北京施耐德变频器器ATV61调试步骤?

查看: 354|回复: 0
最后登录在线时间36 小时人脉285 人注册时间阅读权限50主题积分1991UID975754
TA的每日心情奋斗 15:14:04签到天数: 20 天[LV.4]偶尔看看III星币1390 元0 贡献316 点精华0帖子
施耐德变频器ATV61/71是施耐德针对高能耗工业客户的需求推出的标准柜式变频器,尤其是工程机械、采矿、隧道施工、船舶等过去不适合使用电子设备的行业,通常面临作业环境空间狭小、高温、高湿、高粉尘等诸多挑战,施耐德变频器ATV61/71可以很有效的帮助这类客户在应对严苛作业环境的同时优化成本,提高能效。
面对高能耗工业作业环境生产,工程师在操作施耐德变频器ATV61/71需要注意些什么事项,实现有效工作。今日小编为您整理出施耐德变频器ATV61/71需要注意的事项点,以助您的高效工作。
施耐德变频器ATV61/71内含ATV61/71变频器、断路器、直流电抗器、电机端子和柜门安装的操作面板,集成了适用于起重、物料输送、泵控制等应用的多种功能。
施耐德变频器ATV61/71注意事项
1、施耐德变频器ATV61/71如果加装可选卡对变频器的发热有什么影响
ATV61/71变频器每加装一张可选卡变频器的耗散功率会增加7W。
2、施耐德变频器ATV61/71热状态THD是用一个百分数表示的,这个数值与实际温度对应关系是什么
60 % =& 50°C
70 % =& 60°C
90 % =& 80°C
118 % =& 100°C
3、施耐德变频器ATV61/71宏设置时如何才能改变宏选项?
设置时需要2秒钟以上的确认时间。
用户反映ATV71HC40N4变频器的输入电源端,有两个端子L1A、L2A、L3A和L1B、L2B、L3B,拿万用表量,两组端子相互不通,为什么?是否可以只接一组端子?
因为ATV71HC40N4和ATV71HC50N4内部有两个整流桥,所以量不通。
不可以只接一组端子,功率部分的交流电源与端子R/L1A - R/L1B,S/L2A- S/L2B以及T/L3A - T/L3B连接。
4、ATV61变频器恢复出厂设置以后,给起动命令,电机没有按照给定速度运行,而是直接运转到50Hz,为什么有时会出现这种情况?
原因是恢复出厂设置并不会改变宏配置,在恢复出厂设置之前,已经设置了&PID调节&宏配置,那么就会出现上述情况。如果不需要PID调节功能,可以手动将宏配置改为&标准起/停&,上述现象就不会出现;
如果使用PID调节功能,注意给变频器反馈信号,也不会出现上述现象。
5、ATV71变频器,通过面板上复位按钮和逻辑输入端子如何实现故障复位?
首先故障复位按钮和端子只能复位可以被复位的故障,当启动、停止信号由中文面板控制时,面板上的复位按钮有效;当启动、停止信号由逻辑输入端子控制时,在端子上设置的故障复位有效。
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&您可能感兴趣的其他产品
&|&&|&&|&&|&&|&&|&
Copyright & 2003 -
All Rights Reserved 谷瀑环保设备网 版权所有 经营许可证:
邮箱: 服务热线:5,75503 客服:&
营运: 本网站法律顾问:浙江天杭律师事务所
张平安律师&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
成都西特电气技术有限公司
公司名称:成都西特电气技术有限公司
电话:028-
联系人:陈森
地址:锦江区南三环三段
施耐德ATV61/ATV71/ATV312施耐德变频器/变频器维修调试
产品商标:
产品编号:
所&在&地:&&
产品价格:面议
产品规格:
上架时间:
本公司专业维修施耐德变频器,备件充足,设备齐全,经验丰富,欢迎垂询!长期供应施耐德、、系列变频器。
成都百亨公司拥有成都最具规模的伺服,变频器维修中心 。拥有多名资深电气维修工程师,可针对进口&、国产上百种品牌变频器,伺服及线路板维修&。变频器如东元变频器&、安川变频器&、三菱变频器&、富士变频器&、西门子变频器系列等、变频器&、丹佛斯变频器&、伦茨变频器系列等、东芝变频器&、施耐德变频器&、变频器&、明电舍变频器及若干国产变频器&。伺服如安川伺服&、三菱伺服&、松下伺服&、富士伺服&、日机电装&、瑞恩伺服等&。直流如西门子直流系列&、系列及新品库存、欧陆直流&。其他如、激光&、及若干线路板&、电源板等&。拥有大量维修配件库存&。
公司本着检测免费,维修快捷的方针,在诚信的原则基础上为您及您的公司提供优质服务&。欢迎来人来电洽谈寻购&。
施耐德变频器常见故障以及维修方案
(1)施耐德变频器报警
键盘面板显示加、减、恒速时过电流。
对于短时间大电流的报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击损坏,有可能复位后继续出现故&
障,产生的原因基本是以下几种情况电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。
小容量以下变频器的风扇电源短路时也会造成报警,此时主板上的风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现&、&报警且不能复位或一上电就显示&&报警,则可能是主板出了问题若一按键就显示&&报警,则是驱动板坏了。
(2)施耐德变频器报警
键盘面板显示变频器过负载。
当系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决首先修改一下&转矩提升&、&加减速时间&和&节能运行&的参数设置其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。字串
(3)施耐德变频器报警
键盘面板显示加速时过电压。
当通用变频器出现&&报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于时,变频器做报警当低于时,变频器做欠压报警。
键盘面板显示欠电压。
如果设备经常&欠电压&报警,则可考虑将变频器的参数初始化设成后确认,然后提高变频器的载波频率参数。若设备欠电压报警且不能复位,则是电源驱动板出了问题。
键盘面板显示对地短路故障。
G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。
(6)Er1报警
键盘面板显示存贮器异常。
关于系列变频器&不复位&故障的处理去掉&短路片,上电、一直按住键下电,知道电源指示灯熄灭再松手然后再重新上电,看看&不复位&故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。
(7)施耐德变频器报警
键盘面板显示自整定不良。
G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏小容量变频器。另外就是检查内部接触器是否吸合大容量变频器,以上且当变频器带载输出时才会报警、接触器的辅助&
触点是否接触良好若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题&可检查送给主板的两芯信号是否正常。
(8)施耐德变频器报警
键盘面板显示面板通信异常。
11kW以上的变频器当风扇电源短路时会出现此报警主板问题。对于系列机器,一般是显示面板的元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即报警。而对于机器一上电就显示&&报警,则是驱动板上的电容失效了。
(9)OH1过热报警
键盘面板显示散热片过热。
OH1和实质为同一信号,是随机检测的,检测底板部位与检测主板部位模拟信号串联在一起后再送给,而随机报其中任一故障。出现&&报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞食品加工和纺织场合会出现此类报警。若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用&O电位器时容易出现此故障给定电位器的容量不能过小,不能小于&O电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量变频器以上的风扇不转时,肯定会出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管,是否损坏。
当出现&&报警时,一般是驱动板上的小电容因过热失效,失效的结果症状是变频器的三相输出不平衡。因此,当变频器出现&&或&&时,可首先上电检查变频器的三相输出是否平衡。
对于过热报警,主板或电子热计出现故障的可能性也存在。系列变频器电子热计为模拟信号,系列变频器电子热计为开关信号。施耐德变频器ATV61的问题,_施耐德吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,583贴子:
施耐德变频器ATV61的问题,
ATV61用4-10MA的电流发生器可以进行控制电机速度,但接上的之后就不能控制,启动就很快升到额定速度了,但PT100也没有损坏,把其安装在另一台电机上是可以使用的,且两台变频器的设置是相同的,不知道什么原因.
观圈吧,知天下,小编带...
观圈吧,知天下,这里圈...
女朋友,这不仅仅是个段...
不知不觉已步入2017年,...
怪事年年有,今年特别多...
湖南卫视 江苏卫视 浙...
滴滴滴,2016年仅剩3天...
女星实在是弱的一逼,...
张天爱第一次担任大银幕...
一晃眼,又到了买过年火...
这是吐槽日报年终盘点系...
这一年以来我们这个世界...
「京东」施耐德商品,正品行货,全国联保,货到付款,正规发票,满99元免运费;京东JD.COM-专业的综合网上购物商城!-JD.com
什么是电流发生器?还是4-10A的?是用途是什么?刚接触施耐德东西不久,公司全用施耐德,求大神告诉下
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴

我要回帖

更多关于 北京施耐德变频器 的文章

 

随机推荐