无功补偿柜电容器过补偿系统额定电压440v,...

无功补偿柜电容爆炸的原因和处理方法
查看: 3856|
摘要:   我曾经在400V开关室使用了PGJ1-5型无功功率补偿屏,屏内装有BCMJ型并联电容器10只,每只额定输出16kVar,额定电压0.4kV,额定电流25A,温度类别-25℃/45℃,△接法。2009年夏,屏内电容爆炸烧毁,我们曾请生产厂家来人修 ...
  我曾经在400V开关室使用了PGJ1-5型无功功率补偿屏,屏内装有BCMJ型并联器10只,每只额定输出16kVar,额定电压0.4kV,额定电流25A,温度类别-25℃/45℃,△接法。2009年夏,屏内电容爆炸烧毁,我们曾请生产厂家来人修复,花去近8000元。2010年夏,屏内电容再次发生爆炸烧毁。我们对这两次事故原因作了认真的分析和彻底的处理。  无功补偿柜电容爆炸的原因和处理方法
  1.环境温度高  本无功功率补偿屏安装于400V开关室内,室内共有8台开关柜,而面积仅30m2,其对面是SZ7-800kVA 35kV/0.4变压器室,整体通风条件差,炎热的夏天开关室内温度高达48℃以上,由此可见环境温度过高是引起电容爆炸的原因之一。补偿屏应移至单一通风控制室,并应在外壳上贴示蜡片(示温片),值班人员可以从显示的温度来间接地监视电容介质温度。  2.电压极不稳定  我们从公式QC=2πfCV2中可以看出:电容器的无功容量与电压的平方成正比。当电压降低时,电容器的无功容量将按电压的平方成正比地相应减少,即电容器的容量得不到充分利用。当运行电压升高时会使电容器的温升增加,甚至使电容器的热平衡破坏而引起电容器爆炸。因此国标规定:电容器允许在1.1倍额定电压下长期运行,但每24h内在1.15倍额定电压下运行的时间不得超过30min。  我厂400V电压极不稳定,电压波动范围为0.9Ue~1.15Ue(Ue为额定电压400V),谷期用电时常在450V左右,运行时间长达7h,这是造成我厂电容爆炸烧坏原因之二。因SZ7-800kVA变压器是有载调压变压器,要解决这一问题只须设置一台KYT-2型有载调压控制器,投资不到一千元就可以将电压始终控制为额定电压。  3.谐波电流的存在  我厂采用了大功率可控硅整流器作为回转窑的直流电源与补偿屏并联运行。由于接入电网运行的可控硅装置,客观上起到了一个高次谐波发生器的作用,会引起电路电压及电流的波形畸变。谐波电流的存在常使电容器发生异常的响声,严重时引起电容器膨胀,这是引起电容器爆炸的原因之三。发生这种情况的主要原因是:(1)高次谐波电流叠加于基波电流,使电容器总电流增大;(2)某一高次谐波在系统感抗和电容器容抗之间引起并联谐振,使流入电容器的电流成倍增长;(3)电容器内部对某一高次谐波发生局部串联谐振,从而引起过负荷。  4.处理措施  为了防止这些情况发生,可以在补偿电容器组的每相内串接一个空心电抗器来限制电流。使电容电路的合成电抗对于高次谐波而言,变为感性电抗。在高次谐波中,3次谐波因变压器的△连接而被短路,因此这是针对5次以上谐波的措施。若选择串联电抗器的电抗使5次谐波谐振时,则5次谐波被短路,对5次谐波以上的高次谐波,因电容回路变为电感性,所以波形被改善,从而根本上消除了产生谐振的可能。防谐振串联空心电抗器的电抗可以通过计算得出:  即XL>4%XC  式中:L——串联电抗器的电感,H;  C——补偿电容器的容量,F;  XL——串联电抗器的感抗,Ω;  XC——补偿电容器的容抗,Ω。  由此可知,串联电抗器的电抗约为容抗的4%以上即可。因考虑到系统频率偏低,出现事故时电容器容量减少,实际上选用感抗为5%~6%XC。  做好上述分析处理后,无功功率补偿屏达到了安全节能运行的效果。
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:低压电容器柜1_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
低压电容器柜1
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
你可能喜欢无功补偿电容经常坏!求解决!谢谢!_百度知道
无功补偿电容经常坏!求解决!谢谢!
无功因数经常为0,无功功率Q在120到180kvra跳动.8左右.44kV,没有谐波设备.5kA跳动。电容器经常损坏求解决变压器250kW,电容器为16X20kvar额定电压0。电流波动比较大0.9。有功功率P在150到230kW跳动.3到0,达不到0
提问者采纳
可以选择进闸管来进行投切,是否对电容器的放电时间设置充分,你的电容器耐压就才440V,温度越高,要看你控制器的参数设置,无功补偿需求变化较快,电容器未能放电完全,要看你现场的安装环境和使用环境。第三,电流波动较大,再次投入的话,无功也在不断的变化,但是现在电容器放电时间也不需要那么长时间,本来,使用寿命就越短,那么建议你对其无功补偿系统进行改造,因为你不能保证你所连接的电网没有谐波,那么电容器是不是经常处于一种不断的投。如果有以上几种可能性,合理布局安装位置,你所说的没有谐波设备,因为电容器对温度的要求较高,因为电容器在切除之后有一个放电的时间,会引起电容器过电压的,有这种谐波的存在,是可以通过测试来进行定论的,并不能保证用电系统不会发生谐振,有没有发生谐振、切过程中,(国标的要求是要在3分钟放到75V以下,纯电容的补偿系统,具体的放电时间以各个厂家的产品来定)如果放电时间较短,加装电抗器避免谐振的发生,放大谐波。危及到电容器,也就是业内所讲的背景谐波。第二,电压的叠加,同样会存在谐振,按你的描述来看,第一我觉得可能有以下几种情况,增加通风散热设备等等,电流波动较大。这就需要你对所使用的电容器温度测试后才能给出答案
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
55℃下长期运行、电容器本身问题,但是那个是要减少电容器寿命的,电网本身电压波动大)2影响电容器寿命的因素有几种,可以检查一下接触器或者是电容器接线处是否有接触不良现象)3。)4:1、过温(环境温度过高,也可以是涌流造成,虽然很多电容器都是按标准生产能在50℃、过压(可以是电容器本身耐压值低,一般电容器建议在30度一下运行、过流(可以是谐波造成
变压器哪有说kW的 都说KVA
个人认为 可能是以下两点:第一:由于使用接触器投切电容器,涌流造成的第二:没有加装电抗器抑制谐波,(没有谐波设备)也可能使电网的背景谐波造成的。
1.换额定电压0.66KV的电容,不过电容量应选大些30Kvar2.使用专用的电容切换接触器。3.适当增加通风条件散热良好才行4。如果使用微电脑控制投切,把切出延时调短些
要具体看实际运行情况,负荷的性质等,可以测试一下,数据传到无功补偿技术服务网专家在线,专门咨询无功、滤波、串补电能质量等问题。
400-060-5788帮你解决!
您可能关注的推广
无功补偿的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁额定电压为440V,输出容量50KVAR的三相电容器,其工作电流是多少?那熔断器电流怎么算
巅峰野爹乿
熔断器选择100A即可,需要足够的分断能力,也就是外形体积要大一点的,一般体积大,分断能力也大.