为什么空载变压器空载损耗的压力释放阀会动作?

变压器保护误动分析08
上亿文档资料,等你来发现
变压器保护误动分析08
浅谈变压器励磁涌流引起的保护误动印江县供电局甘金;合闸瞬间就跳闸,经多次操作仍出现此情况;跳闸的现象,后对变压器进行分析,是由于励磁涌流的;线圈调整不合理,引起保护误动,致使断路器无法合闸;1励滋涌流;对变压器切除外部故障后进行空载合闸,电压突然恢复;的冲击电流,其数值可达额定电流的6~8倍,将这个;产生励磁涌流的原因是变压器铁芯的严重饱和和励磁阻;2励磁涌
浅谈变压器励磁涌流引起的保护误动 印江县供电局甘金桥水电站主变进行大修后空载试验,主变低压侧断路器合闸时,出现合闸瞬间就跳闸,经多次操作仍出现此情况。在认真检查变压器后,断路器还出现一合闸即跳闸的现象,后对变压器进行分析,是由于励磁涌流的影响,差动保护的速饱和变流器差动线圈调整不合理,引起保护误动,致使断路器无法合闸,经过处理,故障消除。1 励滋涌流对变压器切除外部故障后进行空载合闸,电压突然恢复的过程中,变压器可能产生很大的冲击电流,其数值可达额定电流的6~8倍,将这个电流称之为励磁涌流。产生励磁涌流的原因是变压器铁芯的严重饱和和励磁阻抗的大幅度降低。2 励磁涌流的特点励磁涌流数值很大,可达额定电流的6~8倍。励磁涌流中含有大量的直流分量及高次谐波分量,其波形偏向时间轴一侧。励磁涌流具有衰减特性,开始部分衰减得很快,一般经过0.5~1s后,其值通常不超过0.25~0.5倍的额定电流,对于大容量变压器,其全部衰减时间可能达到几十秒。3 消除励磁涌流影响所采取的补偿措施励磁涌流的产生会对变压器的差动保护造成误动作,从而使变压器空载合闸无法进行,为了消除励磁涌流对保护的影响,一般可以采用接入速饱和变流器的补偿措施。3.1 接入速饱和变流器接入速饱和变流器阻止励磁涌流传递到差动继电器中,如图1。当励磁涌流进入差动回路时,由于速饱和变流器的铁芯具有极易饱和的特性,其中很大的非周期分量使速饱和变流器的铁芯迅速严重饱和,励磁阻抗锐减,使得励磁涌流中几乎全部非周期分量及部分周期分量电流从速饱和变流器的一次侧绕组通过,变换到二次侧绕组的电流就很小,差动保护就不会动作。只要合理调节速饱和变流器一二次侧绕组匝数,就可以更好的消除励磁涌流对差动保护的影响。 图1 接入速饱和变流器3.2 差动保护速饱和变流器贵州省印江县供电局甘金桥水电站,差动保护速饱和变流器一次侧由差动线圈(工作线圈)、平衡线圈组成。由差动保护速饱和变流器的原理得出,只要合理调节差动线圈和平衡线圈,就可以消除励磁涌流对差动保护的影响。差动线圈的具体整定是:差动线圈在5、6、8、10、13、20匝处有抽头,差动继电器相应动作电流值可整定为12、10、7.5、6、4.6、3A。通过以上对变压器励磁涌流产生的特点及其对差动保护的影响,以及如何消除励磁涌流对差动保护的影响进行了分析,在检查中发现速饱和变流器中的差动线圈在20匝处,这样继电器的动作电流就为3A,保护时限为0s,而变压器实际中要产生4.56A励磁涌流,要在0.5~1s后才开始衰减,显然差动保护整定电流不能躲过励磁涌流的影响而造成断路器跳闸。将差动线圈调整为10匝,动作电流为6A后,即解决了变压器空载合闸合不上的问题。 变压器非电量保护装置典型误动作原因分析及对策200 8年5月 16日16时雨后,主控室监控系统报“#1主变本体压力释放2跳闸动作”信号,检查主变本体 无异常,在保护小室检查时发现FST200变压器非电量保护装置面板“A相本体压力释放2跳闸 ”信号灯点亮,由于压力释放保护未投保护压板,仅投信号,所以未造成变压器非电量保护 误跳闸事故。1 变压器非电量保护误动原因的分析本站变压器非电量保护是采用国电南自公司生产的FST200型变压器非电量保护装置,其非电 量保护装置由PST-BT210型本体重瓦斯及PST-BT213为本体压力释放非电量保护装置构成。具 体原理接线如图1所示:正常运行时正电源+KM经本体压力释放YLSFJ继电器非电量接点及回 路17(A、B、C)至PST-BT213非电量保护装置到负电源-KM,当本体压力释放YLSFJ继电器接 点闭或回路中17(A、B、C)及K(1、2、3)任一点与正电源+KM接通时,PST-BT213本体压 力释放非电量保护装置中重动中间继电器就会带电并且动作,其接点驱动出口中间继电器动 作出口跳闸。 根据故障时监控信号及保护装置所发的信号,初步判断为非电量保护动作,但现场对本体重 瓦斯继电器及压力释放阀检查时未见其动作。当对回路进行检查时发现A相变压器本体压力 释放阀接线盒内有进水痕迹,用1 000V摇表进行测量其本体重瓦斯保护13(A、B、C)及压 力 释放保护17(B、C)回路时,对地绝缘为20MΩ,而压力释放保护回路17A线芯对地绝缘为0. 2MΩ。所以可以判断该保护装置动作的原因是由压力释放保护回路17A线芯遇水接地,通过 直流电源绝缘监察装置的接地点,将PST-BT213为本体压力释放非电量保护装置中重动中间 继电器线圈的正接线端与直流正电源端构成通路,进而导致中间重动继电器带电其接点误动 作造成。经检修人员更换电缆后故障得以排除。2 实验分析检查保护装置所使用直流电压为231V,正极对地电压115V,负极对地电压116V。直流系统电 压正常,绝缘良好。2.1 模拟故障试验在非电量保护端子排处将17A、17B、17C;13A、13B、13C分别对地短接模拟故障情 况,观察面板信号点亮情况,试验结果见表1。2.2 继电器动作特性试验用VENUS 330继电保护测试仪对PST重动中间继电器的动作性能做进一步测试。PST 变压器本体保护装置共有15只重动中间继电器,原理接线同PST-BT210回路,实验选取三只 继电器进行特性试验。试验结果见表2。 2.3 试验分析从表2数据可知,PST系列非电量保护装置中重动中间继电器动作电压均小于115V(50%额定 电压),故当PST系列非电量保护装置中重动中间继电器线圈正接线端接地时,由绝缘监察装 置分压加到继电器线圈两端的电压已高过其动作电压,继电器必将发生误动。继电保护及电网安全自动装置检验条例已明确规定:所有直流继电器的动作电压,不应超过 额定电压的70%,而其下限也不宜过低。对于出口中间继电器,其值一般不低于50%额定电压 。部颁反措中也规定:由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,由于连线长,电缆电 容大,为避免电源正极接地误动作,应采用较大启动功率的中间继电器。此次保护误动在于厂家在选择二次保护装置内元件时,没有严格执行部颁反措要求,其重动 中间继电器动作电压较低。3 相应对策及改进措施包含各类专业文献、各类资格考试、应用写作文书、高等教育、中学教育、生活休闲娱乐、行业资料、专业论文、幼儿教育、小学教育、文学作品欣赏、变压器保护误动分析08等内容。 
  【】 
您可在本站搜索以下内容:
  变压器保护误动原因分析。变压器空载冲击试验时保护动作原因分析 变压器空载冲击试验时保护动作原因分析 保护动作温州电厂三期的电气倒送电的过程中,在对高压启备变...
 变压器误动的原因很多,到底是哪一种呢?隐藏&& 变压器差动保护误动原因分析 前言 国内 35kv 及以下的变电所中,普遍采用的保护是以分立式继电器构成的。 其最...
 因此对新建或设备更 新改造的发电厂和变电站的变压器差动保护误动原因进行分析, 并提出了防止变 压器差动误动的对策。 1 变压器差动保护 变压器差动保护一般...
 郑州电力职业技术学院毕业生论文 题目:变压器瓦斯保护误动分析及防范措施 系别__ 电力工程系 __ 专业___发电厂及电力系统___ 班级___ 发电三班___ 学号___...
 因此对新建或设备 更新改造的发电厂和变电站的变压器差动保护误动原因进行分析, 并提出了防止变压器差动 误动的对策。 1 变压器差动保护 变压器差动保护一般...
 变压器差动保护误动原因分析来源:互联网 作者: 时间: 标签: 点击: 280 前言 国内 35kv 及以下的变电所中,普遍采用的保护是以分立式继电器构成的...
 龙源期刊网 .cn 对变压器微机差动保护误动原因的分析探讨 作者:杜兆慧 来源:《科技创新导报》2012 年第 01 期 摘要:微机比率制动式差动...
 龙源期刊网 .cn 变压器瓦斯保护误动分析及防范措施研究 作者:梅平 来源:《华中电力》2014 年第 01 期 摘要:变压器是电力系统的重要组成...
  微机变压器差动保护误动分析 1 问题的提出 微机比率制动式差动保护作为变压器的主保护, 能反映变压器内部相间短路 故障,高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障,...
赞助商链接
别人正在看什么?
赞助商链接你是要采购产品?点击信息,让卖家主动来找你
[供应]630变压器S11-630/10变压器厂空载损耗低
供应商:北京创联汇通电气设备有限公司
价格:面议
该信息已过期
数量:大量
包装:s11-630/10油浸式变压器
型号:s11-m-630/10-0.4
规格:s11-m-630油浸式变压器
信息类型:库存
姓名:唐经理
有效期至:
信息发布: 14:07,审核通过:
14:09,审核人员工号:G0141, 已被浏览28次
产品认证:
s11-m-630/10-0.4
额定电压:
额定容量:
产品主要特点:
S11-630/10变压器S11变压器&630KVA油浸式变压器(在关键词栏使用,文章内部加到底部,并做链接)
一、S11-630/10变压器产品介绍
S11-630/10变压器是一款空载损耗的油浸式变压器,S11-630/10变压器采用全密封形式采用许多新材料等,使得结构更趋可靠,运行可靠性大大加强,&S11-630/10低损耗油浸式变压器可广泛用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业钻井平台、采油平台场所使用。
二、S11-630/10变压器结构特点
S11-630/10变压器采用新的材料,其结构特点如下:
1、油箱为波纹散热器油箱,弹性可补偿因温度变化面引起的油体积变化。无储油柜,箱盖上装有供注油、油位指示和压力释放阀三位一体装置。
2、变压器封装时,采用真空注油工艺,完全去除了变压器内的潮气。密封后变压器油不与空气接触,有效地防止氧气和水份浸入变压器而导致性能下降(材料和油老化),因此不必定期进行油样试验,在正常寿命期内不需油。
3、被洪水浸泡后,无需修复能立即投入运行。
4、保护装置
压力释放阀——当变压器超载或故障引起油箱内部达到35Kpa时,压力释放阀便动作,可靠释放压力,而当压力减小到正常值时又恢复原状,保证了变压器的运行。
三、S11-630/10变压器产品优点
&&&&S11-630/10变压器的空载损耗和负载损耗等性能数据与S11-M.R系列10KV卷铁心配电变压器的性能数据完全一致,仅在铁心加工工艺上采用传统的迭片式结构,并具有线圈直流电阻比卷铁心变压器更适合于配对平衡的优点。
四、S11-630/10变压器技术参数
S11-630/10变压器
三相变压器
液/油浸式变压器
油浸自冷式
北京创联汇通电气设备有限公司
联系人:唐经理
座&&机:010-
传&&真:010-
网&&址:http://www.bjclht.net&
五、S11-630/10变压器温馨提示
价格优惠&售后无忧&&质量放心&服务舒心&用着省心&&
&&&&从这里购买的S11-630/10变压器可以享受厂家直销价,厂家免费供货,走专线供货速度快,厂家采取货到付款交易方式,签订合同,保证让您花最少的钱买到质量好的产品,放心享受到优质的产品服务!
六、S11-630/10变压器订货须知
a、额定容量;&b、高低压额定电压;
c、联结组标号;d、阻抗电压;
e、分接范围;&f、频率;
g、其它(特殊)要求。
六、北京创联汇通电气设备有限公司交付提示及运费说明
&&&&我司通过第三方物流运输,货到付款的方式交付,在此之前,公司需要适当金额的保证金,自收到保证金之日起,我司将根据合同要求期限、地点等相关内容安排发货,货到当地,买方验货无误并支付余款
运费说明运费方式有:专车配送、自提、民营第三方物流、铁运。
1.专车配送:运输时间:24小时。仅限范围:华中、西北、华北。
2.物流发货:货到验货付款,三天即可到达。涉及范围覆盖全国。
3.中铁运输:一般3-5天到;铁路覆盖区域,详情请来电咨询
以上是630变压器S11-630/10变压器厂空载损耗低的详细信息,如果您对630变压器S11-630/10变压器厂空载损耗低的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,
相关样品推荐
共:10个 剩余:10个
拿样价:0.01元
共:100个 剩余:100个
拿样价:0.01元
共:12个 剩余:12个
拿样价:0.01元
对本条[630变压器S11-630/10变压器厂空载损耗低]商机评论
'630变压器S11-630/10变压器厂空载损耗低'价格合适,东西也很好,收藏一下~~
'630变压器S11-630/10变压器厂空载损耗低'对我来说没什么用,看看吧
嘿嘿,您发布的'630变压器S11-630/10变压器厂空载损耗低',感觉还不错哦!有机会肯定会合作的啦~
对于'630变压器S11-630/10变压器厂空载损耗低'我还要看看
价格那么地高,距离那么地远,我不放心买'630变压器S11-630/10变压器厂空载损耗低',要不我还是找找别家吧!
一直想要找'630变压器S11-630/10变压器厂空载损耗低',现在终于给找到了,可是我还是要考虑下,网上交易有风险,老板的营业执照看看
支持当地企业!'630变压器S11-630/10变压器厂空载损耗低'在我们家乡是很有名的!
我只是一片云,默默地飘过'630变压器S11-630/10变压器厂空载损耗低'就走了,不带走任何的小云朵!
暂无任何评论,你来说两句!
请输入您的疑问
下次不再提醒
更多供应信息
该供应商还发布了
最新采购加盟信息
如该信息涉及非法或虚假内容,您可以直接在举报内容中复制相关关键词或段落;
如该信息涉及交易或版权纠纷等,您可发送相关举证材料至:
注:邮件中请附上相关信息链接或标题
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性等由发布会员负责。际通宝对此不承担任何责任。
郑重提示:请记住互联网交易有风险!销售或采购产品前,请务必确认对方资质及产品质量,谨慎对待,谨防欺诈!如果您遇到此类问题,请,谢谢!
产品检索:
际通宝(),专业电子商务推广平台,提供一体化的企业采购解决方案
际通宝官方微博: &&&&际通宝微信公众号:gtobalcom
增值电信业务经营许可证 浙B2-扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
主变压器的运行维护
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
300MW火力发电题库及答案.doc65页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:90 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
电气专业培训题库
一、系统的作用、流程
发电厂的主要电气设备都有哪些?
发电机、变压器、母线、开关、电缆及线路、电压、电流互感器、继电保护装置及自动装置。
什么为电气一次设备?
指在电气一次接线图中,表示直接进行电气连接的设备。
什么为电气二次设备?
电气二次设备是与一次设备有关的保护、测量、信号、控制和操作回路中所使用的设备。
何为电气设备的额定电流?
电气设备能够长期安全运行的最大电流。
何为电气设备的额定电压?
电气设备能够长期安全运行的最高电压。
中性点运行方式有几种?
中性点直接接地系统、中性点非直接接地系统。
何为中性点接地系统?
指该系统中的变压器的中性点与大地直接连接。
电力系统的故障有哪几种?
单相接地、两相接地、相间短路、三相短路、绕组间匝间短路。
什么为中性点非直接接地系统?
中性点不接地或经消弧线圈接地的电网。
中性点不接地系统发生单相接地故障时线电压和相电压的变化?
三相线电压对称且不变,接地相电压为零,其他两相升高倍。
我厂330kV系统中性点如何接地?
主变、启动变高压侧绕组中性点经接地开关或刀闸接地。
我厂6kV中性点采用何种接地方式?
经40Ω的中值电阻接地。
中性点不接地系统的优点?
接地电流小、接地时线电压对称不变、不影响对负荷的供电,保证了供电的可靠性。
中性点不接地系统的缺点?
发生接地时,接地过电压数值大,对电网绝缘水平要求高,投资大;
单相接地时,非故障相电压升高倍,存在电弧接地过电压的危险;
接地保护复杂。
中性点直接接地系统的优点?
接地过电压数值小,对电网绝缘水平要求低,投资少。
中性点直接接地系统的缺点?
单相接地电流大,动作于跳闸,降低
正在加载中,请稍后...您好!欢迎来到中国制造网
武强县维特电气有限公司
百销通(基础版)
wqwtdq&先生
经营模式:生产制造
所在地区:河北省&
认证信息:
(共43条产品信息)
描述气体继电器丨瓦斯继电器丨QJ系列继电器丨QJ-40/50/80继电器丨变压器继电器 客户必读:维特电气-全国变压器配件最全供应商 我们只做最好的变压器配件 厂家承诺:我们不能保证产品价格最低,但是保证质量第一!同等价位看品质,请不要忽视电力设备产品的质量! 采购变压器配件,就找维特电气! 维特电气生产的气...
WSPII63/104*3无励磁分接开关客户必读:维特电气-全国变压器配件最全供应商 & 我们只做最好的变压器配件厂家承诺:我们不能保证产品价格最低,但是保证质量第一!同等价位看品质,请不要忽视电力设备产品的质量!采购变压器配件,就找维特电气! 无励磁分接开关 产品种类:盘型开关、条型开关、笼型开关&nbsp...
变压器压脚丨压角丨瓷瓶压角丨#35变压器压角客户必读:维特电气-全国变压器配件最全供应商 & 我们只做最好的变压器配件&o:p&厂家承诺:我们不能保证产品价格最低,但是保证质量第一!同等价位看品质,请不要忽视电力设备产品的质量!&o:p&采购变压器配件,就找维特电气!长期供应各类变压器配件:各类变压器导电...
变压器吸湿器,呼吸器丨油浸式变压器吸湿器丨电力变压器吸湿器丨0.1kg-10kg变压器吸湿器客户必读:维特电气-全国变压器配件最全供应商 &我们只做最好的变压器配件厂家承诺:我们不能保证产品价格最低,但是保证质量第一!同等价位看品质,请不要忽视电力设备产品的质量!采购变压器配件,就找维特电气!维特电气生产的变压器吸湿器内装硅胶颜色为:白色...
变压器吸湿器,呼吸器丨油浸式变压器吸湿器丨电力变压器吸湿器丨0.1kg-10kg变压器吸湿器客户必读:维特电气-全国变压器配件最全供应商 &我们只做最好的变压器配件厂家承诺:我们不能保证产品价格最低,但是保证质量第一!同等价位看品质,请不要忽视电力设备产品的质量!采购变压器配件,就找维特电气!维特电气生产的变压器吸湿器内装硅胶颜色为:白色...
变压器吸湿器,呼吸器丨油浸式变压器吸湿器丨电力变压器吸湿器丨0.1kg-10kg变压器吸湿器客户必读:维特电气-全国变压器配件最全供应商 &我们只做最好的变压器配件厂家承诺:我们不能保证产品价格最低,但是保证质量第一!同等价位看品质,请不要忽视电力设备产品的质量!采购变压器配件,就找维特电气!维特电气生产的变压器吸湿器内装硅胶颜色为:白色...
压脚丨变压器压脚丨压角厂家丨瓷瓶固定压脚供应变压器瓷瓶压脚30#,40#,50#彩镀压脚供应变压器瓷瓶压脚30#,40#,50#彩镀压脚供应变压器瓷瓶压脚30#,40#,50#彩镀压脚供应变压器瓷瓶压脚30#,40#,50#彩镀压脚
吸湿器按硅胶颜色可分为:白色硅胶吸湿器和变色硅胶吸湿器;按功能可分为:普通(或单吸)吸湿器和双呼吸吸湿器。吸湿器硅胶颜色为:白色、蓝色两种。两种型号又分:0.2kg,0.5kg,1kg,1.5kg,2kg,3kg,5kg,6kg,7kg,8kg,10kg的。吸湿器外型尺寸表型号D1D2HXD-0.XD-0.XD-114090...
无励磁分接开关适用于额定电压10KV,额定电流63A或125A以下三相油浸变压器,在无励磁条件下,通过改变变压器一次线圈匝数以达到调整二次电压的目的。分接开关在油介质中温度最低-25℃,最高100℃。
无励磁分接开关适用于额定电压10KV,额定电流63A或125A以下三相油浸变压器,在无励磁条件下,通过改变变压器一次线圈匝数以达到调整二次电压的目的。分接开关在油介质中温度最低-25℃,最高100种类:盘型开关、条型开关、笼型开关无励磁分接开关图片:
压力释放阀丨变压器压力释放阀丨YSF压力释放阀丨YSF5、6、8压力释放阀客户必读:维特电气-全国变压器配件最全供应商 & 我们只做最好的变压器配件厂家承诺:我们不能保证产品价格最低,但是保证质量第一!同等价位看品质,请不要忽视电力设备产品的质量!采购变压器配件,就找维特电气! 变压器压力释放阀,由外壳、芯柱、弹簧等组...
压力释放阀又名灰库释放阀或灰库真空释放阀。布置于储灰库顶部,在灰库进气、排气超压和不正常的温度变化时,保护储灰库不受过量的正压和负压的影响。压力真空释放阀安装在灰库顶部。当灰库背压过高或负压过高时能及时动作,调整干灰库的工作压力在正常范围之内,使灰库不承受过高的正压或负压,从而保证灰库安全,该阀特点为动作可靠,密封严密,使用寿命长,是灰库系统中不可缺少的重要...
一、用途:双透明、缓流式吸湿器(以下简称吸湿器)为油浸式变压器所使用的空气净化装置。它安装在变压器及有载开关储油柜的进气口上,当变压器在运行中由于油温变化而产生油体积胀缩时,迫使进出储油柜的空气,通过吸湿器进行呼吸、净化,可有效地滤除空气中的杂质和水分,以保持变压器油的清洁和绝缘强度。三、技术参数1、 &适用地区:一般地区和湿热带地区。2...
变压器的吸湿器对保护变压器起重要作用在变压器上,吸湿器通常与储油柜配合使用,内部充有吸附剂、硅胶或活性氧化铝,过去曾用过氯化钙,下部带有盛油器,用以过滤、清除吸入空气中的杂质和水分。吸附剂采用硅胶时常在其中放入一部分变色硅胶,当变色硅胶由蓝色变为淡红色时,表明吸附剂已受潮,必须更换或干燥。一旦变压器与大气直接接触,吸入了空气中的杂质和水分后,整台编译器的变压...
吸湿器: 吸湿器又名呼吸器,还有的地方叫硅胶罐或缓流式吸湿器。在变压器上,吸湿器通常与储油柜连接,内部装有白色或蓝色硅胶吸附剂,用于清除和干燥由于变压器油温的变化而进入变压器(或互感器)储油柜的空气中的杂物和潮气,以保障变压器油的绝缘强度,保证变压器的正常运行。 吸湿器按硅胶可分为:白色硅胶吸湿器和变色硅胶吸湿器;按功能可分为:普通(或单...
产品名称:YSF8压力释放阀、减压阀、变压器放气阀、释放阀引起压力释放阀动作的直接原因必然是变压器内部压力超过发力释放阀设定值引起。如果是变压器内部故障引起压力释放阀动作的话,解决方法就是吊罩或吊芯对变压器内部进行彻底检查,空载运行是带电的,可能存在故障。如果是呼吸系统堵塞引起的话,或是关闭了主变瓦斯继电器与油枕之间的链接,按道理来说这是变压器本体油虽着温度...
一、 & &产品说明: & &1、压力释放阀一般适用于油浸式全密封变压器、非晶合变压器、美式箱变、有载调压开关、高压开关、电容器等,安装在变压器油箱盖上或侧壁上。2、螺纹连接的产品,在变压器箱盖上开孔尺寸见安装尺寸。3、每台产品均配有安全帽,但它仅便于用户在做变压器整天密封实验时...
变压器吸湿器的作用:变压器呼吸器运行中的呼吸过程:随油温升高,油的体积膨胀,油箱中多余的油进入储油柜油室(简称&油室&),使油室体积变大,同时储油柜气室(简称&气室&)内的气体受排挤通过呼吸器排入大气;当油箱内的油温降低、油体积收缩时,油室的油进入油箱,同时大气通过呼吸器被吸进气室。油室的油位由油位表计显示。油...
免维护变压器吸湿器的优点变压器吸湿器的日常维护1、正确调节除湿机的设定湿度:使用者调节除湿机的设定湿度时,应根据自身对潮湿的感觉、空间内的人数、空间大小等实际情况设定湿度。通常在休息、睡觉等较少活动量的状态下,房间相对湿度在60%RH左右,人体会感觉到较为舒适。湿度设置太低,除会使人感觉到干燥外,由于室内、外湿度差别较大,湿气扩善较快,致使压缩机频繁的开机和...
吸湿器选用铝合金铸件,加工成型,下法兰油杯改用优质玻璃制作,增强油封性能,杜绝了旧呼吸器生锈渗油等弊病。电气设备在环境湿度较大变化时,变压器内部会出现较大的正负压现象,而装在下部透明油杯中间的铝视筒四周孔能分散正负压力,避免油杯中的油从中溢出,保证了油封的密封作用。油杯透明,能在运行中观察有封位置,并能从油杯呼吸中观察变压器内部状态。变压器呼吸器正常运行,离...
压力释放阀是一种定压保护装置,用来保护油箱和容器变形或爆裂.当油浸电气设备的内部发生事故时,油箱内的油被气化产品大量气体使油箱内部压力急剧升高,此压力不及时释放将造成油箱变形甚至爆裂,安装压力释放阀就是在油箱压力升高到释放阀开启压力时,释放阀则迅速开启,使油箱的压力很快将低,压力降至阀的关闭压力傎时,释放阀又可靠关闭,使油箱内永远保持正压,有效的防止外部空气...
管式油位计管式油位计/顶装式油标管1、概述本系列产品主要适用于油浸式全密封变压器,安装在变压器油箱盖上部,显示油箱内的油位。油位计上部的视窗中出现蓝色标示时为油位正常,油位在箱盖以上;出现红色标示时为油标异常,油位在箱盖以下,需适当补油。本产品上部M40&1.5螺纹可作注油边管、压力释放阀、抽真空等接口。2、结构及特点管式油位计由无缝钢管、浮标指...
武强县维特电气有限公司生产的变压器管式油位计 管式油位计/顶装式油标管 1、概述 本系列产品主要适用于油浸式全密封变压器,安装在变压器油箱盖上部,显示油箱内的油位。油位计上部的视窗中出现蓝色标示时为油位正常,油位在箱盖以上;出现红色标示时为油标异常,油位在箱盖以下,需适当补油。本产品上部M40&1.5螺纹可作注油边管、压力释放阀、抽真空等接口。
...
武强县维特电气有限公司生产的变压器吸湿器也叫变压器吸湿器,或者是变压器硅胶罐,变压器干燥剂,其作用为吸附空气中进入油枕胶袋、隔膜中的潮气,清除和干燥由于变压器油温的变化而进入变压器(或互感器)储油柜的空气中的杂物和潮气,以免变压器受潮,以保证变压器油的绝缘强度。当变压器受热膨胀时,呼出变压器内部多余的空气;当变压器油温降低收缩时,吸入外部空气。当吸入外部空气...
武强县维特电气有限公司生产的变压器吸湿器,顾名思义变压器吸湿器就是变压器&呼吸&的辅助器具,也叫变压器吸湿器,或者是变压器硅胶罐,变压器干燥剂,其作用为吸附空气中进入油枕胶袋、隔膜中的潮气,清除和干燥由于变压器油温的变化而进入变压器(或互感器)储油柜的空气中的杂物和潮气,以免变压器受潮,以保证变压器油的绝缘强度。安装变压器吸湿器的注意...
变压器吸湿器的维护保养注意事项A:1、运行中维护、更换吸湿器硅胶必须保持安规规定的安全距离,否则应停电进行。2、按变压器运行规程,当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀门时,应将重瓦斯改接信号。3、更换硅胶应在天气良好,空气适度小时进行。拆掉吸湿器后应立即将呼吸管头用干净塑料纸包扎,严防潮气进入。4、更换硅胶的同时要一并清洗更换油封...
吸湿器按硅胶颜色可分为:白色硅胶吸湿器和变色硅胶吸湿器;按功能可分为:普通(或单吸)吸湿器和双呼吸吸湿器。吸湿器硅胶颜色为:白色、蓝色两种。两种型号又分:0.2kg,0.5kg,1kg,1.5kg,2kg,3kg,5kg,6kg,7kg,8kg,10kg的。吸湿器外型尺寸表型号D1D2HXD-0.XD-0.XD-114090...
变压器吸湿器释义:武强县维特电气有限公司生产的变压器吸湿器,顾名思义变压器吸湿器就是变压器&呼吸&的辅助器具,也叫变压器吸湿器,或者是变压器硅胶罐,变压器干燥剂,其作用为吸附空气中进入油枕胶袋、隔膜中的潮气,清除和干燥由于变压器油温的变化而进入变压器(或互感器)储油柜的空气中的杂物和潮气,以免变压器受潮,以保证变压器油的绝缘强度。变压...