 24.6 28.3 1 512 0 811 0.387 0.641 135 105 185 145
70 1.4 27.5 31.2 3 695 60 993 0.268 0.443 165 130 230 175
95 1.6 31.5 36.8 4 917 77
0.32 210 165 275 210
120 1.6 34.2 39.6 97 10 .153 0.253 245 190 310 245
150 1.8 38.3 43.8 47 73 .124 0.206 280 215 350 275
185 2.0 45.4 51.0 91 58 . 320 250 395 310
VV聚氯乙烯绝缘电力电缆重量外径载流量参考
0.6/1kV三芯PVC绝缘(钢带铠装)电力电缆
标称 截面 mm2 绝缘 标称 厚度 mm 电缆最大 外径mm 参
量 ㎏/km 20℃导体直流电阻 最大值Ω/km 允许载流量A
空气敷设 土壤敷设
非铠装 铠装 VV VLV VY VLY VV22 VLV22 VV23 VLV23 铜 铝 铜 铝 铜 铝
1.5 0.8 12.2 15.7 148 - 123 - - - - - 12.1 - 15 - 22 -
2.5 0.8 13.2 16.7 190 142 163 115 - - - - 7.41 12.1 19 15 29 23
4 1.0 15.2 18.8 266 192 233 159 444 369 401 326 4.61 7.41 26 20 38 30
6 1.0 16.4 20.0 340 230 304 194 631 420 485 374 3.08 4.61 32 26 47 39
10 1.0 19.5 23.0 510 322 470 282 737 548 686 479 1.83 3.08 46 35 65 50
16 1.0 22.0 25.5 718 420 671 373 972 673 914 615 1.15 1.91 60 47 84 65
25 1.2 26.1 29.6 3 540 4 830 0.727 1.20 77 60 110 84
35 1.2 28.8 32.3 3 677 51 995 0.524 0.868 95 74 130 100
50 1.4 28.2 33.5 9 760 18
0.641 115 90 155 120
70 1.4 31.9 37.0 96 995 85
0.443 145 115 195 150
95 1.6 36.4 41.6 85 38 .193 0.32 185 140 230 185
120 1.6 40.2 45.7 52 57 .153 0.253 210 165 260 205
150 1.8 45.1 50.9 06 08 .124 0.206 245 190 300 230
185 2.0 50.1 56.0 18 24 . 280 215 335 260
240 2.2 55.9 61.8 01 50 . 335 260 390 300
VV聚氯乙烯绝缘电力电缆重量外径载流量参考
0.6/1kV(三大一小)PVC绝缘(钢带铠装)电力电缆
标称 截面 mm2 绝缘 标称 厚度 mm 电缆最大 外径mm 参
量 ㎏/km 20℃导体直流电阻 最大值Ω/km 允许载流量A
空气敷设 土壤敷设
非铠装 铠装 VV VLV VY VLY VV22 VLV22 VV23 VLV23 铜 铝 铜 铝 铜 铝
4/2 .5 1.0/0.8 15.6 19.1 300 210 266 176 481 391 437 347 4.61/7.41 7.41/12.1 26 20 38 30
6/4 1.0/1.0 17.2 20.7 400 262 362 224 597 462 539 414 3.08/4.61 4.61/7.41 32 26 47 39
10/6 1.0/1.0 20.5 24.0 590 364 546 320 827 602 773 548 1.83/3.08 3.08/4.61 46 35 65 50
16/10 1.0/1.0 23.5 27.0 850 488 800 438 4 832 1.15/1.83 1.91/3.08 60 47 84 65
25/16 1.2/1.0 28.0 31.5 4 620 03 930 0.727/1.15 1.20/1.91 77 60 110 84
35/16 1.2/1.0 30.4 34.2 6 757 44 /1.15 0.868/1.91 95 74 130 100
50/25 1.4/1.2 30.9 36.0 8 902 59 /0.727 0.641/1.20 115 90 155 120
70/35 1.4/1.2 35.1 40.2 85 45 .268/0.524 0.443/0.868 145 115 195 150
95/50 1.6/1.4 40.7 46.0 18 07 .193/0.387 0.320/0.641 185 140 230 185
120/70 1.6/1.4 44.9 50.2 23 87 .153/0.268 0.253/0.443 210 165 260 205
150/70 1.8/1.4 50.5 55.4 47 46 .124/0.268 0.206/0.443 245 190 300 230
185/95 2.0/1.6 54.9 60.6 38 61 .991/0.193 0.164/0.320 280 215 335 260
240/120 2.2/1.6 60.1 66.1 59
4/0.153 0.125/0.253 335 260 390 300
VV聚氯乙烯绝缘电力电缆重量外径载流量参考
0.6/1kV四芯等截面PVC绝缘(钢带铠装)电力电缆
标称 截面 mm2 绝缘 标称 厚度 mm 电缆最大 外径mm 参考重量 ㎏/km 20℃导体直流电阻 最大值Ω/km 允许载流量A
空气敷设 土壤敷设
非铠装 铠装 VV VLV VY VLY VV22 VLV22 VV23 VLV23 铜 铝 铜 铝 铜 铝
4 1.0 16.5 20.0 324 225 288 189 525 416 479 370 4.61 7.41 26 20 38 30
6 1.0 17.9 21.4 421 274 381 234 629 481 579 431 3.08 4.61 32 26 47 39
10 1.0 21.3 24.8 635 384 590 339 881 630 826 575 1.83 3.08 46 35 65 50
16 1.0 24.1 27.6 898 500 846 448 4 716 1.15 1.91 60 47 84 65
25 1.2 28.6 32.2 8 647 91 960 0.727 1.20 77 60 110 84
35 1.2 31.7 35.4 4 820 52
0.868 95 74 130 100
50 1.4 30.9 36.0 06 967 77
0.641 115 90 155 120
70 1.4 35.1 40.2 84 37 .268 0.443 145 115 195 150
95 1.6 40.7 46.0 48 39 .193 0.320 185 140 230 185
120 1.6 44.9 50.2 34 13 .153 0.253 210 165 260 205
150 1.8 49.7 55.4 66 79 .124 0.206 245 190 300 230
185 2.0 54.9 60.6 21 10 .991 0.164 280 215 335 260
快速发布需求&找到专属设计
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()2平方米的电线最高承受功率是多少瓦?
按投票排序
首先,是2平方毫米,不是两平方米,这个单位指的是电线的粗细(横截面面积)这个问题还要考虑导线是几根敷设,导体工作温度,是否穿管等因素。我家装修的时候电工说:通常家用,比较安全的考量是每平方毫米6A,2平方毫米12安培,功率为220V*12=2640W当然这不是最大承受功率,而是较高安全余量的考虑。
····`~ 电力系统中的负荷一般是指的有功功率,而我们口头上长说的电线的负荷,一·般是指它能承受的电流值,目前1KW相当于2A的电流。那么,2.5平方电线负荷是多少瓦呢?~~·2.5平方电线负荷  说起电线电缆的标准负荷,在网上可谓是看网友说的五花八门。有人说2.5平方电线负荷是2千瓦数,有人说正确的是2.5平方电线负荷1.5千瓦数。说法不一、参数更是参差不齐。下面北京电线电缆厂给大家说一说这几十年的经验,和国家正确的2.5平方电线负荷标准。  电线的负荷程度主要是取决于电流,也取决于电压等级。一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.  这BV电线又和BVR多股软铜线不同了,当然和橡套电缆YC的负荷又是两种,橡套电缆负荷数要比BV/BVR/RVV之类的塑料电线要好一些。也就是说外层绝缘不一样,也会影响到电线的负荷数。一般2.5平方电线负荷是2千瓦,而橡套电缆呢,满负荷数能达到3千瓦都没有问题(估计再大,就不安全了)1.5平方电线负荷  几平方是国家标准规定的的一个线规格标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米,一般分为:0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25等。10(平方毫米)以下的一般叫电线,10(平方)以上的叫电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米1.5平方电线负荷量是1.5千瓦左右。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。一般的电阻性负载功率计算公式:P=UI。那么2平方毫米的铜线,按照最低标准,应该可以带功率为P=UI=220*(5*2)=2200W的电器。
导线承受的是电流,与功率没有直接关系;市场上能买到的导线有2.5和1.5,一般没有2.0的
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录  【学员问题】:电力电缆敷设中10平方毫米及以下的电缆应如何套用定额?
  【解答】:10平方毫米及以下的电力电缆敷设不论电缆芯数均按2-659定额子目6、10平方毫米乘0.4系数计算,6平方毫米以下乘0.3系数计算,无论铜、铝芯数均不再增加铜芯系数。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:天蓝
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。如何快速准确的判断出电缆的平方数_百度知道
如何快速准确的判断出电缆的平方数
120mm,185mm,还有“VV”,带比重的、“YJV”的这样我可以用卡尺来量,150mm,35mm,我在网上找不到希望谁能帮帮我,16mm,50mm,(例如YC-3*35+2*16,快速准确判断各种电缆的平方数)最好哪里能有这方面的手册,70mm,240mm,400mm电缆的单股线的直径(带皮和不带皮的直径),95mm、3*50+2*25)我看电缆的平方数看不准所以想知道yc-10mm,或者有没有更简单的方法,25mm,300mm我想知道YC电缆各个型号的单股线的直径是多少,我工作的地方都是五芯线
提问者采纳
//b,但是VV就不能参照这个表了
其他类似问题
为您推荐:
平方数的相关知识
其他2条回答
个,都是靠经验来的,没好办法,,
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁[2.5平方铜线]电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?_2.5平方铜线-牛bb文章网
[2.5平方铜线]电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少? 2.5平方铜线
所属栏目:
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受到多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了。要是220v的4平方铜芯国标线可以应该可以带6到8个千瓦,看你是长时间用还是短时间用了2.5平方电线丞受到多少千瓦电力国标GB2/1998规定的电线负载电流值铜芯电线2.5 平方毫米16A~25A 约5500瓦铝芯电线2.5 平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压,长时间不超过10A最标准绝大部分时间不超过15A算安全6平方电线丞受倒多少千瓦电力线径和输送的功率没有直接联系的。一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线承受6千瓦 6平方的铜线承受10千瓦。1.5匹空调12小时耗电量是多少?空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,W都可称为1匹,W可称为1.5匹。而耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率= 制冷量/ 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。1.2度x12=14.4度2.5线单铜轴最大输出功率为3700W,安全的电力使用每平米应该为6A,那么2.5单轴就是为15A,如果您需要计算方式应该是这样的:单平方为7A2.5平米X7A=17.5A17.5AX220W=3850W正如我上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A2.5平米X6A=15A15AX220W=3300W这就是2.5单轴最大输出功率绝缘导线载流量估算铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系导线截面(mm 2 )1152.54610162535507095120载流是截面倍数9876543.532.5载流量(A)9142332486090100123150210238300估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185......(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1~10 16、25 35、50 70、95 120以上五倍四倍三倍二倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8T40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9T45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7T35安。(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5T96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约95×2.5≈238安。三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。电工常识-电线负载电流值国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)铜芯电线铝芯电线铜芯线截面积允许长期电流铝芯线截面积允许长期电流2.5 平方毫米16A~25A2.5 平方毫米13A~20A4平方毫米25A~32A4平方毫米20A~25A6平方毫米32A~40A6平方毫米25A~32A注:明敷载流量值系根据S&2De(De-电线外径)计算举例说明:1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。型 号BV线负载电流值额定电压(KV)0.45/0.75导体工作温度(°C)70环境温度(°C)导线排列O-S-O-S-O导线根数 2~45~89~1212 以上2~45~89~1212 以上2~45~89~1212 以上标称截面(mm2)明敷载流量(A)导线穿管敷设载流量(A)1.2.119811513110201615600587781kv交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量电缆允许持续载流量(A)缆芯数三芯单芯单芯电缆排列方式品字型水平形金属屏蔽层接地点Grounding of metal shield单侧One-side两侧Both-side单侧One-side两侧Both-side缆芯材质Conductor铝Al铜Cu铝Al铜Cu铝Al铜Cu铝Al铜Cu铝Al铜Cu线芯截面Core cross section(mm2)259111810013210013211415011415035114150127164127164146182141178501461821551961551961732281682097017822819625519625122829221426495214273241310241305278356260310120246314283360278351319410192351150278260328419319401365479337392185319410372479365461424546369438240378483442565424546502643424502300419552506643493611588738479552400611771579716707908546625500712885661803830102661169363082610087348949631177680757环境温度(℃)40缆芯最高工作温度(℃)90(7-7)注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。1kv聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量电缆允许持续载流量(A)绝缘类型聚氯乙烯PVC聚氯乙烯PVC护套无钢铠护套有钢铠护套缆芯最高工作温度(℃)70缆芯数单芯Single core二芯2-core三芯或四芯3-or4-core单芯Single core二芯2-core三芯或四芯3-or4-core缆芯截面(mm2)447363134306584538433710816253775950161108370105796825138105901341008735172136110162131105502031571341941521297024418415723518015295295226189281217180120332254212319249207152374287242365273237185424273410264240502319483310300561347543347400639625500729715630846819800981936土壤热阻系数(℃.m/w)Soil thermal resistivity1.2环境温度(℃)Ambient temperatures25(5-5)注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.293.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)型号YJV、YJLV、YJY、YJLY排列方式三角形(相互接触)扁平形(想邻边距等于电缆外径)空气中(40℃)直埋土壤中(40℃)空气中(40℃)直埋土壤中(40℃)CuAlCuAlCuAlCuAl20457515552903303704354905655650导体工作温度90℃注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k?m/W计算3.6/6kV~12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)型号YJV、YJV22、YJLV、YJLV22、YJY、YJLY敷设空气中(40℃)土壤中(25℃)k.m/WpWpD1.02.53.03.5标称截面mm?CuAlCuAlCuAlCuAlCuAl3×15903×3×3×3×3×3×3×3×3×3×3×导体工作温度90℃注:pW-未发生水份迁移地土壤热阻系数,pD-发生水份迁移时土壤热阻系数。18/20kV~26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)型号YJV、YJLV、YJY、YJLY排列方式三角形(相互接触)扁平形(相邻间距等于电缆外径)空气中(40℃)直埋土壤中(20℃)空气中(40℃)直埋土壤中(20℃)CuAlCuAlCuAlCuAl7515552903253704304905655645导体工作温度90℃注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。18/20kV~26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)型号YJVYJV22空气中(40℃)直埋土壤中(20℃)空气中(40℃)直埋土壤中(20℃)3×403×703×053×453×2753×3053×3403×3803×4103×445导体工作温度90℃注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。影响电缆长期允许载流量的因素有哪些?答:载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。在实际工程中,可根据需要参考电缆在不同环境和条件下的长期允许载流量,选择不同型号的电缆,并确定所需电缆的数量和电缆的敷设形式。因此,计算电缆的长期允许载流量具有十分重要的意义。影响电缆长期允许载流量的因素主要:(1)电缆导体的长期允许工作温度,此温度越高,电缆的长期允许载量越大;(2)电缆所处环境的温度,周围空气、土壤等温度不同,允许载流量也不同;(3)电缆导体截面积,导体截面积越大,它的允许载流量越大;(4)电缆导体材料的电阻系数,电阻系数越大,允许载流量越小;(5)电缆周围环境热阻,热阻越大,散热越慢,载流量越小。来源自一路有你博客评论这张  转发至微博   转发至欢迎您转载分享:
更多精彩:

我要回帖

更多关于 电缆线多少钱一米 的文章

 

随机推荐