低压断路器 定义:能够接通、承载及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件(过载、短路)下接通、承载一定时间和分断电流的开关电器。 低压断路器从它的结构、用途和所具备的功能分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,目前我国万能式断路器主要生产有DWl5、DWl6、DWl7 ME 、DW45等系列,塑壳断路器主要生产有DZ20、CMl、TM30等系列。断路器都是由本体和附件组成。
低压断路器的结构 低压断路器主要有触点系统、灭弧装置、保护装置、和传动机构等组成。 保护装置和传动机构组成脱扣器。 低压断路器符号 QA 低压断路器工作原理 1-主触点; 2-搭钩; 3-过流脱扣器; 4-分励脱扣器; 5-发热元件; 6-欠压脱扣器; 7-按钮 断路器的保护及选择要点 额定电流在600A以下,且短路电流不大时,可选用塑壳断路器;额定电流较大,短路电流亦较大时,应选用万能式断路器。 一般选用原则为: 1 断路器额定电流≥负载工作电流; 2 断路器额定电压≥电源和负载的额定电压; 3 断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流; 4 断路器极限通断能力≥电路最大短路电流; 5 线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时 或短路时 脱扣器整定电流≥1.25;
6 断路器欠电压脱扣器额定电压 线路额定电压。 所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时特性,而非选择型断路器仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护.当线路短路时,只有靠近该点的断路器动作,而上方位的断路器不应该动作,这就是选择性保护.要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的选择型断路器. * *
2.低压断路器的分类
按结构型式可分: 为塑壳式、万能式 、限流式、直流快速式、灭磁式、 漏电保护式
正在加载中,请稍后...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
低压断路器及其应用知识
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口  某火电厂220kV变电所在寻找直流接地点时,发生了220kV的跳闸事故。该变电所侧有两台220kV/10.5 kV主和一台高压备用变压器,经220kV的SF6断路器与220kV母线相连。两路220kV出线开关也为220kV的SF6断路器。菜天,运行方式为两台主变压器和两条220kV线路运行,高压备用变压器处于热备用状态。白天天气晴好,但深夜出现了雷阵雨。雷阵雨过后,直流系统出现了接地信号。运行人员按常规进行拉路查找接地点。在进行到对220kV I线路断路器的控制回路(见下图)查找时,首先取下正电源1FU,接地信号仍然存在。恢复1FU后,在取下负电源熔断器2FU时,断路器瞬时三相跳闸,事故音响大作,光字牌显示为220kV I线路断路器第一组跳闸信号灯亮。检查保护动作情况,发现该线路保护、220kV母线差动保护均未动作,现场也无人员操作、巡查。初步排除了保护误动、人员误操作等原因,认为可能是断路器误动作所致。    一、原因分析
  1.事故后,按原运行方式进行了模拟操作。当再次取下220kV I线路断路器控制回路负电源熔断器2FU时,断路器又再次跳闸。而取下其他控制熔断器时,断路器均未跳闸。这样就认定,断路器跳闸的起因是熔断器2FU的断开。进一步的原因分析,对手动跳闸的动作数值及其在回路中的分压进行测量计算。    2.从图得知,断路器控制回路的两组手动跳闸继电器回路并联,经控制开关SA与正电源熔断器1FU连接,而两组手动跳闸继电器的另一端则分别与负电源熔断器2FU、4FU连接。在1FU、2FU上还并联有操作油压力降低闭锁跳闸、重合闸、分闸回路,以及第一组分闸信号回路,共6条;在3FU、4FU上并联有操作油压力降低闭锁分闸回路,以及第二组分闸信号回路,共4条。    按原查找直流接地步骤:    取下负电源熔断器2FU时,得出等效图如上图:取下负电源熔断器4FU时,得出等效电路图下图。    3.在上图接线下,测量继电器KAS1分压为140V,而继电器KAS1动作电压为130V,则施加在继电器KAS1上的电压大于其动作电压,继电器动作,断路器跳闸。此时,在继电器KAS2上的分压为70V,则KAS2不动作。    4.在下图接线下,测量继电器KAS2上的电压仅为63V,小于继电器KAS2动作电压为130V,则断路器不动作跳闸。继电器KAS1上的分压为100V,也不动作。这是由于R2(4条并联支路)大于R1(6条并联支路),R2上的分压数值较高的缘故。
  二、结论
& & 1.由以上计算、分析得知,在取下2FU熔断器时,由于两组手动跳闸回路未被隔离而并联,产生了寄生回路,使得在继电器KAS1上的分压大于该继电器的动作电压(Rl上分压小),因而其动作,造成断路器跳闸。    2.取下4FU时,由于其等效值R2较Rl大,在其上的分压也较大,而分压在KAS1、KAS2上的电压低于该继电器的动作电压,故断路器不跳闸。    3.取下1FU或3FU时,继电器KAS1、KAS2上无电压降落,所以断路器不会因此而动作跳闸。    三、改进措施
& & 1.断路器的手动跳闸控制回路只单独使用第一组:第二组手动跳闸回路甩掉不使用。见下图。    2.由于该设计为同一设计单位、同一人设计,故对另外4台断路器的控制回路也进行同样的检查、改进。    3.在新建项目验收试验时,增加控制回路各熔断器断开、合上的试验项目。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&

我要回帖

更多关于 低压断路器型号 的文章

 

随机推荐