郭老师你好两台变压器一台是Ⅲy0.一台是yd11,两台一次并联,二次要做个压差试验?压差试验专业叫什么名称_百度知道
郭老师你好两台变压器一台是Ⅲy0.一台是yd11,两台一次并联,二次要做个压差试验?压差试验专业叫什么名称
(SNII*UZKI)
根据以上分析可知:
变压器间负荷分配与其额定容量成正比我不是郭老师;您说的,规定阻抗电压不能相差10%;(SNI&#47,即II/III=UZKII&#47,二次的差压试验;3,应该就是短路电压试验,SNII,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行、所有变压器的高低压电压必须相等,如果阻抗电压不同,首先变压器并列运行要瞒足以下条件:当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时;SII=(SNI*UZKII)&#47,使并列变压器负荷电流严重分配不均,会发生很多问题;UZKII) 即S△I/UZKI+SNII&#47,为了避免因阻抗电压相差过大,因此;UZKII)]*(SNI/UZKI) SII=[(SNI+SNII)/UZKI或UZKIIII=UZKIIIII;UZKI+SNII&#47,设两台变压器并列运行;(SNI&#47,,其容量为SNI,但是很高兴和您一起学习这个问题,也就不能保证变压器的经济运行。也就是说当变压器并列运行时,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,阻抗电压为UZI,影响变压器容量不能充分发挥,不能大于3、所有变压器的短路电压相等,能量损耗也增加了、大变压器的功率与小变压器的功率之比,而与阻抗电压成反比,因为;UZKII)]*(SNII&#47。变压器长期过负荷运行是不允许的,阻抗电压大的分配负荷小、所有变压器的接线组别必须相同,当这台变压器满负荷时、UZII。所以;4,阻抗电压不等时变压器并列运行,则各台变压器的负荷按下式计算,并列变压器所带的电流与阻抗电压成反比:1;2,其负荷并不按额定容量成比例分配,也叫阻抗试验,这样就限制了总输出功率:1: SI=[(SNI+SNII)&#47,实际上就是变压比相等
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
1、按照规程的规定,二个接线级别不一致的变压器,在外部没有改变接线组别时是不能直接并列的,不然会因为二次存在压差而烧毁变压器;你的二台变压器一个是“Yy0”接线,一个是“Yd11”接线,二次存在30°的相角差,是不能直接并列运行的;
2、测量二台变压器的二次电压差,就叫“测量压差试验”,方法比较简单,就是将二台变压器投入运行,然后测量二台变压器的二次输出电压;如果二次输出的电压是380V,可以直接用万用表去测量,如果二次输出的电压是6kV以上,则可使用静电电压表直接测量高压,或在电压互感器低压侧进行测量,然后根据互感器的变比再换算回高压即可;
3、二台接线组别不一致的变压器并列环流的计算已经研究的比较深入了,许多教科书上都的计算案例,你可以去查一下;压差公式为 △U=2U...
来自:求助得到的回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁郭老师你好,刚到一蒸汽发电站见它高压室边有一个电流电抗器,想问一下它的主要作用是什么呢?_百度知道
郭老师你好,刚到一蒸汽发电站见它高压室边有一个电流电抗器,想问一下它的主要作用是什么呢?
提问者采纳
从而保护了电站的变压器或发电机的 安全运行。这是简单的回答,短路电流以及需要限制短路电流的倍数等来确定,将其串联在电站的出口或用电端的入口处,容量,详细电抗器的参数要由系统电压,其作用是当用户的电气设备或线路发生短路时产生的强大电流(相对额定电流而言)被限流电抗器限制你说的是限流电抗器
其他类似问题
为您推荐:
老师你好的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁老师你好,请问读后感怎么样写才好?_百度知道
老师你好,请问读后感怎么样写才好?
可以适当的引用名人名言和好字好词,发出感叹,你一定会对自己的写作水平感到满意。在文章开头。最后写出你通过这本书这篇文章或这部影片的情节,并写写你从这句话中体会明白到了什么。望采纳,先简单地概括书籍或影片的主要内容,接着可以对书籍或影片的某个人物发表自己的看法和观点或者写一句有道理的影片人物对话或书籍文章中的一个句子。最后再读一遍、结果或其它领悟到了什么道理。注意要把意思表达清楚也不要太唠叨其实写出一篇优秀的读后感和观后感并不难
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
身为一名实习老师,我的意见就是抒发真情实感,认真读后才会有自己的感觉!
老师你好的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问郭老师,由于炼钢厂功率因数较低,我们增加几组并联电容,进行补偿,但是没有串联电抗器,_百度知道
请问郭老师,由于炼钢厂功率因数较低,我们增加几组并联电容,进行补偿,但是没有串联电抗器,
们的电容是300Kvar的,但是不知道是不是由于谐波太大?导致电容跳闸和烧毁保险,请郭老师指导,不知道谐波是多少?不知道去配多大的电抗器
提问者采纳
才能判定其产生多少次的谐波;三是针对某次谐波设计的滤波器,都有一定的抵抗能力,但我们的系统和设备,则比较复杂了;电容器跳闸和烧毁保险的原因比较多,理论上对其它频次的谐波都有放大作用,虎没拒住不知道你是什么性质的炼钢厂,场地都是问题;虽然谐波很厉害,生产能过的去,经济上投入太高,找出事故点,建议你更换为滤波电容器,就是找坏的电容器,电弧炉是什么次的谐波都可能产生,设计多个滤波器,因为你的无功补偿容量太小了,特别是过流来导致电容器损坏的,还要进行谐波测试工作,而中频炉也要看其是多少脉动整流的,就一个可调电抗器的价格,才能确定谐波的频次和强度,说明你的被补偿设备容量也不会很大,我个人认为 ,原因不说了,就算是有谐波,请检查一下你的电容器,但这种方法不是很可靠,就不要去搞所谓的冶理,没有充足的资金和管理能力,在进行治理之前,发现有谐波,本来就是坏的嘛;电容器和电抗器的合理组合,确实可以滤去部分频次的谐波,正规的应该不收费用的),且上面的设备也不会产生什么谐波,会将系统中其它地方的谐波“引来”,最低要求是自己不要先坏,就不是一个普通小厂能够承受的,都是搞电的,解体看一下,没有关系的,价格和普通电容器基本上是一样的;如果通过测试(当地供电企业的用电检查人员可以协助你进行谐波测试,就是在什么地方放电;如果你是电弧炉或中频炉,也是通过“过流”和“过压”;但即使这样;四是加装了滤波器,一是一个单通滤波器解决不了全厂的问题,可以组成单通滤波器,制度冶理方案,狼又来了,但其抗谐波的能力比较强;二是设备参数整不清楚,以免惹麻烦,更换正规厂家的电力电容器多能解决问题;我想大部分是因为电容器质量不行引起的,估计不会是高炉或转炉,加重自己的危机
提问者评价
郭老师说的很好!
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
如果配置不好会引发系统谐振,使系统内谐波增大这种情况初步分析可能是由以下两种原因造成的、可能是厂内电力系统内谐波电流较大,这需要用进行实地测试:1,有可能会放大谐波并出现偶次谐波超标的现象、可能是厂内电力系统内谐波电流过大直接造成电容柜跳闸烧保险;2,导致电容柜跳闸烧保险,电容柜投入后又引发系统谐振。具体谐波含量如何,或把系统情况和具体负载情况提供给有谐波治理实践经验的专业人员进行评估判断。至于如何选配电抗器还是要依据系统内谐波含量和谐波次数而定
兄才:着歌问题不好回答,你没有说具体的参数.即便说了,也比较麻烦,我建议依找本书看看,不是很难!(工厂配电之类的).
突然间,用电负荷加大,也会导致跳闸~谐波对电容有影响的
您可能关注的推广&&回答者:
功率因数的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁郭老师你好,请问高可靠性供电费是否包括了第二回路的施工费用?_百度知道
郭老师你好,请问高可靠性供电费是否包括了第二回路的施工费用?
每路进线容量分别为40000KVA?感谢您百忙之中给予解答,是否发生高可靠性供电费用另外,两路进线,安装容量为两台40000KVA变压器
提问者采纳
如果两台40000KVA变压器作到了物理分隔,是不需要交高可靠性供电费用的,设备没有作到高可靠性供电,即两台变压器的高压电源没有联系,低压负荷也没有联系高可靠性供电费与施工费用没有关系
提问者评价
明了 感谢郭老师
来自:求助得到的回答
其他类似问题
为您推荐:
老师你好的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 干式离合器 的文章

 

随机推荐